求助帖(300千瓦的用电量三相380伏大概用多大的电缆)
小弟本来是干220伏电的,伙计在学校开了个餐厅,非让我过来干。现在总用电量是300千瓦,我想问问大哥们要用多大的电缆,现在卖线的给我说要用3*185+1*120的铜电缆。可以不可以,专业的来,别忽悠小弟
铜芯的,一个足球场有6...
我这只有三相380v的工业...
有没有工程上的盆友解释...
我自己顶,在线求助帖
个人感觉240的保险一点!
最低185,用240的比较好
300千瓦?还是240的保险一点!
单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。
还得知道负载距电源的距离才好算,有公式的,不是估的哟!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴13千瓦的用电量需配多大的电缆_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:267,595贴子:
13千瓦的用电量需配多大的电缆
春节档电影大盘数据对比
有人吃过3种以上,算小编输
您的寒假余额不足,点此...
元宵节到了,我们来一起...
谈谈冯叔叔的恋爱史。
骑了还是吃了?
别怀疑,这就是迪丽热巴。
你家本命上榜没?
可以说连基本的立意都没...
手把手教你成为美食摄影...
安利《大唐荣耀》
风云稻米——特邀微博贴吧...
220还是380的
那要看你指的是单相还是三厢,问题不清楚怎么回答?,单相电器要用10平方铝线或6平方铜线(国标的),三相拥6平方铝线或4平方铜线
6mm2铜芯足够了
4楼说 的对,电压都 不 知道,距离都不知道,如果是220V,距离2公里,怎么 办6平方的 铜芯线危险
参照电工口诀
电力加倍 电热加半,单相4.5
13KW如果是电力就是26A电流
,参照口诀 10下乘以5
6乘以5=30A
所以 6平方侣芯线就可以负载,参照口诀 铜线升级算,4平方铜芯线可以负载
三相13/1.732/0.38/功率因素,单相13/0.22/功率因素
58同城电工招聘频道,汇聚海量大众化职位招聘信息,覆盖广,内容新,优质人工审核,真实可靠!求职找工作,就上58同城电工招聘频道!
十下五,百上二的口决选
弱弱的问问你,有13KW单相电机么?
如果长期13个KW单相不低于10平方铜线,最好16平方的铜线。如果三相就6平方铜线足够了。
没有供电距离不好算,如果离电源点几百米或几千米与只有几米的距离的线径肯定不同。
以后询问配线最好把单相三相,距离,感性,阻性说清楚,否则拒绝回答。
两相玉米打料机,3.0电机,60米长线,得用多粗的,一小时多少电
你好,需要控制柜,低压配电柜可以联系我。
16平方们铜线最合适
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电气工程分区
查看: 833|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
本帖最后由 小小伙伴 于
21:46 编辑
&&用电需求量150千瓦 从配电房到场地距离接近300米.& &该用多大的电缆比较合适了.&&配多大的空开. 谢谢!
打赏:5土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2917帖子
一星高级工程师, 积分 2917, 距离下一级还需 83 积分
300A空开,
电缆240平方毫米的有点勉强
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2917帖子
一星高级工程师, 积分 2917, 距离下一级还需 83 积分
计算结果: 截面 S = 240 平方&&不能满足!
弯曲半径 R = 1560 mm& &电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 150 kw& &计算电流 Ijs = 268.13A
功率因素 Cos = 0.85& &相位 : 三相& &校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方&&满足
计算电压降 U% = 3.765 %&&&&&线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.+0.8.13x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方&&不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 & 300.0m
& &&&251.7m = 220V/(0.x300Ax10 & 300.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方&&满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
& &&&350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
<p id="rate_1237" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7683帖子
五星高级工程师, 积分 7683, 距离下一级还需 1317 积分
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
&要拿数据说话。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1701帖子
五星工程师, 积分 1701, 距离下一级还需 799 积分
beida_energy 发表于
300多个电流,三相,而且,距离也就300米,150的电缆就可以了!
要拿数据说话。
&就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
看你的负载电流,依据电流选择电缆比较合适,再计算线缆损耗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7683帖子
五星高级工程师, 积分 7683, 距离下一级还需 1317 积分
niziqian007 发表于
要拿数据说话。
就是用数据说的话!
150千瓦,也就是300A电流,选择150的足够了,而且,300米的距离,也不用验证其他电压和电流参数,基本没有问题。
240大点了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
谢谢大家了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11帖子
技术员, 积分 11, 距离下一级还需 39 积分
到底需要多大的电缆啊啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分434帖子
五星助理工程师, 积分 434, 距离下一级还需 66 积分
作为初步估算的话,150平方的就可以了,细算的话要考虑环境温度,敷设方式,敷设距离的要求了