电压影响功率 我们有一台10KV 700KW空压机,按正常每天耗电量应该不超过16800KWH,实际每天耗电量能达到18000KWH,实际电压为11.5KV,问下电压偏高与耗电量偏大有关系吗?没关系的话耗电量大应该才哪儿找原因呢
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电机本身是有一个效率的,可以看一下设备铭牌,不同类型的负载效率差异很大.电机额定功率是指额定输出功率,电机本身有一定的损耗.所以对于700kW空压机当运行在额定状态下的时候,实际从电网吸收的功率一定是大于700kW的,如果能找到设备铭牌,你可以验证一下.铭牌上的UN*IN*1.732*功率因数*效率=额定功率.而从电网吸收的功率为UN*IN*1.732*功率因数.电机实际电压偏高,已经超过了10%,一般最好控制在5%以内,会影响电机使用寿命,也会使效率降低.但我认为影响不是很大,即使你调整了输入电压,耗电量也不会减少太多.所以我认为主要是效率问题.
功率因数0.87 效率0.946
我还是觉得耗电量偏大
假设空压机现在运行在额定状态,额定输出功率700kW,电网一天需要提供700/0.946*24=17759kWh,0.946是额定效率,如果空压机已经用了好几年了效率也会下降。
现在是否运行在额定状态?看看实际运行电流,与额定电流比较一下,如果已经超过额定电流,那就过载运行了,耗能自然就多了。
可以用实际电流计算一下。实际电压*实际电流(每个小时点检一次取平均值)*1.732*实际功率因数*24是否等于一天的耗能量,或者算一个小时的也可以,如果相差很大,也有可能是电度表不准了。看你这个是几级计量了,如果只是厂内耗能分析,不跟供电公司算钱就无所谓了。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空压机电机电流过高的故障原因
评论:0 浏览:182
空压机的全称是空气压缩机,空压机的种类繁多。在使用中难免也会遇到一些问题,有些问题自己了解下还会可以处理的,这样可以避免拖延得更久。下面258平台的小编就来说说空压机电机电流过高的故障原因。
  空压机的全称是空气压缩机,空压机的种类繁多。在使用中难免也会遇到一些问题,有些问题自己了解下还会可以处理的,这样可以避免拖延得更久。下面258平台的小编就来说说空压机电机电流过高的故障原因。  空压机电机电流过高的故障原因有以下:  1.电机温度控制器故障,更换温度控制器;  2.过载保护器故障,更换过载保护器;  3.入气口阻塞,入气口做清洁保养;  4.传动皮带张力过紧,将传动皮带放松,德哈哈空压机正常的张力为向下压之距为0.8-1.0  5.空气过滤器阻塞,更换空气过滤器(真空值大于是5psi时);  6.起动器接点接触不良,将起动器接点做保养;  7.油气分离器阻塞,更换油气分离器(压差大于0.8-1kg时);  8.马达轴承未加油,马达轴承加注黄油;  9.环境温度过高,加装导风管式排风设备;  10.三相电压不稳定、欠相、电压过低(低于10%),建议改善电力系统;  11.电机轴承损坏,将电机拆下做绝缘加强处理的工作;  12.电机绝缘不良,更换电机轴承;  13.电机接线松脱,将电机接线重新锁紧.  以上就是258企业服务平台的小编为大家收集总结的关于空压机电机电流过高的故障原因,希望可以帮助到你。
关注“258企业服务平台“官方微信公众号,每日获取最新前沿资讯,热点产品深度分析!
点击查询有关“”的产品。
你也可以自己发布有关“空压机”的信息,等待客户自己找上门!
最新行业资讯
商友宝产品
评价(0人参与,0条评价)
同类资讯推荐
本周热点行业资讯
258APP下载
手机移动站
关于258微信
Copyright (C) 2008- ALL Right Reserved
258集团 版权所有 闽ICP备}

我要回帖

更多关于 阿特拉斯空压机电机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信