污水中生活污水氨氮超标高了怎么办

高氨氮废水的处理技术;从20世纪60年代起,在全球范围出现了十分突出的;近三十年来,在氨氮废水、特别是高浓度氨氮废水的处;表1氨氮废水的主要处理方法比较;从环境经济效益和可持续发展观念出发,可以将这几种;(1)把废水中的NH4+转化成无害的N2逸入大气;(2)将NH4+从废水中分离、脱出,或排人大气,;的化肥厂氨氮废水为例,用汽提法若每天处理废水30;(3)
高氨氮废水的处理技术
从20世纪60年代起,在全球范围出现了十分突出的水质富营养化问题。在20世纪80年代以后水体的氮磷污染日益严重,特别是来源于焦化、化肥、石油化工、化学冶金、食品、养殖等行业以及垃圾渗滤液的高浓度氨氮废水,排放量大,成分复杂,毒性强,对环境危害大,处理难度又很大,使得氨氮废水的污染及其治理一直受到全世界环保领域的高度重视。基于可持续发展观念,在高浓度氨氮废水处理方面,不仅要追求高效脱氮的环境治理目标,还要追求节能减耗、避免二次污染、充分回收有价值的氮资源等更高层次的环境经济效益目标,才是治理高浓度氨氮废水的比较理想的技术发展方向。
近三十年来,在氨氮废水、特别是高浓度氨氮废水的处理技术方而,取得了不断的进步。目前,常用的脱除氨氮方法主要有生化法、氨吹脱(空气吹脱与蒸汽汽提)法、折点氯化法、离子交换法和磷酸铵镁沉淀(MAP)法等。这些处理工艺各有特色,但也各有一定的局限性表1。就国内外高浓度氨氮废水处理现状来看,国内多采用生化法和氨吹脱法,国外则多采用生化法和磷酸铵镁沉淀法。
表1 氨氮废水的主要处理方法比较
从环境经济效益和可持续发展观念出发,可以将这几种脱氮工艺分为三类:
(1)把废水中的NH4+转化成无害的N2逸入大气,虽然治理了氨氮污染,但也丢弃了有价值的氨资源,如生化法、折点氯化法。
(2)将NH4+从废水中分离、脱出,或排人大气,或进入后续处理工序,如氨吹脱法及离子交换法。这些方法会带来NH4+的二次污染和NH4+资源的浪费。其中,氨吹脱法脱氮效果虽好,但能耗也大,尤其是汽提法,处理It废水至少需要0.5t蒸汽。以氨氮浓度为3177mg/L
的化肥厂氨氮废水为例,用汽提法若每天处理废水300m3,出水氨氮含量为42.3mg/L,则每天约浪费0.9t的氨;若按我国目前生产合成氨的吨氨平均工艺综合能耗水平推算,则相当于每天浪费近1.8t标煤。
(3)将NH4+转化为可利用的物质,使废水资源化,如磷酸铵镁沉淀(MAP)法。
1. 生物脱氮方法
1.1传统的生物脱氮方法
传统的生物脱氮技术主要包括A/O、A2/O、氧化沟以及各种改进型SBR(多级SBR法、A-SBR法、膜-SBR法等)工艺,在处理高氨氮废水时,通常采用前置物化脱氮工艺将进水氨氮浓度降至生物处理适宜范围内。
传统生物脱氮工艺处理高氨氮废水时存在的主要问题有:①需要增大供氧量,这将增加处理系统的基建投资和供氧动力费用;②刚于缓冲能力差的高氨氮废水,还需要增大体系的碱度以维持反硝化所需的pH范围;③一些高氨氮废水中存在大量的游离氨,将对微生物的活性产生抑制作用,从而影响整个系统的除污效果;④可能需要投加大量碳源以满足反硝化要求,导致处理成本偏高。
