35kv户内放电线圈厂家|CRFEA135√ ̄ 3-1.7-1|并联电容放电线圈
上海同放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。 联系人张艳   放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.联系人张艳
  同放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(<1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。 联系人张艳   在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。 联系人张艳   同放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中 。 联系人张艳
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。『环球经贸网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 。
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[节点详图]10KV集合式并联电容器安装图
发表于&&1条回复&&2025次阅读&&&&&&&&
其它省市&&
文件格式:rar
文件大小:67.00KB
会员下载:0筑龙币
VIP下载 :0次免币下载特权
内容简介10KV集合式并联电容器安装图.电抗器底座基础平面、放电线圈平面图、电抗器底座安装图等大样
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
内容表现基本清楚,可以在相关设计中直接利用。供参考
&#xe60e;点赞
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
:&400-900-8066查看: 486|回复: 1
关于并联电容器放电线圈的问题
TA的每日心情开心 20:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
请教大神:在35kV并联电容器组中,放电线圈的安装位置有什么要求?即1、放电线圈直接并联接在电容器两端;2、放电线圈并联在串联电抗器及电容器两端。这两种接线方式分别对电容器的不平衡电压保护有什么影响?
TA的每日心情开心 20:28签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
并联电容器装置停电后,电容器仍然有残存电荷,如果仅仅靠他自身的电阻进行缓慢放电,放电时间太长,不能满足再次投入运行或者停电检修的要求。因为,电容器组再次合闸时,如果电容器仍带有残余电荷,将产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,残余电荷形成的高电位会造成检修人员的触电事故。因此,装设与电容器组直接并联的放电线圈,是加快放电速度而采取的必要的技术安全措施。国家标准《并联电容器装置设计规范》第5.6.4条规定:“……放电线圈的放电时间应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组的剩余电压降至50V及以下。”
回馈论坛用户,30个电厂免费名额限时开抢。
100+电厂 60+主机厂 300+行业精英聚焦燃气轮机应用及技术服务
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
10kV并联电容器组放电线圈一次绕组中性点接地引起事故的原因及处理
下载积分:1990
内容提示:10kV并联电容器组放电线圈一次绕组中性点接地引起事故的原因及处理
文档格式:PDF|
浏览次数:64|
上传日期: 08:15:21|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
&#xe71b; 1990 积分
&#xe602;下载此文档
阅读此文档的用户还读了
10kV并联电容器组放电线圈一次绕组中性点接地引起事故
官方公共微信}