请问75kw风机星三角启动电流是额定电流的多少倍,谢谢
该用户从未签到
请问75kw风机星三角启动电流是额定电流的多少倍,谢谢
该用户从未签到
风机是轻载启动 ,如全压启动是核定电流6-8倍,现是Y型启动是三角型启动的3分1。大约在2--2.5倍。
该用户从未签到
额定电流大约142A左右
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
直接启动大概是1.5/2.5倍。降压启动木有那么大的启动电流。风机启动属于轻负荷
该用户从未签到
如果频繁启动建议用变频器
该用户从未签到
& && && && && && && && && && &&&7倍
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
是星形连接电流的5-7倍
TA的每日心情郁闷 05:57签到天数: 26 天[LV.4]偶尔看看III
要看起动时间,如果合适的话最多3倍、。。。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:变频启动电流_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
变频启动电流
[摘要]:风机变频启动原理图[关键词]:风机变频,启动原理图风机变频启动原理图 ...
启动浪涌电流限制器 ...
启动电流限流器 UI7805可以配置成一个特恒流调节器,用作启动电流限流器,R1的端电压总保持为5V。因此,流过I1的总电流为5V/R1+5MA ,其中5MA是调节器的工作电流,在这种情况下,当流过I1的电流为100MA,R1-5V...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.以下试题来自:
问答题简答题引风机电机额定功率。额定电流转速是多少?
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
炉本体压力下降不大于0.5Mpa/5分钟,再热器压力下降不大于0.5Mpa/5分钟。
0-3Mpa不大于0.1Mpa、3-10Mpa不大于0.3Mpa、10Mpa以上不大于0.15Mpa。
夏季2-3小时、冬季4-5小时。
温度30-70℃、上水速度不大于60T/H、内外壁温差不大于40℃。
主电机在炉零米MCC配电盘,辅电机在380V保安A、B段。一台30千瓦2级的电机带铸造风机用,请问需要多大功率的发电机?是否启动电流能达到了50千瓦的柴油发电机组可以吧?
50千瓦的柴油发电机组带30千瓦2级的风机,直接启动有些困难,建议配变频器.
您说的变频器是不是 启动开关啊
变频器是一种可以改变工频频率的电子装置,它可以使电动机在不降低扭矩情况下,降低启动电流。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置:
主题:615763 ┆ 帖子:4808517
┆ 今日新贴:328
昨日贴数:591 ┆ 1历史最高贴数:2607
(日)在线用户:2983人
45KW风机启动主接触器最少用多大?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:24:11 楼主
现在我遇到一个难题:星三角启动取线应该是从主接触器上端取的分支线。但是现在我一定要从主接触下端取的分之线(客户不想加东西),那就意味主接触想当于是主空开。首先是星启动后转到三角行运行。但是不知道95A的接触器能否可以承受?我现在是怕启动过烧了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 进线
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& KM1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 从KM1下端取线到KM2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KM2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 变频器
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& KM3
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:53 1楼
95A的接触器够用了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:49:32 2楼
我的KM1是用95的。但是取线是从KM1下端取的分支线到KM2的。不是从KM1上端啊,从上端取肯定是够用了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:05:15 3楼
进线电压多少
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:05:29 4楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:06:33 5楼
380的电压&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:30:31 6楼
技术承受线电流也没问题。为什么不从接触器上端接呢,那样63A就可以了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:21 7楼
因为我要接变频器 这样接是可以隔离。我是怕他用工频的时候不行/。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:01:39 8楼
不够的,km1和km2都要加大才行啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:13:13 9楼
如果是风机,启动时间比较长,接触器还是大一点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:48:33 10楼
http://user.//blog/
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:54:57 11楼
按照负载电流选择就行了
延长寿命可以加大一个规格来选择
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:43 12楼
最好用200A以上的接触器才可保证正常使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:32:16 13楼
我觉得接触器有点小,如果我就选150A左右。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:40:50 14楼
我觉得小了~~45KW额定一般会选90A,而接触器的电流一般又是额定电流的1。3倍~~~所以你的小了点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:44:09 15楼
我觉得接触器有点小&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:12:55 16楼
大功率风机类负载相当于是重载启动,它的启动电流常常是额定电流的6~12倍左右.所以接触器最好是放大几个等级,选的刚刚是额定电流的我估计是用不了多长时间,或是一启动接触器触点就烧死了,
象你的45KW 风机星三角启动,从KM1 下头分线的最少得 150A的接触器...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:50 17楼
95A的接触器是有点小了。
象你的45KW 风机星三角启动,从KM1 下头分线的最少得 150A的接触器...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:06:30 18楼
应该选勇150A的交流接触器。
周点击排行周回复排行
[6] [5] [5] [5] [5] [4] [4] [4] [4] [4]
[2] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[6] [8] [0] [10] [13] [14] [8] [4] [1] [1]}

我要回帖

更多关于 轴流风机启动电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信