    输电线路工频参数测试系统 -技术参数   ● 仪器供电电源: 单相,~220V±10%  ● 仪器内部异频电源特性:   最大输出电压: 三相,~200V(有效值,&±1%)  最大输出电流: 8A  输出频率: 45Hz,55Hz  ● 测量范围: 电容: 0.1~50μF;  阻抗: 0.1~400Ω;  阻抗角: -90°~ +90°;   ● 测量分辨率: 电容: 0.0001μF;  阻抗: 0.0001Ω;  阻抗角: 0.0001°   ● 测量准确度: 测量电压:±0.5%读数±0.01V;  测量电流: ±0.5%读数±0.01A;  电容: ≥1μF时,±1%读数±0.01μF;  &1μF时,±2%读数±0.01μF;  阻抗: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;  &1Ω时,±2%读数±0.01Ω;   阻抗角: ±0.2°(电压&1.0V);   ±0.3° (电压:0.2V~1.0V);  ● 保护功能: 仪器具有过流、过压、接地等保护功能。  过流保护  电源输出过流保护(大于150%额定输出)  干扰电流大于40A时,仪器保护  ● 过压保护  电源输出过压保护(大于150%额定输出)  电压陡升时(上升斜率大于15V/ms)保护  经过仪器抑制后感应干扰电压大于350V时保护  ● 接地保护措施:仪器在开始测试前和测试完成后,所有测试端子均自动接入到大地,保证仪器安全和操作人员安全(前提是按照高压试验安 全操作要求,将仪器大地端子可靠接地)  ● 波形畸变率:正弦波,畸变率&2%  ● 绝缘性能、抗震性能   绝缘电阻(MΩ)电源输入端大于10 MΩ电流输出端大于10 MΩ电压测量端大于10 MΩ  耐压强度:1.5kV,1min,无击穿飞弧;满足长途、恶劣路面运输;  试验室做0.5m跌落试验后能可靠稳定测试;  ● 抗干扰参数 干扰电压: 抗干扰电压可达2万伏;  干扰电流: 线路首末两端短接接地时&40A;  能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。  ● 外形尺寸: 500(L)×400(W)×450(H)mm3  ● 重 量: 45kg  ● 仪器使用环境:环境温度: -20℃―+50℃  相对湿度: &90%