三相电线颜色0、55KW要用多大的电线?

最实用电缆线径选择心得_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
最实用电缆线径选择心得
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩21页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢55kw电动机需要配多大电线_百度知道
55kw电动机需要配多大电线
55kw电动机电流计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW电机至少要选择35平方的铜芯电线。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
8=50&#47.53=1044A
如果是近距离(几十米以内)。
如果是远距离(百米以上)。
如果是介于远距离与近距离间,铝电线70平方毫米;1.38&#47,铜电线50平方毫米,铝电线50平方毫米,铜电线25平方毫米55KW电机选择导线
额定电流I=P/1;0.732&#47.732UcosΦ=55/0,铜电线35平方毫米;0,铝电线35平方毫米
提问者评价
谢谢您的无私帮助
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁5匹三相电空调输入功3690w,用多大电线合适_百度知道
5匹三相电空调输入功3690w,用多大电线合适
5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W。对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ。(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)I=.732X380X0.72=10AI=.732X380X0.72=6.3A10+6.3=163.A根据每平方铜线可以带动6A的电流计算:建议你使用4平方铜线、32A的空气开关。
其他类似问题
为您推荐:
5A.)3690W不到73相电每KW电流2A(注:是每相电都是2A,1.5平方够了,不是总共2A
其他3条回答
理论上1,5P空调配16A的3相4线的漏电保护器就够了.5平方的线是可以。实际上有电压的高低。不然它就要过热保护的,线路的远近。它还有电加热的用电。开始实际使用你要装32A的才可以要算上压缩机的堵转电流,你要配4平方的电线,你都要考虑的
1.5平方 线径
1.5平方的就行
您可能关注的推广
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁55KW的电机带变频器需要用多大的电缆_百度知道
55KW的电机带变频器需要用多大的电缆
110&#47,长期满载运行的话,比较符合的是16平方电缆,若工况较轻;8=13.75,铜芯电缆按照每平方8A计算,最好25平方的,16平方足矣55KW电机电流约为110A,这是满载
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变频器的相关知识
其他1条回答
一个平方毫米过十个安培电流,你自己算吧
我不会算,你告诉我吧
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V/37千瓦电动机应选用多少平方的电缆线?_百度知道
380V/37千瓦电动机应选用多少平方的电缆线?
  1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。  2、电流=3/1.732/0.8=70A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A,要相应增加电线截面积。  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
直接启动的话,选用25平方以上的线,降压启动的话可以选用两组16平方的线
提问者评价
您可能关注的推广
电缆线的相关知识
其他1条回答
一般是降压启动 用2组 16MM的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}