&&&&整流装置功率也进一步增大,大功率对电网的干扰也日益的严重,尤其是在钢厂的电力系统中,现代轧钢厂日益广泛采用可控整流装置来驱动直流电机,其容量高达数万千瓦,容易引起交流侧的高次谐波。为了减轻整流装置对电网的影响,可以采用、及以上的多相整流电路,这种整流电路的功率因数较高,对减少电网中的谐波干扰十分有效,可以有效地消除钢厂电力系统中较高次数的谐波。
1、的原理图,Tl和T2组整流桥串联;T为整流变压器,其二次侧的绕组A2,B2,C2和a3,b3,c3分别采用Y形和△形联结,构成300相位差的两组电压,而△形联结的变压器二次绕组相电压为星形二次绕组相电压的怕倍,这样2组交流电源的线电压相等。
2&、的MATLAB仿真
在MArllAB.Simulink的环境下对12脉波整流电路进行仿真,Matlab6.5版本中的电力系统工具箱(PowerSystem&Blockset)可用于电力电子电路和系统仿真,文中的模型就是基于该工具箱建立的。
2.1&双整流12脉中频电源建模
主电路由三相对称交流电压源、整流变压器、晶闸管整流桥、同步脉冲触发器、RLC负载等部分组成。同步脉冲触发器与晶闸管整流桥是不可分割的2个环节,2个晶闸管整流桥串联联结给负载供电,在Simulink环境下串联双整流12脉中频电源的仿真模型见图2。
2.2模型参数设置
三相对称交流电压源参数设置:三相对称交流电压源的幅值设220V,频率为50&Hz,相位分别为00、一120。、1200。三相变压器参数设置:采用3绕组三相变压器,1次侧绕组采用Y形接线方式,2次侧绕组分别采用Y形和△形接线方式。为了便于观察,3个绕组的额定电压分别取380V,220&V,220&V。三相晶闸管整流桥参数设置:使用默认值。RLC负载参数设置:R取100Q,L取0,C取10f。同步脉冲触发器设置:频率为50Hz,脉冲的宽度取20degrees,选择双脉冲触发方式。选定触发角为O度。
2.3仿真参数设置
仿真时间设为0.05s,数值算法采用ode23tb,完成上述步骤后运行仿真模型,从示波器中观察输出波形。图3为纯电阻负载情况下输出的电流屯和输出电压&。的仿真波形。从图3中可以看出电压和电流波形在每个周期内脉动12次,谐波含量比6脉动整流要小。12脉波整流变压器一次侧电流的谐波仿真分析在整流变压器二次侧△形处的三相线电流和星形接线方式处的三相线电流i的仿真波形见图4。由图4的波形图可知,整流变压器二次侧线电流波型是三相对称的周期波形,由于二次侧2个绕组采用Y一△接线方式的缘故,其△接线比Y形接线滞后300其a3,b3之间的相电流为1。整流变压器△形接线的电流己船折算到变压器一次侧a相绕组中的电流i&是i&值的怕倍,其波形见图5b。整流变压器Y形接线折算到一次侧a的电流好为如见图5a。整流变压器一次侧A相的电流即以为和如之和,其波形见图5c。由仿真波形和表1的对比关系看出,由于采用了移相变压器,5、7、17和19谐波相互抵消,只剩下11、23、25谐波,相比6脉动整流电路而言12脉动整流电路可以很好的抑制某些特定次数的谐波,同时由图6可得12脉动较6脉动的谐波失真更小,12脉动整流电路的优势更为明显。
从以上分析可以看出,采用12脉波整流的联结方法可以很好地抑制6脉波整流电路中某些特定次数的高次谐波,有效的提高系统的功率因数,因此在大容量整流电路中特别是在钢厂电力系统中有着重要的应用。双桥十二脉动整流器原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
双桥十二脉动整流器原理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢整流12脉中频电源MATLAB-Simulink仿真及谐波分析
整流装置功率也进一步增大,大功率对电网的干扰也日益的严重,尤其是在钢厂的电力系统中,现代轧钢厂日益广泛采用
可控整流装置来驱动直流电机,其容量高达数万千瓦,容易引起交流侧的高次谐波。为了减轻整流装置对电网的影响,可以采用、及以上的多相整流电路,这种整流电路的功率因数较高,对减少电网中的谐波干扰十分有效,可以有效地消
除钢厂电力系统中较高次数的谐波。
1、的原理图
12脉波串联整流电路的原理图见图1。其
中,Tl和他为2组整流桥串联;T为整流变压器,其二次侧的绕组02,b2,c2和口3,b3,c3分别采用Y形和△形联结,构成300相位差的两组电压,
而△形联结的变压器二次绕组相电压为星形二次绕组相电压的怕倍,这样2组交流电源的线电压相等。
三相对称交流电压源参数设置:三相对称交流电压源的幅值设为220V,频率为50&Hz,相位分别为00、一120。、1200。
图3为纯电阻负载情况下输出的电流屯和输出电压“。的仿真波形。从图3中可以看出电压和电流波形在每个周期内脉动12次,谐波含量比6脉动整流要小。
12脉波整流变压器一次侧电流的谐波仿真分析
在整流变压器二次侧△形处的三相线电流和星形接线方式处的三相线电流i的仿真波形见图4。
由图4的波形图可知,整流变压器二次侧线电流波型是三相对称的周期波形,由于二次侧2个绕组采用Y一△接线方式的缘故,其△接线比Y形接线滞后300其a3,b3之间的相电流为i‰。整流变压器△形接线的电流己船折算到变压器一次侧a相绕组中的电流i‰是i‰值的怕倍,其波形见图5b。整流变压器Y形接线折算到一次
侧a的电流好为如见图5a。整流变压器一次侧A相的电流即以为ik和如之和,其波形见图5c。由仿真波形和表1的对比关系看出,由于采用了移相变压器,5“、7、17和19谐波相互抵
消,只剩下11“、13‘1’、23山和25谐波,相比6脉动整流电路而言12脉动整流电路可以很好的抑制某些特定次数的谐波,同时由图6可得12脉动较6脉动的谐波失真更小,12脉动整流电路的优势
更为明显。
从以上分析可以看出,采用12脉波整流的联结方法可以很好地抑制6脉波整流电路中某些特定次数的高次谐波,有效的提高系统的功率因数,因此在大容量整流电路中特别是在钢厂电力系统中有着重要的应用。