测量开关柜接触电阻,开关柜两端挂有机床接地线测量方法,影响测量吗

高压配电之10KV开关柜二次接线图解和高压开关设备常见机械故障释疑及高压真空开关柜基础
我的图书馆
高压配电之10KV开关柜二次接线图解和高压开关设备常见机械故障释疑及高压真空开关柜基础
高压配电之10KV开关柜二次接线图解主页电工基础电工技术用电常识配电知识电工元件电工问答防雷接地电气工程维修保养安全知识搜索&& 智能模糊搜索 仅搜索标题搜索 返回首页 当前位置: 主页 & 电工技术 & 10KV开关柜二次接线图解时间:来源:本站整理 作者:电工之家 1、综 述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。&&2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。 图8-1-2、8-1-3所示为VS1真空断路器、GZS开关柜内部剖面。&图 8-1-3 图8-1-2中的就是VS1断路器手车,它像个抽屉一样放在开关柜里,紫色框内就是轨道上的滑轮,红色框内是二次接线插头(处于拔下状态),绿色框内是断路器的动触头。图8-1-3中框内设备与8-1-2相同,二次接线插头处于插上位置。 我们选用的模型是:微机保护选用南瑞RCS-9611A,开关柜选用常熟开关厂KZN1开关柜。(不同厂家的中置柜有各种各样稀奇古怪的型号) 2.3 RCS-9611A RCS-9611A是南瑞公司用于小电流接地系统线路的微机保护装置,配置三段式过流、三段式零序过流/小电流接地选线、重合闸。其电流电压回路如图8-2-1,操作回路如图8-2-2,开入量回路如图8-2-3。&图 8-2-1 (点击看大图)图8-2-1中可以看出,需要接入的模拟量是:母线电压、线路电压(几乎没有10kV线路会装设线路PT)、保护电流(三相,实际工程中10kV线路一般只配置两相CT)、测量电流(两相)、零序电流。&图 8-2-2 (点击看大图) 图8-2-2中可以看出,这个操作回路比RCS-941的操作回路简单了很多。红色框内的设备(把手、压板)并不是RCS-9611的一部分,它们由开关柜厂家提供,安装在继电器室面板上。&图 8-2-3 (点击看大图) 图8-2-3为装置的遥信回路。与110kV电压等级设备的保护装置不同,35/10kV设备的保护、测控是一体化设计,即整合在一个装置中。对比一下,在RCS-941A中,你肯定找不到测量电流、开关量输入回路,它需要CSI-200E之类的测控装置或常规控制屏与它配合来提供这些功能。 2.4 KZN1-12-04开关柜 10kV线路一次设备主接线如图8-3-1所示,与架空线路相比,少了隔离开关、B相电流互感器,多了零序电流互感器TA。&图 8-3-1 (点击看大图) B相电流互感器的作用:在一般书上提到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT呢?这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可,这与书上的说法并不矛盾。&&10kV开关柜二次原理图依照RCS-9611A原理图绘制,主要也分为电流电压回路、操作回路、开关量输入回路。分别如图8-3-2、8-3-3、8-3-4、8-3-5所示。&图 8-3-2 (点击看大图) 图8-3-2为电流回路,包括:保护、测量、计量、小电流接地选线,保护装置与电度表安装在开关柜上,所有接线均为开关厂接好。小电流接地选线装置安装在主控室,需要用控制电缆将零序电流L401、N400接至该装置。&图 8-3-3 (点击看大图) 图8-3-3为电压回路,包括:保护电压(兼测量电压)、计量电压,均从柜顶小母线引下来。保护电压在进入保护装置前,必须经过一个空气开关,如图4QF。计量电压则不用。&图 8-3-4 (点击看大图) 图8-3-4为操作回路,主要包括控制把手、微机操作回路与断路器机构的配合。