西门子224xp的plc本体上外接了一个4k的电位器,电位器的电源是9v的层叠样式表电池。plc输出端和

CPU224XP西门子PLC
上海枭博实业有限公司
公司库存大量西门子PLC,西门子变频器,产品种类、型号齐全,涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块
您当前的位置: >
> CPU224XP西门子PLC
CPU224XP西门子PLC
&R1 台¥2.00
产品型号:CPU224XP
品&&&&&&&&牌:西门子plc
所&&在&&地:上海金山区
更新日期:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
上海金山区
&上海枭博实业有限公司
&联&系&人:&&徐工&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&021-&
&邮&&&&&&编:&224318&
&传&&&&&&真:&021-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
产品详细介绍:
西门子PLC订货数据:
CPU224XP规格参数
6ES7XB8,24VDC电源,
14DI/10DO&24VDC,1个PPI(RS485),1个自由口(RS485),16KB程序,8KB数据空间,支持外部电池和存储卡。
& S7-200系列CPU224E继电器型,220VAC电源,&&&
&14DI/10DO继电器型输出,1个PPI(RS485),1个自由口(RS485),16KB程序,8KB数据空间,支持外部电池和存储卡。
西门子PLC CPU224XP性能参数:
尺寸(宽&高&深)
137&80&62mm
DC:20.4 到28.8V
AC:85V~265V
额定供电电源
存储器特性
&&&&& 程序存储器
基本12KB,可扩展至16KB
&&&&& 数据存储器
&&&&& 超级电容
约112小时(典型值)
&&&&& 外接电池(可选)
约200天(典型值)
定时器总数
&&&&& 10ms
&&&&& 100ms
计数器总数
256(由超级电容备份)
内存存贮器位
256(由超级电容备份)
内存存储位掉电保持
2个1ms分辨率
4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器
2个8位分辨率
布尔量运算执行时间
浮点运算执行时间
集成的通信功能&, /P&
2个通信口,PORT0:PPI口,RS485;FPORT0:自由通信口, RS485电平
9.6, 19.2和187.5k
自由口波特率
1.2kbaud 至 115.2k
每段***大电缆长度
&&&&& 使用隔离中继器
&&&&& 未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
***大站点数
每段32个站,每个网络126个站
***大主站数
点到点(PPI主站模式)
是(NETR/NETW),共8个,2个保留
本机数字量输入点数
本机数字量输出点数
固态&MOSFET
继电器干接点
数字I/O映象区
256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
允许***大扩展I/O模块数
***大数字量I/O点数
***大模拟量I/O点数
56AI / 28AO
脉冲捕捉输入
高速计数器
&&& 单相计数器
&&& 两相计数器
2(HSC0和HSC1)
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
***大持续允许电压
逻辑1信号 ( ***小)
逻辑0信号 ( ***大)
18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
隔离(现场与逻辑)
500V AC,1分钟
同时接通的输入
***大电缆长度
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
固态&&MOSFET
继电器干接点
每点额定电流(***大)
浪涌电流(***大)
&&&&&&&&&& 8A,100ms
5A,触点关闭
灯负载(***大)
30WDC/200WAC
接通电阻(接点)
0.3欧姆典型值(0.6欧姆***大值)
延时(***大)
&&& 断开到接通
&&& 接通到断开
2us(Q0.0, Q0.1),15us(其它)
10us(Q0.0, Q0.1),130us(其它)
30ms(***大)
高速脉冲输出
支持运控CPU的PTP/Speed_ctrl等指令,不支持编程软件中的PTO/PWM指令
开关频率(***大)
机械寿命周期
1000万次(空载)
10万次(额定负载)
同时接通的输出
两个输出并联
是,仅输出同组时
***大电缆长度
&&& 非屏蔽
500米(标准输入)
150米(标准输入)
CPU224XP (6ES7 214-2AD23-0XB8)
有2个逻辑接头,1个PPI口(PORT0),1个自由口(FPORT0)。PORT0和FPORT0为RS485通信电平。
注:在左上角有个接线端子失效.&支持昆仑通态TPC7062K通讯。
PORT0(RS485)
FPORT0(RS485)
RS-485信号B
RS-485信号B
+5 V、100&O串联电阻器
+5 V、100&O串联电阻器
RS-485信号A
RS-485信号A
连接器外壳
模块接线图:
晶体管型:
说明:运动控制功能的特殊IO输出与普通IO输出的对应关系:
运动控制IO
1、 .Pulse_0 --------0轴脉冲输出 ;
&&&&&&&&&&&&&&Pulse_1-------1轴脉冲输出& ;
&&& . Dir_0--------0轴方向输出;
&&&&&&&&&&&&&Dir_1 &&-------1轴方向输出 ;
2、 Q0.0和Q0.1 不支持编程软件中PTO和PWM高速脉冲输出,只支持西门子plc的
运控指令(无插补功能)
继电器型:
可选配件:
1. RS485串口西门子plc编程电缆
5.总线延长线
6.编码器转换模块(差分输入信号)
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
上海枭博实业有限公司
联系人:徐工
联系地址:上海市金山区工业园区22号技术支持:&&&&&|&把一个电位器接到西门子224 xp的PLC模拟量输入端,通过调节电位器来改变PLC模拟量的输出,请_百度知道
把一个电位器接到西门子224 xp的PLC模拟量输入端,通过调节电位器来改变PLC模拟量的输出,请
把一个电位器接到西门子224 xp的供长垛短艹的讹痊番花PLC模拟量输入端,通过调节电位器来改变PLC模拟量的输出,请问程序怎样编写?最好用语句表,梯形图手机上看不大清楚。请各位大侠帮个忙吧!
