  建设“一流配电网”,必须同步落实设备第一责任人制度和农村属地化运维责任。  徐州供电公司出台了相关规定,全力推进配网运维工作的标准化、规范化。将每条线路、每基杆塔属地管理职责分解到人,严格执行问责和奖罚制度,并开展形式多样的培训。属地责任人定期对线路及设备进行巡视、检查和维护,遇有重要保电任务、恶劣天气等特殊情况,加大线路巡视力度。发现重大隐患及大型故障抢修,及时上报配电运检部门。在一流配电网建设工作中,全面参与方案制定,现场检查,验收把关等工作,为配网建设提供了有力的支撑和保障。  2014年4月,公司通过国网公司的配网状态检修达标验收。公司以这次达标验收为契机,全面推广配网状态检修,转变以往配网设备“不坏不修”的传统管理观念。建立健全以状态评价为基础、状态检修导则为支撑、标准化作业为保障的状态检修管理体系,遵循资产全寿命周期管理,强化规划设计、设备选用、工程建设、交接验收、运行检修、技改报废等全过程技术监督,提高设备寿命周期内的使用效益和效率。对设备进行分级建档,完善运行数据分析。积极开展红外检测、开关柜局放测试、电缆局放测试、站所状态监测等新技术的应用,拓宽检测技术的应用渠道,加强配网状态检测技术装备配置,实现智能化、网络化获取配网设备实时状态信息。公司针对每条线路、台片的不同特点,按照设备的运行状态、通道状况和存在的缺陷隐患进行综合评估,推行线路、台片差异化运维。  公司试点建立了营采中心与抢修中心,安排专人统一监控、接单、派单,极大地提高了工作效率。用采系统各项运行数据、指标等信息实时在线统一管控,营配服务资源统一调配,设备运维、故障抢修统筹指挥,实现了抢修“零超时”、客户回访满意率达到100%;客户可以通过扫描由抢修服务管控中心统一管理的微信“二维码”,&“足不出户”开展用电业务办理、了解服务信息、咨询和故障报修。&  公司非常注重配网信息化手段应用,通过营配调一体化工程,搭建统一的信息平台。为确保数据源端唯一、准确、全面,大力开展数据核查清理,及时修改完善,确保所有数据与现场一致,并满足信息系统的应用要求。基本实现数据采集与信息关联工作的配网全覆盖。所有设备坐标、设备图像信息逐步健全,不断夯实基础数据库。推进“三图合一”进程,拓展三张图在规划、运检各环节的应用。完善配网基础数据的管理与应用机制,确保增量数据的完整准确。&  在一流配电网建设过程中,公司坚持走科技创新之路,不断破解配网运维的各种难题,包括&“拓展地下电缆的可视化管理”,即通过获取电缆走向、管井工况、管孔使用情况、埋深、辅助设施等基础资料,以地理图为背景,建立标准化、数字化的电缆信息数据库,实现电缆的可视化运维,并通过完善电缆规划、设计、建设、验收、运维等各个环节的标准流程,实现电缆及通道安全的可控、在控;“研发六旋翼配网线路巡检飞行器”,即运用飞行器具备高空近距离任意角度拍摄的优势性能,特别是对于线路覆冰观测、线路巡线与故障排查,显著提高自然灾害发生后的应急抢险速度,降低巡检人员的劳动强度;“试点应用配网故障快速定位系统”,即研发故障快速定位与快速抢修一体化指挥系统,作为配电自动化系统的有益补充,提高了故障抢修速度;创新应用绝缘梯车开展带电作业,有效缩短了作业时间,同时为作业人员提供一个操作舒适的作业平台。&&&&&&&&&&&&&&苏杭&张凇
集团 数字报刊: |> 信息浏览
索&引&号:
信息分类:业务文件
文&&&&号:
主题分类:电力&&
名&&&&称:国家电网公司配网运维管理规定
生成日期:
关&键&词:
信息来源:淮北供电公司
发布机构:淮北供电公司
访问量:75
信息格式:
服务对象:
内容概述:
国家电网公司配网运维管理规定
规章制度编号:国网(运检/4)306-2014
国家电网公司配网运维管理规定
第一章&& 总则
第一条&&&&&&& 为加强和规范国家电网公司(以下简称&公司&)配网运维管理,提升配网运维精益化管理水平,确保配网安全可靠运行。依据国家相关法律法规、行业标准,以及公司相关规章制度、技术标准,制定本规定。
第二条&&&&&&& 配网运维管理是对配网所采取的巡视、检测、维护等技术管理措施和手段的总称,主要包括生产准备、验收管理、巡视管理、通道管理、倒闸操作、状态评价、缺陷管理、隐患管理、专项管理、设备标准化运维管理、运行分析管理、用户设备接入与移交、保供电管理、设备退役、档案资料管理和人员培训等工作。
第三条&&&&&&& 本规定适用于公司总(分)部及所属各级单位(含全资单位、控股单位)10(20)kV及以下配网运维管理工作。
代管单位参照执行。
第二章&& 职责分工
第四条&&&&&&& 配网运维管理工作实行归口管理。省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称&省公司&)、地市(区、州)供电公司(以下简称&地市供电企业&)、县(市、区)供电公司(以下简称&县供电企业&)。国网运检部、省公司运检部、地市供电企业运检部、县供电企业运检部(以下简称&各级运检部&)为配网运维管理工作的归口管理部门,中国电科院、省电科院(以下简称&各级电科院&)负责配网运维管理工作的技术支撑,地市供电企业检修分公司、县供电企业检修(建设)工区(以下简称&运维单位&)负责配网运维管理工作的具体执行,配网运维班组、乡(镇)供电所、市郊供电所(以下简称&运维班组&)负责配网运维工作的具体实施。
第五条&&&&&&& 国网运检部主要职责:
(一)贯彻执行国家有关法律法规及相关标准,制定公司配网运维管理制度、技术标准及反事故措施,并组织实施。
(二)组织配网状态检测、状态评价、技术监督、缺陷管理、隐患排查治理以及相关安防与防汛设备运维管理工作。
(三)组织提出设备技改大修项目需求;组织退役设备技术鉴定、运维业务外包实施和验收管理。
(四)组织开展配网关键技术问题研究、故障调查分析和科技攻关。
(五)组织开展新设备、新技术、新产品、新工艺的推广应用,组织配网运维专业技术交流、竞赛和培训。
(六)指导、监督、考核配网运维管理工作,协调解决配网运维工作中的重大问题。
第六条&&&&&&& 省公司运检部主要职责:
(一)贯彻执行公司配网运维管理制度、技术标准和反事故措施。
(二)负责本单位配网状态检测、状态评价、技术监督、缺陷管理、隐患排查治理以及相关安防与防汛设备运维管理工作。
