三相四线电子式电表180A断路器为什么送不上去

三相四线漏电保护器型号怎么选择?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 &&
系列漏电保护开关、DZL43、FIN &&
系列漏电保护开关、E4FL &&
列漏电保护器 &&
系列漏电保护开关、DZL29 &&
系列漏电保护断路器、 &&
等系列型号。 &&
&&低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。 &&
&&虽然在国标GB &&
《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。希望能帮到你!谢谢!
200A的总漏电保护器的额定漏电动作电流小于或等于100A分闸的额定漏电动作电流的原因。
选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。
其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。
用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。
在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。
对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。
单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。
漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
2、漏电保护器使用时注意事项
安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。
接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,电子式漏电保护装置的电子线路可能由于没有电源而不能正常工作。
两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状态,那么起额定工作电流应该为30A。
所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关)应该为:
1,如果选择分级控制,上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机,可以考虑单体式剩余电流断路器,推荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03,其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流,03是额定工作剩余电流。一般工业设备推荐0.1-0.3。下位控制马达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3 &&和一个PL9-D16/3
选用德力西DZ47-40三相四线漏电保护器就可以了.如果线路中包含有2相电器(有要求接零线端),请选用3P加N漏电保护器
低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43
这个我非常了解,三相漏电保护器型号,不少人大部分都会提问三相漏电保护器型号类似的问题,我建议大家看一下漏电保护器在网络上的销售状况: http://wvw.go
DZ47 是设计序号,若只是这个,那是断路器,若是DZ47LE,咋说明是电子式漏电保护断路器,C60 代表过载是的动作特性是C型的,10A代表断路器额定电流是1
选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电
低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43
有很多很多,空气开关后面加了一个&LE&标志的都是带漏电保护的,你选择国产的正泰,德力西,天正牌的都有此产品,注意有一种区别,带保不保零线的
漏电保护器的带一个试验按钮,如果是DZ47-63型号的,型号后面还要标有LE两个字母.并且还有一个复位按钮,空气开关一般没复位开关,只有试验按钮。
这个选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。
其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100
。 &&正泰漏电保护器目前有nbe7le &&和dz47le系列 &&正泰漏电保护器nbe7le是
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&三相四线断路器的选用 - 电工问答 - 电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
三相四线断路器的选用
时间: 07:47
作者:编辑部
三相四线塑料外壳式的选用:
三相四线380伏,的功率为100千瓦,需要选用多少安培的塑料外壳式断路器(要求写出详细的计算公式)?
I=P/根号3*V
I=(100*1000)/(1.732*400)
有功电流:144.34*0.8=115.5
备注:1.电压我是按400V算的,如果你觉得不合适你何以用380V算.
&&&&&&& 2.考虑到断路器的型号规格问题,建议采用125A的断路器.断路器采用D型曲线的.
&&&&&&&&& 比如:S-3VI-160N/3A断路器空开符号参数含义_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器空开符号参数含义
&&断路器空开符号参数含义
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 1596|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分895帖子
三星工程师, 积分 895, 距离下一级还需 55 积分
本帖最后由 showin3690 于
22:52 编辑
单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过
注:这是下雨后的情况,之前正常
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
接错线,L线和N线各接到二只漏电开关下,送一个负载没通路,送二个就二个一起跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8364帖子
五星高级工程师, 积分 8364, 距离下一级还需 636 积分
如果是两只开关的L导体和N导体出现了混接,那么送一个开关也会跳。
因为一个负荷如果从开关一的L出,回到开关二的N导体上,两个开关都合不上,合一个也不行。
因为这时候开关的电流是有去无回或者有回无去嘛!这就肯定产生了剩余电流啦!
请问楼主,是合任何一个都能合上吗?
&对,合任意一个都可以,合俩就不行
这是下雨后出现的状况&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6463帖子
四星高级工程师, 积分 6463, 距离下一级还需 537 积分
你的两个漏电开关下面的线路有某条导线共用(或者有负载分别从两个漏电开关取电)了,也就是相互从对方线路取电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分895帖子
三星工程师, 积分 895, 距离下一级还需 55 积分
beida_energy 发表于
如果是两只开关的L导体和N导体出现了混接,那么送一个开关也会跳。
因为一个负荷如果从开关一的L出,回到开 ...
对,合任意一个都可以,合俩就不行
这是下雨后出现的状况
&那就有可能是下雨后出现了两个开关负荷侧回路绝缘降低的可能性。
重点查一下N导体的回路吧,一般相导体的绝缘会很重视。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8364帖子
五星高级工程师, 积分 8364, 距离下一级还需 636 积分
showin3690 发表于
对,合任意一个都可以,合俩就不行
这是下雨后出现的状况
那就有可能是下雨后出现了两个开关负荷侧回路绝缘降低的可能性。
重点查一下N导体的回路吧,一般相导体的绝缘会很重视。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
雨前正常,而雨后出现该故障,只能说明雨后线路受潮,对地泄露电流增大,超过了总开关的剩余电流整定值。如总开关的RCD的整定值是按系统泄露电流50mA整定的。当线路受潮后,运行一个开关,泄漏电流可能为27mA。两个都运行,则总泄露电流达54mA,总开关当然要跳闸了。
&你看看,人家楼主说了,是两个独立的四级断路器,不存在你的这个分析。&
&想起来了,不对的,跳的不是总开关,进线接熔断器分下来是各个漏电,&
&这俩开关不是主、分开关的关系吗?
如果不是,那你的这个分析就不存在。&
&顶了,分析的好精准,切入点好&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4717帖子
1.下雨前是正常的,说明不是接线问题。
2.建议把系统图传上来看看你两只开关之间的关系
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分551帖子
一星工程师, 积分 551, 距离下一级还需 99 积分
把其中一组的零火交换下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分895帖子
三星工程师, 积分 895, 距离下一级还需 55 积分
雨前正常,而雨后出现该故障,只能说明雨后线路受潮,对地泄露电流增大,超过了总开关的剩余电流整定值。如 ...