求大神告诉我他带30千瓦的电机用3*35+1的铝芯电缆行不行
长度是两千米
如下图,一个电容的单相...
求大神 在线等呢
顶一下行吗 求大神速来
有爱点好不好,
慕名而来的
铝芯不知道,铜芯满满够用了,问下1*多少啊?
2000米!那压降该有多大?
2000m绝对不行,至少70的线
POP-京东大牌汇聚,爆款实惠购!生活产品样样有,品类齐全一站GOU!省不惊人誓不休!POP-网购上JD,种类齐全,应有尽有!支持货到付款,多仓直发,提供专业极速配送!
求你们告诉就直接说带30千瓦用多大的铝芯电缆合适,还有假如用铜芯的话是用多大,谢谢了!
这是和长度有关系吗,有没有可能他是总米数要2000米然后分开用呢,,短了是不是就可以
30千瓦用35的线可以,但距离不能过长,300米内没什么问题
30KW电机大概得按60A电流算,是380v电机么?如果是的话铜线大概用多股YJV线25平方,2000m压降的话如果温度高保险用35平方,
普通电动机空载运转也很勉强,要达到额定输出时已经有105V压降了,行不通的!
我们工地上400多米远,用3×35+2×16的铝芯电缆带一个,大概30千瓦,低档位还可以,一到高档位就用不了,电压降达到30多伏。后来换成95的铝芯电缆。
35的铝线根本不行!
30kw电机,电流约60,假设35铜,载流量150a,穿管,3芯,加上高温,打折后载流67左右,如果3000米,考虑压降,肯定没戏
线路允许压降380*0.05=19伏2000米外有30KW负荷,功率因数取0.8,用35㎜2电缆,电压降是多少? 解: I=P/1.732*U*COS?=30 /(1.732*380*0.8)=56.98A R=Ρl/电缆截面=0.=1.62欧 △U=IR=56.98*1.62=92.1V电压降是92.2V,大大高于允许的19伏,是不允许的。存在严重安全隐患!
2000米你单独用吧
铜线35平方铝线50平方
估算35平走105个电流穿管乘0.8,30Kw电机是60A足够用