(三)负责提出本单位设备技改大修项目需求;负责本单位退役设备技术鉴定、运维业务外包实施管理、验收及生产准备管理。
(四)组织配网重大技术问题研究,参与故障调查分析,制定并提出本单位反事故措施。
(五)组织开展所属单位配网运维工作分析总结,掌握本单位配网运维情况,制定措施并组织实施。
(六)参与配网规划、业扩报装接入方案制定审查。
(七)负责本单位新设备、新技术、新产品、新工艺的推广应用,开展配网运维技术交流、竞赛和培训。
(八)指导、监督、考核所属单位配网运维管理工作,协调解决工作中的主要问题。
第七条&&&&&&& 地市供电企业运检部(检修分公司)主要职责:
(一)贯彻执行上级配网运维管理制度、技术标准和反事故措施,落实相关工作要求。
(二)开展配网状态检测、状态评价、技术监督、缺陷管理、隐患排查治理以及相关安防与防汛设备运维工作。
(三)开展配网运维工作分析总结,掌握配网运维情况,制定措施并负责实施。
(四)提出本单位设备技改大修项目需求;开展本单位退役设备技术鉴定、运维业务外包实施、验收及生产准备工作。
(五)参与配网规划编制、审查及业扩报装接入方案制定、设计审查;负责分布式电源(储能装置)接入技术管理。
(六)负责编制本单位配网现场标准化作业指导书(卡)。
(七)开展本单位新设备、新技术、新产品、新工艺应用。
(八)指导、监督、考核所属单位配网运维管理工作,协调解决工作中的问题。
第八条&&&&&&& 县供电企业运检部(检修(建设)工区)主要职责:
(一)执行上级配网运维管理制度、技术标准和反事故措施。
(二)开展配网状态检测、状态评价、技术监督、缺陷管理、隐患排查治理以及相关安防与防汛设备运维工作。
(三)开展配网运维工作分析总结,掌握配网运维情况,制定措施并负责实施。
(四)提出本单位设备技改大修项目需求;开展本单位运维业务外包实施、验收及生产准备工作。
(五)参与配网规划编制、审查及业扩报装接入方案的制定、设计审查。
第九条&&&&&&& 运维班组主要职责:
(一)执行上级单位配网运维管理制度、技术标准、反事故措施。
(二)承担所辖配网设备运行维护、缺陷隐患排查治理、状态检(监)测、状态评价、重要活动保电、验收及生产准备等工作。
(三)实施所辖配网设备的倒闸操作、运行安全措施落实、工作许可和终结等工作。
(四)开展所辖区域配网运维工作分析总结,掌握配网运维情况。
(五)开展运检管理系统、GIS等信息系统数据维护工作。
(六)承担所辖区域电力设施通道防护、防灾减灾、防外力破坏等相关工作。
(七)提出配网技改大修项目、仪器仪表、工器具、生产车辆、备品备件等需求,参与业扩报装接入方案勘察。
(八)负责运维资料收集、整理、完善、录入、保管等工作。
第十条&&&&&&& 中国电科院主要职责:
(一)贯彻落实公司配网运维管理相关制度、技术标准。
(二)指导省电科院开展配网设备状态评价、诊断性试验与入网检测、新技术研究及推广应用等工作。
(三)开展配网在线监测、带电检测装置质量检验和运行评估。
(四)负责设备全过程技术监督、技术标准及反事故措施的宣贯和监督执行等,开展新设备性能质量抽检工作。
(五)参与配网故障的调查和分析,提出解决措施。
(六)协助开展配网运维数据统计分析工作。
(七)协助开展配网运维技术交流和人员培训。
第十一条&& 省电科院主要职责:
(一)贯彻落实上级单位配网运维管理相关制度、技术标准。
(二)开展配网设备状态评价、诊断性试验与入网检测、新技术研究及推广应用等工作。
(三)开展配网在线监测、带电检测装置质量检验和运行评估。
(四)负责设备全过程技术监督、技术标准及反事故措施的宣贯和监督执行等。
(五)参与配网故障的调查和分析,提出解决措施。
(六)协助开展配网运维技术的交流和培训。
(七)协助开展配网运维有关数据的统计分析和工作质量评价。
第三章&& 生产准备
第十二条&& 各级运检部应提前介入配网工程前期工作,组织参与可研、初设评审及技术审查工作,落实技术标准和反措要求,及时掌握配网设备、材料的入厂监造、出厂验收、关键试验及抽检情况,不合格的设备、材料一律不得在工程中使用。
第十三条&& 运维单位应提前介入工程施工、掌握工程进度、参与工程验收,做好新产品安装调试、新技术应用等关键环节质量监督,发现问题应做好记录并督促整改。
第十四条&& 工程竣工验收前,运维单位应根据实际需要完成生产装备、工器具的配置,提前收集新投设备各类信息、基础数据与相关资料。运维班组应在工程投产前建立设备基础台帐,完成标识牌及辅助设施的制作安装,做好工器具与备品备件的接收。
第十五条&& 运维班组应在工程投运前完善相关的标志标识,确保完好、齐全、清晰、规范,装设位置明显、直观。配网设备标识规范应按照公司《安全设施标准第二部分:电力线路》(Q/GDW 434.2-2010)要求执行,同一调度权限范围内,设备名称及编号应保持唯一。
第四章&& 验收管理
第十六条&& 配网新(扩)建、改造、检修、用户接入工程及用户设备移交应进行验收,主要包括设备到货验收、中间验收、竣工验收;验收内容包括架空线路工程类验收、电力电缆工程类验收、站房工程类验收、配电自动化工程验收等。
第十七条&& 验收分为整体验收和单个设备验收。整体验收以一个基建、技改、大修项目为单元,根据分类对所有个体设备进行独立验收检查,验收卡汇总后提交验收报告;单个设备验收适用于单个设备更换,只需提交验收卡。
第十八条&& 运维班组应对验收过程中发现的问题,要求施工单位限期整改后进行复验,合格后方可投入运行。
第十九条&& 运维单位应及时掌握并记录设备变更、试验、检修情况以及运行中注意事项,确保资料齐全、手续完整、数据正确。运维班组应在1周内完成设备数据在运检管理系统和GIS等信息化系统的更新及录入。
第二十条&& 设备交接试验应按照国家、行业、公司相关技术规范进行。
第五章&& 巡视管理
第二十一条&&&& 配网运维应有明确的设备运行责任分界点,配网与变电、营销、用户管理之间界限应划分清晰,避免出现空白点(区段),原则上按以下进行分界:
(一)电缆出线:以变电站出线开关柜内电缆终端为分界点,电缆终端(含连接螺栓)及电缆属配网运维。
(二)架空线路出线:以门型架耐张线夹外侧1米为分界点。
(三)低压配电线路:以表箱为分界点,表箱前所辖线路属配网运维。