1.2同步硝化反硝化(SND)
同步硝化反硝化可简化工艺流程,缩短水力停留时间,减小反应器的体积和占地面积。目前关于同步硝化反硝化已有较多研究报道,如在移动床生物膜系统、序批式生物膜反应器、序批式活性污泥反应器、膜生物反应器中均可实现同步硝化反硝化脱氮等。郝火凡等采用序批式生物膜反应器( SBBR)处理实际垃圾渗滤液,250d的试验表明,SBBR系统能够稳定高效地同步去除高浓度有机物和高浓度氨氮,对COD的去除率平均为86.8%,对TN的平均去除率分别为73.8% ( DO = 0.45mg/L)和30 %(DO = 1.19mg/L)左右;试验结果还表明FA是影响系统SND类型的主要因素,DO可促进亚硝酸型SND向硝酸型SND的转化。
1.3短程(或简捷)硝化反硝化法
目前短程硝化反硝化比较有代表性的工艺为SHARON工艺,该工艺采用完全混合反应器(CSTR),通过控制温度和HRT可以自然淘汰硝化菌,使反应器中的亚硝酸菌占绝对优势,从而使氨氧化控制在亚硝酸盐阶段,并通过间歇曝气便可达到反硝化的目的。
侯巧玲等在传统生物脱氮的基础上通过对pH和DO的控制实现了短程硝化,并探讨了此过程的影响因素。试验结果表明,A/O工艺在27~30℃,pH值为7.5~8.5,DO为1.0~1.5mg/L的条件下即可形成比较稳定的短程硝化;避光有利于亚硝态氮的积累,但是不会成为向短程硝化转变的主导因素,短程硝化过程的实现是几种因素共同作用的结果。
徐峥勇等采用自主设计的SBBR反应器应用短程硝化反硝化法处理氨氮浓度含量较高的垃圾渗滤液,并对其脱氮机理进行分析。试验结果表明在保持(32±0.4)℃的环境温度下,
经过58d的驯化和33d的稳定运行,SBBR反应器的脱氮效率最高达到95%。
1.4厌氧氨氧化
马富国等在处理消化污泥脱水液时采用“缺氧滤床/好氧悬浮填料生物膜工艺”实现部分亚硝化,然后进行厌氧氨氧化(ANAMMOX),通过综合调控进水氨氮负荷、进水碱度氨氮、水力停留时间(HRT)等运行参数,可以调节出水NO2--N/NH4+-N的比率,能够较好地实现部分亚硝化反应以完成厌氧氨氧化,ANAMM OX对氮的去除率达到83.8%。
表2 几种新型生物脱氮工艺的节能减耗比较
2. 物理化学法脱氮
2.1离子交换法
常规的离子交换树脂不具备对氨离子的选择性,故不能用于废水中氨氮的去除,目前常用沸石作为去除氨氮的离子交换体。钱福国等选用对氨氮有较强选择性和吸附性的安徽宣城天然斜发沸石为吸附材料,通过静态、动态和再生吸附试验,系统考察了进水氨氮浓度、pH、沸石用量、温度、沸石粒径、振荡时间、滤速和水质对氨氮去除率的影响。静态试验结果表明,当氨氮初始浓度为10mg/L,pH值为7~9,沸石粒径为20~40目时,沸石的静态吸附容量为1.6mmol NH4+/g。