图片有点小,请(点击看大图)。在很多简化画法中,断路器机构的合闸回路往往被画成图8-3-5中的样子:又“弹簧已储能S1常开”“断路器分闸DL常闭”“合闸线圈HQ”串联组成,或者加上“试验位置SW、运行位置YW常开并联”,以表示“断路器手车只有在试验位置和运行位置时才能合闸”。实际上,VS1断路器往往配有一个合闸闭锁电磁铁,它有一个手车行程开关(类似于一个继电器)控制,当手车处于试验位置、运行位置以外的位置时,电磁铁失电,其辅助接点断开合闸回路,这属于中置柜的电气闭锁(中置柜的电气闭锁还有许多,比如带电不能打开开关柜后门等)。 10kV中置柜具有完善的电气闭锁及机械闭锁功能,在手车处于非试验/运行位置时,机械闭锁功能会自动完成对合闸操作的闭锁,所以不需要再在合闸回路里利用SW、YW进行闭锁。(试验位置S8、运行位置S9很多时候也被标成SW、YW以便理解)&图 8-3-6 (点击看大图) 图8-3-6为开关量输入回路,对中置柜而言,最主要的信号包括:试验位置(S8常开)、运行位置(S9常开)、地刀合位(QE常开)、弹簧未储能(S1常闭)。断路器的位置可以不用接入,因为微机保护可以根据自身操作回路的HWJ、TWJ判别。 综上所述,对二次设计而言,10kV开关柜是最省事的,只需要将零序电流引出至小电流接地选线装置即可,其余的二次接线都由厂家完成。 配线图的看法,在此不再赘述,关键一点就是参照原理图,然后根据两个安装单位的编号互相对照即可。 3、XGN开关柜的二次接线 XGN开关柜为固定式开关设备,配置真空断路器(固定安装,不象中置柜那样可以利用手车拉出来),有独立的隔离开关,相当于把架空出线间隔的设备集中到一个开关柜里。 XGN开关柜没有专门的二次接线插头,所有的二次配线都是通过控制电缆完成的。除了将开关量输入回路中“试验位置、运行位置”换成“上隔离1G合位、下隔离2G合位”外,它的二次接线与中置柜是一样的。高压开关设备常见机械故障释疑一、进、出车故障现在流行的高压开关设备通常都是手车(移开)式,就进出、车故障而言,往往都是并发症。也就是说,某开关手车如果发生进车操作困难、故障,则它的出车操作也不是很流畅、顺利的,也会发生相应的出车操作困难、故障。现就这类故障、缺陷的具体表现形式及对策列举如下。&这是某现场强行误操作损坏的联锁机构当接地开关合闸的时候,绝对不允许推进断路器,如果造成图片所示的损坏状况,断路器在运行位置时,将造成带电合接地的故障;为避免误操作,接地开关分闸或合闸必须操作到位,与指示位置对应,指示正确!!二、活帘机构打不开或关不上故障操作、传动灵活可靠的活帘隔板是手车式开关设备(KYN、JYN)的主要特征结构,关系到操作者及设备的运行、检修、维护安全,也是 “五防”联锁要求之一。因其局部结构件较少,清晰明了,缺陷、故障点也不是很多,现就一般情况故障介绍如下。三、接地开关分、合困难接地开关是成套开关设备的重要构成,以其紧凑、简洁的配置,方便的操作,随时可见的断口,给运行维护带来可靠的保障。现将其分、合操作困难的缺陷、故障造成点列举如下四.检修与维护五.清& 扫 开关柜应定期进行清扫,以保持绝缘件、导电件表面的清洁。清扫应在开关柜一、二次回路都不带电的情况下进行。六.润& 滑应定期对开关柜的有关部位进行润滑。润滑应在开关柜一、二次回路都不带电的情况下进行。主要应润滑的部位有:a)&&&&包括操动机构在内的断路器的各传动部位;b)&&&&手车上和柜体上与手车推进有关的传动部分;c)&&&&与操作接地开关有关的传动部分;d)&&&&手车柜体间联锁的传动部分;e)&&&&活门的运动部分;一次隔离插头的接触部位应定期清理并涂新的凡士林油。 七.电阻值的检查7.1手车骨架和柜体之间接触电阻的检查接触电阻值应小于1000μΩ。7.2回路电阻检查每组隔离触头的接触电阻及主回路的回路电阻值应符合下表中规定的值。表接触电阻及主回路的回路电阻值注:主回路电阻值测量点自一次上静触头至电流互感器出线端。