第二十二条&&&& 运维单位应建立健全配网巡视岗位责任制,明确巡视责任人,加强巡视检查工作质量的监督、检查与考核。
第二十三条&&&& 运维单位应按配电网运维规程要求对所辖配网设备、附属设施及通道进行巡视与检查,全面掌握配网设备运行状况,为设备状态评价提供依据。
第二十四条&&&& 运维班组应根据季节特点及设备运行状况编制所辖配网设备的巡视检查计划,规范巡视流程和内容,开展标准化巡视工作。
第二十五条&&&& 配网设备定期巡视周期:架空线路通道市区1个月1次、郊区及农村1季度1次,电缆线路通道1个月1次;架空线路、柱上开关设备、柱上变压器、柱上电容器市区1个月1次、郊区及农村1季度1次,电缆线路1季度1次,中压开关站、环网单元1季度1次,配电室、箱式变电站1季度1次,防雷与接地装置、配电终端、直流电源等巡视周期与主设备相同。
第二十六条&&&& 运维班组应做好巡视记录,登记气象条件、巡视人、巡视日期、巡视范围、设备名称等,记录发现的缺陷情况、缺陷类别、通道情况、交叉跨越变动情况以及外部因素影响情况等,明确初步处理意见。
第二十七条&&&& 遇有下列情况,应适时增加巡视次数或重点特巡。
(一)设备重、过载或负荷有显著增加时。
(二)设备检修或改变运行方式后,重新投入系统运行或新安装设备的投运。
(三)根据检修或试验情况,有薄弱环节或可能造成缺陷。
(四)设备存在严重缺陷或缺陷有所发展时。
(五)存在外力破坏或在恶劣气象条件下可能影响安全运行的情况。
(六)重要保供电任务期间。
(七)其他电网安全稳定有特殊运行要求时。
第二十八条&&&& 在巡视过程中,应进行设备保养、带电检测、异物清除、通道清理等维护工作。
第六章&& &通道管理
第二十九条&&&& 运维单位应及时掌握通道内地理环境、特殊气候特点、地下管网等情况,以及线路(电缆)跨(穿)越铁路、公路、河流、电力线等详细分布状况,确保设备运行安全。
第三十条&& 运维单位应加强电力设施保护宣传,建立线路、电缆通道安全联防、联控机制,加强对联防护线员的业务培训,建立异常情况汇报及考核制度。
第三十一条&&&& 运维单位应定期开展树线矛盾、火灾隐患、通道侵占等专项整治工作,主要包括:
(一)定期排查外破多发区、人员密集区、施工场地、鱼塘、跨越重要公路和航道的区段等重点区域的警示牌、警示标识是否齐全,安全告知是否到位。
(二)定期排查重要线路保护区内施工情况,检查安全责任书签订情况,对保护区内的违章建房应及时向政府主管部门报告。
(三)对电缆通道保护范围内存在的违建、挖掘、非开挖施工等进行现场监督,及时采取保护措施,制止可能存在的损害。
(四)结合季节性特点,开展影响线路安全运行的树(竹)修剪工作。
第三十二条&&&& 应加强配网通道的准入管理,严禁未经批准擅自搭挂和占用通道资源。
第七章&& 倒闸操作
第三十三条&&&& 配网倒闸操作应严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》(国家电网安质〔号)及有关规定,规范操作流程和内容,落实防误闭锁装置管理要求,杜绝误操作事故发生。
第三十四条&&&& 倒闸操作应按规定使用倒闸操作票,实行倒闸操作监护制度,事故应急处理、拉合断路器(开关)单一操作可以不填倒闸操作票。
第三十五条&&&& 倒闸操作应由两人及以上完成,一人操作、一人监护,并认真执行唱票、复诵制。与调度部门联系应使用专业术语,确保调度命令准确执行;倒闸操作前应对工器具进行检查,操作前后应仔细核对设备名称、编号和断合位置。
第三十六条&&&& 运维班组应加强对操作准备、操作票填写、接令、模拟预演、操作监护、操作质量检查等各环节管控,倒闸操作票应在运检管理系统中填写,并按照标准化作业执行;复杂操作应由配网管理人员审核操作票。
第三十七条&&&& 具备遥控功能的开关原则上采用遥控操作;就地操作时优先采用电动操作。
第八章&& 状态评价
第三十八条&&&& 运维单位应按照公司《配网设备状态评价导则》(Q/GDW 645-2011)要求,通过各类信息化管理手段(如配电自动化系统、用电信息采集系统等),以及各类带电检(监)测(如红外检测、开关柜局放检测等)、停电试验等技术手段,收集设备状态信息,应用状态检修辅助决策系统,开展设备状态评价。
第三十九条&&&& 设备信息收集包括投运前信息、运行信息、检修试验信息、家族缺陷信息。
(一)投运前信息主要包括设备台账、招标技术规范、出厂试验报告、交接试验报告、安装验收记录、新(扩)建工程有关图纸等纸质和电子版资料。
(二)运行信息主要包括设备巡视、维护、单相接地、故障跳闸、缺陷记录,在线监测和带电检测数据,以及不良工况信息等。
(三)检修试验信息主要包括例行试验报告、诊断性试验报告、巡检记录、消缺记录及检修报告等。
(四)家族缺陷信息指经公司或省公司认定的同厂家、同型号、同批次设备(含主要元器件)由于设计、材质、工艺等共性因素导致缺陷的信息。
第四十条&& 收集时限要求
(一)设备投运前台帐信息、主接线图、系统接线图等信息在设备投运前录入运检管理系统。其他投运前信息应在设备投运后1周内移交运维单位,并在1个月内录入运检管理系统。
(二)运行信息应在1周内录入运检管理系统。
(三)检修试验信息应在检修试验工作结束后1周内录入运检管理系统。
(四)家族缺陷信息公开发布1周内,应在运检管理系统中完成相关设备状态信息的变更和维护。
第四十一条&&&& 运维单位应开展定期评价和动态评价,定期评价特别重要设备1年1次,重要设备2年1次,一般设备3年1次。根据评价结果调整检修策略、计划,为配网技改大修项目立项提供科学依据。
第四十二条&&&& 设备定期评价
(一)5月10日前,运维单位完成运维班组设备状态评价报告的审批,将特别重要、重要设备注意(异常、严重)状态评价报告、状态检修综合报告和家族缺陷设备状态评价报告报送地市供电企业运检部。
(二)5月31日前,地市供电企业运检部完成运维单位状态检修综合报告、家族缺陷设备状态评价报告的审批,将特别重要设备注意(异常、严重)状态评价报告、状态检修综合报告、家族缺陷状态评价报告报送省公司运检部备案。
(三)6月20日前,省电科院完成省公司所属单位状态检修综合报告的复核工作。
