kyn28高压开关柜柜电气间隙是多少,请生意经的朋友帮帮我

gcs配电柜抽屉1.5单元能不能装400a
GCS柜由于安装空间限制,400A的CM1塑壳断路器能不能装在1.5单元(高240MM)抽屉中,630A能不能装在2.0单元抽屉(高320MM)内呢?希望哪位高手能够帮帮我!谢谢!
09-08-02 &匿名提问
高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装一、工艺流程二、材料供应及注意事项本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。三、安装前准备在安装前先落实土建如下工作是否已经完成:(一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象;(二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成;(三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件;(四)、房间门窗是否安装完成;(五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。五、基础型钢制作安装根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm    柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表:项        目 允 许偏 差(mm) 检 验方 法1 基 础型 钢 顶部平直度 每米(全长) 1(5)各抽查5处。拉吊线尺量或用塞尺测量。每项各检测一点2 侧面平直度 每米(全长) 1(5)3柜盘安装 每米垂直度 1.54盘顶垂直度 相邻两盘 2成排 55 盘面平整度 相邻两盘 1成排 56 盘间接缝 2 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体偏差应满足下表要求:序  号 项       目 允许偏差(mm)1 垂直度(每米) &1.52 水平度 相邻两盘顶部 &2成排盘顶部 &53 盘面偏差 相邻两盘边 &1成排盘面 &54 盘 间 接 缝 &2本工程中所有的配电柜内均分设工作零母排(N)及保护零母排(PE)以便分别压接工作零线、保护零线,配电柜的门不论门上是否有电器元件一律采用黄、绿双色软线与柜内PE母排连接。六、注意事项本工程选用GCS型抽屉式低压配电柜。在柜体安装前应注意检查以下各点,以保证使用要求:(一)、抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,同种规格的抽屉之间能灵活互换。(二)、抽屉的机械联锁及电气联锁装置应动作正确可靠,在断路器分闸后隔离开关才能分开。(三)、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密,以保证大电流通过触头不会过热。同时,抽屉与柜体间的二次回路连接插件亦能保持良好的接触。(四)、抽屉与柜体间的接触及柜体与框架间的接触应良好,抽屉与柜体间接地触头应紧密。当抽屉推入时,接地触头应比主触头先接触闭合,拉出时则相反。低压配电柜的订货安装应综合考虑与外部设备的连接,如与封闭式母线、电缆桥架的连接等,柜内预留的连接铜排相序应与母线槽相配合,相间距一致,电缆进入柜内与柜体之间的密封处理一律采用宝塔型橡胶密封圈,并在进入柜体之前将电缆固定牢靠,以防重力作用损坏柜体内铜排及电器配件等。柜内母线电器安装中,不同相的裸露载流部分之间及裸露载流部分与非绝缘的金属柜架之间的电气间隙应不小于20mm,如不能满足此要求,必须采取绝缘防护措施七、试验调整:(一)、试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压断路器等。(二)、调整内容:过流继电器、时间继电器、信号继电器调整及机械连锁调整。(三)、绝缘摇测:用500伏摇表在端子板处测试每条回路的电阻,其值必须大于0。5兆欧。(四)、二次回路如有晶体管,集成电路,电子元件时,该部位的检查不准使用摇表,应使用万用表。(五)、接通临时控制电源和操作电源,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作。八、送电运行及验收(一)、合高压进线柜开关,检查电压互感器柜上电压表是否电压正常。(二)、合变压器柜开关,检查变压器是否有电。(三)、合低压进线柜开关,检查电压表三相电压是否正常。(四)、送电空载运行24小时无异常情况,即可办理验收手续。
请登录后再发表评论!您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 高压电工特种作业试题
高压电工特种作业试题
安全生产管理一、判断题:1、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)2、对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)3、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(√)4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(×)5、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√)6、操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。(√)7、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(√)8、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。(×)9、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(√)10、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。(√)11、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(×)12、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。(×)13、操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)14、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(√)15、工作许可人不得签发工作票。(√)16、 在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(√)17、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(×)18、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。(√)19、工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。(√)20、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(√)21、任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(√)22、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。(√)23、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(√)24、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(×)25、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(√)26、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×)27、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员 1 应进行质问并有权拒绝工作。(√)28、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)29、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(√)二、选择题1、倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人(C)。A、操作
C、复诵与操作2、在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(B)标示牌。A、禁止合闸、有人工作
B、禁止合闸,线路有人工作C、在此工作3、紧急事故处理时可不需填写(C),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。A、第二种工作票
B、第一种工作票
C、倒闸操作票4、电气设备检修时,工作票的有效期限以(C)为限。A、一般不超过两天
C、批准的检修期限5、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(C)收执,按值移交。A、工作票签发人
B、工作负责人
C、运行值班员6、在高压设备上作业时应由(B)人或以上进行。A、3
C、47、因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线(A)。A、保留不动
B、全部拆除
C、待后更换8、电气设备由事故转为检修时,应(B)。A、直接检修
B、填写工作票
C、汇报领导后进行检修9、在办理停电、送电手续时,严禁(A)停电、送电。A、约定时间
B、规定时间
C、延长时间10、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)。A、第一种工作票
B、第二种工作票
C、口头指令11、防止电气误操作的措施包括组织措施和(C)措施。A、安全
C、技术12、倒闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。A、实际设备上
B、模拟图板上
C、操作票上13、在变配电站停电检修或安装时,(A)负责完成安全技术措施与安全组织措施A、值班员
C、检修人员14、操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(C)。A、开关
B、负荷开关
C、刀闸第二章
触电事故及现场急救一、判断题:1、检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。(×)2、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电, 2 农村触电事故高于城镇。(√)3、电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。(√)4、在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。(√)5、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(√)6、在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(×)7、人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。(×)8、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√)9、人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。(×)10、跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(√)11、电弧表面温度可达到3000℃ ~ 4000℃。(√)二、选择题1、当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(C)电击。A、静电
C、间接接触2、人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(A)危害最大A、心脏
C、中枢神经3、人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(C)效应造成的。A、火花
C、热量4、触电急救,首先要使触电者迅速(A)。A、脱离电源
B、恢复呼吸
C、保持清醒5、当人体发生触电时,通过人体电流越大就越危险,通常将(A)电流作为发生触电事故的危险电流界限。A、摆脱
C、室颤6、电流对人体的伤害可以分为电伤、(C)两种类型。A、电烫