动态试验结果表明,在滤速为2m/h,停留时间为30min的条件下,出水氨氮& 2mg/I,沸石产水量为0.62L/g。再生试验结果表明,用500mL浓度为5g/L的NaCI溶液作再生剂,再生时间为1h一次再生恢复率较好。该结果为天然沸石深度处理氨氮废水技术的应用提供了参考依据。潘嘉芬等用某地天然斜发沸石,对模拟高浓度氨氮废水进行了脱氮试验研究,结果表明,该种沸石对废水中的氨氮有较高的去除率,对氨氮的对数吸附等温线符合Freundlich方程,直线斜率为0.1~0.5,可以作为高浓度氨氮废水的吸附剂使用。
折点氯化法除氨的机理为氯气与氨气反应最终生成了无害的氮气。当水中存在氨和胺时,加氯量必须控制在折点之后,才能保证水中胺和氨被全部氧化分解。折点氯化法最突出的优点是通过正确控制加氯量和对流量进行均化,去除废水中的全部氨氮,缺点是处理成本较高。因此,常将其用于深度脱氮处理,所需的实际氯气量取决于温度、pH及氨氮浓度。虽然氯化法反应迅速,处理效果稳定,不受水温影响,所需设备投资少,但副产物氯胺和氯代有机物会造成二次污染,液氯的安全使用和贮存要求较严,处理成本较高,一般用于给水处理,不适合处理大水量的高浓度氨氮废水。
宋卫锋等针对化学冶金废水中NH3-N含量高、盐分大、难以生化处理的特征,首先用折点氯化法进行了实验室小试研究,根据试验结果进行了工程实践,出水水质达到了《污水综合排放标准》(GB )中的二级标准要求,并对工程实践中需注意的问题进行了总结。
2.3化学沉淀法
化学沉淀法是通过在废水中投加镁化合物和磷酸或磷酸氢盐,生成磷酸钱镁沉淀,从而去除废水中的氨氮。陈徉等用磷酸钱镁沉淀法处理氨氮废水,在pH值为8.5,反应时间为20min、n(PO43-):n(Mg2+):n(NH4+)=1.2:1.1:1的最佳条件下,对氨氮的去除率为97.6%。采用加入足量饱和的Ca(OH)2溶液的方法,可使上层清液中多余的Mg2+与PO43-生成Mg(OH)2和Ca3(PO4)2沉淀,离心后再用浓硫酸溶解,可达到回用的目的,而处理后上清液中剩余磷酸盐&1mg/I,达到《污水综合排放标准》(GB )的二级排放标准。所得MgNH4PO4、沉淀经加热碱溶后回用,MgNH4PO4沉淀的回用小于6次时,对氨氮的去除率在80%左右;所得MgNH4PO4、沉淀经加酸溶解后再回用,对氨氮的去除率最高为35%。黄晓鸣等针对焦化废水中含有高浓度COD、挥发酚和氨氮的特性,提出锰矿石氧化磷酸铵镁(鸟粪石)沉淀两步预处理焦化废水的方法。以磷酸、硫酸调节焦化废水pH值至1.2,利用锰氧化物在酸性条件下的强氧化性,氧化去除废水中的挥发酚和硫化物(去除率分别为99%和100%),同时对COD的去除率达70%,出水pH值升至1.8;向上述锰矿石处理后的废水中投加菱苦土粉(轻烧氧化镁)进行磷酸钱镁沉淀试验。结果表明,在投量为18g/L,搅拌反应24h后,氨氮以磷酸铵镁沉淀形式得到去除,对其去除率达90.1%,pH值升至9.4.
