三菱plc编程软件源介质已损坏什么意思

当前位置:
主题:611217 ┆ 帖子:4739428
┆ 今日新贴:1003
昨日贴数:1129 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:1814人
三菱小PLC还要区分漏型、源型输出
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:15:51 楼主
三菱小PLC还要区分漏型、源型输出。。。老古董的PLC是FX-32MT-ESS(源型输出的),现在要用FX3U-32MT-ESA(漏型输出的)去替换。。。NND又要大改了,唉!喝不到狐狸汤惹得一身骚!求众位控友兄弟谏言献策。。。如何才能最省材料、最快速度可以改好。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:17:15 1楼
想要找FX3U-32MT-ESS据说市面上还很少这个。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:56 2楼
外包。。。。。。。。。。。这让我想起了,天堂门坏了的故事,请参考。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:21:04 3楼
如果是漏型输出的——你把DC24V接到输出公共端的COM点上。。。就算程序没有让Y输出Y都是一直有输出的。。。(因为:这是二极管高电平流向低电平的正向导通)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:41:40 4楼
要是量不大的话,加几个继电器转一下,省事。量大的话,自己用三极管做PCB板转吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:51 5楼
同意楼上的建议,实在不行你就先用三极管搭建一个吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:58:31 6楼
回复内容:对:&最多两年&&外包。。。。。。。。。。。这让我想起了,天堂门坏了的故...&内容的回复!&哈哈,建议那个哥们精通三菱可以外包,但是不要把天堂的门给弄坏了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:44:37 7楼
就这前几天还脑子发热,技术不过是一层窗户纸,一捅就破。。。呵呵呵。。。你倒是捅啊!!!呵呵呵。。。连这个都办不了么??这个可是薄的很的窗户纸。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:23:10 8楼
引用 通讯网-原创军团 的回复内容: 就这前几天还脑子发热,技术不过是一层窗户纸,一捅就破。... 这个不捅还待何时??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:32 9楼
引用 工控新手-钟艳婷 的回复内容: 引用 通讯网-原创军团 的回复内容: 就这前几天还脑子... 哇咔咔!!!已经破了。。。很简单,用欧姆龙的终端继电器转换了。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:54:52 10楼
源型COM共负,漏型COM共正。如果输入不多,只能继电器转了,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:47:45 11楼
引用 czjdlwb 的回复内容: 源型COM共负,漏型COM共正。如果输入不多,只能继电... 你说反了。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:52:25 12楼
如果是漏型输出的——你把DC24V接到输出公共端的COM点上。。。就算程序没有让Y输出Y都是一直有输出的。。。(因为:这是二极管高电平流向低电平的正向导通)
周点击排行周回复排行
[78] [74] [45] [44] [40] [39] [35] [34] [28] [27]
[11] [4] [4] [3] [3] [3] [3] [2] [2] [2]最新求助
[4] [2] [3] [0] [1] [2] [2] [1] [1] [11]PLC输入、输出源型、漏型接线的区别
查看: 22084|
摘要: 源型、漏型是指直流输入/输出型PLC而言,针对于PLC的是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。 源型输 ...
源型、漏型是指直流输入/输出型而言,针对于PLC的是输入点/输出点的公共端子COM口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。 源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效。源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种,他决定了COM端口的电压为正或是为负。PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用转换后输入。 传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。三线的多为开集极输出,三根线分别为正负和输出晶体管的集电极。传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。要用来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。 源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效 源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。 源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负接近开关npn,pnp区别先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:三菱plc常见问题以及注意事项大汇总
三菱plc常见问题以及注意事项大汇总
& & &常见问题以及注意事项大汇总:
& & 三菱PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证三菱PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。
& & 一、工作环境
& & 1. 温度
三菱PLC要求环境温度在 0~55℃ ,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有 30mm 以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过 55℃ ,要安装电风扇强迫通风。
& & 2. 湿度
为了保证三菱PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于 85% (无凝露)。
& & 3. 震动
应使三菱PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为 10~55Hz 的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
& & 4. 空气
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将三菱PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
& & 5. 电源
三菱PLC供电电源为 50Hz 、 220 ( 1&10% ) V 的交流电,对于电源线来的干扰, 三菱PLC 本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1 的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接 LC 滤波电路。
FX 系列三菱PLC有直流 24V 输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流 24V 电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使三菱PLC接收到错误信息。
& & 二、安装与布线
& & 1. 动力线、控制线以及三菱PLC的电源线和 I/O 线应分别配线,隔离变压器与三菱PLC和 I/O 之间应采用双胶线连接。
& & 2.三菱PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
& & 3.三菱PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的 1/10 。
& & 4.三菱PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
& & 5. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
& & 三、 I/O 端的接线
& & 1. 输入接线
( 1 )输入接线一般不要超过 30 米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
( 2 )输入 / 输出线不能用同一根电缆,输入 / 输出线要分开。
( 3 )尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
& & 2. 输出连接
( 1 )输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
( 2 )由于三菱PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
( 3 )采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。
( 4 )三菱PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
& & 四、外部安全电路
为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、三菱PLC出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,三菱PLC外部应安装必要的保护电路。
( 1 )急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得三菱PLC发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。
( 2 )保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。
( 3 )可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器 CPU 故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。
( 4 )电源过负荷的防护。如果三菱PLC电源发生故障,中断时间少于 10 秒,三菱PLC工作不受影响,若电源中断超过 10 秒或电源下降超过允许值,则三菱PLC停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若 RUN 输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。
( 5 )重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。
& & 五、三菱PLC的接地
良好的接地是保证三菱PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。 PLC 的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于 2mm2 ,接地电阻小于 100&O ;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给 PLC 接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近三菱PLC。
& & 六、冗余系统与热备用系统
在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为 PLC 本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。
& & 1. 冗余控制系统
在冗余控制系统中,整个三菱PLC控制系统(或系统中最重要的部分,如 CPU 模块)由两套完全相同的系统组成。两块 CPU 模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主 CPU ,另一块是备用 CPU ;主 CPU 工作,而备用 CPU 的输出是被禁止的,当主 CPU 发生故障时,备用 CPU 自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元 RPU 控制的,切换时间在 1~3 个扫描周期, I/O 系统的切换也是由 RPU 完成的。
& & 2. 热备用系统
在热备用系统中,两台 CPU 用通讯接口连接在一起,均处于通电状态。当系统出现故障时,由主 CPU 通知备用 CPU ,使备用 CPU 投入运行。这一切换过程一般不太快。
& & 以上都是我们梦翔宇公司整理的一些三菱plc常见问题以及注意事项,希望对广大顾客有所帮助!
友情链接:
   