&高压真空开关柜基础知识 1.概 述& & 在实际使用中多将真空断路器装入金属柜内,构成高压开关柜。开关柜中除了断路器之外,还要安装起隔离电路作用的隔离开关、起安全保障作用的接地开关、起测量或保护作用的电流互感器和电压互感器、起过电压保护作用的避雷器或RC吸收器,而且还要安装继电保护用的二次回路元件和线路,引接电缆或架空线都可以进入柜内,使开关柜成为一个有相对独立组合功能的配电装置。在发电厂的开关站、输电线路的变电站、接受电能的用户终端变电所中,都大量采用各种开关柜。& & 大约在10年之前,装有少油断路器的开关柜在全国几乎占居垄断地位,但随着真空断路器的兴起,少油开关拒逐步退居其次。自1993年提出"无油化改造"要求以来,更助长了这一趋势,有的省市甚至明令禁止在城市电网及重要用户的所、站建设中继续使用少油开关拒,而旧站则逐步用真空开关柜来取代少油开关柜。& & 目前我国真空开关柜方面的技术标准有:GB~35kV交流金属封闭开关设备DL404-91 户内交流高压开关柜订货技术条件& & 开关拒的技术参数与断路器技术参数相仿,根据所装断路器的参数而定,唯一不同的是,开关拒额定电流根据主回路中各电器元件(例如隔离开关,或电流互感器)的最小额定电流取值。 2.高压真空开关拒的类型高压真空开关柜,可有三种分类方式,每一类又有若干个基本类型,它们各有自己的特点。详见表1。分类方式-基本类型-结构特点-优缺点: 按断路器安装方式-固 定 式: ①断路器固定安装;②柜内装有隔离开关 ①柜内空间较宽敞,检修容易;②易于制造,成本较低;③安全性差; 移 开 式: 断路器可随移开部件(手车)移出柜外; ①断路器移出柜外,更换、维修方便;②省却隔离开关;③结构紧凑;④加工精度较高,价格贵些 ;按柜内隔室的构成 半封闭式: 柜体正面、侧面封闭,柜体背面和母线不封闭:①结构简单,造价低;②安全性差。 箱& 式 :隔室数目较少,或隔板防护等级低于IP1X :①母线也被封闭,安全性好些;②结构复杂一些,价格稍高。 间 隔 式: ①断路器及其两端相连的元件均有隔室;②隔板由非金后板制成; ①安全性更好些;②结构复杂,价格贵些 ;铠 装 式: 结构与间隔式相同,但隔板由接地金属板制成: ①安全性最好;②结构更复杂,价格更高。 按柜内绝缘介质- 空气绝缘:极间和极对地的绝缘靠空气间隙保证: ①绝缘性能稳定;②造价低;③柜体体积大些。 复合绝缘: 极间和极对地绝缘靠较小的空气间隙加固体绝缘材料来保证 ①柜体体积小,但防凝性能不够可靠;②造价高一些。 SF6气体绝缘: 全部回路元件置于密闭以容器中,充入SF6气体 ①技术复杂②加工精度要求高;②价格高。 & & 半封闭型开关柜(如GG-1A(F)Z)(见图一)和箱式开关拒(如XGN和GGXZ) (见图二)都属于固定式,而间隔式(如JYN型)和铠装式开关拒(KYN型)都属于移开式的(JYN型、KYN型等其他相关开关柜的外型图请参阅我公司产品样本和网站上的具体说明)。在移开式开关柜中,近年来从国外引进一种称作中置柜的,其移开部件(俗称手车)更加小巧,高度降低,几乎是将真空断路器的底座添些部件就作为手车。 & &图1: &&&& 图2: 目前国内开关拒,大都采用空气绝缘形式,虽然拒体大些,但由于绝缘性能可靠、维护方便、造价较低等优点,它仍为主流。至于复合绝缘,虽在真空断路器本体中有的型号采用了,但在开关柜中没有大量采用,最多在柜体主母线加套固体绝缘材料以增加它的绝缘可靠性。此外,对于柜内个别部位绝缘水平略显不足的,往往加入玻璃纤维绝缘板或者加套绝缘热缩套管,作为辅助的措施。& & 除了空气绝缘和复合绝缘之外,国外还有采用SF气体绝缘的开关拒。这种开关柜将整个导电回路,包括母线、隔离开关、真空断路器、电流、电压互感器、避雷器,甚至电线头等元件全部包容在一个密闭的柜体中,内充稍高于大气压力的SF气体,由SF作为绝缘介质,称为充气柜。