C、电击第三章
防触电技术一、判断题:1、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(×)2、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√)3、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(×)4、中性点经高阻接地属于非有效接地系统。(√)5、保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。(√)6、接地是消除静电的有效方法。在生产过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。(√)3 7、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(√)8、接地线用绿/黄双色表示。(√)9、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。(√)10、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。(√)11、人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。(×)12、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(×)13、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。(√)14、漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(×)15、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(√)16、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(×)17、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(×)18、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。(√)19、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(√)20、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(×)21、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(√)22、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(×)二、选择题:1、IT系统中的I表示(C)。A、中性点直接接地
B、重复接地
C、中性点不接地2、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少(B)条。A、3
C、43、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(B)Ω。A、10
C、154、电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(B)等。A、绝缘层厚度
B、绝缘电阻
C、设备服役年限5、(B)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。A、保护接零
B、保护接地
C、工作接地6、TN系统表示电源中性点(C)。A、不接地
B、经阻抗接地
C、直接接地7、我国规定的安全电压额定值等级为(C)。A、50V,42V,36V,24V,12V
B、48V,36V,24V,12V,6C、42V,36V,24V,12V,6V4 8、保护接零属于(C)系统。A、TT
C、TN9、Ⅱ类设备的防触电保护是采取(A)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A、双重绝缘
B、安全电压
C、变压器油绝缘10、高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(C)进行防护。A、标示牌
C、遮拦防护11、110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(A)接地方式。A、大电流
C、不接地第四章
电气防火与防爆一、判断题:1、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(√)2、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(×)3、电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(√)4、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。(×)5、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√)6、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。(√)7、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(×)8、在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。(√)二、选择题:1、在爆炸危险场所,应尽量少安装(C)。A、开关
C、插座2、干粉灭火器适用于(C)kV以下线路带电灭火。A、0.6
C、503、高压电气发生火灾,在切断电源时,应选择操作(A)来切断电源,再选择灭火器材灭火。A、火灾发生区油断路器
B、隔离开关C、隔离开关和火灾发生区油断路器第五章
防雷和防静电一、判断题:1、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(×)2、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(√)3、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。(×)4、固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。(√)5、接地是消除静电的有效方法电。在生产过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体 5 接地。(√)6、在35/0.4kV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。(√)7、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(×)8、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。(×)9、静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(√)10、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(×)11、雷电可引起绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。(√)12、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(×)二、选择题:1、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(C)根。A、1
C、22、在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(A)。A、化纤布料干洗
B、固体在溶液中浸泡C、酸碱中和反应3、正常情况下,氧化锌避雷器内部(A)。A、通过泄漏电流
B、通过工作电流C、无电流流过4、为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用(C)。A、避雷器
C、接闪线5、在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(C)。A、使人触电死亡
B、使电气设备失控
C、引发火灾6、配电变压器的高压侧一般都选择(A)作为防雷用保护装置。A、避雷器
B、跌落式熔断器
C、跌落熔断器和避雷器7、在(A)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。A、中性点不接地
B、中性点接地
C、接零保护8、各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(B)。A、采用避雷针
B、采用(阀型)避雷器
C、采用避雷网9、变电所设置进线段保护的目的是(A)。A、限制雷电侵入波幅值
B、防止进线短路C、稳定进线端电 压10、在防雷装置中,具有防雷作用的是(B)。A、引下
C、接地装置11、雷电的(C)效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。A、冲击
C、机械12、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(B),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高。A、削弱雷电能量
B、泄放雷电电流
C、切断雷电电流6 13、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(A)电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。A、过
C、恒定14、对于建筑物的防雷击采用接闪带和(A)来进行保护。A、接闪网
B、 氧化锌避雷器
C、接闪线第六章
电工基础知识一、判断题1、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。(×)2、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(×)3、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。(×)4、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。(×)5、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。(√)6、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(√)7、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。(√)8、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。(√)9、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。(√)10、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(√)11、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(√)12、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(×)13、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(√)15、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。(√)16、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。(×)17、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(×)18、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。(×)19、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(√)20、共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。(×)21、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。(×)22、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。(√)二、选择题:1、1伏安等于(B)微伏安。A、1000