(四)6月30日前,省公司运检部汇总家族缺陷设备评价报告,并报送国网运检部。
第四十三条&&&& 设备动态评价包括新设备首次评价、缺陷评价、不良工况评价、检修评价、家族缺陷评价、特殊时期专项评价等工作。
(一)新设备首次评价应根据设备出厂试验、交接试验以及带电检测数据等信息,在设备投运后3个月内完成。
(二)缺陷评价应在发现运行设备缺陷后,按照缺陷处理时限要求同步完成。
(三)不良工况评价应在设备经受高温、雷电、冰冻、洪涝等自然灾害、外力破坏等环境影响以及超温、过负荷、外部短路等工况,恢复运行后1周内完成。
(四)检修评价应根据设备检修及试验相关信息在检修工作完成后2周内完成。
(五)家族缺陷评价应在家族缺陷发布后,根据发布家族缺陷信息2周内完成。
(六)特殊时期专项评价在特殊时期开始前1个月内完成。
第九章&& 缺陷管理
第四十四条&&&& 运维单位应按照公司《配电网设备缺陷分类标准》(Q/GDW 745-2012)要求,规范缺陷及隐患管理流程,实现闭环管理。
第四十五条&&&& 根据缺陷严重程度,危急缺陷消除时间不得超过24小时,严重缺陷应在30天内消除,一般缺陷应结合检修计划予以消除,并处于可控状态。
(一)危急缺陷:应迅速向班组长、上级运维管理部门运维专责及分管领导报告,并立即采取临时安全措施;对危及设备和人身安全的缺陷,应立即采取可行的隔离措施,根据现场情况取得相关部门协助,并留守现场直到抢修人员到达。危急缺陷应在24小时内消除或采取必要安全技术措施进行临时处理。紧急处理完毕后,1个工作日内将缺陷处理情况补录运检管理系统中。
(二)严重缺陷:应在1个工作日内将缺陷信息登录运检管理系统提交班组长审核,并立即通知班组长,班组长应立即对缺陷进行审核并向上级运维管理部门运维专责汇报,在30天内采取措施安排处理消除,防止事故发生,消除前应加强监视。
(三)一般缺陷:应在3个工作日内使用运检管理系统登录缺陷提交班长审核,班组长审核后交上级运维管理部门运维专责审核,运维专责核对并评价缺陷等级后,按照状态检修原则纳入检修周期进行消缺安排,可列入年、季度检修计划或日常维护工作中消除。不需要停电处理的一般缺陷应在3个月内消除。
第四十六条&&&& 运维单位应定期开展缺陷的统计、分析和报送工作,及时掌握缺陷消除情况和产生原因,采取针对性措施。
第十章&& 隐患管理
第四十七条&&&& 安全隐患是指超出消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷。
第四十八条&&&& 被判定为安全隐患的设备缺陷,应继续按照设备缺陷管理规定进行处理,同时纳入安全隐患管理流程。
第四十九条&&&& 运维单位应按公司《关于印发配网设备隐患排查大纲的通知》(运检三〔号)要求,制定年度隐患治理工作方案,推进配网隐患排查治理工作常态化。
第五十条&& 配网隐患排查应按以下内容与方法开展:
(一)追溯设备在设计、出厂、现场安装调试、验收阶段存在的隐患。
(二)排查设备的运行工况异常以及运行巡视管理中存在的隐患。
(三)排查设备的检修试验结果异常情况、试验项目完整情况、试验周期是否满足要求等隐患。
(四)隐患排查应通过查阅相关资料进行排查,主要包括查阅设备出厂资料,设备运行现场实地查看,查看设备运行规范、巡视记录、运行工况,查看设备检修记录、试验报告。
(五)隐患排查应结合巡视检查、带电检测、在线监测、停电试验以及维护检修开展。
第五十一条&&&& 隐患排查周期
(一)定期排查1年1次。
(二)动态排查根据设备运行情况和特殊时期进行。
第五十二条&&&& 运维单位应每季度开展隐患的统计、分析和报送工作,及时掌握隐患消除情况和产生原因,采取针对性措施。
第十一章&&&&&&&&& 专项管理
第五十三条&&&& 防治雷害故障
(一)运维单位应根据公司《配电网架空绝缘线路雷击断线防护导则》(Q/GDW )要求,加强配网防雷运行管理,强化雷击故障调查分析,采取综合防雷措施(包括使用避雷器、安装放电间隙、增设耦合地线等手段),进行差异化防雷治理。
(二)应开展防雷治理效果评估工作。每年雷雨季节后应对防雷治理改造项目的实际效果进行评估,分析防雷改造效果,评价改造方案的有效性,并指导后续防雷工作。
(三)应加强放电间隙的检查与维护,定期开展避雷器轮换与接地电阻测量、接地引下线连接情况检查等工作。
第五十四条&&&& 防外力破坏故障
(一)运维单位应积极开展配网防护宣传,按季节性、地域性特点有针对性地开展配网防外力破坏工作。
(二)在线路(电缆)经过的人员密集区、施工作业区、跨(穿)越重要公路和航道的区段,设立明显警示标志,必要时安装移动视频监视系统。
(三)在易发生施工机械、超高车辆碰线的区段设立限高警示牌,对易遭碰撞的杆塔设置防撞墩并涂刷醒目标志漆,及时制止挖掘、取土(挖沙、采石等)、非开挖施工等可能危及线路(电缆)运行安全的行为。
(四)应及时清除架空线路设备上的抛扔物、电缆通道及工井上的占压物等。
(五)严格审批施工电源接入方案并与施工单位签订保护协议书,明确双方职责,施工前应对施工单位进行交底;劝阻、制止未经同意在线路保护范围内的施工行为。
第五十五条&&&& 防治鸟害故障
(一)运维单位应在鸟害多发区线路及时安装防鸟装置,如防鸟刺、驱鸟器等。
(二)对已安装的防鸟装置应加强检查和维护,及时更换失效防鸟装置。
(三)应及时拆除线路绝缘子上方的鸟巢,并及时清扫受鸟粪污染的绝缘子。
第五十六条&&&& 防小动物故障
(一)中压开关站、环网单元、配电室应有完备的防小动物措施。
(二)进出门应装设不低于500mm的防小动物挡板,构筑物的排气扇、玻璃窗、百叶窗等外口处加装防护网,通往户外的电缆沟应严密封堵,不得有孔、缝。
(三)开关柜上的一、二次电缆穿孔处,各类端子箱、机构箱、电源箱进出线孔应用防火泥封堵。
(四)电气场所户内应放有捕鼠器械并有明显标志,不宜使用鼠药,禁止存放粮食及其他食品。
(五)当检修(施工)需拆除防小动物措施时,检修(施工)单位应采取临时措施,做到&人离即封堵&,完工后应按要求及时恢复功能。
(六)对可能引起小动物事故的户外配电装置裸露导体,应加装绝缘防护装置。
第五十七条&&&& 防凝露故障
(一)运维单位应完善开关柜的防凝露措施,从设备选型、辅助设施应用、日常巡视等方面加强管控,防止发生设备故障。