其优点是体积缩小,与外部环境条件(如湿度、海拔高度、灰尘、雾、污秽等)完全没有关系,缺点是技术复杂、精度高、电器元件本身的可靠性要求极高,价格异常高昂。我国尚未有此类产品投放市场。3.高压开关拒的技术要求& & 在我国高压开关柜的GB3906和DL404标准中,对开关柜的技术要求已有详细规定,请参阅相关专业书籍,较为重要和实用的几个项为: 1) 对相间及相对地的绝缘距离的要求;2) 对防凝露的爬电距离的要求;3) 对防护等级的要求:为防止人体接近高压开关柜的高压带电部分或触及运动部分,以及防止固体异物进入壳内,IEC标准统一了IP防护代码,防护等级的第四位字母表示电器设备对雨水的防护能力;由于户内柜体无防雨要求,也无须分级,故统用"X"表示。外表面通常可以做到IP3X级,有必要时也可做到IP4X级。内隔板防护要求可稍低,从IP0X到IP3X都有。4) 对五防联锁功能的要求:五防联锁对防止误操作,减少人为事故,提高运行可靠性起到很大的作用。五防功能,指的是可以防止五种类型的电气误操作,这五种防误操作功能是:a) 防止误分、误合断路器。b) 防止带负荷合上或分断隔离开关(或隔离插头)。c) 防止带电操合接地开关或挂接地线--此功能涉及系统人为短路接地或人身生命安全,故定为强制性联锁。其它要求:①当断路器或上下隔离开关处于合闹时,接地开关绝不能被操合;②只有当接地开关合闸之后,柜体的后门和下前门才能被打开,才可能挂夹临时性接地线。这通常采用机械联锁方式,使得a.隔离开关处于打开位置接地开关才能操台;b.随之前、后门才能开启挂接临时接地线。作为辅助措施,可在前、后门上加设高压带电显示装置作警示。d) 防止带有临时接地线或接地开关合闹时送电--此项也是强制性的,目的是保证系统和人身的安全。e) 防止误入带电间隔--亦是强制性的,以保人身安全。& & 归纳起来:实施五防功能方面,有非强制性的(a项)和强制性的(b、c、d、e项);有主动性防御和被动性防御。被动防御指采用高压带电显示装置,只是提示性的,不够可靠。主动防御大致可分三类:①采用机械联锁装置,用机械零部件来传动并产生约束,可靠性最高(除非零件损坏、断裂),宜优先推荐使用;②采用翻牌(插头)和机械程序销,可靠性稍逊,因锁与匙之间并非绝对-一对应;③采用电气联锁,可靠性又差一些,因为电磁锁和导线都有损坏的可能,而且也需电源供电(须与继保回路电源分开),但优点是可以长距离传送。5) 高压带电显示装置:在各类型开关柜中,经常使用高压带电显示装置。当主回路带有高压电时,它经过电容分压原理输出低压电压讯号,点燃氖灯,以灯光信号发出提示(也可以将低压讯号变换一下去控制电磁锁,构成强制性闭锁)。带电显示的感应元件多内藏于绝缘子或瓷瓶当中,后者还可起到支承作用。运行人员观察指示灯就可了解哪一段主回路在带电运行。在维护或测试柜内元件时,该提示信号更显得重要。高压带电显示装置本身价格不算高,约六七百元一套(三相),占整柜价格比例很少,而对人身安全保障的作用是不小的。虽然氖泡有时会损坏,但三相同时损坏的可能性极小。因此建议设计院设计的主回路结线时,适当地多绘过高压带电显示装置,如果主结线图末绘出,生产厂家一般不会主动加过去,因为工程计价时没有计入,必然减少生产利润。开关柜柜后面上一般都应有带电显示装置。& & 另外,对于进线柜主回路中从下隔离开关的上端到断路器下接线端之间的母线,有可能的话最好加装带电显示器。因为此段母线①是装设电流互感器的位置。电流互感器可能会损坏,造成接地。③直接反映下隔离开关的隔离状态。如果隔离开关传动件失灵,就可能出现操纵手柄打到分闸位置,而隔离开关的刀闸并没有断开的情况。③当检修或测试断路器或电流互感器而竭挂接临时地线时,往往是在此段母线上实施接地。多一组带电显示就多一个监测手段。&6) 主进线不允许停电的情况:曾经遇到过配电房电源主进线不允许停电的情况,原因是该变电站的变压器是三绕组的,一个高压电源进线(带断路器),一个供配电房,另一个供变电站用电,即使配电房出了故障,站用电也不能停,即高压侧断路器不能跳闸。