搬迁空调怎么能让连接管最大程度上减小漏的成功机率0,曾经拆迁了一台空调感觉连接管没怎么弯就漏了!

||||||||||
||||||||||
查看: 2691|回复: 10
空调连接管漏雪种
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台二手空调,第一次上门维修,上电试机压缩机不起动,更换以后压缩机运转正常,室内效果很好,第二天打电话说不冷了,以为电容又坏了,带着雪种电容上门,开机压缩机正常,小管结霜一直不化,量压力低,雪种不够,提瓶加够,各连接头捡漏不漏,跟客户说先用着。过了两天客户又打电话说不冷了,上门检查雪种漏了,心想两天就漏光了,肯定大漏,先抱内机回去保压两小时不漏。于是跟客户说外机连接管也要拉回去保压,保外机也没漏,心里就纳闷了,这还保不出来?于是拆连接管扎带,发现有一段保温棉很湿,线都长毛发白了,于是拆掉保温棉,大小管焊接加压后就去吃饭了,吃完饭下来压力就剩1公斤了,检接头无漏,再次加压,看着表慢慢往下降,于是拿着管子观察,突然有气吹脸,哈哈!漏点找到啦!是小管漏了,就是保温棉很湿的那段漏了,这运气我也是醉了。
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
阅读权限101
在线时间 小时
本帖最后由 一代天骄136 于
21:43 编辑
恭喜你找到漏点!遇到连接管漏的有几例都是细管漏的!
阅读权限101
在线时间 小时
拉管的工艺,不一定都保证质量。
恭喜你中奖了。
阅读权限102
在线时间 小时
这个很正常
阅读权限50
在线时间 小时
我都是连着内机一起打压的
阅读权限40
在线时间 小时
我这几天也与见 和你同样的故障 明天给他打压看从哪漏
阅读权限50
在线时间 小时
建议不要补焊 两根铜管一起更换已绝后患 以前曾经吃过这样的亏 一台海信 两台三菱电机
阅读权限101
在线时间 小时
这个,还算运气好
阅读权限101
在线时间 小时
一般不会怀疑管子漏,比较少见。
阅读权限120
在线时间 小时
象这种小漏点都让你找着了!真的要恭喜你!