MAP法每沉淀lkg氨氮的用药量及产物回收情况
空气吹脱法是在碱性条件下,大量空气与废水接触而使其中的氨氮转换成游离氨被吹出,从而去除废水中的氨氮。此法也叫氨解吸法,解吸速率与温度、气液比有关。当投加石灰使水体pH&11、气液比为3000: 1时,经逆流塔吹脱后氨氮去除率可达90%以上。该法适于高氨氮废水的预处理,脱氮率高,操作灵活,占地小,但NH3-N仅从溶解状态转化为气态并没有彻底去除。当温度降低时,脱氮率会急剧下降。同时脱氮率也受吹脱装置大小及长径比例、气液接触效率的影响。随着使用时间的延长,装置及管道内易产生CaCO3沉淀。该法需不断鼓气、加碱,出水需再加酸调低pH,以致处理费用相对较高。此外,该方法还存在一个很大的缺点,即吹脱气体携带大量氨气直接进入了大气而造成二次污染。王献平等采用吹脱-A/O工艺处理某氮肥企业的高氨氮废水,当进水氨氮为641~868mg/L时,出水氨氮始终稳定在lmg/L左右,同时还分析了工程设计与调试中应注意的问题,可供此类废水处理工程设计参考。
3. 物化生物联合法
通过对以上各种氨氮脱除方法的比较可知,生物脱氮技术具有处理效果好、处理过程稳定可靠和操作管理方便等优点,为水体中氨氮的去除提供了有效手段。生化法对氨氮的去除形式多种多样,经济且无二次污染。但是高浓度的氨氮对微生物的活性会有抑制作用,从而导致出水水质难于达标排放。另外,如仅靠生物处理进行硝化或反硝化脱氮,必须外加碳源并改变碱度,致使处理费用偏高。因此,为了减轻生物处理的负荷,必须对高氨氮废水进行预处理。目前,常用的预处理方法有空气吹脱法、絮凝沉淀法、折点加氯法、沸石吸附法、蒸氨法等。絮凝沉淀法虽然可以用于高氨氮废水的预处理,但运行费用高;折点加氯法和沸石吸附法都适用于深度处理,但前者液氯费用太高且难保存,而后者再生液的处理仍是一个问题;蒸氨法能耗大,成本高,且固定铵盐的脱除率低,总NH3-N含量高,会使后续活性污泥生化处理的负荷较大;氨吹脱法具有工艺流程简单、处理效果稳定、基建费和运行费较低等优点,是高浓度氨氮废水最经济的预处理方法,同时又可以回收氨氮。
4. 气水分离膜法
在气水分离膜的一侧是高浓度氨氮废水(也称料液),另一侧是酸性水溶液或水(也称吸收液,多采用酸)。当在料液侧温度T1&20摄氏度,pH1&9,P1&P2保持一定压力差的条件下,废水中的钱离子NH4+就变为游离氨NH3,经过料液侧界面扩散至膜表面,在膜表面两侧氨分压差的作用下,穿越膜孔,进入吸收液,迅速与酸性溶液中的H+反应生成铵盐。反应方程是:
2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4
NH3+HNO3=NH4NO3
生成的铵盐质量浓度可达20%~30%,成为清洁的工业原料。而废水中的氨氮可以降至15mg/L以下,也可以根据生物处理的需要,将氨氮浓度降到某一规定值。根据实践经验与
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、行业资料、高等教育、各类资格考试、中学教育、高氨氮废水的处理技术41等内容。 
 高浓度氨氮废水的处理技术_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。高浓度氨氮废水的处理技术摘 要:综述了目前国内外高浓度氨氮废水处理策略中物化法、生化联合法和新...  特别适用于含氨废水的蒸馏处理,已在国内数十项含高氨氮废水处 理工程中得到成功...10 十、技术经济分析 10.1 投资估算 投资估算一览表 序号 1 2 3 4 5 6 ...  高浓度氨氮废水的处理技术_能源/化工_工程科技_专业资料。常州千帆 高浓度氨氮废水的处理技术腐殖质滤池是利用垃圾填埋场中筛选出的腐殖垃圾作为填料,构筑形式与生物...  高浓度氨氮废水的处理技术研究综述李淑媚 (广东石油化工学院 环境工程系 环境 07-1 班,广东 茂名 525000) 摘要:综述了目前国内外高浓度氨氮废水处理方法中物化法...  高氨氮废水处理技术方法选择_专业资料。龙源期刊网 .cn 高氨氮废水处理技术方法选择 作者:冯义彪 来源:《海峡科学》2009 年第 06 期 [摘...  高浓度氨氮废水吹脱法处理技术_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。高浓度氨氮废水吹脱法处理技术吹脱法处理高浓度氨氮废水摘 要: 文章阐述了高浓度氨氮废水的来源...  高氨氮工业废水处理及其回收技术 高氨氮工业废水处理及其回收技术 ――亚沸负压蒸氨吸氨技术 氨氮污染是当今水体的最大污染源之一。 高氨氮废水, 氨氮以铵盐或 NH4...  试析高氨氮废水处理技术 摘要: 随着水质富营养化问题的日益严重以及人们对氮危害水环境质量认识 的深入, 废水处理中对氮的处理标准也日益严格。本文主要对高氨氮废水...  废水中氨氮的同时,得到了一 种许多农作物所需的复合肥料 MgNH4PO4? 6H2O, 而且同时也可去除废水 中的磷,是一种变废为宝、经济可行的高浓度氨氮废水处理技术...主题:【原创】污水处理厂的进口氨氮比总氮高为什么?
