电缆跟天然气管道安装扯在一起

燃气管道咋离电线这么近
济华燃气公司称,后期将做好绝缘防护工作
日  来源:生活日报
  新安装的燃气管道距离电线非常近。       记者 荆鹏飞 摄
  □记者 荆鹏飞   生活日报5月9日讯 “燃气管道离电线这么近,太危险了!”9日上午,天桥区工人新村北村居民李先生发现,小区两天前刚安装的燃气管道,竟然与各类电线缠裹在一起,不禁令人担忧。据了解,燃气管道安装时至少应与电线保持30厘米的距离。  据了解,天桥区工人新村北村与南村均于上世纪90年代初建成,至今已有20年历史,是典型的老旧小区之一。长期以来,工人新村北村和南村在市政配套设施上较为滞后,部分居民楼未安装燃气管道,居民长期使用罐装燃气和蜂窝煤,不仅不方便,还存在安全隐患。近日,山东济华燃气有限公司工作人员开始为这些居民楼安装燃气管道,令居民高兴不已。  “5月7日安装好了,可越看越不对劲,管道距离电线太近了。”家住工人新村北村49号楼的居民李先生说,部分燃气管道甚至与各类电线缠裹在一起,万一发生意外,居民生命财产安全将无法得到保障。  记者赶到工人新村北村49号楼,发现情况果真如李先生所说,燃气管道距离电线非常近,部分管道甚至与电线缠裹在一起。与49号楼一样,工人新村北村和南村多个居民楼新安装的燃气管道都存在类似安全隐患问题。  9日下午,记者电话联系上山东济华燃气有限公司工程部,一名负责人介绍,按照燃气管道铺设标准,燃气管道与电线之间至少应保持30厘米的距离,但由于工人新村北村和南村建于上世纪90年代,居民楼上各类电线错综复杂,在实际操作中,很难做到使燃气管道与电线完全隔离。“不过请居民放心,在工程后期我们将做好绝缘防护工作。”该工作人员说,他们将为燃气管道缠裹绝缘胶带,尽可能排除各类安全隐患。
  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属生活日报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
生活日报多媒体数字版
按日期查阅关于天然气管道与电力电缆间距相关规定管道专业的相;1、GB相关规定:;地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平;表6.3.3-1地下燃气管道与建筑物、构筑物或相;表6.3.3-2地下燃气管道与构筑物或相邻管道之;注:;4地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还;6.7.5地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不;表6.7.5地
关于天然气管道与电力电缆间距相关规定 管道专业的相关规范有1、2
1、 GB相关规定:
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m) (节选)
地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)
4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还应满足本规范表6.7.5地下燃气管道与交流电力线接地体的挣距规定.
地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。
地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m)
条文:4.3.11 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光(电〉缆交叉的间距应符合下列规定:
1、输气管道与其他管道交叉时,垂直净距不应小于0.3m ,当小于0.3m 时,两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷; 2 输气管道与电力电缆、通信光(电)缆交叉时,垂直净距不应小于0.5m ,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防 腐层无缺陷。
4.3.12 埋地输气管道与高压交流输电线路杆(塔)和接地体之间 的距离宜符合下列规定:
1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆(塔〉基脚间 的最小距离不宜小于杆〈塔)高;