对于这种特殊情况,配电房的开关柜订货时需预先向生产厂家声明,否则生产厂家按常规设备制作,则会在主进钱柜断路器或电流互感器的维修、测试时就会带来相当大的危险。& & 解决的办法是将下隔离开关整个独立出来加以封隔。如果是下部电缆进线的方式,则应另增一柜,此柜仅装入下隔离开关(即进线隔离开关),其出线则可用母排或高压电缆引向主进线断路器柜,当然还需要解决两柜的联锁以满足防误的功能(可考虑采用程序锁)。如果是架空线从后柜进线的话,则可将进线(下)隔离开关整个移置于后柜内,由主柜后铁板起封隔离作用,但此时后拒的深度必须加深。7) 长期发热载流能力:&由于一次回路各电器元件处于密封的柜内空(半封闭柜除外)同时运行,各自发出热量,柜内空气温度必然比柜外环境温度高些,导致电器元件散热困难,温升增高。而且根据DL404--91标准的要求,开关柜应通得过110%额定电流值的温升试验。因此,柜内电器元件,除电流互感器因测量、保护之需要外,其他如断路器、隔离开关(或隔离插头)、套管等元件,均应选取比长期额定电流规格大一个档次的产品,比如柜体为630A时选用800A的、800A的选用1000A、1000A的选用1250A的电器元件等。8) 母线接触面处理:开关柜中有许多导电联接面,有电器元件出线端对母排的联接,也有母排对母排的联接。有电流时导电联接面会发热,发热量多少与电流密度有关,还与接触面的物理状态密切有关。& & 从微观角度来看,即使经过精细加工的接触面也是凸凹不平的,导电作用是通过若干个尖端碰触而实现的,非尖端部分则留有空气隙。潮湿空气中的水分,以及大气中的尘埃会渗入空气隙中,在发热和水分作用下接触表面会氧化和污秽,接触状态变差,接触电阻上升,发热量也就随之增加。所以电气联接面须有保护措施,最简易的办法是涂抹中性凡士林或导电膏,它们占据接头间的间隙,不让空气。水分和尘埃进入,减轻氧化程度。较好的办法是接触面镀锡。锡层质地软,在螺栓压力下产生延展,增加实际的电接触面积,而且锡不易被氧化。另外,在锡层保护下,接头的允许发热温度由90℃提高到105℃,颇有好处。9) 动稳定性:&开关柜内的主母线和引下线,在有故障电流流过时产生较大的电动力,电动力大小与短路电流的平方成正比。电动力有两种:一种发生于三相母线之间,该作用力力图扩大和缩小三相母线间距离,方向交变,频率为工额的2倍;另一种产生于同相母线上,只要母线不在一条直线上,每一段彼此都有作用力,力的方向是力图使母线"板直"。& & 为了抗御电动力,母线需有足够的动稳定能力,这须借助支持绝缘子的支撑。一般来说,隔离开关的接线端板不要当作主要支撑力点,只可作辅助,当它参数较低时尤应如此。两个绝缘子之间的距离通常不应超过800mm。支持绝缘子有时可用高压带电显示绝缘子兼任。10) 开关柜柜体之间应有封隔:&在变电所或开关站中,往往将许多面开关柜并列成为一排用主母线将各柜联结起来,构成配电网络。过去旧型开关柜母线室直接联通,中间无任何分隔或阻挡。这样当其中一台开关柜出现闪络故障时,电弧在将该拒烧毁的同时还要沿着联通的母线通道燃烧过去,接连烧毁一串开关柜,造成全站瘫痪停电,损失惨重,这种现象俗称"火烧连营"。& & 为了防止"火烧连营",90年代之后除半封闭式(GG-1A(F))型固定柜之外,其余各型箱式、间隔式和铠装式开关柜都采取柜与柜之间分隔的措施,用接地金属板将每柜封隔,主母线则通过穿墙套管再联接起来。当某柜出现柜内故障,事故电弧移到母线室后不能随意纵向扩散,基本上局限于本柜内,对邻柜影响大大降低,更不会一连串地烧下去,减少了损失。当用母线槽连接两柜时,切记加装隔板和套管,11) 电缆头安装的高度:&从底面进入柜内的电缆,多数穿越底板后再分岔,加上分相后外沿面也有绝缘要求,因此电缆头的安装点须有一定高度,通常以大于500mm为好。过低时,会给电缆头制作和施工安装带来困难,如须套装零序电流互感器时更感高度不够。