浏览 |回复7
caihongxian
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:caihongxian
行业:石油行业―校长油行业―校长油行..
积分:<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望:<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间:
最后登录时间:<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率:100%
关注: |粉丝:
新手级:&新兵
发表于: 16:10:54
污水处理厂的进口的氨氮50多mg/L,而总氮为30多mg/L,不知为什么?前处理为絮凝沉淀法.
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:kinddy1289
结帖率:<div class="loading jietielv_1617423 jietielvname_kinddy%
关注: |粉丝:
新手级:&新兵
同一个水样不可能出现这样的问题啊~总氮他包括了氨氮在里面,同一个水样,总氮值是永远大于氨氮的,是不是检测过程中除了问题?
chemistryren
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:chemistryren
楼主是怎么做的?我记得有这个倒转的情况的。这里有个资料楼主可以看看,是否也有可能是这个原因?
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:ronald_wl
这是为什么呢?偶也想知道!
caihongxian
二楼提供的资料有用,谢谢了!我们这里污水处理厂处理前氨氮高于30\40mg/L常出现的问题,做氨氮的认为自己没有问题,做总氮认为也没有问题.氨氮的用滴定法(蒸馏前处理)与絮凝法纳氏试剂法(现用的)对比.总氮用二楼提供的资料:使用专用的密封消解管加上快速放气趁热将消解管多次摇匀.然后再对比结果.
峰 (Davon)
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:dongli5203
结帖率:<div class="loading jietielv_1607912 jietielvname_dongli%
关注: |粉丝:
新手级:&新兵
原文由 chemistryren 发表:楼主是怎么做的?我记得有这个倒转的情况的。这里有个资料楼主可以看看,是否也有可能是这个原因?看了资料明白点了,测试过程出了差别。
weeklybuilds
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:weeklybuilds
Last edit by weeklybuilds
alongda188
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:alongda188
请问楼主的问题解决了吗?在污水处理过程中氨氮浓度过高会对硝化菌有抑制作用。请各位专家指点迷津,说说它的抑制机理。在此感激不
【专家解说】:本人认为主要是硝化细菌对氨氮的耐受度问题,在硝化过程中,氨氮被转化为硝酸氮,氨氮对于硝化细菌来说是一种养分,但是超过一定的度就不行了,从文献上来看你所要找得很贴切的答案比如说反应动力学、细胞生理学上的研究没有找到。基本都是在用大于100MG/L,就会抑制反应这个事实。等待高手出现...进一步了解相关内容你可以在站内搜索以下相关问题在污水处理中,氨氮浓度较高的废水可以用先物化,再用票水氧化...污水处理厂的进水中氨氮浓度为什么下雨后变大中国现在一般污水处理厂出水水质COD,氨氮浓度是多少市政污水处理过程中氨氮超标怎么办?污水处理过程中名词--氨氮、溶解氧、化学需氧量、生物需氧量污水处理时检测出氨氮含量高是什么原因所致污水处理中好氧池的主要作用是利用硝化细菌对污水中的氨氮进...请问高浓度氨氮废水处理有什么比较好的工艺吗?污水处理厂出水总磷比进水高,氨氮出水很低(达到一级A出水标...高浓度氨氮废水处理存在什么问题?高浓度氨氮废水处理现状????污水处理厂出水氨氮过低,但是总氮却很高,这可能是什么原因生活污水处理,进水COD100,总氮22,氨氮18,总磷1.8,污泥浓度3...高浓度氨氮废水处理有哪些弱点?反应池出现死污泥会导致污水处理厂出水氨氮浓度升高吗深圳市哪家公司是专门做高浓度氨氮废水处理多?那家公司是专门做高浓度氨氮废水处理的?你好 我想问下你 我们这边是生活污水处理 现在二沉池污泥沉降...
