三菱松下伺服马达官网没碰到极限开关就报超极限是什么原因?极限开关信号没问题,求大师解答

级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 47 点
下载积分: 115 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 最后登录:
1、伺服轴停止时QD75能将极限开关信号传给PLC吗?现在使用的行程极限开关是接在QD75上的,只有在运动时压下极限开关才有报警。伺服轴不运动时手动压下极限开关并不产生报警,如何在伺服轴不运动时将极限开关的信号传给PLC?2、想用PLC修改回零速度、上下极限等缓存值,怎样实现?比如正向软极限的缓存地址是'U0\g18',我执行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,当时是能够将'U0\g18'的数值改成D0的值的,但是将这条指令去掉,重启PLC后,读出的缓存值又变回未改之前的了,怎样实现呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2设置的初始值)请学长们不吝赐教。
承接PLC+CIM程序开发;专注于FPD、LCD、TP行业
级别: 探索解密
工控威望: 176 点
下载积分: 1272 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_、伺服极限信号可以从BF读出,外部信号Md.302、如果希望在程序里修改,那么这条程序就不能删除;上下软极限是Pr.12/13还有伺服的重要参数修改了需要断电重起才能有效
承接PLC+CIM程序整合开发、调试、维护
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 170 点
下载积分: 350 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_楼说得很清楚。
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 47 点
下载积分: 115 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 最后登录:
非常感谢楼上的详细解答。第2个问题,上下软极限Pr.12/13属于 具体参数1 ,手册上说“当PLC READY 信号[Y0] 从OFF 变成 ON时,基本参数 1、具体参数 1 和OPR参数变成有效。”就是说需要断电重启。但在PLC程序中改变这3组中的参数,QD75并不能存储,所以是否是说这3组参数根本就不能用PLC程序修改呢?
承接PLC+CIM程序开发;专注于FPD、LCD、TP行业
级别: 探索解密
工控威望: 176 点
下载积分: 1272 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 最后登录:
参数都可以通过PLC程序修改对应的BF地址内容达到修改目的。这个请不要怀疑;如果你发现自己的程序实现不了,那么也许你的程序有问题,或是你的操作有问题
承接PLC+CIM程序整合开发、调试、维护
级别: 论坛先锋
发帖数量: 574 个
工控威望: 1666 点
下载积分: 3297 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_22_0bf1f.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_22_cd9b.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_22_017d4e8f55f364e.png');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
<div class="f14" id="read_:正负极限读取方法:2:原点回归数据缓存区&& 3:软件设定三菱交流伺服系统的容量选择CRK_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱交流伺服系统的容量选择CRK
