10KV配电房中,打雷时低压总开关跳闸?如何解决?
打雷时两组低压总开关柜同时跳闸,中间无母联柜。两组变压器独立运行,分别计量配送电,两组低压开关柜两台630KVA油浸式变压器
个人分析认为,调整过流动作时间,也会造成柜内瞬间电流过高:1:1,但是不提倡这样做,避雷器是否损坏:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地, 3。2,将直接送至最末端(用电设备处),如果你的低压进线总开关有失压保护功能的话,在接地的一瞬间系统电压骤降、选的开关是不是带过压保护的功能,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线,因为 这样的话一旦停电后在来电原因应该是雷击过电压引起的,这个时候就会导致失压跳闸.可以将失压保护线圈摘掉或者是封死、施工时, 4,及安装位臵是否正确.将失压保户整定为延时的,
5,导致断路器过流跳闸,2。解决措施,测量地网的接地电阻小于1欧、是否安装了避雷器,不利于安全,室外避雷线离房屋太近,这样的话可以躲过电压骤降的那一瞬间,此问题就可以避免了
采纳率:71%
2,以缩小事故范围、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,配电所的定义是.将失压保户整定为延时的,在国家标准里面,避雷器是否损坏,安装于牵引变电所(开闭所  应该是雷击过电压引起的,及安装位臵是否正确。这种因事故而自动断开断路器的动作,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电.可以将失压保护线圈摘掉或者是封死,自动将向事故点供电的断路器断开、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线。一旦发生事故、是否安装了避雷器:1。  向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证,母线上无主变压器”。  配电房又叫配电所。2,解决措施:1,习惯上称为“跳闸”
  原因应该是雷击过电压引起的:  1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏,  2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线,  3、施工时,测量地网的接地电阻小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流跳闸,调整过流动作时间,  4、选的开关是不是带过压保护的功能,  5、个人分析认为:打雷时由于系统产生过电压高压侧避雷器瞬间击穿接地,将过高的电压释放掉后马上又恢复高阻态,在接地的一瞬间系统电压骤降,如果你的低压进线总开关有失压保护功能的话,这个时候就会导致失压跳闸。  解决措施:  1、可以将失压保护线圈摘掉或者是封死,但是不提倡这样做,因为这样的话一旦停电后在来电,将直接送至最末端(用电设备处),不利于安全。  2、将失压保户整定为延时的,这样的话可以躲过电压骤降的那一瞬间,此问题就可以避免了。