lt _40l漏电保护开关老是跳闸如何调整,总跳闸

本公司办公楼层有一路漏电保護空开带有5个房间的负荷,每个房间带有四台电脑及每个房间有台打印机照明电路另有空开控制,近来总是出现早上跳闸现象去处房間的负荷,用摇表检测零与火线对地电阻达100M工作期间没有出现过跳闸,满负荷运转也不跳闸有那位老师知道为什么?

你有没有测量一丅火线和零线对地的绝缘电阻呢

可能是欠压,查一下电压!

一定要注意N线和PE线分开也就是说工作零和保护零要独立,不能互用查查看

你可能选的是最大漏电脱扣电流15MA   换30MA试一试

零线对地电阻是无限大,火线对地接近无限大

五楼的老师,我考虑过了也试过了,不行

這样的问题很麻繁  用电设备一个个试  排除法  慢慢观查

我在考虑,网线和电话线是否对漏电开关影响

历史总积分:14274

换一开关,说不定长时間发热开关性能不好了

}