本站网络实名:新能源交易网 ICP备号-2 |污水中氨氮的去除相关
污水中氨氮的去除设计专题简介
本专题为土木在线污水中氨氮的去除专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
污水中氨氮的去除
污水处理中,氨氮降解可以,怎么总氮老是降不下来?有没有处理办法?请教
所属版块:
污泥发黑及如何去除污水中的氨氮!
所属版块:
生化采用A/O工艺,停留时间很长,有一个星期。 进水为化工废水,前处理后进生化,生化进水中有机氮的含量较高,但没有测过;总氮有150左右,氨氮60左右。 进过A池后,总氮为135,氨氮为70;进过O池后,总氮100,氨氮50。感觉氮的去除率很低,除了微生物自身利用一部分后就没有变化了。 以前的生化出
所属版块:
该生活污水的进水COD一般都在400左右,氨氮在100左右,采用生活污水 →调节池 → 厌氧池→兼氧池→沉淀池→ 绿地生态模块 →出水。经过该工艺处理后,出水的COD达到GB《污水综合排放标准》一级标准,但是氨氮却不能达标。 请各位同人帮忙分析一下原因在哪里,并提出相关的改进办法
所属版块:
各位大虾,我现在有一个工程,要去除电镀废水的COD和氨氮,进水COD和氨氮分别为160~250和40~50左右,出水要做到COD80以下,氨氮15以下,由于电镀废水水质复杂,可生化性差,而且硝化菌受温度影响大,所以很难处理,希望大家帮帮忙,不甚感激!
所属版块:
饮用水中的氨氮含量如何降低,现在是含量已经比较低了0.8,想要降低到0.5以下。 有什么方法可以用,谢谢指教:) 顺便补充一下,楼下有的朋友说加大消毒剂 具体是什么消毒剂呢,我们采用氯消毒,目前游离余氯也超标了。 本帖最后由 kz010010 于
12:11 编辑 ]
所属版块:
一自然河流,需在短时间内应急改善水质,目前水质指标为氨氮4-6mg/L,磷0.5-1mg/L。处理后需将氨氮降至1.5mg/L,磷降至0.3mg/L。枯水期流量为1立方米每秒左右,无丰水期数据。目前为丰水期,需考虑河水扰动,若用化学絮凝沉淀法是否可行。抑或有其他方法,请各位不吝赐教。
所属版块:
我厂建在一工业园区处理各个企业排放的综合工业污水,包括煤化工、制药污水、靛蓝粉厂污水等等;工艺:厌氧池——好氧池——沉淀池——高级氧化,好氧池末端混合液和沉淀池污泥一起回流至好氧进水端,因成本原因高级氧化不常开启;进水COD指标要求小于500mg/l,出水执行一级B标准; 水量水质: COD正常时每
所属版块:
生活污水 污水进水COD约250,氨氮44 经过AO法出来后COD50,氨氮23 氨氮严重超标 本工艺采用沉淀池污泥回流至水解酸化池 但效果较低 请问有没有好的办法可以改善氨氮的去除率
所属版块:
根据我们接触的废水中的氨氮均比较高,在300~3000mg/L,有的高达3500mg/L,具体采用何种工艺处理高氨氮废水?肯定需要预处理,我们曾尝试过用气提、吹脱、硝化和反硝化、短程反硝化等工艺。但都不太满意。