当两根及以上电缆并接时,分相电缆芯不能互相交错,须注意不同相电缆芯之间的绝缘距离,12) 开关柜应考虑或有降低内部故障措施:开关柜常见内部故障、产生原因和防止措施见下表:容易产生内部故障的部位- 内部故障可能产生的原因- 措施举例 :断路器 -维护不良、机构螺钉松动、绝缘裕度不足: 定期按规定进行维护,制订规程、增加绝缘隔板; 隔离开关、负荷开关、接地开关: 误操作、接触不良或发热严重 加联锁,制订规程;精心研磨触头,细心调整,敷导电膏; 互感器-铁磁谐振: 采用合适的电路设计,避免该类电效应 ;电缆室: 设计不当, 选择合适的尺寸; 布置不当: 避免电缆交叉连接,安装质量检查; 固体或液体绝缘的损坏(缺陷或流失): 现场质量检查,进行绝缘耐压实验; 螺钉连接面和触头接触面: 电化腐蚀、装配不当, 使用防腐蚀被镇层或导电膏,检查装配质量; 五防联锁: 失灵、位置松动,零件损坏; 维护、例行检查时试操作,分析原因,更换零件; 所有的部位: 工作人员的错误 ;用遮栏限制人员接近,带电部分以绝缘包裹,制订规程,张挂警示牌; 在电场作用下老化: 例讨试验检查; 污染、潮气、灰尘和小动物的进入等: 采取措施改进运行环境条件; 过电压: 防雷保护,现场绝缘耐压试验,加邂雷器或RC吸收装置; 闪络放电: 柜体开设压力释放窗口。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢地电波法在开关柜局部放电检测中的现场应用_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地电波法在开关柜局部放电检测中的现场应用
&&电力资料
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高低压开关柜通电试验台,高低压开关柜通电试验台价格,高低压开关柜通电试验台厂家-上海怡珠电气有限公司
24小时免费热线
专业生产,,,
产品名称/型号
我公司在接触电阻测试领域一直保持领先地位,早在1999年就已研究出分辨率为0.01μΩ的TE-HL3回路电阻测试仪。TE600高精度回路电阻测试仪用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量。能长时间、稳定输出大电流,符合GB763、764和IEC694-84标准及《电气设备预防性试验和交接试验规程》。有TE100、TE200和TE600三种型号供选择。(也称接触电阻测试仪或大电流微欧计)
用于真空开关灭弧室真空度的定量检测,有了定量测量的手段,不仅可以测量真空开关真空度是否在正常范围内,更重要的是,对某些泄漏速度较快的真空开关,通过历年测量结果分析,可以大致推断出它的寿命,真正起到预防意外事故发生的目的。
该仪器结构紧凑,轻便小巧,测试速度快,稳定可靠,精度更高,功能更加完善。
YZGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
YZGK-I型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
共&4&条记录,当前&1&/&1&页&&&&上一页&&下一页&&&&跳转到第=48&&event.keyCode页&
上海速雷电力仪器有限公司 版权所有
总访问量:<span style="color:#FF 地址:上海永兴路258弄3号 邮编:200071
电话:86-021- 传真:86-021- 手机: 联系人:朱小姐 邮箱:
网址: ICP备案号:上海速雷电力仪器有限公司是国内专业的高低压开关柜通电试验台生产厂家,主要经营高低压开关柜通电试验台系列产品,欢迎来电咨询高低压开关柜通电试验台价格等相关信息}

我要回帖

更多关于 接地线电阻怎么测量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信