B、1000000
C、2、下列共射极电路特点说法正确的是(C)。A、输入阻抗较大
B、 输出阻抗较小C、电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差7 3、交流电的三要素是指最大值、频率及(C)。A、相位
C、初相角4、我国交流电的额定频率为(A)Hz。A、50
C、805、电荷的基本单位是(C)。A、安秒
C、库仑6、在下列物质中属于半导体的是(C)。A、铁
C、硅7、射极输出器的特点之一是具有(C)。A、与共发射极电路相同
B、很小的输入电阻
C 很大的输出电阻第七章
电工仪表及测量一、判断题1、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×)2、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√)3、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)4、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(√)5、钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(√)6、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(√)7、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(√)8、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(×)9、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(√)10、不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。(√)11、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(×)12、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)13、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)14、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(√)15、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(×)16、良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(√)17、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(√)18、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。(×)19、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(×)20、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(×)21、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(√)22、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。(√)二、选择题1、用万用表测量电阻时,则需要将(B)作为测量电源。A、外接电源
B、表内电池
C、电阻电压2、测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(C)。A、无偏转
B、正向偏转
C、反向偏转8 3、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(C)。A、有可能损坏万用表
B、可以直接测量出电压值C、测出的电压值需取反才是真正电压值4、测量电容器绝缘电阻(C)应注意放电,以防作业人员触电。A、后
C、前后5、如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(A)。A、指针无反应
B、损坏仪表
C、指针满偏6、当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(C)量程的电流表试测。A、较小
C、较大7、万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(A)。A、 ∞位
C、中间位8、电能表属于(C)仪表。A、电动式
C、感应式9、可以不断开线路测量电流的仪表是(A)。A、钳表
C、万用表10、(B)仪表属于直读式仪表。A、电桥
C、接地电阻测量仪11、摇表进行开路试验时,指针应指在(B)位置为良好。A、0
C、中间位置12、用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A)。A、电机绕组或导体
B、电气设备外壳或地线上C、电缆的绝缘层13、测量高压线路绝缘应选用(A)V伏摇表。A、2500
C、5000第八章
安全用具与安全标识一、判断题1、当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√)2、高压验电器每6个月要进行一次预防性试验。(√)3、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√)4、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(√)5、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。(×)6、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(√)7、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√)8、验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。(√)9、电工刀可以用于带电作业。(×)10、安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)11、低压电笔的测量范围为500V以下。(×)12、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(√)9 二、选择题1、(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A、登高板
C、脚扣2、用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可(C)。A、用焊剂
C、硬烧3、梯子分为人字梯和(A)。A、靠梯
C、拉伸梯4、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(A)材料制成。A、钢材
B、绝缘材料
C、木材5、钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(A)的两根线,以免发生短路事故。A、不同电位
B、不同颜色
C、不同大小6、电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(B)安全用具。A、特殊
B、一般防护
C、非绝缘7、基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)及(A)。A、绝缘夹钳
C、绝缘垫8、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(B)。A、禁止合闸,有人工作
B、止步,高压危险
C、在此工作9、在变配电所中B相的着色是(B)色。A、黄
C、红10、电工专用的安全牌通常称为 (B)。A、警告牌
C、安全牌第九章
手持式电动工具和移动电气设备一、判断题1、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√)2、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(×)3、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。(√)二、选择题1、移动式电气设备的电源线应采用(C)类型软电缆。A、塑胶绝缘
B、带有屏蔽层
C、橡皮绝缘2、由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(A)。A、触电事故
B、断电事故
C、短路事故第十章
电力系统基础知识一、判断题1、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷。(√)2、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。(√)3、配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。(√)10 4、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。(×)5、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。(√)6、变配电所不属于电力网的部分。(×)7、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。(√)8、大型电力系统便于发展大型机组。(√)9、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。(√)10、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(√)11、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。(√)12、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(√)13、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×)14、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(×)二、选择题1、三相四线式380V配电网属于(A)。A、二次配网
B、一次配网
C、高压系统2、35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(A)。A、±5%
C、10%3、10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B)。A、±5%
C、10%4、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(C)%。A、3
C、55、变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(B)。A、交流电源
B、操作电源
C、直流电源6、对于一类负荷的供电,应由至少(B)独立的电源供电。A、一个
C、三个7、(C)是电力系统中的主要网络,简称主网。A、配电网
C、输电网8、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于(C)Hz。A、0.3
C、0.59、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(B)。A、各种设备过电压
B、各种类型的短路
C、各种设备超负荷10、为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kV的最高工作电压为(B)KV。A、10.5
C、12.711、主网是电力系统的最高级电网,电压在(B)kV以上。A、10
C、110第十一章