(二)中压开关站、环网单元、配电室等应能自然通风,强制通风用的排风机应带百叶,室内及成套户外箱式设备可装设除湿器并长期投入运行,电缆进出线孔洞应封堵,防止潮气进入。
(三)开关柜内可采用柜内加温使之高于环境温度来防止凝露的措施,但应控制好温差,防止设备过热。
(四)在高湿及昼夜温差大的天气条件下应开展开关柜设备凝露情况特殊巡视,并做好记录,发现问题及时报送。
第十二章&&&&&&&&& 设备标准化运维管理
第五十八条&&&& 运维单位应积极开展在运设备标准化运维管理,及时治理不符合标准化要求设备。
第五十九条&&&& 架空线路标准化运维要求如下:
(一)杆塔(基础)
1、杆塔无倾斜、位移,转角杆不应向内角倾斜,终端杆不向导线侧倾斜。
2、砼杆无严重裂纹、铁锈水,保护层不脱落、疏松、钢筋外露,砼杆无纵向裂纹,横向裂纹不超过1/3周长;焊接杆焊接处应无裂纹,无严重锈蚀;铁塔(钢杆)不应严重锈蚀。
3、杆塔无被水淹、水冲的可能,防洪设施无损坏、坍塌;杆塔位置合适、无被车撞的可能,保护设施完好,警示标志清晰;杆塔标志如杆号牌、相位牌、警告牌、3m线标记等齐全、清晰明显、规范统一、位置合适、安装牢固。
4、杆塔周围无藤蔓类攀沿植物和其它附着物,无危及安全的鸟巢、风筝及杂物等。
5、无未经批准同杆搭挂设施或非同一电源的低压配电线路。
6、混凝土基础无裂纹、疏松、露筋;
7、基础无损坏、下沉、上拔,周围土壤无挖掘或沉陷,杆塔埋深符合要求。
(二)导线
1、导线无断股、损伤、烧伤、腐蚀的痕迹,绑扎线无脱落、开裂,连接线夹螺栓应紧固、无跑线现象,三相弛度平衡,无过紧、过松现象,一般档距内弛度相差不超过50mm。
2、导线连接部位良好,无过热变色和严重腐蚀,连接线夹完整无缺失;跳(档)线、引线无损伤、断股、弯扭。
3、导线的线间距离,过引线、引下线与邻相的过引线、引下线、导线之间的净空距离以及导线与拉线、电杆或构件的距离符合规定。
4、导线上无抛扔物;架空绝缘导线无过热、变形、起泡现象。
(三)铁件、金具
1、铁横担与金具无严重锈蚀、变形、磨损、起皮或出现严重麻点,锈蚀表面积不应超过1/2。
2、横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%;螺栓紧固,无缺螺帽、销子,开口销及弹簧销无锈蚀、断裂、脱落等现象。
3、线夹、连接器上无锈蚀或过热现象,连接线夹弹簧垫齐全,螺栓紧固。
(四)绝缘子
1、瓷质绝缘子无损伤、裂纹和闪络痕迹,合成绝缘子的绝缘介质无龟裂、破损、脱落。
2、绝缘子钢脚无弯曲,铁件无严重锈蚀,针式绝缘子无歪斜;在同一绝缘等级内,绝缘子装设保持一致。
3、支持绝缘子绑扎线无松驰和开断现象;与绝缘导线直接接触的金具绝缘罩齐全、无开裂、无发热变色变形,接地环设置满足要求。
(五)拉线
1、拉线无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不匀的现象,拉线的受力角度适当,当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力一致。
2、跨越道路的水平拉线,对路边缘的垂直距离不应小于6m,跨越电车行车线的水平拉线,对路面的垂直距离不应小于9m。
3、拉线棒无严重锈蚀、变形、损伤及上拔现象,拉线基础牢固,周围土壤无突起、沉陷、缺土等现象。
4、拉线不应设在妨碍交通(行人、车辆)或易被车撞的地方,无法避免时应设有明显警示标志或采取其它保护措施,无妨碍交通现象;穿越带电导线的拉线应加设拉线绝缘子,对地距离符合要求。
5、拉线的抱箍、拉线棒、UT型线夹、楔型线夹等金具铁件无变形、锈蚀、松动或丢失现象;顶(撑)杆、拉线桩、保护桩(墩)等无损坏、开裂等现象。
(六)接地装置
1、铁塔、钢管塔及其它需接地的杆塔接地装置良好。
2、接地引下线连接正常,接地装置完整、正常。
(七)附件
1、防鸟器、防雷金具、故障指示器等工作正常。
2、铝包带、预绞丝无滑动、断股或烧伤,防振锤无移位、脱落、偏斜。
(八)通道
1、线路保护区内无易燃、易爆物品和腐蚀性液(气)体;无存在可能被风刮起危及线路安全的物体(如金属薄膜、广告牌、风筝等)。
2、防护区内导线与树、竹的距离符合规定,无蔓藤类植物附生威胁安全。
3、线路巡视、检修时使用的道路、桥梁完好,不存在江河泛滥及山洪、泥石流对线路产生不良影响。
第六十条&& 柱上开关设备标准化运维要求如下:
(一)各个电气连接点连接可靠,铜铝过渡可靠,无锈蚀、过热和烧损现象;熔丝管无弯曲、变形;操作机构无锈蚀现象。
(二)外壳无渗、漏油和锈蚀现象;套管无破损、裂纹和严重污染或放电闪络的痕迹。
(三)开关固定牢固,支架无歪斜、松动,引线接点和接地良好,线间和对地距离满足要求
(四)气体绝缘开关的压力指示在允许范围内,油绝缘开关油位正常。
(五)开关的命名、编号,分、合和储能位置指示,警示标志等完好、正确、清晰。
第六十一条&&&& 金属氧化物避雷器标准化运维要求如下:
(一)外表面无影响安全运行的异物,无污秽、破损、裂纹和电蚀痕迹。
(二)高压引线、接地线连接正常。
第六十二条&&&& 电容器标准化运维要求如下:
(一)绝缘件无闪络、裂纹、破损和严重脏污。
(二)无渗、漏油;外壳无膨胀、锈蚀。
(三)放电回路及各引线接线可靠。
(四)带电导体与各部的间距满足安全要求。
(五)熔丝正常。
(六)标识正确接地装置完整、正常。
(七)控制机构状态正常。
(八)合、分指示正确。
第六十三条&&&& 配电变压器标准化运维要求如下:
(一)变压器各部件接点接触良好,无过热变色、烧熔现象;变压器套管清洁,无裂纹、击穿、烧损和严重污秽;变压器油温、油色、油面正常,无异声、异味。
(二)各部位密封圈(垫)无老化、开裂,缝隙无渗、漏油现象,配变外壳(箱式变电站箱体)无脱漆、锈蚀,焊口无裂纹、渗油。
(三)有载调压配变分接开关指示位置正确;呼吸器正常、无堵塞,硅胶无变色现象,绝缘罩齐全完好,全密封变压器的压力释放装置完好。
(四)各种标志齐全、清晰,铭牌及其警告牌和编号等其它标识完好。
(五)变压器台架高度符合规定,无锈蚀、倾斜、下沉;围栏完好,引下线绝缘良好,相间或对构件的距离符合规定,对工作人员无触电危险。
第六十四条&&&& 开关柜、配电柜标准化运维要求如下:
