是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢?
但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1374帖子
五星工程师, 积分 1374, 距离下一级还需 1126 积分
1250kVar吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
如果带的负载是1000KVA的变压器,不就是100/5的互感器吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
没有等式关系.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1732帖子
五星工程师, 积分 1732, 距离下一级还需 768 积分
高压断路器为了满足动热稳定的要求,所以没有小规格的。这时小负荷线路的CT就要按计算电流选,而不能按断路器额定电流选。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
以下是引用tsml在 16:12:13.0发表的内容:
是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢?
但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?
首先你这是高压的。你的电流大不到哪去。用100/5是可以的。
还有你的选型不能以1250A,那是指断路器的分断能力,你的看负荷、线路的电流来选互感器。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
这张图是1250KVA的变压器,选的1250A的断路器,按你们的经验,选100/5A的互感器正常吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用tsml在 23:21:12.0发表的内容:
这张图是1250KVA的变压器,选的1250A的断路器,按你们的经验,选100/5A的互感器正常吗?
查变压器的额定电流是多少,然后再选。1250KVA的选100/5的互感器没问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分470帖子
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
我的经验是:
使计算电流≈0.7互干器一次电流
一般大电流都做电流监测的,要用到电流表
而电表的刻度在0.7左右的量程是比较实际的,
互感器要和电表对应
我做电气设计时间还很短,不知道对不对?高手指点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1732帖子
五星工程师, 积分 1732, 距离下一级还需 768 积分
以下是引用controler在 18:54:40.0发表的内容:
首先你这是高压的。你的电流大不到哪去。用100/5是可以的。
还有你的选型不能以1250A,那是指断路器的分断能力,
1250A不是指断路器的分断能力,是额定电流,断路器的分断能力 在几十KA上。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)框架式断路器 万能式断路器说明书
您当前的位置: &
& 框架式断路器 万能式断路器说明书
点击图片查看大图
框架式断路器 万能式断路器说明书&
888.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
产品导航:
发布时间:
08:59:42&&有效期至:长期有效
更新时间:
结构特点:&
1、断路器有固定式和抽屉式之分,把固定式断路器本体装入专用的抽屉座就成为抽屉式断路器。断路器本体由触头系统、灭弧系统、操动机构、电流互感器、智能控制器和辅助开关、二次插接件、欠压、分励脱扣器部件组成;抽屉座带有导轨的左右测板、底座和横梁等组成。
2、触头系统、采用一档触头触头系统,在同一触头的不同部位,触头单元既具有主触头的功能,也具有弧触头的功能,采用新型耐弧材料,使触头在分断路器电流后不致过分发热而引起温升过高。触头系统采用多路并联,降低电动斥力,提高触头系统的电动稳定性。
3、灭弧室、每个极设有一个灭弧室,其作用是将各电极隔开,并相互绝缘,与断路器的其他部分及操作人员相隔离;灭弧室全部置于绝缘底座内,增加了灭弧室壁的机械强度,不致在分断大短路电流时炸裂。
4、操作机构和手动、电动传动机构、机构位于断路器正面,操动机构采用五连杆的自由脱口机构,并设计成贮能形式。在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放可用手动释能按钮或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形契口活动联结,装拆方便。[1-2]
智能断路器特性:
交流额定电流630~5000A
短路分断能力80KA~120KA(有效值)
额定工作电压AC690V及以下
DW45万能式断路器具有3极和4极
1.按安装方式分:a、固定式 b、抽屉式
2.按极数分:三极、四极
3.按操作方式分:a、电动操作 b、手动操作(检修、维护用)
4.脱扣器种类:智能控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器、分励脱扣器。
5.智能控制器性能:
A.智能控制器分为:H型(通讯用)、M型(普通智能型)、L型(经济型);B.具有过载长延时反时限,短延时反时限、定时限,瞬时功能。可由用户自行设定组成所需要的保护特性; C.单相接地保护功能;D.显示功能:整定电流显示、动作电流显示、各线电压显示(电压显示应在订货时提出);E.报警功能:过载报警: F.自检功能:过热自检,微机自诊断;G.试验功能:试验控制器的动作特性。