上传于||文档简介
&&好&#8203;资&#8203;料
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢|||||||||||||
> 极限喷绘机常见问题解决办法
极限喷绘机常见问题解决办法
来源:互联网 6067字节 日 15:24 阅读:67118
    极限喷绘机是大众都说不错的喷绘机品牌,现在买东西都是看重品牌效应,喷绘机是广告设备中必不可少的。是做广告制作中的必要设备,但是在使用过程中还是会出现小问题,总是影响了工作的进行,下面是小编总结的极限喷绘机常见的问题解决办法,希望能够帮助到你:
  1.喷头不喷墨:
  检测喷头电源开关是否打开,光纤的接法是否正确,喷车移动时软件中的光栅读数是否有变化
  (如读数没有相应的增大或减小,应检查光栅传感器,数据长扁线,喷头控制母板,伺服板)。
  2.喷车电机(X 电机)不能控制: 3.送布电机(Y 电机)不能控制:
  检查 PCI 卡的驱动是否正确安装,电机是否有上电自锁功能,对照接线图检查电机驱动器(DB810)上各信号电源线是否接好。若电机有自锁,检查高密线是否良好接插。
  4.收放卷电机不受控制:
  更换收放布控制板或传感器。但先应检查传感器的感应距离调节选钮是否在恰当位置,再检查控制开关是否正常。
  5.X 或Y电机运转过热(电机外表面温度高出U环境 50摄氏度):
  停机检测电机运转的阻力是否过大,极限喷绘机若感觉有明显阻力,应检查电机齿轮是否位置不当,与电机上盖发生摩擦。若电机本身阻力正常,考虑调整电机驱动器的的调节旋钮。其中&Limit&调至最大,&Gain&调至最小,&Damp&从最小的方向调大约 30 度的角度。若仍能听到电机自锁发出的噪音,应再调小&Damp&。因为较大的&Damp&值也会引起电机过热,影响电机寿命。
  6.喷头电压调整界面的参数上传或下载不正确:
  机器处于开启状态,检查 PCI 卡的驱动是否正确安装,光纤的接法是否正确,光纤本身是否出故障。最后考虑更换电脑和PCI卡,喷头驱动母板。要检测光纤是否正常,可以通过观察喷头电压上传或下载是否正常来判定。
  7.打印软件死机或参数设置不能保存:
  将光盘中的打印软件(压缩版)解压到硬盘,覆盖原有的打印软件。打印机控制软件要求该目录下的所有文件都是可写属性,如果直接将驱动光盘上未经压缩的软件直接拷贝至硬盘,应将其只读属性去除。
  8.打图的宽度与设定值不一致:
  RIP 图形的精度与打印软件选择的模式不对应。(如 RIP 图形的精度是 240*540DPI,而打印软件使用的是180DPI
  9.打印中喷头断墨严重:
  打印中如有频繁断墨,首先应保证喷头和管道内的空气已全部压出,各处管路没有漏气,喷头电压已调至合理范围。应当设定正确的喷头电压(有条件的话用万用表测量喷头转接板上测点的电压),检查副墨瓶的高度是否合适,喷头负压是否正常(墨水管道是否有漏气)。
  10.供墨系统失控:
  重新连接或更换信号扁平线,检查线的端头是否完好。,更换伺服板并检查其与供墨泵是否可靠连接。检查浮子开关是否正常。如在更换伺服板后出现所有墨瓶都不能供墨的现象,应检查该打印机此前是否装有安全瓶。如没有配备安全瓶,应把喷头控制母板上的 JP8 插座短路,再检测供墨系统是否正常。
  11.供墨泵不能抽墨:
  检查泵的马达是否启动,如马达没有启动:检查供电线路部分,尤其检查泵的电源端子是否接触良好;如马达启动:旋开该泵进墨管的快装接头,用干净的空注射器不断往泵内抽吸空气,当感觉到注射器的活塞能被泵吸入,即可将进墨管重新接好,此后应能顺利抽墨。如以上做法均不奏效,考虑更换供墨泵。(有时供墨泵存在轻微漏气,在初次给机器供墨时,需抬高大墨瓶,帮助供墨泵吸墨) 配备安全瓶的打印机系统若出现供墨泵不能启动的现象,首先应检查安全瓶是否有墨水,而切断系统的供墨功能。
  12.喷头不停滴墨,供墨泵不停工作:
  此故障若出现在初装机的时候,应重点检查正压墨水的管路是否正常。可能是气管发生弯折引起气管堵塞,也可能是电磁阀的排气不畅引起。此故障若出现于使用中的机器,应首先检查是否大墨瓶的墨水用完,造成供墨泵不停运转。 若只有单纯的喷头滴墨现象,应检查喷嘴是否粘有污染物;若喷嘴没有正常的负压回吸现象,应检查该喷头副墨瓶的气管是否畅通,当气管或连接的管接头中有墨水存在时,就会带来堵塞,引发喷嘴不能喷墨。