电力变压器一、判断题1、输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。(×)2、变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(√)3、变压器外壳的接地属于保护接地。(√)11 4、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(×)5、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(√)6、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。(√)7、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(√)8、变压器的额定电压为绕组的线电压。(√)9、运行中的电压互感器不允许开路。(×)10、运行中的电流互感器二次侧严禁开路。(√)11、电压互感器二次侧的额定电压为100V。(√)12、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(√)13、变压器二次电流是由一次电流决定的。(×)14、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。(√)15、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。(√)16、配电变压器按用途分为升压和降压变压器。(√)17、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(√)18、型号为SFP-6300/35变压器中的P表示强迫油循环。(√)19、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(×)20、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(√)21、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。(×)22、变压器型号第二位字母表示冷却方式。(√)23、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。(√)24、变压器容量的单位是kW。(×)25、并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。(√)26、变压器中性点接地属于保护接地。(×)27、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(√)28、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(√)二、选择题1、箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(C)℃为动作整定值A、100
C、652、运行中变压器着火应(A)。A、切断电源开动灭火装置
C、带电状态下用水灭火B、不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火3、变压器型号第一项用字母S表示(A)变压器。A、三相
C、自耦4、纯净的变压器油具有优良的(B)性能。A、导热
C、导电5、变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(A)其相电压。A、等于
C、大于6、电流互感器的额定二次电流一般为(A)安培。12 A、5
C、157、10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于(C)。A、10
C、258、10kV变压器台停电检修时应先断开(C)。A、低压侧总开关
B、高压侧开关
C、低压侧各分路开关9、运行中的电压互感器相当于一个(B)的变压器。A、短路运行
B、空载运行
C、带负荷运行10、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用(C)接线。A、Y,yn
C、V,v11、变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压(B)其相电压。A、等于
C、小于12、按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(A)。A、小
C、和绕组电压低的一侧一样13、封闭式的干式变压器,最适合用于(C)。A、配电所
C、恶劣环境14、变压器(C)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。A、失压
C、重瓦斯15、电流互感器是将(B)。A、高电压变成低电压
B、大电流变成小电流
C、小电流变成大电流16、改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(B)。A、下次操作灵活
B、分接开关接触良好
C、不会出现错误操作17、开启式干式变压器小容量的采用(A)冷却方式。A、空气自冷式
C、空气自冷式加风冷式18、变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(B)。A、不动作
C、延时动作19、并列运行的变压器,若短路电压不等,则 (B)。A、变压器在空载时有环流
B、变压器负载分配不合理C、变压器运行损耗大20、电流互感器的一次电流由(C)决定。A、一次电压
B、二次电流
C、线路负荷电流21、干式变压器绕组的最高允许温度应不大于 (C)℃。A、100
C、15522、干式变压器属于(C)变压器。A、稳压
C、节能型23、AN代表变压器的冷却方式是(A)。A、干式自冷
B、干式风冷
C、油浸自冷24、变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A、淡蓝
C、淡红25、我国输电线路的交流电最高电压等级为(A)kV。13 A、1000
C、11026、ONAN代表变压器的冷却方式是(C)。A、干式自冷
B、干式风冷
C、油浸自冷27、油浸的温度计是测量其(A)油温的。A、上层
C、中层第十二章
高压电器及成套装置一、判断题1、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(×)2、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。(√)3、断路器接通和切断负载电流是其控制功能。(√)4、与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(√)5、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(√)6、吹弧是灭弧的主要方法之一。(√)7、高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜(√)8、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。(√)9、配电装置中高压断路器属于一次设备。(√)10、箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(√)11、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(√)12、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。(√)13、断路器切除短路电流是其保护功能。(√)14、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(√)15、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。(√)16、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。(×)17、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(√)18、液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。(√)19、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(√)20、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。(√)21、真空断路器不能用于事故较多场合。(×)22、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(√)23、负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(√)24、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(√)25、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。(×)26、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(×)27、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(√)14 28、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(×)29、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。(√)30、带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。(√)31、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(×)32、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。(√)33、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。(√)二、选择题1、补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(A)时则应将电容器投入运行。A、0.85
C、12、设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(C)状态。A、检修
C、热备用3、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(C)。A、稳定电压
B、稳定电流
C、提高功率因数4、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)。A、内过电压
B、运行中温度变化
C、内部发生极间短路5、断路器用(C)表示。A、QS
C、Q6、固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(C),保证人身和设备的安全。A、错分错合断路器
B、误入带电间隔
C、带负荷操作隔离开关7、带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(B)。A、合闸
C、储能8、手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(B)。A、运行状态
B、备用状态
C、检修状态9、所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(A)状态。A、检修
C、备用10、可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(B)位置时才能移动手车。A、合闸
C、任何11、液压操作机构适用于(C)kV等级的断路器。A、6
F、22012、消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(B)。A、并联谐振过电压
B、串联谐振过电压
C、串联谐振过电流13、(C)属于变配电所的一次设备。A、电箱
B、控制电源开关
C、隔离开关14、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了(A)问题。A、缺相
C、过载15 15、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(B)。A、快速操作机构
B、灭弧装置
C、装设保护装置16、高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(C)。A、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸B、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸17、断路器的分闸回路串接其自身的(A)触点。A、常开
C、辅助18、箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(A)加熔断器和环网供电装置。A、负荷开关
B、隔离开关
C、空气开关19、在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应(A)。A、宁错不返,一合到底
B、立刻返回,快速灭弧
C、迅速停止,保持原状20、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(A)断路器。A、六氟化硫
