两个200/5一个150/5的互感器能否同时用在一个电表上,1度算5度要分别绕多少匝?是穿心式电流互感器.请问错在何处?为什么?请回答详细些。谢谢!
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
这两种表不能同时接。200/5的变比是100;150/5的变比是30;变比一样的才能用在一起。150/5的互感器要穿6匝,才能1度算5度;150/5的互感器穿1匝,1度算30度;100/5的互感器要穿8匝,才能1度算5度。如果这三个互感器用在一起,会导致计量不准;是变大还是变小要看原来的标准。况且用于三相上面,三相负荷也不一定平衡。
为您推荐:
你是穿心式互感器?你的接法已错!不同变比的互感器是不允许接入同一只电表的!1度算5度是要把变比绕25/5的互感器,具体绕多少匝,这要看互感器的型号!