消防疏散手机充电指示灯不亮停电是否应该不亮

以下是引用fchzheng在 10:35:46.0发表的内容:
我认为,在没有两路市电或发电机组的情况下,应急照明采用自带蓄电池,平时常闭的应急灯具就行了,没必要再让其平时做普通照明使用,事故时应急照明之两用。正常回路与充电回路均来自普通照明配电箱,火灾事故切非后,充电线路失电,常闭应急灯点亮,OK。
如果这样你认为美观性好吗?
市电断了才点燃确实不好,为什么应急灯具不单独设回路呢,火灾时强启,不就一切都解决了?
应急灯具的充电线一旦失电,灯具会自动点燃。
该不该受开关控制根本就不需要讨论。做设计的人都知道,作为火灾应急照明,开关不控制怎么画图啊?除非火灾应急灯全部常亮或者全部备用,平时不用。大型超市、商场都这样么做?准备做多少灯?
各位都有见解,我的做法是:应急照明系统充电线路上设计一个充放电时令器,这样可以延长电池的寿命
我觉得18楼的回答好.
youlove2006
这个问题只能根据建筑物的类型来决定,因为以目前的科技水平发展状况来看,只要你提的要求合理什么样的产品都能设计出来.
这要看你怎么做的系统,如果你的应急照明是正常照明的一部分,那么你采用的灯具就应改是带蓄电池的灯具,那么就可以用开关控制应急照明;如果你的应急照明是直接由EPS或发电机引来的,就不应该受开关控制。说的对,只要满足着火时能亮到规范规定的时间
wushaoqing
我都是再给这些灯送一路“常火”用消防信号给模块控制接触器切亮。万无一失!审图从来没有问题。
应急灯,必须保证紧急清况下准确工作。
采用自带 蓄电池的应急灯就无所谓了,开关只控制正常照明部分,应急时靠充电火线的有无电流决定亮与灭!!
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'安全应急灯为什么绿色安全出口灯不亮了 但是断了电就会亮_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
安全应急灯为什么绿色安全出口灯不亮了 但是断了电就会亮
我有更好的答案
可以不设置开关,特别是光线不够的时候。可以看到在各种公共场合它是一直亮着的安全出口灯是提示人们出口的路径,方向。应急疏散灯是在有特殊情况下让人群迅速撤离的提示
采纳率:75%
没问题,设计就是这样的,应急安全灯就是通电时不亮断电后才亮的,不然怎么叫应急呢这就对了
为您推荐:
其他类似问题
应急灯的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包消防指示牌通电不亮断电亮是什么原因_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
消防指示牌通电不亮断电亮是什么原因
我有更好的答案
这个是消防疏散指示灯里面的线路长电线掉线或者接错了。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包疏散指示灯、安全出口指示灯设计是否要求常亮? [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[1041]
人气[6489]
人气[2751]
人气[16347]
人气[26355]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!消防疏散指示灯是否要常亮,哪里有这样的规范_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
消防疏散指示灯是否要常亮,哪里有这样的规范
如果是格栅灯,日光灯,需要常亮的话,就用一般火线构成常亮线,加一根同相火线作为消防线。常亮线加有开关,可以控制点亮和熄灭。消防线不加开关,长期充电,只有在主电切断后,才会自动切换开始应急。 你说的不设控制,应该就是不加开关,长期充电.
采纳率:97%
来自团队:
常亮,本身自带蓄电池〉=90min,断电后自亮由蓄电池供电
本回答被提问者采纳
疏散指示标志必须保持常亮。消防应急照明灯应与电源接通,平时为充电状态不发光,在试验模式或断电模式下在5秒内应转换为发光状态。疏散指示标志及应急照明应安装在距离地面1米以下,具体规范在《建筑消防设计规范》等文件中都有规定。