2 在路由受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表4.3.12 规定的距离可适当减小
4.3.13 地面敷设的输气管道与架空交流输电线路的距离应符合表4.3.13 的规定。
防腐相关的规范有3、4 3、 GB/T
条文:7.2.3 埋地管道与架空送电线路的距离宜符合下列要求 a) 埋地管道与架空送电线路平行敷设时控制的最小距离宜按表11 的规定执行。
4、 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准---GBT 条文:5. 1. 5 埋地管道与高压交流输电线路的距离宜符合下列规定:
1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆塔基脚间控制的最小距离不宜小于杆塔高度。
2 在路径受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离一般情况下不宜小于表5. 1. 5 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表5. 1. 5 规定的距离
可适当减小。
条文:5. 1. 6 管道与110kV 及以上高压交流输电线路的交叉角度不宜小于55°。在不能满足要求时,宜根据工程实际情况进行管道安全评估,结合防护措施,交叉角度可适当减小。
电力自己相关的规定 5、 《电力设施保护条例》 第十条 电力线路保护区:
(一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
包含各类专业文献、高等教育、中学教育、专业论文、各类资格考试、文学作品欣赏、行业资料、关于天然气管道与电力电缆间距相关规定(个人整理使用,仅供参考)86等内容。 
 天然气管道规范_电力/水利_工程科技_专业资料。目录...规范外,尚应符合国家现行 的有关强制性标准的规定...压扁至内壁间距为公称直径的 0.6 倍时,不得出现...  双层土工合成材料上、下层接缝应错开,错开距离应大于...天然气管道当设计压力大于 4MPa 时,焊缝无损检测的...(C)%无损探 伤,其检验数量不计算在规定检验数量中...  通信线缆、电力设施、桥梁与长输燃气管道,输气站、...关规定, 并提出部分建筑物与燃气管道的距离应当符合...对相关规章和规范的有关条款进行对比分析、整理汇总,...  研究成果, 分析和总结了管道、铁路、公路、通信线缆、电力设施、桥梁与长输燃气管道,输气站、放空管 与其他设施的安全保护距离,提出了长输燃气管道安全保护工作的...  不一定适合大家的要求,仅供参考,有不对 之处,希望...警示带应平整的敷设在管道的正 上方,距管顶距离为...雨水排水管 电力电缆 (含电车电缆) 通讯电缆 次...  该规定主要针对油 2 气田内部集输管道,可作参考。...该规范对交流电气化铁路与油(气)管道的安全距离 有...电力 电缆与其他管道允许距离为 150mm,控制和信号...  燃气管道与建筑物、构筑物的安全距离_自然科学_专业...给水管 污水、雨水排水管 电力电缆(含电 车电缆) ...气设备 电压小于 1000V 的裸露电线的导 25 5 从...  网电缆现状,做如下规定: 1、与管道配套的动力电缆...或电缆桥架, 参考相关安全规程满足安全距离, 并做好...爆介质的相关安全规程 1、煤气(含天然气管道) GB ...  电力法相关规定, 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可 能...间距 电力电缆 1 1 电信电缆(直埋) 1 1 电信电缆(管道) 1.5 1 给水管道 ...燃气管道绑着电线,赶紧改
  港华燃气公司的安检人员对一家餐馆的燃气设施进行检查。本报记者 张驰 摄