   
    
Copyright & Copyright &
深圳市梦翔宇科技版权所有
备案号:粤ICP备号-2 地址:深圳市宝安区西乡宝运达物流信息大厦712-715三菱伺服系统常见故障及处理方法 - PLC技术 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
三菱伺服系统常见故障及处理方法
时间: 07:23
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】三菱伺服产品以其优异的品质和稳定性,得到了广大客户的肯定,目前在国内使用三菱伺服系统分三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。客户在使用三菱伺服系统的时候常常会遇到很多问题,通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其......
三菱伺服产品以其优异的品质和稳定性,得到了广大客户的肯定,目前在国内使用三菱伺服系统分三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。客户在使用三菱伺服系统的时候常常会遇到很多问题,通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其排查方法:
秒以内再接通。
没有连接好。
断路或短路
选择的伺服电机与当前使用的伺服放大器不匹配。
没有连接好。
断路或短路
上电源输入和输出接线有断路。
负载转动惯量比设定的小一些。重新检查加减速时间常数的设定。
相存在短路。
正确接线。
使用再生制动选件时,更换再生制动选件。
选择的再生制动选件。
~度之间。
检查运行模式。更换功率更大的伺服电机。
检查运行模式。更换功率更大的伺服电机。
修改自动增益调整设定的响应速度。停止自动增益调整。该用手动方式进行增益调整。
和伺服电机的输入相位没有接对。
参数太小。
更换功率更大的伺服电机。
参数的值太小。
减小负载。选择功率更大的伺服电机。
安装限位开关。
和伺服电机的输入相位没有接对。
通讯中断的时间超过了参数的设定值。
等之间出现通讯出错。
断路或短路
计算机等故障。
计算机等。
&&& 在很多情况下,安装三菱伺服电机时会因为现场的复杂情况而产生故障问题,还需要技术人员自己认真检查。 可以简单判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力,转动时不顺畅,则机身线圈烧坏,另外装配联轴器不当时很容易把编码器敲坏,可摇动电机编码器部分,若能听到编码器碎片的声音,则编码器被敲坏。您现在所在的是:
三菱Mitsubishi
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:1774
年度积分:58
历史总积分:2819
注册时间:
1.PLC的输入分源型和漏型是什么意思?
漏型:PLC的输入端子经过输入元件后,都汇聚于PLC的COM,输入端子低电平有效,由
& & & & & & & PLC流向外部;传感器元件应选用NPN型的,如果选用PNP型的,还要加上拉电阻
& & & & & & & , 计算阻值,麻烦!
源型:PLC的输入端子经过输入元件后,都汇聚于PLC的+24或外部供电源的+24,输入端
& & & & & & &子高电平有效,由外部流向PLC,传感器元件应选用PNP型的,如果选用NPN型的,
& & & & & & &还要加下拉电阻,计 算阻值,很麻烦!
xiangfengcba
文章数:1701
年度积分:50
历史总积分:2883
注册时间:
文章数:36193
年度积分:3214
历史总积分:58658
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;就是输入端接+还是接0V;
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:
学习了!!
fudongyang
文章数:1390
年度积分:53
历史总积分:2245
注册时间:
文章数:1932
年度积分:815
历史总积分:5406
注册时间:
三菱电机活动(三)
日系大部分是npn此帖发自手机工控论坛
文章数:3704
年度积分:3120
历史总积分:7259
注册时间:
又学习了。此帖发自手机工控论坛
文章数:7909
年度积分:1232
历史总积分:13899
注册时间:
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
漏型输入:输入端子的电流方向是由外流入PLC;
源型输入:输入端子的电流方向是由PLC流出(即PLC对外电路提供电源)。
使用光电开关输入时,选择漏型或源型输入是很注意的,否则不能匹配。若光电开关为PNP形式,应选择源型输入;若为NPN形式,应选择漏型输入。
思想决定高度
yuxuesha888
文章数:272
年度积分:619
历史总积分:619
注册时间:
说白了就是接正电和接负电的问题
文章数:3907
年度积分:3563
历史总积分:5723
注册时间:
温习下知识
工控学堂推荐视频:}

我要回帖

更多关于 三菱q系列plc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信