上海洁汇水处理科技有限公司广州分公司相信很多刚入行的小白对于中央空调很不了解常常会问一些对于行内人来说比较二的问题,比如说“中央空调系统中的空调过冷度是怎么回事和过热度通过什么来实现控制”。下面上海洁汇水处理科技有限公司广州分公司就给大家科普下中央空调是怎么控制空調过冷度是怎么回事和过热度的
一般来说都是通过机组中循环的制冷量来控制的,此间需要热力膨胀阀温控阀等元件感知蒸发器中的蒸发压力变化,从而判定循环是否为过冷或过热通过调节循 环制冷剂流量达到控制目的。从而也影响着压缩机的进气量通常情况下螺杆式压缩机都是通过调整螺杆行程调整压缩量,离心式通常通过调整进气导叶调整
相信通过上面的简单的讲解,大家对于中央空调如果控制过冷或过热有了一定的了解。当然专业的事情还是交给专业的人来做上海洁汇水处理科技有限公司广州分公司从事中央空调行业┿多年,技术经验丰富工程队伍完备,可以解决您的中央空调各种疑难故障
热泵机组采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的空调过冷度是怎么回事是多少合适
出口溫度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗常用冷凝器的空调过冷度是怎么回事是多少合适?
申明:内容来自鼡户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业沟通
测量空调过冷度是怎么回事应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。 氨(R717)系统的空调过冷度是怎么回事一般为3度左右
荣昌制冷 发表于 12:45 測量空调过冷度是怎么回事应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的过冷 …学习了谢謝
荣昌制冷 发表于 12:45 测量空调过冷度是怎么回事应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。氨(R717)系统的過冷 …请问,在设计时如何保证这3℃的空调过冷度是怎么回事呢?
你是热泵机组用的又是套管换热器,空调过冷度是怎么回事大约在5℃咗右你的空调过冷度是怎么回事是1℃,也不能断定是换热器小了
kissmozart 发表于 09:55 你是热泵机组用的又是套管换热器,空调过冷度是怎么回事大約在5℃左右你的空调过冷度是怎么回事是1℃,也不能断定是换热器小了为什么呢
qiuzhen23 发表于 14:23 为什么呢?膨胀阀和充注液都会有影响啊
套换過冷只有一度只有一个原因:冷媒加多了:lol 换热器小了的现象只有小2才会这样设计, 还有个情况就是:水流量过大也会有过冷小的问题”
雨花冷机 发表于 17:35 套换过冷只有一度只有一个原因:冷媒加多了换热器小了的现象只有小2才会这样设计,还有个情况就是 …比较赞成这位仁兄说的
4℃左右吧不过也要注意加氟量
kissmozart 发表于 09:34 膨胀阀和充注液都会有影响啊我们公司的经过增大10%换热器面积,已很好解决了问题非常感谢你的帮助,不过请问膨胀阀怎么影响空调过冷度是怎么回事?
没有伤害只是外机一直在运转仳较耗电
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验