(一)各种仪表、保护装置、信号装置正常;开关分、合闸位置正确,与实际运行方式相符,控制把手与指示灯位置对应,真空泡表面无裂纹,SF6开关气体压力正常;开关防误闭锁完好,柜门关闭正常,油漆无剥落。
(二)设备的各部件连接点接触良好,无放电声,无过热变色、烧熔现象,开关柜内电缆终端接触良好,电缆终端相间和对地距离符合要求。
(三)设备无凝露,加热器或除湿装置处于良好状态;接地装置良好,无严重锈蚀、损坏;母线排无变色变形现象,绝缘件无裂纹、损伤、放电痕迹。
(四)模拟图板或一次接线图与现场一致;铭牌及各种标志齐全、清晰。
第六十五条&&&& 电缆及附件标准化运维要求如下:
(一)电缆终端头
1、连接部位良好,无过热现象,相间和对地距离符合要求。
2、电缆终端头和支持绝缘子的瓷件或硅橡胶伞裙套无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。
3、电缆终端头和避雷器固定牢固。
4、电缆上杆部分保护管及其封口完整。
5、电缆终端无放电现象。
6、电缆终端是否完整,有无渗漏油,有无开裂、积灰、电蚀或放电痕迹。
7、相色清晰齐全,接地良好。
(二)电缆中间接头
1、中间接头密封良好,所在工井无积水现象。
2、中间接头标志清晰齐全。
3、连接部位良好,无过热变色、变形等现象。
(三)电缆本体
1、电缆线路标识、编号齐全、清晰。
2、电缆线路排列整齐规范,按电压等级的高低从下向上分层排列。
3、通信光缆与电力电缆同沟时应采取有效的隔离措施。
4、电缆线路防火措施完备。
(四)电缆通道
1、电缆通道上方无违章建筑物,无堆置的可燃物、杂物、重物、腐蚀物等。
2、电缆工作井盖无丢失、无破损、无被掩埋。
3、电缆沟盖板齐全完整并排列紧密。
4、隧道进出口设施完好,巡视和检修通道畅通,沿线通风口完好。
第六十六条&&&& 电缆分支箱标准化运维要求如下:
(一)电缆分支箱基础无损坏、下沉,周围土壤无挖掘或沉陷,电缆无外露,壳体无锈蚀损坏,箱内无进水,无小动物、杂物、灰尘。
(二)电缆搭头接触良好,无发热、氧化、变色现象,电缆搭头相间和对壳体、地面距离符合要求。
(三)无异常声音或气味。
(四)名称、铭牌、警告标识、一次接线图等清晰、正确。
(五)箱体内电缆进出线牌号与对侧端标牌对应,电缆命名牌齐全,肘头相色齐全。
(六)电缆洞封口严密,箱内底部填沙与基座齐平。
第六十七条&&&& 构筑物及外壳标准化运维要求如下:
(一)建筑物周围无杂物堆放,无可能威胁配网安全运行的杂草、藤蔓类植物生长等。
(二)建筑物的门、窗、钢网无损坏,房屋、设备基础无下沉、开裂,屋顶无漏水、积水,沿沟无堵塞。
(三)户外环网单元、箱式变电站等设备的箱体无锈蚀、变形。
(四)建筑物、户外箱体的门锁完好。
(五)电缆盖板无破损、缺失,进出管沟封堵良好,防小动物设施完好。
(六)室内清洁,周围无威胁安全的堆积物,门口畅通,不影响检修车辆通行。
(七)室内温度正常,无异声、异味,室内消防、照明设备、常用工器具完好齐备,摆放整齐,除湿、通风、排水设施完好。
(八)标示牌和设备命名正确。
第十三章&&&&&&&&& 运行分析管理
第六十八条&&&& 配网运行分析应包括运行管理工作分析、缺陷及故障分析以及负荷分析等内容。
第六十九条&&&& 各级运检部应定期组织开展配网运行分析,每月28日前向国网运检部报送配网运行分析月报,每年1月20日前报送年度配网专业总结报告(详见附件)。
第七十条&& 运维单位应重点加强配网故障分析,及时收集故障现场信息并录入运检管理系统,每周组织配网故障统计分析,查找运行管理薄弱点,提出整改措施。
第七十一条&&&& 对于特别重要和重要配电线路故障、恶劣天气等突发事件导致配网故障或造成社会影响的停电事件,各级运检部应及时报送故障信息,开展专题分析,具体要求详见附件。
第七十二条&&&& 运行分析结果应作为配网规划设计、建设改造、设备选型、电网运行控制、反事故措施制定的重要依据。
第十四章&&&&&&&&& 用户设备接入与移交
第七十三条&&&& 用户设备接入
(一)运维单位应参与中低压用户接入的查勘、方案确定及设计审查,并参加接入工程现场验收。
(二)运维单位审核接入方案时,应开展供电能力评估,用户供电方式不得影响配网安全可靠运行。
第七十四条&&&& 应按照公司用户资产接收工作的相关要求,规范、稳妥、有序地接收用户移交资产。
第七十五条&&&& 用户设备移交
(一)对于不符合电网规划,相关项目建设未按规定取得有关审批、核准或验收手续的用户设备;产权归属不明,存在权属争议、纠纷或涉诉的用户设备;已设定抵押、质押的用户设备;濒临拆除、报废,或存在严重缺陷和安全风险,供电质量、可靠性无法保障等情况的用户设备,应不予接收。
(二)运维单位参与用户设备移交时,应认真组织开展现场实物核查,核对设备数量、型号、地点等情况,分析评估设备技术性能和安全状况。
(三)用户线路与公网连接之间宜加装故障隔离装置,减少用户设备故障引起设备跳闸的情况。
(四)拟移交的配网设备不满足相关安全技术标准,应由用户出资进行改造,验收合格后方可进行设备移交。
(五)用户设备操作工器具、备品备件应于设备移交手续办理完毕前完成移交工作。
(六)运维班组应在用户设备移交后1周内修改完善运检管理系统和GIS中相应设备台账,并建立资产卡片。
第七十六条&&&& 用户配电资产按规定办理资产转移手续后,纳入配网统一管理。
第十五章&&&&&&&&& 保供电管理
第七十七条&&&& 保供电管理指为重要活动提供电力供应保障或支援,落实保电部署,提供应急电源支持等。
第七十八条&&&& 应按照公司重要活动供电保障管理相关规定要求,规范重要活动保供电管理。
第七十九条&&&& 运维单位应按照活动的重要性分级管理,制定保供电预案并定期开展演练,确保重要活动期间安全可靠供电。
第八十条&& 保供电前应根据设备状态对相关配网设备设施进行重点检查,及时消除缺陷、隐患;保供电期间运维单位应加强对重点设备的值守巡视。
第八十一条&&&& 运维单位应加强发电机、发电车等应急电源日常运维管理,做好备品备件管理与日常应急演练工作。
第八十二条&&&& 凡属涉密的保电事项,应严格执行公司保密要求。
第十六章&&&&&&&&& 档案资料管理