◎港华公司对辖区工商业燃气用户进行拉网式安全检查 ◎自26日开始为期一周,一些存在的隐患已被责令整改  11月23日,山西晋中寿阳县一家火锅店发生爆炸致数十人死伤,事故起因初步判断为液化气泄漏所致。为了防患于未然,潍坊港华燃气有限公司紧急调集30余名专业安检人员,配备PPM级测漏设备,自11月26日开始,对辖区内的580家工商业燃气用户进行拉网式安全检查。11月27日,安检人员来到V1购物广场地下美食园的20多家餐饮单位排查隐患,发现个别餐饮单位将燃气管线与电线绑在一起,极易发生安全事故。安检人员立即下达隐患通知单,通知该店立即进行整改,确保用气安全。V1购物广场有家餐厅存多处隐患  11月27日上午8时许,记者来到潍城区胜利西街与和平路交叉口附近的V1购物广场地下美食园。港华燃气公司的安检人员吉伟告诉记者,VI购物广场用气店铺共有60余家,其中有21家美食园店铺是地下经营,这是他们此次检查的重点。因为这些地段人口相对密集、空间相对封闭,一旦发生燃气泄漏,后果不堪设想。  记者随安检人员首先来到美食园的一家涮涮锅。安检人员进入该店的厨房,用PPM级测漏设备对所有的燃气设施阀门进行检查,记者发现PPM级测漏设备上显示的数字始终为“0”。吉伟告诉记者,PPM级测漏设备上数字显示“0”,说明这些燃气设施是安全的,若是有数字跳动,PPM级测漏设备会发出报警,证明有燃气泄漏现象。  随即,安检人员走进美食园的合家亲时尚餐厅,餐厅工作人员正忙着洗菜、顺菜。安检人员立即对该店的燃气管线及各个阀门进行检查,发现该店的燃气管线与电线捆绑在一起。吉伟说,按照《城镇燃气设计规范》要求燃气管线与电线至少要保持30厘米的距离,否则容易发生安全事故。  经过安检人员的检查,发现该店的燃气管道上悬挂着物品、遮挡燃气表,存在不同程度的安全隐患。随即,安检人员对该店铺下达了隐患通知单,要求该店立即进行整改。金沙城市广场拉面馆阀门轻度漏气  吉伟介绍说,11月26日下午,他们曾到金沙城市广场,对这里的所有燃气用户进行了检查,在检查过程中发现一家拉面馆的燃气设施有泄漏现象。  吉伟告诉记者,金沙城市广场的用气点建设年代较早,那家拉面馆店面比较小,使用的又是双眼炒灶,由于灶面阀使用频率高,容易出现松动现象,导致灶面阀发生微漏,但拉面馆老板却对此一无所知。吉伟告诉记者,经过对拉面馆的燃气管道、表前阀、表后阀、灶前阀、灶后阀等部位检查未发现其它隐患。  安检人员对于工商业燃气用户每隔3个月安检一次,在安检过程中都会及时提醒用户,灶面阀使用久了要及时更换,以免出现松动发生不必要的安全事故。  11月26日下午,安检人员在普雷斯酒店检查的过程中,发现该酒店在厨房里同时使用了液化石油气钢瓶作为气源。在安检人员的督促下,酒店工作人员将液化石油气钢瓶移除。  记者从港华燃气公司获悉,该公司紧急调集了30余名专业安检人员,配备PPM级测漏设备,从11月26日开始,计划用一周时间对辖区内的580家工商业燃气用户进行拉网式安全检查,一旦发现使用液化石油气钢瓶,燃气公司有权让其立即清理。此次检查项目包括管道锈蚀程度、是否漏气,燃气设施阀门(表前阀、表后阀、灶前阀、灶面阀、电磁阀)、管线上是否有乱搭乱挂、管道与其他管线设施的安全距离是否符合规范。  截至目前,安检人员已经完成了百余家工商业燃气用户的安检工作,包括金沙城市广场、潍坊中学、市府招待所、金茂大酒店等。  潍坊城区火锅店很少用液化气罐  11月23日,山西省晋中市寿阳县一家火锅店发生爆炸致数十人死伤,事故起因初步判断为液化气泄漏所致。对于这次意外造成的悲剧,许多市民对火锅店的安全表示担忧,并建议火锅店以电磁炉替代液化气罐。经检查,潍坊城区多家火锅店多数使用电磁炉、天然气或固体酒精,使用液化气罐作为热源的火锅店很少。  港华燃气公司的工作人员介绍,安检人员除检查室内的燃气设施外,还重点检查工商业燃气用户周边的地下铸铁管管道。由于市区内的铸铁管使用年限较长,其承插口的密封胶圈因天然气比较干燥容易发生漏气现象,所以此次拉网式检查对该部分加大了检查力度。同时,一些在地下和半地下经营的燃气用户是此次检查的重点对象,因为这些地段人口相对密集、空间相对封闭。做到“人走火熄”  港华燃气公司工作人员提醒广大燃气用户:每次用气后及时关闭灶具、关闭灶前阀、关上厨房门,并确保厨房窗户敞开通风,培养“人走火熄”的好习惯;定期对燃气管道接口用肥皂水查漏,灶具软管两端务必用卡子紧固;室内一旦闻到燃气异味或怀疑燃气泄漏应冷静,严禁灶具点火用气,严禁开排气扇和任何电器,应及时关闭燃气管道总阀、打开门窗、并到室外拨打市政热线12319或燃气公司抢修热线8202110,请求帮助;打不着火时要注意,如连续三次打不着火,应停顿一会儿,确定燃气消散后,再重新打火,因为燃具虽未点着火,但燃气已多次释放,遇到明火极易燃爆;房屋对外出租,房东对燃气安全使用有连带法律责任,务必对租用人交待燃气安全常识。      本报记者 张玉丽
     