地线怎么接用接哪里?

浏览:5185次
评论:0条 &时间:
单相触电是指人体接触电网中的任何一相电源。例如电动机外壳漏电,或照明灯头漏电,人..怎么用万用表测量地线零线?以及是否可靠接地?|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
百度了下方法一:&&&&&&&& 交流500V以上,一个表笔测量,另一个握手里或者接地,最大读数是火线,居中是零线,最低是地线。方法二:&&&&&&&&交流20v,一个表笔测量,另一个表笔空着,不触碰别的东西。然后根据读数,和方法一相同的读数分析。请问两者有什么分别要注意的事项?另外,怎么判断可靠接地?
赞助商链接
地线没接的话读数是不一样的, 刚试验了下,比零线的大呢
赞助商链接
接地可靠?那要用专用的摇表测试。这是学院派的回答。个人认为一般的万用表是分不出零线和地线的,最简单的办法就是看你加的总电箱里的线的颜色。如果是不负责的人装的,那还真无解,如果说错,楼下请无视我的存在。
这是不可能的
数字万用表用一只表笔就能测了。分别测火线、零线、地线,读数最大的是火线,读数略小的是零线,显示0的是地线。另一表笔空着,不要用手摸,注意安全。
火线直接碰触接地线,漏电保护器会跳就对了
一般来说正常没乱来的话按线色分。。。。。。地线零线如果没标还真的分不出,因为400V系统中 变压器中性点是接地的,而中性点就是零线。。。离变压器远的。。。。。。。个人见解。。。不喜勿喷
等大婶解答。
你想电死人吗,应该是将另一根线折几次后握住电线部分。还有可以将另一头顶墙上,也能测出电压来。
用第一种方法,最需要注意的是,别放在电流档
“方法一:&&&&&&&& 交流500V以上,一个表笔测量,另一个握手里或者接地,最大读数是火线,居中是零线,最低是地线。”另一个握手里,不安全!!!
接地电阻有专门仪表
使用1000V交流电压档,内阻很大,没什么危险,千万别用电流档测。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled上传时间:
56官方微信
扫一扫发现精彩接地线要怎么埋?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
接地线要怎么埋?
被浏览3137次
我来帮他解答
接地电阻不大于4Ω,不需要管多深的,那么如何来保证你的地线能达到这样的阻值,我告诉你一个简单的方法,最好是打入管子,然后在管子里面倒进盐水,这样就很容易达到标准了,行车接电线都有标准,我们都是有此方法做到的。
一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于4。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..
另外: 方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板 1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。
接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
大大大峻&回答:排列顺序
我们需要把每对相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后根据接线规则把几组线缆依次排列并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠,还要把线缆尽量扯直。我们以T568B标准为例。
A端水晶头对应的为:1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿。
B端水晶头对应的为(1、2对应A端的3、6,3、6对应B端的1、2):1-绿白、2-绿、3-橙白、6-橙。
检查并插入水晶头
顺序排列好而且拉直后,我们需要先用压线钳的剪线刀把线缆顶部裁剪整齐,然后把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有针脚的一方向上,使方形孔一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4根线缆同时插入RJ-45头内对应的4个线槽中,一直插到线槽的顶端。
我叫张小花&回答: 1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。
  2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。
  零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。
  火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。
你在泘我&回答:接地线应埋你家的地基的3米以下就可以了这样接地线较可靠 ,材料用12以上的钢材最好,在3米以下才是安全的地线。用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。
清水一掬&回答:住房内原来如果就没有地线,就不要再浪费电线去刻意的接地线啦,自己接的地线用处不大,把室内电源的进线上装上质量比较好的空气开关就可以安全。实在想装地线,就装在金属下水管上吧,把金属下水管接地线的局部的铁锈打磨掉。
kitty1235&回答:一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.、
火线和零线区别
火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。 零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。