C、真空21、用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(A)A。A、0.5
C、大于线路额定电流22、设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A)状态。A、运行
C、设备用23、负荷开关常与(B)串联安装。A、高压隔离开关
B、高压断路器
C、高压电容器24、为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kV的最高工作电压为(B)KV。A、10.5
C、12.725、FN型中的F表示(A)。A、负荷开关
B、户内断路器
C、户内熔断器26、补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(B)min后进行。A、1
C、3027、弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(C)时储能的。A、分闸
C、合闸28、某断路器用ZN表示,Z表示(C)断路器。A、六氟化硫
C、真空29、CD10中的D表示(C)操作机构。A、电动
C、电磁30、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀(B)的情况下才能闭合接地闸刀。A、合闸
C、 操作时31、跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速(B)断开一次系统A、切断
C、跳闸第十三章
高压电力线路一、判断题1、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。(√)
16 2、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。(√)3、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(√)4、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。(√)5、输电线路的电压等级在35kV及以上。(√)6、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(√)7、高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。(×)8、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。(×)9、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(√)10、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(×)11、电力电缆线路上不能装自动重合装置。(√)12、输电线路都是以交流形式输送的。(×)13、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(√)14、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。(×)15、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(√)16、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(√)17、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(√)18、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。(√)19、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(×)20、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(√)21、合金绞线(LHJ)常用于110kV及以上的输电线路上。(√)22、高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(×)23、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。(×)24、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(×)25、低压架空线路的线间距离在弧档距40m及以下时一般为0.3m。(√)26、在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。(√)27、耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。(√)二、选择题1、高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(B)米。A、1.2
C、1.52、架空电力线路的绝缘子定期清扫每(B)进行一次。A、半年
C、二年3、电缆终端头,根据现场运行情况每(C)停电检修一次。A、半年
D、3年4、架空电力线路的铁塔刷油工作每( C)进行一次。17 A、2年
D、5年5、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(C)线路。A、架空
C、配电6、低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B)。A、±5%
B、+(5% ~ -10%)
C、10%7、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(A)后,应进行预防性试验。A、三个月
C、一年8、敷设电力电缆必须按照(A),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。A、电缆断面图
B、工作电压
C、相序9、配电线路的作用是(B)电能。A、输送
C、汇集10、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C)m。A、0.1
C、0.211、高压配电线路的电压等级在(C)kV及以上。A、35
C、11012、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(C)。A、15
C、4513、电力电缆按照电缆的电流(A)来选择的。A、载流量
B、电压等级
C、最小值14、低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(A)米。A、0.6
C、0.715、我国电缆产品的型号由几个(A)和阿拉伯数字组成。A、大写汉语拼音字母
B、小写汉语拼音字母
C、大写英文简写16、在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(B)。A、等于零
B、不等于零
C、增大17、35kV架空铜导线的最小允许截面应选(B)m㎡。A、25
C、1618、架空导线型号TJ-50的含义是(B)。A、截面积50mm2的铜绞线
B、标称截面积50 mm2的铜绞线C、长度50m的铜绞线第十四章
过电压保护一、判断题1、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。(√)2、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。(×)3、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(×)4、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(×)5、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。(×)6、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(√)18 7、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(√)8、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(√)9、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(×)10、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(√)11、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√)二、选择题1、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(B)过电压。A、换相
C、设备2、过电压作用于电气设备时可引起设备(B)。A、过载损坏
B、绝缘击穿
C、过热损坏3、在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(C)。A、反向击穿电压
B、内部过电压
C、截流过电压4、雷电过电压又称为(B)过电压。A、内部
C、磁电第十五章
继电保护与二次系统一、判断题1、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(√)2、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。(×)3、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(√)4、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(×)5、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(√)6、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(√) 7、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。(×)8、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(√)9、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(×)10、在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。(√)11、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。(×)12、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(√)13、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(√)14、继电器属于一次设备。(×)15、感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。(×)16、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。(√)17、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(√)18、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(×)19、故障切除时间等于保护装置动作的时间。(×)20、在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(√)19 21、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(√)22、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(×)23、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(×)二、选择题1、线路限时电流速断保护装置动作,可能是(A)部分发生短路故障。A、始端
C、末端2、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(A)。A、不动作
B、完成合闸动作
C、完成合闸并报警3、变电所设置进线段保护的目的是(A)。A、限制雷电侵入波幅值
B、防止进线短路
C、稳定进线端电压4、电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(B)倍。A、1
F、3.55、二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(A)。A、KT
