空调功率模块保护原因工作十分钟后保护灯亮的原因?

新科空调1.5p 的开机10到20分钟左右就停机了,这时候保护灯亮,不再工作,哪位知道帮下忙吧
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因&
已有1个回答
[编辑专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
保护灯亮时。内机有没有工作,如没有工作则是内机盘管管温传感器坏。如内机在工作,则压缩机过载保护器动作。(压缩机或过载保护器坏,保护器外置式更换保护器,如内置式则更换压缩机)
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”新科空调开10多分钟就自动停机,保护指示灯同时亮起来,这是什么故障?
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因&
如果再开机,要把插头拨掉再插回去才能开,再开又是10来分钟又停了,这是什么故障?
已有1个回答
[编辑专家]
专家星级&:&0.5星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&0星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
是内机的感温器开路或短路,你坏的换掉就可以啦!!!
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”郑重声明:深圳市三菱空调维修服务中心是三菱集团的特约维修点!
空调工作指示灯闪烁却不能启动是什么原因
&&& 家里空调在使用工作中运行灯突然闪烁,室内机不能启动,自动停机,遥控器也失灵无法遥控,有时关机后,过几分钟工作指示灯自动闪烁,拨掉插头重起有时能工作十几分钟后运行灯又闪烁,有时能用几个小时。请空调工作指示灯闪烁是什么原因?
&&& 分析:从维修经验来看,空调工作指示灯闪烁却不能启动适用于美的、格力、海尔等几大品牌,即使不插上室温、管温、传感器、传感器和步进摆风电机,空调也能启动运行。但在空调运行过程中,如果室温和管温传感器损坏,则立即停机保护,这一点请维修人员注意。分别将室外机、室内风机直接通电。它们均能正常启动运行。换上一块新电流流过的路叫做电路电路板后,故障依旧。由此,可以判断室内风机的在一片通电的半导体薄片上,加上一个垂直于半导体薄片的磁场,这时在它的两侧就会有电压输出,这就是霍尔效应。霍尔集成电路出现了故障。更换室内风机的霍尔集成电路集成电路,空调工作指示灯闪烁故障排除。空调能正常工作。
&&& A . RUN:室内机发出的显示板上“运行”灯闪烁控制信号。
&&& B . TIME:室内机发出的显示板上“定时”灯闪烁控制信号。
&&& C . M.F.:室内机发出的显示板上“预热/化霜”灯闪烁控制信号。
&&& D . AL.:室内机发出的显示板上“报警”灯闪烁控制信号。室外机传感器故障 × × ☆T3温度传感器故障. 你检查室内外连接线是否接错.T3温度传感器是外机发送信号到内机主板上.
&&& 以上讲述的是有关空调工作指示灯闪烁的单方面原因,还有是空调外部原因引起的:
&&& 1. 外机冷凝器翅片积灰,飞絮堵塞通风,影响散热,致使压缩机热负荷过高保护而停机。
&&& 2. 空调性能问题。由于室外环境温度升高,空调的冷凝压力升高运行电流加大,有些压缩机在转但一点都不制冷都是可能的,再严重的进入保护停机也是有的 ,这些空调压缩机照样转着,只是过会工作指示灯闪烁后就不启动了.
深圳空调维修公司主要服务区域:深圳福田空调维修点 深圳罗湖空调维修点 深圳南山空调维修点 深圳宝安空调维修点 深圳布吉空调维修点 深圳龙华空调维修点;深圳空调维修服务承诺-市区不分远近,均可上门服务,同等收费。 经查出故障 我们能修好的、顾客不同意修理的收取 50---100的检修费.因我中心无零配件或者没有查出故障而不能修复的不收费。
友情连接:
Copyright&2002,, All rights reserved 深圳市24小时售后服务电话:0755--&&(B) 版权所有 深圳三菱空调维修服务网【&ISO9001质量认证】 粤ICP备号&
未经许可&严禁复制&建议使用分辨率浏览本站!新科空调运行10分钟后保护灯亮停机后仍能开机_百度知道
新科空调运行10分钟后保护灯亮停机后仍能开机
如此反复是出了什么问题,空调停止运行,再开机后又能正常运行十几分钟又停止运行新科空调开机后正常运行15分钟左右后保护红灯开始闪烁
我有更好的答案
室内管温传感器故障也会产生这样的故障的?)要是忘了把空调套拿了也会这样的哦!,外机散热不好(室外机通风情况新装空调缺制冷剂多 旧机的话内机,翅片有没有干净!
看你描述有可能是冰堵,请说明是新装机还是旧机?是不是近几天才出现这个问题?室外机有没西晒?室外机通风情况,翅片有没有干净?外机风扇是否运转?希望你查清再来问.
1,是室内管温传感器故障,2,缺制冷剂,3,内机,外机散热不好,
管温探透有问题
其他类似问题
为您推荐:
新科空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 空调开十分钟就不制冷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。