第八十三条&&&& 运维单位应建立健全配网运维台帐和管理技术档案,积极应用各类信息化手段管理设备台账和技术档案。运维资料包括以下内容:
(一)通用运维技术资料。
1、系统图、单线图;
2、杆位图,电缆路径图;
3、线路、设备参数等台账记录;
4、竣工(中间)验收记录和设备技术资料;
5、设计资料图纸、变更设计的证明文件和竣工图;
6、设备出厂、交接、预试记录;
7、接地电阻测量记录,测温记录;
8、巡视手册、记录;
9、试验记录、检修记录;
10、缺陷及处理记录;
11、故障及处理记录;
12、运行分析记录;
13、线路、设备更改(异动)记录及通知单;
14、防护、整改通知书;
15、维护(产权)分界点记录;
16、多电源用户记录;
17、小水电(自备电)记录;
18、用户委托运行协议书;
19、分布式电源相关资料。
(二)架空线路还应具备以下运维技术资料。
1、线路交叉跨越记录;
2、同杆架设线路不同电源记录。
(三)开关类、变压器类设备还应具备以下运维技术资料。
1、主接线图;
2、公变负荷、电压测量记录;
3、保护定值(熔丝配置)记录。
(四)电缆线路还应具备以下运维技术资料。
1、电缆终端、中间接头制作记录;
2、电缆管线图。
第八十四条&&&& 档案资料管理包括资料收集、整理、完善、录入、保管、备份、借用、销毁等工作。
第八十五条&&&& 资料和图纸应根据现场变动情况及时做出相应的修改和补充,与现场情况保持一致,运维班组应将资料信息及时录入运检管理系统和GIS等信息系统。
第八十六条&&&& 设备试验报告应确保完整、准确。
第十七章&&&&&&&&& 人员培训
第八十七条&&&& 公司所属各级单位应建立定期培训制度,制定培训目标和年度培训计划,针对性开展岗位培训和技能培训,确保培训工作质量和效果。
第八十八条&&&& 运维人员应经过上岗培训、考核和履行审批手续方可上岗。因工作调整或其他原因离岗3个月以上者,应进行相应的培训和考核,重新履行审批手续。新人员应经培训考试合格后上岗。
第八十九条&&&& 培训内容应结合培训对象的业务能力和岗位要求进行,主要内容应包括相关法律法规、基础理论知识、规范、规程和操作技能等。
第十八章&&&&&&&&& 检查考核
第九十条&& 各级运检部应每年对配网运维情况进行一次全面评价和考核,考核评分按附件进行,评价结果纳入本单位年度生产管理绩效考核。
第九十一条&&&& 根据评价与考核结果,针对运维各环节存在的问题,制定整改措施,强化执行落实,提升配网整体运维管理水平。
第十九章&&&&&&&&& 附则
第九十二条&&&& 本规定由国网运检部负责解释并监督执行。
第九十三条&&&& 本规定自日起施行。原公司《关于印发配电网运维与检修管理标准和工作标准的通知》(国家电网运检〔号)同时废止。
配网运维管理流程
月度配网运行分析报告模版
一、配网规模
二、运行分析
(一)故障分析
(二)缺陷分析
(三)配网状态检修工作情况
三、不停电作业分析
四、配电自动化建设应用情况
五、重点工作开展情况
六、工作中存在问题及措施
(一)配网运维及隐患排查方面
(二)不停电作业方面
(三)配电自动化建设应用方面
(四)其他
七、下月重点工作计划
八、典型工作经验交流
&& XX月份配网故障典型事件分析
年度配网运维专业总结报告模版
一、配网基本情况
&&&& (一)配网规模
&&&& (二)配网网架情况
&&&& (三)配网设备状况
二、配网运行情况
&&&& (一)配网故障情况
&&&& (二)配网设备缺陷情况
三、开展的主要工作
四、存在的主要问题
五、下年度配网运维重点工作
配网故障信息报送及专题分析要求
表2-1故障信息及故障分析报告报送要求
故障情况简报
故障分析报告
县供电企业报地市供电企业
特别重要和重要配电线路故障、恶劣天气等突发事件造成的配网故障及其它引发社会影响的停电事件
地市供电企业报省公司
省公司报国网公司
特别重要配电线路故障、恶劣天气等突发事件造成的配网故障及其它引发社会影响的停电事件
注:①特别重要配电线路指向特级和一级重要用户供电的线路;
②重要配电线路指向二级重要用户供电的线路;
③恶劣天气等突发事件造成的配网故障是指:同一突发事件引起的县域配电线路跳闸数量超过15%、地市直管配电线路跳闸数量超过10%的故障;
④本表故障的统计口径是指变电站馈线开关跳闸且重合不成功。
短信报送配网故障信息模版
**公司,因*月*日**时-*日**时暴风雨(雪),6-20千伏配电线路发生故障停电*条,主要集中在**(5条)、**(4条)等地区,其中城网*条、农网*条,倒杆**基,断线**处,停电配变**台,用户**户、涉及**、**等*个重要用户,截至*日*时,已恢复*条,剩余*条城网、*条农网线路(共*基倒杆、*处断线、*台配变、*户用户)未恢复,主要集中在**(*条)、**(*条)地区。
配网故障情况简报模版
一、故障基本情况
包括时间、区域、故障线路名称、设备名称、倒杆断线数量、舆情发展情况、影响范围、负荷损失情况及停电用户数等。
二、故障原因初步分析
三、故障抢修和恢复情况
包括已恢复及未恢复供电线路条数、倒杆断线数量、停电配变和用户数等。
网故障专题分析报告模版及深度要求
一、故障信息
表2-2配网故障记录及分析表
故障发生时间(年/月/日/时/分)
线路名称(*kV**线)
重合闸动作情况
馈线自动化动作情况
损失负荷(kW)
停电区域用户数(户)
停电区域配变台数(台)
故障类型(单相接地、相间短路)
到达现场时间(月/日/时/分)
故障定位时间(月/日/时/分)
故障隔离时间(月/日/时/分)
非故障段恢复时间(月/日/时/分)
全部恢复送电时间(月/日/时/分)
相间短路故障前是否发生单相接地(是/否)
接地持续时间(*分*秒)
故障位置(具体线路、杆号位置)
故障原因(一级)
故障原因(二级)
故障原因(三级)
故障原因简要描述
设备厂家(设备本体故障时填写)
设备型号(设备本体故障时填写)
施工单位(施工原因时填写)
用户名称(用户原因时填写)
填表说明:
①故障发生时间:如故障引起变电站10kV开关动作,则记录EMS系统记录的跳闸时间。
②线路名称:变电站+出线编号+出线名称。
③重合闸动作情况填写:重合闸是否投入;若线路投入重合闸,则填写重合闸是否成功。(未投入、重合成功、重合不成功)