智能断路器 万能式断路器 DW45系列 智能型框架万能式断路器
&本产品网址:/b2b/shftkbo/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
知道断路器的大小如何选择电流表和电流互感器的大小
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
因为电流表一般做测量用,所以一般选比断路器稍大的互感器和电流表,比如DZ20Y-225/A的断路器,可以选互感器LMK-0.66 250/5,电流表选42L6-250/5.但是电流表和互感器一定要变比一样,且不宜比实际电流大很多,因为太大了电流表起伏小,误差大,就起不到测量作用了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码常用框架式断路器有哪些系列,其型号含义是什么
添加时间:
来源: | 阅读量:383
提示: 万能式断路器曾称为框架式断路器,这种断路器一般都有一个钢制的框架(小容量的也可用塑料底板加金属支架构成),所有零部件均安装在这个框架内,主要零部件都是裸露的,导电部分需先进行绝缘,再安装在底座上,而且部件大多可以拆卸,便于装配和调整。以DW15系列万能式断路器为例说明,这种断路器容量较大,其额定电流一
& &&万能式断路器曾称为框架式断路器,这种断路器一般都有一个钢制的框架(小容量的也可用塑料底板加金属支架构成),所有零部件均安装在这个框架内,主要零部件都是裸露的,导电部分需先进行绝缘,再安装在底座上,而且部件大多可以拆卸,便于装配和调整。以DW15系列万能式断路器为例说明,这种断路器容量较大,其额定电流一般为630~5000A,可装设多种脱扣器,辅助触头的数量很多,不同的脱扣器组合可以构成不同的保护特性。因此,这种断路器可设计成选择型或非选择型配电电器,也可进行具有反时限动作特性的电动机保护,另外它还可通过辅助触头实现远距离遥控和智能化控制。一般情况下,容量较小(600A以下)的万能式断路器多用于保护线路和电源设备的过载、欠电压和短路的保护;容量较大(1000A以上)的万能式断路器多用于变压器出线总开关、大容量馈线开关及大型电动机控制。
&&& 目前,常用的万能式断路器有我国自行开发的DW15、DW16、DW45等系列产品;引进国外技术生产的产品有德国AEG公司的ME (DW17)系列、日本三菱公司的AE (DW19)系列及德国西门子公司的3WE系列等,以及国内各生产厂自行开发命名的高新技术产品。
(1) DW15系列万能式断路器& 图2-38所示DW15系列断路器分为一般型和限流型两大类,适用于交流50Hz、额定工作电压至1140V、额定工作电流至4000A的陆上和煤矿井下配电网络中,用来分配电能、保护线路及电源设备的过载、欠电压和短路,也可用于保护电动机或在正常条件下作不频繁启动控制,是DW10系列的换代产品。
&&& 图2-38&&& DW15系列万能式断路器
DW15系列断路器型号含义如下。
(2) DW16系列万能断路器& 图2-39所示DW16系列万能式断路器具有较高的短路分断能力和良好的保护特性。操作方式分为手柄式、杠杆式及电磁铁式三种。其相间距离、安装尺寸和飞弧距离等技术指标与DW10系列断路器基本一致,它是DW10系列断路器理想的替代产品,主要用于中小容量电网作主保护开关。
&&& 图2-39&&& DW16系列万能式断路器
&&& 断路器型号含义:
DW16系列断路器具有手动、电动机操作及杠杆传动三种操作方式,脱扣器有过电流、欠电压和分励三种。过电流保护具有过载长延时及短路瞬时动作脱扣器。630A以下小容量断路器具有单相接地保护脱扣器,其结构由电流互感器、分励脱扣器、接地组件等组成,接地组件分为电磁式和电子式两种。使用时应注意单相对地短路保护的对象是变压器中性点直接接地的TN配电系统,且只能用作设备保护。
(3) DW17系列万能式断路器& 图2-40所示DW17系列万能式断路器是从德国AEG公司引进ME系列万能式断路器技术生产的产品。它适用于交流50Hz,额定工作电压380V、660V,额定电流630~4000A的配电网络中,用来分配电能、保护线路和电源设备(如发电机、整流装置等)免受过载、短路和欠电压等故障的危害,还能直接启动电动机,并具有选择性保护功能。
&&& 图2-40&&& DW17系列万能式断路器
&&& 断路器型号含义:
(4) AE(DW18)系列万能式断路器& 图2-41所示AE(DW18)系列万能式断路器是从日本三菱电机公司引进技术生产的产品,国内型号为DW18。该系列产品通断能力大、体积小、功能齐全、性能稳定可靠,适用于交流50Hz、额定工作电压至660V,额定电流至3200A的电路中作配电保护用,也可在正常条件下用作线路的不频繁转换用。
&&& 图2-41&&& AE (DW18)系列万能式断路器
&&& 断路器型号含义:
(5) DW45系列万能式断路器& DW45系列万能式断路器是我国自行设计的第三代产品,其特点是智能性,具有结构紧凑、体积小、可靠性高、无飞弧等优点,可实现负载监控、显示、记忆、自动报警、具有通信接口等智能化功能,还可实现远距离遥控,主要技术指标已达到20世纪90年代国外同类产品的先进水平。它主要用于交流50Hz、额定电压至660V、额定电流至6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地等故障的危害。
&&& 断路器型号含义:
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
受到避雷针保护的空间称为保...
当一指令行分支两行或更多行...
模拟I/O单元具有模拟到模拟变...
图文要素沿印刷方向,叠印到...
新闻热点排行您的位置: &
万能式断路器用电流互感器
优质期刊推荐}

我要回帖

更多关于 框架断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信