  与PLC配合使用的方法
  用PLC控制变频器有两种方法:一是模拟量控制,该方法很直观而且简单,利用变频器的I/O端子,将变频器的跟随速度设置为某个模拟量输入即可实现对变频器的控制,但是每个变频器占用一个模拟量通道;二是通信,该方法不仅实现了对变频器的控制,还能够获取变频器的运行状态,只要简单地把变频器当成一个设备,用PLC来通信,读写这些变频器内部寄存器,就可以实现对变频器的控制。
  变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。
  当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V而PLC的输出电压范围为0~5V时,或PLC一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和PLC的输入、输出端晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证开闭时不超过PLC和变频器的输入、输出端允许容量。
  通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号,电信号的范围通常为0~10V/5V(电压)及0/4~20mA(电流)。在应用中应依据PLC一侧的输入阻抗的大小,保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以提高系统的可靠性和减小误差。因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪声而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点。
  ①对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线。
  ②当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入、输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声用的变压器等。另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
  ③当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的导线和与PLC有关的导线分开。
  ④PLC和变频器连接时,由于二者涉及用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器损坏,其连线应使用屏蔽线和双绞线以提高抗噪声干扰的水平。