④馈线自动化动作情况:若线路为配电自动化线路,填写自动化启动、自动化未启动、隔离正确、隔离不正确。
⑤相间短路故障前是否发生单相接地:进行相间短路故障分析时,应与调度部门核实故障前是否发生单相接地及持续时间。
⑥接地持续时间:如相间短路故障且故障前发生单相接地,填写接地持续时间*分*秒;如单相接地故障填写故障持续时间。
⑦三级故障原因填写详见表2-3。
⑧故障原因描述:简要描述故障原因。
⑨故障原因为&设备本体&的应填写设备厂家;&安装工艺不良&的应填写施工单位;为&用户原因&的,应填写用户名称等。
⑩故障设备按以下设备分类填写:架空导线、柱上变压器、户内变压器(包括箱变、配电室内变压器)、户内开关(包括开关站、箱变、配电室内开关)、开关柜、柱上负荷开关、柱上断路器、柱上隔离开关、跌落式熔断器、杆塔、拉线、金具、绝缘子、避雷器、电缆分支箱、电缆本体、终端、接头、其他设备。
表2-3故障原因分类表
故障原因(一级)
撞杆、撞设备、刮线
外部异物(如漂浮物等)
应注明雷电引发的故障包括:导线断线,绝缘子(含放电箝位绝缘子)、避雷器、防雷金具、柱上设备、电杆混凝土层受损
飓风、台风、强风
山体滑坡(包括地质塌方)
运行维护不当
鸟害等小动物
鸟巢、配电室等户内设备进小动物、户外环网单元等户外设备进小动物、其他
包括恶劣天气造成树竹倒覆、爬藤等植物造成故障;
消缺不及时
巡检不到位
安装工艺不良
设备质量问题
运行维护不当
二、故障原因分析
故障原因分析:
雷击故障需分析:故障区段的地貌特征、故障时段的天气情况,参考雷电定位系统的查询结果(落雷的时间、落雷位置、落雷幅值、回击次数等)、现场巡视情况(故障设备损毁情况和放电痕迹等)信息,分析故障发生原因。
设备本体故障需分析:设备制造厂、设备型号、投运时间、故障部位、试验检测情况、解体分析情况等,分析故障发生原因。
故障现场图片:
要求图片清晰(200万及以上像素)、应反映故障现场环境、线路整体情况和设备故障点局部情况、带日期和时间信息(可根据地理信息系统应用情况包含GPS信息)、故障录波图(根据分析需要和录波设备情况)。
已采取措施效果分析
对于雷击故障:简述近几年该线路发生雷击故障情况概况,采取的治理措施以及效果等。若此故障段已进行过防雷改造和治理工作,需分析说明已采取措施失效的原因。
三、暴露出的问题及薄弱环节
从本次故障点查找和故障原因分析中,找出此次故障暴露出主观、客观、管理、技术等方面的主要问题及薄弱环节。
四、整改防范措施
制定同类故障隐患排查计划安排,给出相关处理措施与建议,*月*日完成**措施。例如:若是设备缺陷造成,需排查同类型(同批次)设备,判断是否家族缺陷,采取何种措施,防止类似事故再次发生等,何时完成。
如存在多种处理方案,应通过对各种方案比较分析,给出推荐性的改造方案。
表3-1配网运维工作质量考核评分表
巡视与防护
每一设备应有明确的运维责任人。
未明确设备运维责任人,每条(站、次)扣1分,扣完为止。
制定设备巡视计划,并巡视到位,有考核巡视到位的措施。
1.未制定设备巡视计划,扣10分。
2.未按巡视周期或巡视不到位,每站(条、台)次扣1分,共30分,扣完为止。
3.未制定考核措施,扣10分。
有标准化巡视卡(书)。
未制订标准化巡视卡(书)不得分,未使用标准化巡视卡开展巡视工作的,每次扣1分,扣完为止。
进行线路特殊巡视及监察巡视。
未按要求进行特殊巡视及监察巡视,每站(条、台)次扣1分,扣完为止。
巡视线路满足线路防护要求。
抽查发现线路不满足规定的线路防护距离,每处扣1分,扣完为止。
明确维护工作内容和范围,落实人员责任,制订相关考核制度。
1.未明确维护工作内容和范围,扣20分。
2.未落实维护人员责任,扣20分。
3.无监督、考核手段和制度扣10分。
严格执行标准化作业。
未严格执行标准化作业,每次扣2分,扣完为止。
制订配网维护二十四节气表,并按要求开展季节性维护工作。
未制订配网维护二十四节气表,扣30分。
未按二十四节气表进行配网维护工作,每次扣2分,扣完为止。
正确使用倒闸操作票
未使用倒闸操作票,每次扣5分;
倒闸操作票使用填写不规范,每次扣2分,扣完为止。
及时收集设备投运前信息、运行信息、检修试验信息、家族缺陷信息。
信息收集不完整,每发现一条扣2分,扣完为止。
开展特别重要、重要设备的定期评价与设备动态评价。
未开展或超周期开展不得分,评价不准确或不完整每个评价单元扣2分,扣完为止。
缺陷及隐患管理
结合停电检修计划开展一般缺陷处理,定期开展隐患排查治理。
未结合停电检修计划及时处理缺陷的,每项未处理缺陷扣2分;
未定期开展隐患排查的,每次扣2分,扣完为止。
缺陷、隐患数据真实、准确。
数据不真实不准确,每次扣5分,扣完为止。
危急、严重缺陷按时限要求及时处理。
危急、严重缺陷处理不及时,每个缺陷扣5分。
分析(150)
按要求及时报送重要故障信息与分析报告。
未按要求及时报送,每次扣5分,扣完为止。
定期开展运行分析工作,按要求报送分析结果。
运行分析月报、年度总结报送不及时,每次扣2分,扣完为止。
故障数据真实、准确。
数据不真实不准确,每次扣5分,扣完为止。
验收与用户接入
新设备投产前按照相关要求进行交接试验并合格。
新设备投产前未按照相关要求进行交接试验,每台次扣2分,扣完为止。
用户设备的接入,应参与方案审查,并由运维班组参加接入工程现场验收。
1.未参与用户设备的接入方案审查,每次扣2分,扣完为止;
2.未参加接入工程现场验收,每次扣1分,扣完为止。
保供电管理
规范重要活动保供电管理
未开展保电演练,扣10分;
未制定保电预案,每次扣10分;
保电流程不规范,每次扣2分,扣完为止。
信息系统业务应用
各种生产业务系统基础数据录入完整、正确、及时。
运检管理系统、GIS基础数据不完整、不正确、不及时,每条次扣1分,扣完为止。
各种生产业务系统应用数据录入完整、正确、及时。
运检管理系统、GIS应用数据不完整、不正确、不及时,每条次扣1分,扣完为止。
标志标识管理
规范配网标志标识及资料管理。
标志标识不完好、不齐全、不清晰、不规范,每处扣1分,扣完为止。
加强人员培训
人员培训计划、目标未制定或不合理,每次扣10分;
培训计划执行不到位,每次扣5分,扣完为止。