C、K6、二次设备之间的连接按(A)的原则进行。A、等电位
B、电流方向
C、规定7、以下设备属于二次系统的是(C)。A、断路器
B、高压隔离开关
C、电流互感器8、变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(B)校定。A、最大短路电流
B、最小短路电流
C、超负荷电流9、电压继电器的文字符号为(C)。A、K
D、KA10、变压器保护中,属于后备保护的是(B)保护。A、电压
C、阀型避雷器11、对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(B)秒。A、0.1
C、0.512、手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(B)状态。A、动作
C、再次动作13、信号继电器的文字符号是(C)。A、K
C、KS14、电流速断保护是防止(A)故障的保护。A、相间短路
B、单相接地短路
C、电路过载15、电力线路电流速断保护是按躲过本线路(C)来整定计算。A、首端三相最大短路电流
B、末端两相最小短路电流C、末端三相最大短路电流16、定时限电流保护具有(A)的特点。A、动作时间不变
B、动作电流不变
C、动作时间改变17、电流继电器的文字符号表示为(A)。A、KA
C、KT20 河北省高压电工特种作业人员考试习题集目录第一章安全生产管理 ........................................................................................................................... 22第二章触电事故及现场救护 ............................................................................................................... 23第三章防触电技术 ............................................................................................................................... 25第四章电气防火与防爆 ....................................................................................................................... 30第五章防雷和防静电 ........................................................................................................................... 32第六章电工基础知识 ........................................................................................................................... 35第七章电工仪表及测量 ....................................................................................................................... 39第八章安全用具与安全标识 ............................................................................................................... 40第九章手持式电动工具和移动电气设备 ........................................................................................... 43第十章电力系统基础知识 ................................................................................................................... 44第十一章电力变压器 ........................................................................................................................... 45第十二章高压电器及成套配电装置 ................................................................................................... 49第十三章高压电力线路 ....................................................................................................................... 58第十四章过电压保护 ........................................................................................................................... 63第十五章继电保护与二次系统 ........................................................................................................... 66 21 第一章安全生产管理一、单项选择题1、拒绝违章指挥和强令冒险作业是从业人员的(
)。A、权利;B、义务;C、职责。答案:A2、特种作业操作证有效期为(
)年,在全国范围内有效。A、3;B、4;C、6。答案:C3、特种作业操作证每(
)年复审1次。A、2;B、3;C、4。答案:B4、离开特种作业岗位(
)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。A、一年;B、半年;C、三个月。答案:B(详见规定《规定》第三十二条。)5、“三违”指违章指挥,违章作业,(
)。A、违反劳动纪律;B、违反作业规程;C、违反操作规程。答案:A二、多项选择题1、有下列情形之一的,考核发证机关应当撤销特种作业操作证。(
)A、超过特种作业操作证有效期未延期复审的B、特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的C、对发生生产安全事故负有责任的D、特种作业操作证记载虚假信息的。答案:ABCD2、电工作业的安全组织措施主要有:(
)。A、工作票制度;B、工作许可制度;C、工作监护制度;D、工作间断、转移和终结制度。 答案:ABCD3、电工在全部停电或部分停电的电气设备上作业时,必须完成(
)后,方能开始工作。A、停电;B、验电;C、装设接地线;D、悬挂标示牌和装设遮拦。答案:ABCD4、电工特种作业人员应当符合下列条件(
)A、年满18周岁;B、身体健康;C、具有初中以上文化;D、具备必要的安全技术。答案:ABCD5、三违行为定义是指(
)A、违章指挥;B、违规作业;C、违反劳动纪律;D、违反操作规程。答案:ABC6、工作监护制度要求(
)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,即时纠正违反安全规 22 程的操作。A、工作负责人;B、工作许可人;C、工作票签发人;D、监护人。答案:AD三、判断题1、“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。(
)答案:√2、“安全第一、预防为主、综合治理”,三者是目标、原则和手段、措施有机统一的辩证关系。(
) 答案:√3、特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业。(
)答案:√4、特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的,给予警告,并处200元以上1000元以下的罚款。(
)答案:×《规定》第四十二条:处2000元以上10000元以下的罚款。5、特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和技术操作培训。(
) 答案:√《规定》第九条:特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。6、未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。(
)答案:√7、任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。(
)答案:√8、从业人员未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。(
)答案:√9、培训和考核是提高专业电工安全技术水平,使之获得独立操作能力的唯一途径。(
)答案:×10、电工作业人员经专业安全技术培训考试后就可上岗操作。(
)答案:×第二章触电事故及现场救护一、单项选择题1、电击是指电流对人体(
)的伤害。A、内部组织;B、表皮;C、局部。答案:A2、电流流过人体的途径中,以(
)最危险。A、左手一胸;B、左手―右手;C、左手―脚。答案:A3、成年男子触及工频交流电的平均感知电流为(
)。23 A、0.7mA;B、1.1mA;C、1.5mA。答案:B4、感知电流是使人有感觉的(
)电流:A、最大;B、最小;C、平均。答案:B5、摆脱电流是人触电后能自主摆脱带电体的(
)电流。A、最大;B、最小;C、平均。答案:A6、我国规定:在一般情况下,人体触电的极限安全电流为(
)。A、9mA;B、30mA;C、50mA。答案:B7、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停跳等症状,外表呈现昏迷状态,此时要看作是(A、假死;B、死亡;C、报告。答案:A8、最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的人工呼吸法是(
)。A、胸外按压法;B、俯卧压背法;C、口对口(鼻)人工呼吸法。答案:C9、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(
)左右。A、50-60次;B、60-70次;C、80-100次。答案:C10、工作地点相对湿度大于75%时,则此工作环境属于易触电的(
)环境。A、危险;B、特别危险;C、一般。答案:A11、被电击的人能否获救,关键在于(
)。A、触电的方式;B、人体电阻的大小;C、能否尽快脱离电源和施行紧急救护。 答案:C二、多项选择题l、按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,触电可分为(
)。A、单相触电;B、直接接触触电;C、跨步电压触电;D、两相触电。答案:ACD2、按照人体呈现的状态,将触电电流分为(
)。A、感知电流;B、安全电流;C、摆脱电流;D、致命电流。答案:ACD3、触电事故发生的原因主要有:(
)、偶然因素。A、缺乏电气安全知识;B、违反操作规程;C、电气设备不合格;D、维修不善。 答案:ABCD三、判断题1、电流通过人体的途径从左手到前胸是最危险的电流途径。(
)答案:√24 )。 2、影响触电后果的因素只与电流大小有关。(
)答案:×3、跨步电压触电属于间接接触触电。(
)答案:√4、拉、切、挑、拽、垫是解救触电者脱离低压电源的方法。(
)答案:√5、人体误触带电体叫做间接接触触电。(
)答案:×6、心肺复苏法是指通畅气道、口对口(口对鼻)人工呼吸和胸外按压这三项基本措施。(
) 答案:√7、只有触及带电体才能导致电流流经人身发生触电事故。(
)答案:×8、触电伤害程度与人体健康状态无关。(
)答案:×9、一般情况下,单相触电发生的较少。(
)答案:×10、一般情况下,两相触电最危险。(
)答案:√11、跨步电压触电最危险,因为有二次伤害。(
)答案:×12、85%以上的触电死亡事故是由电伤造成的。(
)答案:×13、触电伤员如神志清醒,应使其在通风暖和处静卧观察,暂时不要走动。(
)答案:√14、对有心跳但无呼吸者应采用胸外挤压法进行现场救护。(
)答案:×15、对有呼吸但无心跳者应采用胸外挤压法进行现场救护。(
)答案:√16、通畅触电者气道可用仰头抬颏法。(
)答案:√17、可用两手指轻压一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动的方法判断触电者心跳是否停止。(
)答案:√第三章防触电技术一、单项选择题1、新安装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不低于(
