充3p空调氟利昂压力力真空表怎么使用?

马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00
我的舒适
一分钟报价
免费设计
附近体验店  二、测法    将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)运转,在低压截止阀工艺口处连接氟瓶,边加氟边观察钳形电流表的读数,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下,室温接近27℃时,或制热状态下,室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网高低等因素,微调加氟量使之达到额定工作电流值,从而做到准确加氟。
  空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下条件测试的数据:制冷状态,电压为AC220V或AC380V时,风扇高速运转,室内空气温度27℃,室外空气温度35℃;制热状态,电源电压AC220V或AC380V,风扇高速运转,室内空气温度20℃,室外空气温度7℃。
  实践总结的微调数据如下:在制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低l℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;在制热状态下,以室外空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低l℃,减少或增加额定工作电流值的1%。
  在制冷或制热状态下,以额定电源电压AC220V或AC380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值如下:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A&l.5,2匹0.025A&2,3匹0.025A&3;三相3匹0.025A&3/3,5匹0.025A&5/3.10匹0.025A&l0/3。
  三、测压力法    将空调置于制冷高速风状态(冬天制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态,或将室温置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度,让空调处于制冷状态)下运转,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压为0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天)时,关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度及室内冷负荷大小等因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。由于低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。
  在风扇高速风、室内温度为27℃的情况下,实践中总结的低压压力数据见下表。
  四、观察法    将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口10cm处的温差是:制冷时大于12℃;制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发器中的制冷剂流动声均匀低沉,室外截止阀处结露,夏季冷凝滴水连续不断,室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大予400C。
  在实际维修中,由于变频空调对加氟量的准确性要求相当高,因此变频空调宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测压力为辅兼顾观察的方法。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
sunping 发表于 好文章
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)||||||||||
||||||||||
查看: 8580|回复: 9
加氟时压力表上的压力应为多少
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台海尔3500W分体壁挂空调将内机和外机都在室外连接好,实测室外环境温度为23度,抽空后加制冷剂R22,当表压升到0.3Mpa时再也不上升了,实测电流值为3.2A标称值为6.3A,进风口温度23度出风口为2度,停机后静态压力为0.8Mpa,请问各位这些数值正常吗?就是说这台空调现在是否应属正常。谢谢!
阅读权限110
在线时间 小时
出风口温度都2度了压力肯定上不去了,风量选到最大看看,是不是出风量少了,内机太脏或风扇转速过低了
阅读权限30
在线时间 小时
出风口2度是不是打错了啊
阅读权限10
在线时间 小时
系统是正常的,检查风量,蒸发器,冷凝器、
阅读权限120
在线时间 小时
看压力氟的的量还不够。正常是工作0.4.停机1.0.
阅读权限45
在线时间 小时
室外 温度低,压力也低,你要是拿不准的话,还是用称加吧。
阅读权限102
在线时间 小时
最好按定量加。& &&&
阅读权限50
在线时间 小时
李保军 发表于
看压力氟的的量还不够。正常是工作0.4.停机1.0.
夏天应该是这个值,现在还能达到这个值吗?谢谢!
阅读权限50
在线时间 小时
北方的雪人 发表于
室外 温度低,压力也低,你要是拿不准的话,还是用称加吧。
己经加进去了,还怎么称啊,关键是运行电流值也偏低,标注的制冷时最大电流为6.3A,可是继续加氟进去电流值并没有明显上升,请问这是什么原因呢?还望指教。谢谢!
阅读权限120
在线时间 小时
夏天应该是这个值,现在还能达到这个值吗?谢谢!
这时候的环境压力肯定会降一点,也可以凭经验加氟,用手感知回气管温度。