机柜烙铁漏电电压标准:最近几天机柜烙铁漏电电压标准,手不能碰,电压110V,当前机柜接地良好,设备上电源线无破损。

机柜接地为什么绝缘谁知道?3个回答风流_TA串仪表的机柜内部一般会设置2个接地铜排,一个是安全地,与柜体直接连接。另一个是工作地,与机柜隔离。安全地就是为了防止漏电对人伤害的,不需要和机柜底座绝缘。工作地是为了给仪表信号提供一个零点为基准,因此必须与安全地隔离,最终两者通过各自的接地总铜排接到电气的接地网,但是不能串接,避免漏电流影响仪表信号。仪表电缆的屏蔽层应该做绝缘处理后接到工作地上。
地球军1439你说的机柜应该是仪表的控制柜吧,机柜与机柜基础是需要绝缘的。机柜单独接地,也就是防静电接地。机柜基础型钢的接地是电气接地。因此是需要绝缘的,正规的机柜厂家会提供机柜的绝缘连接螺栓和绝缘板来隔离机柜与基础型钢。
橙osvis5373计算机房的接地也是接地,如果做到绝对的绝缘是不可能的,因为大地是导体,但是要保证电气的接地与我们计算机房的接地体的距离在100米以上。计算机房柜的接地是用来做静电接地用,如果有静电的话就从这个接地释放了,它不能与电气的地接在一起,要绝缘,是因为电气的地主要是建筑物防雷用的,雷的电压很高,高到我们不知道到底有多高,放电的时候放到地下,如果我们的接地再与电气的地接在一起,高电压会通过我们的机房接地体返回来损坏我们的机房设备。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答风流_TA串仪表的机柜内部一般会设置2个接地铜排,一个是安全地,与柜体直接连接。另一个是工作地,与机柜隔离。安全地就是为了防止漏电对人伤害的,不需要和机柜底座绝缘。工作地是为了给仪表信号提供一...3个回答cx丑兮4C冰箱要接地线的原因是:
为了安全考虑,防止冰箱意外漏电致人触电发生意外。
家电的接地线是一般是通过三相插座提供的,不独立接地。在三相四线制供电时,接地线所用...3个回答窦高谊防止电脑漏电或静电达到,电脑漏电主要是感应电或静电,主机插头应该是三 脚,插座也应该三脚,接地线时主机不能插电。
打雷天最好不要接触可导电物体,特别是配线不规范,没做好...3个回答杨北嘉屏蔽层也会耦合电磁噪声。比如电缆上的脉冲信号会在没有接地的屏蔽层上形成环形电流,并导致屏蔽层不同点电势差异,引起噪声传递。在比如外部的电磁波会在没有接地的屏蔽层上传播(就和天线一样...3个回答拉拉我心接地指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地的连接,电气装置或其他装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都被叫做接地。接地分为正常接地和故障接地。正常接地即人为...3个回答leyan754你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下
接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入...4个回答sdg1415以下是接地线的作用查询
接地指与大地的直接连接,
电气装置或电气线路带电部分的某点与大地的连接,
电气...3个回答用勺装寂寞接地线最好是单芯铜线,一般家用地线为2.5至4.0平方,下端用镀锌圆钢打入地下1.5米以上,再和铜线焊接、固定良好,保证地线接好后电阻不大于4欧姆。一般发电厂、电站接地通用做法是牺...4个回答esf-seco你好,天线是电台的一部分 没有天线也可以发送 但只是传输距离不远 要接地是因为天线接地是为了保护天线在雷雨天气的不受雷击 因为天线的安置需要尽可能地高于建筑物 也就是信号发送质量更...3个回答zjxdscf采取测量进户地线和插座间的电阻值来判断,如果阻值为0或很小就是接触好了,要是阻值无穷大,就是断路。要是阻值很大就有可能是接触不好。 地线的作用是为了保证用电器在漏电的情况下,这个漏...机柜漏电:最近几天机柜漏电,手不能碰,电压110V,当前机柜接地良好,设备上电源线无破损。_百度知道
机柜漏电:最近几天机柜漏电,手不能碰,电压110V,当前机柜接地良好,设备上电源线无破损。
请问还有什么情况导致漏电?怎么排查机柜漏电,设备上电源线无破损:最近几天机柜漏电,手不能碰,电压110V,当前机柜接地良好
我有更好的答案
真的接地良好的话,哪怕漏电,也不会电人,除非你站在带电物体上。建议检查地线。
采纳率:34%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【求助】机房机柜漏电,测得电压为90伏!
一信息机房,应该说并不是标准规范的机房,无独立的接地系统,有一回路进线到机柜中,单相三线(L、N、PE),发现PE线悬空并用胶布裹住,并未接,机柜的接地也没有引出,服务器数台都已经上架,最近发现碰触机柜,有漏电,测的电压为90伏,请问什么原因,怎么解决?谢谢!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable机柜漏电,接地就不漏电,是否正常?_百度知道
机柜漏电,接地就不漏电,是否正常?
,请问机柜总是带电,用户总是说电人,麻麻的感觉,但不会击倒人,用数显的电笔测显示110V,机柜里面有三个直流电源,另外有个激光器和电脑,在别无其他负载,但是我摘掉了所有负载上的线(悬空),只有总电源线还接通到里面,连航空插头螺丝都卸下来了,但机柜...
一、机柜漏电,接地就不漏电,不正常,估计内部火线接到机柜了,赶紧排查,否则十分危险。二、漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。三、漏电产生的原因有二:1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。2.即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
工会工作者
这就是保护的作用。肯定设备内部火线已经接到设备外壳了,这个很危险的,之所以没有击倒人,是因为室内绝缘,或人体鞋子绝缘的缘故肯定不正常了。用你的说法就是没有接地的时候,设备外壳已经带电了,只是没有和大地形成可靠回路。所以你一接地的话就会跳闸
本回答被网友采纳
为您推荐: