PLC的运行空气开关跳闸的原因一通电便跳闸,不通电不跳闸是什么原因

关于CQM1H在上电时出现空气开关跳闸报告-PLC案例分析
一、 故障现象:在CQM1H上电瞬间,频频出现空气开关跳闸,从而导致设备不能正常运行。 二、 出现故障的系统组成: 1、系统配置:CQM1H-CPU21
CQM1-PA206
CQM1-ID212*4
&&&&&|&&|&&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
作者: 发布时间: 来源: 
>一、 故障现象:在CQM1H上电瞬间,频频出现空气开关跳闸,从而导致设备不能正常运行。CQM1-OC222*3 2、模块规格:电源CQM1-PA206:100—240,50/60HZ 允许电压范围:85—264VAC 功耗:120VA以下 输出能力:5VDC,6A;24VDC,0.5A;(总30W)
CPU单元: CQM1H-CPU21
电流消耗:820MA
CQM1-ID212
电流消耗:85MA CQM1-OC222
电流消耗:850MA 三、检查内容:1、PLC所有模块及CPU的电流消耗不能大于电源允许的最大电流消耗(5VDC,6A)
2、PLC所有模块及CPU的功率消耗不能大于电源允许的最大电流消耗(总30W)
3、上电时的最大冲击电流不能大于连接空气开关所允许的最大承载电流。 四、计算: 1. 总的电流消耗:0.82+0.085*4+0.85*3=3.72A<6.0A 2. 总的功率消耗:5VDC功率
0.085*4*5+0.85*3*5+0.85*5=18.55W<30W
没有使用 3. 上电时冲击电流:因为电源的最大功耗为120VA,是指在交流220V的情况下,而直流情况下最大功耗是30W。由于UI1COSθ=30W,U I1=120VA,所以COSθ=0.25 又因为220*Imax*COSθ=220* Imax*0.25=18.55,可得Imax=0.33A 当上电时会产生一个浪涌电流,一般是5倍的最大消耗电流。 所以上电时冲击电流为:5*Imax=5*0.33=1.65A>1A(空气开关电流) 五、结论:
客户用1A的空气开关接PLC,上电一瞬间的冲击电流大于1A会使空气开关跳闸。空气开关允许的最大电流应该大于上电时的冲击电流,同时考虑一定的裕量,因此选择2A的空气开关比较合适,故建议客户更换一个2A的空气开关。
【】【】【
※ 相关信息
&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()&·&&()
※ 其他信息
访问数:&|&
数据加载中..&&问题详情
我家开关一开或者一关都有可能会总电源跳闸,不动开关时不跳闸,有人知道这是什么原因么?
我家开关一开或者一关都有可能会总电源跳闸,非同一个开关,各个开关都有可能,不动开关时不跳闸,有人知道这是什么原因么?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
有可能是你买的开关质量有问题,请问你购买的是什么开关,是否带漏保装置。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
一起因PLC动作逻辑错误导致主变跳闸的事故分析,冰箱导致跳闸,碳刷硬导致跳闸,plc逻辑图,plc逻辑控制,plc逻辑指令,漏电开关跳闸的原因,空开跳闸的原因,跳闸的原因,空气开关跳闸
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
一起因PLC动作逻辑错误导致主变跳闸的事故分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 漏电保护开关跳闸原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信