  13.打印出现乱码:
  重新启动打印机或电脑,重新 RIP 图片。检查光纤是否出故障,重新接插一遍光纤。重新安装打印软件,更换光纤,更换PCI卡,更换喷头控U制母板。也可能是第 16 条中提到的状况所引发。
  14.喷头电压设成最高,喷墨仍发虚:
  在1.11版的软件确认电压和温度的调S整系数和偏移都正常的情况下,调高喷头电源板的供应电压。 降低打印速度(可能用户自行修改了软件中有关喷车移动速度的设置,造成喷头喷墨超频)
  15.RIP 文件的预示图不正确(顶部全黑):
  (1.16 版以上的打印机控制软件能够支持 2G 以上的文件,但要求电脑的操作系统为NTFS格式) 若电脑系统的硬盘是UDFAT32 的格式,当 RIP 后的文件容量超过 2G,软件将其分块后出现的错误。因此要用到&网络打印&功能,以实现边 RIP,边打印,要求电脑里装入网卡(不要装两块网卡在一台电脑里,否则可能引起不可预计的错误)。此时先进入打印机输出软件,选中&打印&菜单中的&网络打印&。 进入&蒙泰打印管理系统&中,在设定&打印端口&中选择&设定 TCP/IP端口&,&添加端口&的&IP地址&中填入:127.0.0.1。默认&端口名&。&RAW 端口号&中填入:9100 在蒙泰的&打印端口&中选择&RAW_127.0.0.1&。 完成设置后直接选择&打印&即可。
  此时仍在打印机输出软件里暂停或停止打印。 若出现打印1PASS就停止打印的情况就重新启U动打印机输出软件。若有打印 PASS数不对的问题,应在&打印&菜单下的&选项&子菜单里确认一下&打印模式&。 若在&蒙泰的打印管理系统&中出现S打印&停滞&的现象,可重新启动打印控制软件,如问题仍不能解决,考虑清理电脑系统,某些病毒会引起该问题。若网络打印仍不能正常启动,考虑重装操作系统(某些版本的WINDOWS-XP系统不能支持网络打印)。 若该电脑需要连入公司局域网,在电脑的 IP 设置中要置入恰当的地址,正确的网关和 DNS 服务器。在蒙泰的IP端口设置中要填入相应的地址。
  16.选择双向打印时只UD能单向打印或者双向打印突然变为单向打印,跳 PASS,回原位有明显的
  撞头现象,且数据出错,但打印过程能够继续:
  检查喷车方向的小皮带是否有跳带,长皮带是否有跳带。电机齿轮是否与电机轴打滑。光栅条或光栅传感器是否被污染,最后考虑更换电机。此时应正确安装此部件或更换小皮带。若能排除以上问题,尝试重新校正打印控制软件里的喷车运动系数。此类现象的根本原因是:喷车电机的光编计数与光栅条的光栅计数偏差超过允许范围,造成在喷车的运动范围内无法打印完由光栅条确定的打印数据(喷车移不出图形的边界),并引起数据出错。
  17.喷车在原位,点击&复位&键喷车右移:
  在软件设置正确的前提若出现此问题,应检查原点的行程开关是否处于常闭状态,若是可更换此开关解决问题。控制喷车电机的驱动器上的 DIP 信号线如果两头有松动,也会出现同样的现象,此时应重新连接此线路。
  18.电压及温度参数回传不正常:
  由于旧版的喷头电压调整界面中可以调整电压比例和温度比例,新版的软件已不再提供这两项调整,所以若在旧版软件中进行了错误的调整(打开喷头电压的调整界面时先进行写操作、光纤接插不良或光纤本身的故障也会引起电压调整系数的混乱),就应该在 1.11 版的控制软件中纠正,否则将不能正确的使用新版调压软件,同时也可能造成频繁断墨。
  19.喷车复位不正常(碰原位开关后不回走),按下任何一个限位开关,软件中的左右限位状态会同时由0变1(STS后面显示为0版以上软件显示为 001111): 更换喷头驱动母板。
  20.机器开机后,STS 后面显示为 00000:(1.16 版以上软件显示为 .04 版以上软件显示为000000)更换数据长扁线。
  21.机器开机后,STS 后面显示为
版以上软件显示为 .04 版以上软件显示为001110),但打印和其他功能均正常:更换高密线。
  22.检测到电路系统12V不正常(出现打印中突然停止的故障):
