所有回答:&21141
您好,一个是清洗过滤网,二可能是要添加氟利昂咯
回答数:3938|被采纳数:20
合肥六度空间装饰工程有限公司
所有回答:&3938
可能是室外机都四通电磁阀没工作造成的,检查四通阀有没有损坏,线圈供电是否正常
回答数:17189|被采纳数:80
安徽一峰装饰有限公司
所有回答:&17189
有可能是没有氟利昂了,还有就是时间久了没有清洗过滤网,制冷不明显。如果都不是,还是要找维修人员看看的
回答数:1671|被采纳数:2
河南广众装饰工程有限公司
所有回答:&1671
<p class="ask_one_p edit_.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
3 &&.对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。
4.某三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差,起初怀疑是电磁阀或控制线路问题。经检查均正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障排除。