)。A、0.2MΩ;B、0.3MΩ;C、0.5MΩ。答案:C25 2、携带式电气设备的绝缘电阻不低于(
)。A、2MΩ;B、1MΩ;C、0.5MΩ。答案:A3、配电盘二次线路的绝缘电阻不低于(
)。A、2MΩ;B、1MΩ;C、0.5MΩ。答案:B4、为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须将金属屏护装置(
)。A、接地或接零;B、接地;C、接零。答案:A5、在高压≤10kⅤ无遮栏操作中,人体及其所携带工具与带电体之间的最小距离为(
)。A、0.1m;B、0.7m;C、1.0m。答案:B6、在高压≤10kⅤ的线路上工作时,人体及其所携带工具与带电体之间的最小距离为(
)。A、0.1m;B、0.7m;C、1.0m。答案:C7、在低压工作中,人体及其所带工具与带电体之间的最小距离为(
)。A、0.1m;B、0.7m;C、2.5m。答案:A8、在架空线路附近进行起重作业时,起重机具(包括被吊物)与高压线路导线的最小距离为(A、1.0m;B、1.5m;C、3.0m。答案:C9、我国标准规定:工频安全电压的上限值为(
)。A、36Ⅴ;B、50Ⅴ;C、120Ⅴ。答案:B10、(
)是当电路发生漏电故障时,能够自动切断电源的保护装置。A、漏电保护;B、保护接地;C、电气隔离。答案:A11、通常采用(
)作为安全电压的电源。A、隔离变压器;B、调压器;C、安全隔离变压器。答案:C12、隔离变压器把触电危险大的(
)系统隔离成触电危险小的系统。A、高压;B、低压;C、安全电压。答案:B13、电气隔离安全的实质是将接地电网转换成一范围(
)的不接地电网。A、很小;B、很大;C、任意。答案:A14、电气隔离是采用变压比为1:1的隔离变压器实现工作回路与其它电气回路的(
)。A、相连;B、隔离;C、联系。答案:B26 )。 15、电气隔离防触电必须限制二次边线路电压不超过(
)。A、380Ⅴ;B、500Ⅴ;C、1000Ⅴ。答案:B16、电气隔离防触电必须限制二次边线路长度不超过(
)。A、200m;B、500m;C、1000m。答案:A17、低压电流型漏电保护器的检测元件是(
)。A、电压互感器;B、电流互感器;C、零序电流互感器。答案:C18、在特别危险环境中使用的(
)应采用12Ⅴ安全电压。A、手持照明灯;B、局部照明灯;C、手持电动工具。答案:A19、在特别危险环境中使用的(
)应采用42Ⅴ安全电压。A、手持照明灯;B、局部照明灯;C、手持电动工具。答案:C20、当电气设备采用(
)以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。A、36Ⅴ;B、24Ⅴ;C、12Ⅴ。答案:B21、电气工程上所说的“地”是指接地体周围(
)以外的大地。A、20m;B、40m;C、50m。答案:A22、配电变压器低压中性点的接地称为(
)接地。A、保护;B、重复;C、工作。答案:C23、配电系统的接地型式包括(
)。A、IT;B、TN;C、A和B。答案:C24、在TN系统中保护接零的第一位安全作用是(
)。A、降低电气设备外壳带电时的对地电压;B、使保护装置迅速断电;C、A和B 答案:B25、TN―S系统是(
)完全分开的系统。A、工作接地和保护接地;B、工作零线和保护零线;C、任意两线。答案:B26、一般情况下,工作接地电阻不超过4Ω时,每处重复接地的接地电阻不得超过(
)。A、4Ω;B、10Ω;C、30Ω。答案:B27、(
)是加在人体两点之间的电位差。A、对地电压;B、接触电压;C、跨步电压。答案:B27 28、(
)是带电体与地之间的电位差。A、对地电压;B、接触电压;C、跨步电压。答案:A29、TN系统是电源有一点(
),负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。A、不接地;B、直接接地;C、经高阻抗接地。答案:B30、IT系统与T T系统保护接地的作用是(
)的。A、完全相同;B、完全不同;C、部分相同。答案:C31、安装(
)的目的是保证TT系统中电气设各金属外壳带电时的触电安全。A、漏电保护器;B、熔断器;C、刀开关。答案:A32、工作接地应能保证当发生高压窜入低压时,低压中性点对地电压升高不超过(
)。A、50Ⅴ;B、120Ⅴ;C、220V。答案:A二、多项选择题1、电气线路和设备中,绝缘破坏的方式有(
)。A、电击穿;B、机械损伤;C、绝缘性能下降;D、击穿破坏。答案:BCD2、直接接触电击防护措施有:(
)、安全电压、漏电保护、电气隔离和电气联锁等。A、绝缘;B、屏护;C、等电位连接;D、间距。答案:ABD3、间接接触电击防护措施有:(
)、安全电压、漏电保护和不导电环境等。A、保护接地;B、保护接零;C、等电位连接;D、绝缘。答案:ABC4、属于安全电压额定值的是(
)。A、42Ⅴ;B、36Ⅴ;C、12V;D、50Ⅴ。答案:ABC5、一次线圈与二次线圈之间有良好的绝缘是(
)变压器的特点。A、自耦;B、隔离;C、安全隔离;D、变压器。答案:BC6、合理选用和正确安装、使用漏电保护器,对于(
)有明显的作用。A、保护人身安全;B、防止设备损坏;C、预防火灾;D、防电磁辐射。答案:ABC7、零序电流互感器由(
)组成。A、环形铁芯;B、二次绕组;C、供电导线;D、衔铁。答案:ABC8、按照漏电动作方式不同,将漏电保护装置分为(
)。A、漏电跳闸式;B、漏电报警式;C、末端保护式;D、可选择性。28 答案:AB9、在有电击危险环境中使用的(
)应采用36Ⅴ或24Ⅴ安全电压。A、手持照明灯;B、局部照明灯;C、手持电动工具;D、移动设备。答案:AB10、IT系统是将变压器二次侧中性点(
),电气设备的外露导电部分接地的系统。A、不接地;B、直接接地;C、经高阻抗接地;D、接零。答案:AC11、TN系统的形式有(
)。A、TN―C;B、TN―S;C、TN―S―C;D、TN―C―S。答案:ABD12、IT系统中的保护接地适用于各种不接地电网包括(
)配电网。A、低压和高压;B、直流和交流;C、电子线路;D、局部。答案:AB13、在由同一台变压器供电的接地电网中,如果有个别设备采用保护接地并且漏电,则接触(
)的人,可能发生触电事故。A、该接地设备金属外壳;B、所有接零设备金属外壳;C、零线;D、接地极。答案:ABCD14、常用的绝缘材料有:(
)。A、云母;B、塑料;C、橡胶;D、玻璃。答案:ABCD15、防止直接接触电击的防护措施主要有(
)、电气间隙和安全距离。A、绝缘;B、遮拦;C、阻挡物;D、漏电保护。答案:ABCD16、屏护是指采用屏护装置控制不安全因素,即采用(
)。A、遮拦;B、护罩;C、护盖;D、闸盖。答案:ABCD17、临时遮挡可以用(
)材料制成。A、干燥木材;B、橡胶;C、坚韧的绝缘材料;D、坚固的金属。答案:ABC三、判断题1、电击穿是在高电压的作用下短时间就发生的绝缘击穿。(
)答案:×见P63-64-强电场2、高压线路、设备的绝缘电阻一般不得低于300MΩ。(
)答案:×不得低于1000MΩ3、在开关电器中,屏护装置的作用只是防触电。(
)答案:×还防电弧伤人和电弧短路29 4、高压电气设备无论绝缘与否,均应采取屏护或其它防止接近的措施。(
)答案:√5、安全电压电路的带电部分必须与其它回路保持电气隔离,并接地。(
)答案:×不一定接地6、安全电压回路的带电部分可以碰触水管或暖气管。(
)答案:×7、安全隔离变压器的铁心或隔离层必须接地或接零。(
)答案:√8、漏电保护是直接接触和间接接触电击共用的触电防护措施。(
)答案:√9、在TN―C系统中,漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。(
)答案:√10、保护接地与保护接零的安全原理是完全相同的。(
)答案:×11、保护接零的首要作用是降低故障设备外壳的对地电压。(
)答案:×12、保护接零的首要作用是故障时迅速切断故障设备的电源。(
)答案:√13、保护接地在TT系统中能够做到触电安全。(
)答案:×14、电气设备外壳在电网中既接地又接零属于保护接地的情况。(
)答案:×15、变压器低压中性点的接地称为重复接地或配电系统的接地。(
)答案:×16、重复接地应用于TN系统。(
)答案:√17、遮栏高度不应低于1.2m,下部边缘离地不应超过0.1m。(
)答案:×P66:1.7m、0.1m18、保护接地与保护接零是防止直接接触电击最基本的措施。(
)答案:×第四章电气防火与防爆一、单项选择题1、扑救电气火灾扑救人员与带电体之间应保持必要的安全距离。用二氧化碳等不导电灭火剂的灭火器灭火且电压为10kⅤ时,机体、喷嘴至带电体的最小距离不应小于(
)。A、0.4m;B、0.5m;C、0.6m。答案:A30 2、危险场所的电气设备运行时,不带电的金属外壳应可靠(
)。A、接地或接零;B、不接地;C、不接零。答案:A3、当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距不得小于杆塔高度的(
)倍。A、1.5;B、1.0;C、0.5。答案:A4、选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压必须高于线路工作电压,且不得低于(
)Ⅴ,绝缘导线必须敷设于导管内。A、220;B、380;C、500。答案:C5、电气设备发生火灾时,应首先(
)。A、使用不导电灭火器进行扑救;B、断开油开关或自动开关;C、断开隔离开关。答案:B6、在爆炸危险环境应尽量少用(
)设备。A、携带式;B、移动式;C、固定式。答案:A7、突然停电有可能引起电气火灾和爆炸的场所,应有(
)及以上的电源供电。A、一路;B、两路;C、三路。答案:B8、爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应(
)。A、接地;B、接零;C、不用接地。答案:A9、保持电气设备的电流、电压、温升等不超过额定值是为了防止电气设备(
)。A、过度发热;B、欠载运行;C、断路。答案:A10、电气设备的防爆标志可放在铭牌右上方,设置清晰的永久性凸纹标志(
)。A、KB;B、Ex;C、KY。答案:B(P126表4-2:在各标志前面全部加“Ex”)11、电气火灾直接的原因是(
)A、发生电气设备过热;B、设计不合理;C、电气老化。答案:A二、多项选择题1、电气火灾的种类有(
)。A、漏电火灾;B、短路火灾;C、过负荷火灾;D、接触电阻过大火灾。答案:ABCD2、为了争取时间,防止火灾扩大,来不及断电或因其他原因不能断电时,需带电灭火,须注意(A、应按灭火剂的种类选择适当的灭火器;B、可任意选择灭火器;C、人体与带电体之是要保持必要的安全距离;D、不必保持安全距离。31 )。 答案:AC3、引起电气过热的主要原因是(
)、散热不良。A、短路;B、过载;C、接触不良;D、铁芯发热。答案:ABCD4、造成火灾与爆炸的直接原因是(
)。A、设备缺陷;B、安装不当;C、电流产生热量;D、电火花或电弧。答案:CD三、判断题1、10kⅤ及10kⅤ以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境。(
)答案:√2、连接爆炸危险环境的电气线路不得有非防爆型中间接头。(
)答案:√3、爆炸性气体环境电气线路的安装方式可分为电缆布线方式和明敷布线方式。(
)答案:×P129:防爆钢管或电缆配线4、通过危险场所的电路从非危险场所穿过危险场所到另一场所时,危险场所中的管线系统应适合于该区域。(
)答案:√5、在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。(
)答案:√6、电火花和电弧不能引起电气设备过热。(
)答案:×7、发生电气火灾时,应首先切断电源,而后再灭火。(
)答案:√第五章防雷和防静电一、单项选择题1、雷电放电具有(
)的特点。A、电流大,电压高;B、电流小,电压高;C、电流小,电压低。答案:A2、雷电的放电温度可高达(
)℃。A、200;B、2000;C、20000。答案:C3、接闪器截面锈蚀(
)以上时应更换。A、10%;B、20%;C、30%。答案:C4、防直击雷接地装置距建筑物出人口和人行道的距离不应小于(
)。A、3m;B、5m;C、6m。答案:A32 5、防直击雷接地装置距电气设备接地装置要求在(
)以上。A、2m;B、3m;C、5m。答案:C6、防直击雷接地装置的工频接地电阻一般不大于(
)。A、l0Ω;B、8Ω;C、5Ω。答案:A7、防直击雷接地装置与保护接地合用时,接地电阻不应大于(
)。A、5Ω;B、4Ω;C、1Ω。答案:C8、建筑物可利用基础内(
)作为接地体,利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线。A、钢筋网;B、火线;C、零线。答案:A9、线路上因雷击放电而产生的短路是由(
)引起的。A、电火花;B、电弧;C、电压。答案:B10、雷电的破坏作用主要表现有电性质的破坏、热性质的破坏与(
)。A、化学性质的破坏;B、爆炸性质的破坏;C、机械性质的破坏。答案:C11、装设避雷线是一种有效的避雷措施,由于造价高,只在(
)及以上架空线路装设。A、10kⅤ;B、35kⅤ;C、60kⅤ。答案:C12、装设阀型避雷器或保护间隙,以防止雷电波由(