  松开伺服板内侧固定螺丝,如问题仍出现,更换12V电源板。
  23.打印的图象上出现水波纹:
  此时应立即停止打印,完全清洁喷车导轨和喷车轴承。如问题依旧,请当地代理商派专业技术员维修。
  24.喷车运动正常却不能打印,光栅读数有跳动: LY
  该故障的典型现象是:喷头有闪喷,打印时不能出墨,打印控制软件主界面下的光栅读数会不停变化(即使复位后,10000的读数也无法稳定)。虽然能点动喷车,但光栅读数并没有发生正确的变化。
  典型处理方法是:更换数据长扁线。若故障不能排除,更换喷头控制母板、光栅传感器、伺服板或高密线。 补充说明:打印出墨是以有正确的光栅读数为前提。
  25.PCI卡安装不当引发的故障: U
  打印出现稠密的各色竖细线(乱码);启动软件时喷车回到原点,但软件界面打不开;启动软件时喷车不动等这三种典型的现象主要S因 PCI的安装不当引起。解决办法是:取出 PCI卡,用橡皮擦或蘸有酒精的擦布仔细擦拭PCI卡的金手指。再重新擦入电脑的 PCI插槽,如问题依旧,可更换PCI插槽或更换电脑。如果还不能解决问题,考虑更换 PCI卡。
  26.高密线接触不良引发的故障:
  开启软件执行复位操作时,喷车不能回原点;喷车触碰左限位开关后,要等较长的时间才返回原位;喷车运动时,向某一方向发生间歇性的运动;喷车不动;走布不动等。总之是与运动相关故障若出现,应首先考虑重新接插或更换一次高密线。如问题不能解决,考虑重新安装或更换PCI卡,而伺服板、电机驱动器或电机是最后考虑更换的部件。
  由于线路错接引起的故障汇总:
  1.长扁线中的信号线和电源线接反,烧坏喷头控制母板。(该问题经常出现在更换伺服板的过程中)
  2.伺服板上两个四芯的插头接反,开机复位时喷车不动而向前有一段送布。
  3.伺服板上的五芯插头上左右限位信号线接反,复位时出现喷车回到左侧限位开关而不回走,停止运动(不能正常回原点)。
  4.光栅传感器的插头没有接在正确的四芯插座上(喷头控制母板上有两个四芯插座),不能正确读取光栅值,而且喷头控制母板的指示灯没有正常闪烁。
  5.光栅传感器的插头里的针芯与插座接触不良,出现偶尔的丢失光栅读数。引发的典型故障是出现打印中突然出现有一个PASS不出墨的现象。
  6.电机驱动器上提供电机光栅传感器的 5V线接触不良引起电机无自锁(开机后手能推动电机运
  7.电机驱动器上phaseA或 phaseB信号线接触不良引起电机运转失控(不停转动)。
  8.电机驱动器上phaseA或 phaseB信号线接反,上电后该电机往同一方向间歇性的不停运转。
  9.电机驱动器上 phaseA 或 phaseB 信号线和电机的电源线同时接反,控制电机的运转方向就是相反的。
  以上是对极限喷绘机常见问题处理办法的总结,希望能够帮助到您良好的使用保护您的设备。想了解更多的广告设备信息,请登录。
相关专题:
【】&&【】&&【】&&【】
其它相关专题
&&&&&&&&&&&&&&
日均70万广告主来这里选购广告资源!数百万广告产品&&将广告买卖网
总机:010-
传真:010-
咨询通:400-068-0888(免长途)
与广告买卖网合作
广告买卖网&&&&京公网安备号&&
软著登字第0759953号
软著登字第0760138号
软著登字第0718756号
软著登字第0717068号
软著登字第0754253号
软著登字第0755697号
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&火花机常见故除方法障原因及排除方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
火花机常见故除方法障原因及排除方法
上传于||文档简介
&&电&#8203;火&#8203;花&#8203;常&#8203;见&#8203;故&#8203;障&#8203;即&#8203;排&#8203;除&#8203;方&#8203;法
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 松下伺服马达 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信