距离变压器250米,电机7.5kw,用截面多少平方的铝芯电缆合适?用什么公式来算?从变压器拉出来三根线380V。其中只接两根的话是不是可以用来做照明用。220V?
小雪跈葬uu93
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
铝的要6毫米,铜的可以细点
从变压器拉出来三根线380V。其中只接两根的话是不是可以用来做照明用?当然可以,将两个同型号的等串联接在380V电源上,每只灯190伏,足够点亮。电缆用10MM2的电缆。
三相异步电机1KW按2A电流计算.所以额定电流有15A左右.要用10平方的铝导线.
距离变压器250米,电机7.5kw,用截面10平方毫米的铝芯电缆合适。可以百度《导线截面的经济选择》一文参考。
电机7.5kw,额定电流大约:I=7.5/(12.732*0.38*0.8)=14A距离变压器250米,选用铝导线面积:S=14/1.8=7.8平方毫米根据导线规格应选用10平方毫米的铝导线如果需要220v照明,应拉出来三根火线和一根零线。
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线
qfSK42PZ79
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
1、变压器应该是315千伏安.2、电机总计250KW,那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为各个厂家生产的电缆质量不同,因此估算和实际值有小幅度区别,一般都是估算线径比厂家的小.PS:现在厂家生产的线质量还不够好)计算,为250平方以上的铝线,如果你选择的是铜芯线,则总线需要选择240平方的三相电缆(240平方铜芯电缆相当于300平方铝芯电缆),不过其实电机负载率一般都不可能满负荷,负荷系数你可以根据自己公司的实际情况选择,一般在0.7~1之间.负荷系数不大的话,你可以选择180平方的铜芯电缆(相当于240平方铝芯电缆).4、至于距离,一般计算成本或者是压降才用!5、以上为大致估算值,你可以根据你公司实际情况进行调整 同学你好,希望答案对你有所帮助,请予以好评和右上角的采纳.百度知道祝你生活学习愉快,谢谢!