)侵入而击穿变压器的绝缘。A、高压侧;B、低电压侧;C、输入侧。答案:A13、要保护整个变配电所建筑物免受雷击,可采用(
)方法。A、装设避雷针;B、装设避雷器;C、装设避雷线。答案:A14、(
)适用于保护集中的物体,如建筑物、构筑物及露天的电力设施。A、避雷针;B、避雷线;C、避雷网。答案:C15、静电最大的危害是(
)A、电击;B、电伤;C、爆炸和火灾。答案:C16、静电在工业生产中可能引起(
)事故。A、爆炸和火灾;B、电死人员;C、相间短路。答案:A17、阀型避雷器主要安装在(
),作为防雷措施。A、高压侧;B、低压侧;C、高低压两侧。答案:A33 18、常用电力变压器、电力电容器外壳为灰色,表示其外壳(
)A、接地或接零;B、可能有电;C、安全。答案:A19、增湿提高空气的湿度用来消除静电,属于(
)A、接地法;B、泄漏法;C、中和法。答案:B二、多项选择题1、一套完整的防雷装置应由(
)三部分组成。A、接零装置;B、接闪器;C、接地装置;D、引下线。答案:BCD2、静电的特点有:(
)。A、静电感应突出;B、电压高;C、尖端放电现象严峻;D、潮湿现象。 答案:ABC3、雷电的危害分为(
)的破坏。A、电作用;B、热作用;C、机械作用;D、光作用。答案:ABC4、静电的危害方式有(
)。A、爆炸和火灾;B、电击;C、妨碍生产;D、电弧烧伤。答案:ABC三、判断题1、一套完整的防雷装置应由接闪器、引下线和接零装置三部分组成。(
) 答案:×接闪器、引下线和接地装置2、避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都不是接闪器。(
)答案:×都是接闪器3、避雷针实际上是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电。(
) 答案:√4、避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。(
) 答案:√5、防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不应小于3m。(
) 答案:√6、防直击雷接地装置距电气设备接地装置要求在3m以上。(
) 答案:×P144:5m以上7、防直击雷接地装置的工频接地电阻一般不大于1Ω。(
)答案:×一般不大于10Ω8、防直击雷接地装置与保护接地合用时,接地电阻不应大于5Ω。(
34 答案:×一般不大于1Ω9、重复接地可以改善架空线路的防雷性能。(
)答案:√10、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。(
)答案:√11、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。(
) 答案:×不可以12、静电中和器是能产生电子和离子的装置。(
)答案:√13、防静电接地电阻值按照国家规范是≤100Ω。(
)答案:√14、静电电击是电流持续通过人体的电击,能达到使人致命的程度。(答案:√15、雷电的种类按危害方式分为直击雷、感应雷和球形雷。(
)答案:×分为直击雷、感应雷和侵入波16、避雷线主要用于架空线路防雷。(
)答案:√第六章电工基础知识一、单项选择题1、交流电是指(
)随时间作周期性变化的电动势(电压或电流)。A、大小;B、方向;C、大小和方向。答案:C2、在一电压恒定的电路中,电阻值增大时,电流就随之(
)A、减小;B、增大;C、不变。答案:A3、交流电流表、电压表指示的数值是(
)。A、平均值;B、最大值;C、有效值。答案:C4、电路中串联电阻可以起到(
)作用。A、限流;B、分压;C、限流和分压。答案:C5、电路中并联电阻可以起到(
)作用。A、分压;B、分流;C、分流和分压。答案:B6、为了提高电力系统的功率因数,常在负荷端(
)。35 ) A、并联电抗器;B、并联电容器;C、串联电容器。答案:B7、三相电力系统是由三个频率和有效值都相同,而相位互差(
)的正弦电动势组成的供电系统。A、90°;B、120°;C、180°。答案:B8、对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的(
)倍。A、√2;B、√3;C、1。答案:B9、对称三相电源三角形连接时,线电压是相电压的(
)倍。A、√2;B、√3;C、1。答案:C10、电动机在空载运行时的功率因数一般只有(
)。A、0.2~0.3;B、0.5~0.6;C、0.7~0.85。答案:A11、在30Ω电阻的两端加60Ⅴ的电压,则通过该电阻的电流是(
)。A、18A;B、90A;C、2A。答案:C12、我们使用的照明电压为220Ⅴ,这个值是交流电的(
)。A、有效值;B、最大值;C、恒定值。答案:A13、在变电所三相母线应分别涂以(
)色,以示正相序。A、红、黄、绿;B、黄、绿、红;C、绿、黄、红。答案:B14、二极管的主要特性就是(
)。A、整流;B、稳压;C、单向导通。答案:C15、晶闸管由导通变为截止的条件是(
)。A、控制电压减小;B、控制电压反相;C、阳极电压为零。答案:C16、电容器在直流稳态电路中相当于(
)。A、短路;B、开路;C、高通滤波器。答案:B17、电流强度定义为(
)。A、单位时间内通过导体截面的电量;B、电压与电阻的乘积;C、单位时间内通过导体的电量。 答案:A18、随参考点的改变而改变的物理量是(
)A、电位;B、光能;C、机械能。答案:A19、电磁感应是指(
)的磁场在导体中产生电动势的现象。36 A、不变;B、稳定;C、变动。答案:C20、电容器具有(
)作用。A、通交流、阻直流;B、通直流、阻交流;C、交、直流都可以通过。答案:A21、二极管符号中的箭头符号表示(
)。A、反向电流方向;B、正向电流方向;C、反向电阻。答案:B22、旋转矢量法只适用于(
)的正弦交流电的加减。A、相同初相;B、不同初相;C、相同频率。答案:C23、电容的容抗与(
)。A、电源频率、电容均成正比;B、电源频率成正比、电容成反比;C、电源频率、电容均成反比。 答案:C24、晶闸管导通的条件为(
)。A、在阳极和阴极之间加上正向电压;B、在控制极上加上适当的正向电压;C、在阳极和阴极之间加上正向电压,在控制极上加上适当的正向电压。答案:C25、某电流表的周期是0.02S,则它的频率为(
)Hz。A、25;B、50;C、60。答案:B二、多项选择题1、电路的作用是(
)和使用电能。A、产生;B、分配;C、传输;D、控制。答案:ABC2、正弦交流电的“三要素”是(
)。A、瞬时值;B、最大值;C、角频率;D、初相角。答案:BCD3、电炉功率为2kW是指电炉的(
)功率。A、平均;B、无功;C、视在;D、有功。答案:AD三、判断题1、电路的组成元件有电源、负载、导线、控制电器。(
)答案:×电源、负载、导线、控制电器和保护电器2、交流电的初相位是指t=0时的相位。(
)答案:√3、在并联电路中,并联的电阻越多,其总电阻越小,而且小于任一并联支路的电阻。(
)答案:√37 4、在10kΩ电阻的两端加1Ⅴ的电压,则该电阻中将流过0.1mA的电流。(
)答案:√5、在纯电感电路中的电压超前电流90°。(
)答案:√6、在纯电容电路中的电压超前电流90°。(
)答案:×7、互感现象是一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象。(
) 答案:√8、一般电器、仪表上所标注的交流电压、电流数值都是瞬时值。(
)答案:×9、电感线圈对直流电流的阻力很大,通交流电时可认为短路。(
)答案:×10、为了提高电力系统的功率因数,常在感性负载电路中串联适当的电容器。(
) 答案:×并联适当的电容器11、可以用有功功率反映纯电感线路中电能和磁场能转换的规模。(
)答案:×无功功率12、线电压是相线和中线之间的电压。(
)答案:×相线和相线之间的电压13、习惯上规定正电荷运动的方向为电流的正方向。(
)答案:√14、交流电的有效值不随时间而改变。(
)答案:√15、三相四线制的电压为380Ⅴ/220Ⅴ,它表示线电压为380Ⅴ,相电压为220Ⅴ。(
) 答案:√16、自感现象和互感现象属于电磁感应的不同形式。(
)答案:√17、在交流电路中,电压有效值和电流有效值的乘积称为视在功率,视在功率的单位是瓦特。( 答案:×18、电流大小的定义为单位时间内通过导体横截面的电量。(
)答案:√19、正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。(
)答案:×ω=2πf20、从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫接地线。(
) 答案:√21、有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。(
)38 ) 答案:√22、对称三相Y接法电路,线电压最大值是相电压有效值的3倍。(
) 答案:×Um=√2√3Uφ23、纯电感线圈对于直流电来说,相当于短路。(
)答案:√24、三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。(
)答案:√25、电器设备功率大,功率因数当然就大。(
)答案:×cosφ=P/S26、二极管正向动态电阻的大小,随流过二极管电流的变化而改变,是不固定的。( 答案:√27、三极管的三种工作状态是放大、截止与饱和。(
)答案:√28、晶闸管的导通条件是晶闸管加正向电压门极加反向电压。(
)答案:×门极也加正向电压第七章电工仪表及测量一、单项选择题1、使用万用表选择范围时,应尽可能使指针指在(
)附近。A、满刻度的1/2;B、满刻度的2/3;C、靠近左端。答案:B 2、要测量380Ⅴ交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为(
)的绝缘电阻表。A、250Ⅴ;B、500V;C、1000Ⅴ。答案:B3、根据国家标准规定,电工指示仪表的准确度等级共分(
)级。A、4;B、5;C、7。答案:C 4、磁电系电流表实际上是由磁电系测量机构与分流电阻(
)组成的。A、并联;B、串联;C、混联。答案:A5、测量运行中的绕线式异步电动机的转子电流,可以用(
)。A、安培表;B、钳形电流表;C、检流计。答案:B 39 ) 6、欲精确测量电阻的阻值,应选用(
)。A、万用表;B、兆欧表;C、双臂电桥。答案:C7、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源,并对地(
),绝不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。A、短路;B、断路;C、短路放电。答案:C8、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接,其中(
)端的联结线要与大地保持良好绝缘。A、L;B、E;C、G。答案:A二、判断题1、用万用表测量高电压或大电流时,不能在测量时旋动转换开关,避免转换开关的触头产生电弧而损坏开关。(
)答案:√2、万用表欧姆档不能带电进行测量。(
)答案:√3、交流电压表在低电压电路的测量中可以直接使用(一般在600Ⅴ以下),测量大电流电路时应和电压互感器一起使用。(
)答案:√4、未接线之前,应对兆欧表进行开路校检。(
)答案:√5、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(
)答案:×不能测量直流电流6、雷雨季节阴雨天气,不得测量避雷装置的接地电阻。(
)答案:√第八章安全用具与安全标识一、单项选择题1、下列不属绝缘安全用具的是(
)。A、摇表;B、绝缘手套;C、接地极。答案:C2、验电笔应按规定进行定期检查与试验,每(
)检查一次。A、三个月;B、六个月;C、一年。答案:B3、绝缘手套应按规定进行定期检查与试验,每(
)检查一次。A、三个月;B、六个月;C、一年。答案:B40 4、绝缘夹钳应按规定进行定期检查与试验,每(
)检查一次。A、三个月;B、六个月;C、一年答案:C5、绝缘夹钳必须在(
)的情况下进行操作。A、接通电源;B、不切断负载;C、切断负载。答案:C6、使用高压验电器验电时,必须(
)逐一验电,不可图省事。A、三相;B、一相;C、两相。答案:A7、使用高压验电器时,不能将验电器直接接触(
)。A、低压带电部分;B、低压不带电部分;C、高压带电部分。答案:C8、用低压验电器区分相线与零线时,当验电器触及导线氖管发光的即为(
)。A、相线;B、零线;C、地线。答案:A9、装设接地线必须由(
)进行。A、两个人;B、一个人;C、A或B。答案:A10、临时接地线的装接顺序是(
),且必须接触良好。A、先接接地端,后接导体端;B、先接导体端,后接接地端;C、不分先后。答案:A11、表示禁止标志,禁止通行的颜色是(
)。A、红色;B、黄色;C、绿色。答案:A12、表示警告标志,警戒标志,当心触电的颜色是(
)。A、红色;B、黄色;C、绿色。答案:B13、在变、配电系统中用母线涂色来分辨相位,规定用(
)三色分别代表L1、L2、L3三个相序。A、黄、绿、红;B}

我要回帖

更多关于 kyn28 12高压开关柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信