这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软电缆(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情...
拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所...
三相功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压,一...
大家还关注多大的用电量用多大的铜芯或铝芯电缆线怎样计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
多大的用电量用多大的铜芯或铝芯电缆线怎样计算
上传于||文档简介
&&多​大​的​用​电​量​用​多​大​的​铜​芯​或​铝​芯​电​缆​线​怎​样​计​算
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&14条回复&&7771次阅读&&&&&&&&
如题,我在百度知道上查到一个方法,说是没平方毫米按2A算,也就是2.5的线是:2.5x2=5,5x220=1100W。但是这样我设计的那个图预留5KW给水泵的线就需要16的线,是不是太大得点?我记得开始查的时候好像在哪看到过说是2.5的能承受,哪个观点才正确呀,如果是后一个,如何才能确定到底用多大的线?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:13:38
&&发表于&&|&
说错了,是4平方的线承受得了,不是2.5。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:16:04
&&发表于&&|&
自我回答一次,在网上查了一会,查到这个:10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2,即一半 直流电的话,统一按照: 铜线每平方毫米5A 铝线没平方毫米2.5A计算。 不知道这对不对,请各位高手指点下,如果对的话我以后都按照这个来计算了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:38:53
&&发表于&&|&
一定要分清单相和三相,可不能简单的使用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:51:55
&&发表于&&|&
以下是引用jiangkais在 16:51:00的发言: 如题,我在百度知道上查到一个方法,说是没平方毫米按...既然是做设计的,就应该根据计算电流值从图集或比较可信的样本上去选择线缆.而不用太关心这些所谓的"宝典"之类的东西上所说的,因为这些东西仅能作为估算用,且不准.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:13:26
&&发表于&&|&
以下是引用jiangkais在 16:51:00的发言: 如题,我在百度知道上查到一个方法,说是没平方毫米按...假如你的5KW水泵是三相的,那么你选择2.5平方的就可以。如果是单相的那你选择4平方的的。但一般设计都会选择大一个级别即三相时选择4平方线,单相时选择6平方线。这样选肯定没问题
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:26:25
&&发表于&&|&
单相的,如果选6的线的话那跟我三楼找的那个计算出来差不多,谢谢了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:24:49
&&发表于&&|&
以下是引用zsl-3-27 15:50:00的发言: [quote]以下是引用jiangkais在2010-...既然是做设计的,就应该根据计算电流值从图集或比较可信的样本上去选择线缆.而不用太关心这些所谓的"宝典"之类的东西上所说的,因为这些东西仅能作为估算用,且不准.图集我只有一本,的,我想知道的是,计算出计算电流之后如何去选择?就是找图集上计算电流一样的吗?感觉好像没这么容易。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:42:46
&&发表于&&|&
以下是引用jiangkais在 9:20:00的发言: [quote]以下是引用zsl-3...既然是做设计的,就应该根据计算电流值从图集或比较可信的样本上去选择线缆.而不用太关心这些所谓的"宝典"之类的东西上所说的,因为这些东西仅能作为估算用,且不准.图集我只有一本,的,我想知道的是,计算出计算电流之后如何去选择?就是找图集上计算电流一样的吗?感觉好像没这么容易。可以在论坛里下载<> 04DX101-1
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:11:14
&&发表于&&|&
口诀只适合现场迅速估算用,不能用于设计图纸,敷设方式和距离也是需要考虑的。下载建筑电气常用数据图集04DX101/htmldown/41.html建筑电气常用数据图集04DX101-1为设计、施工、监理人员提供了建筑电气工程设计中常用的参数、技术数据、施工要求等,将现行规范中的常用数据归类、集合、表格化,做到查阅方便、快速,提高工程设计人员的工作效率。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:16:59
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
供配电设计不熟练?在设计中有很多疑问?没地方与同行交流?供电配电是电气基础,哪有不会的道理!快进本组晋升供配电设计达人!
最新回复网友
:&400-900-8066导线载流量的计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
导线载流量的计算
上传于||文档简介
&&一​般​铜​导​线​载​流​量​导​线​的​安​全​载​流​量​是​根​据​所​允​许​的​线​芯​最​高​温​度​、​冷​却​条​件​、​敷​设​条​件​来​确​定​的​。​ ​一​般​铜​导​线​的​安​全​载​流​量​为~A​/​m​m,​铝​导​线​的​安​全​载​流​量​为~A​/​m​m。​一​般​铜​导​线​的​安​全​载​流​量​为~A​/​m​m,​铝​导​线​的​安​全​载​流​量​为~A​/​m​m。​如​:. ​m​m ​B​V​V​铜​导​线​安​全​载​流​量​的​推​荐​值.×A​/​m​m=0​A​  ​m​m ​B​V​V​铜​导​线​安​全​载​流​量​的​推​荐​值×A​/​m​m=2​A