我有更好的答案
AIW0, AQW0
群组控制、??
什么意思?
其他类似问题
为您推荐:
模拟量输入的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我买了一个单相220v 0.75kw的丹佛斯fc51的变频器,一个4.7k的电位器,请问电位器上的_百度知道
我买了一个单相220v 0.75kw的丹佛斯fc51的变频器,一个4.7k的电位器,请问电位器上的
买了一个单相220v 0,请问电位器上的3根线接到变频器的哪三个端子上?变频器要不要设定的.7k的电位器.75kw的丹佛斯fc51的变频器,如要怎样设定,一个4,才可以通过调节电位器来改变变频器的频率
说明书上有接线端子图的,对着接就行了。
是不是接好就可以了。变频器不用设置的。
如果没有要求设置参数,接起来就可以用了,如输出是3x220V的,可用3只200瓦灯泡做假负载试试。
师傅:我这个变频器输入是单相220v,输出是三相380v的,想买个输出也是220v的没有。
你把3只同功率的灯泡接成Y形,中性线不用引出,然后每灯接一相,它的等效就是380v三相负荷,试一下吧。
用3只220v60w的灯泡当负载行不行?如果变频器输出不接负载,调节电位器在变频器显示屏上看得出频率变化吗?
60W的也行。调节电位显示屏会显示Frequency是多少。如f低于24周波时,可察觉到灯泡有明显闪烁。
谢谢师傅的解答,非常感谢。
我把电位器上的3根线接到了50、53、55端子上,为什么调节电位器频率没有变化是0,问题出在哪里,师傅帮我看一下。
你按了start或run了没有,里面的风机转动了没有?
里面的风机转动的,面板上也有个电位器旋钮,调节它频率是变化的。难道这种变频器是要设置的?怎样设呀?其它变频器外接电位器要不要设置的?
详细阅读说明书,每一种牌子的都有的。
有的牌子的说明书是一本书,它是一张纸,真不道怎么弄
如果没有几十页纸的说明书,这个变频器的身份就值得怀疑了。
师傅:你说得没错。
师傅:我想做模拟量实验,把电位器跟西门子plc224xp本体连接,通过调节电位器控制plc模拟量输出,再控制变频器。外接电位器电源要求是10v,但我10v开关电源没有,想用9v层叠电池代替,不知道行不行?
师傅:看到没有?
有5v的吗,西门子224有2路入的,即0~5V和0~10V,输出有电流和电压型,只能接其中一种。
你可以用220V/9V的小变压器,整流后经47uF电解电容滤波,再用7809三端稳压输出9V直流,可代10V用。
师傅大概是电子电气方面的高手,以后有问题多多请教。
如果是做实验的,用6F型9V电池是可以的。
师傅:再问一下,电位器控制丹佛斯fc51变频器,用电压输入电位器1、2、3和变频器上50、53、55端子相连。如果是电流输入电位器1、2、3和变频器上50、60、55相连。电压输入DIP开关要关闭,电流输入DIP开关要打开。现在我用电压输入,DIP开关不管是开和关都可以通过调节电位器来控制变频器频率是什么原因?变频器是不是坏了,新买的。
师傅:西门子224xp plc本体上外接一个电位器,如果电流输出不是0~20mA,而是4~20mA,那用语句表编的程序是怎样的?
对不起,我也没用过244,也没有它的资料。你直接在fc51的50,53(60是Iin),55这三点接电位器不行吗?,你按了Auto没有?按下才可打开外部控制。12—33接起动按钮,12—18接停止按钮。
师傅:用外接电位器控制变频器可以
你是想实践一下联机吗?
是的。师傅:西门子224xp plc外接一个电位器,通过调节电位器改变plc模拟量输出,现在我想plc输出的是电流信号4~20mA,请问plc程序怎样编写?最好用语句表。谢谢师傅。
师傅:看到没有
你试试最小值6400,最大值32000进行设置,看看行不行。
在哪里设置,怎样设置我都不会。
224xp操作说明应该有编程表和step说明。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
用参数进行预置给定利用面板上的调节旋钮外接电位器4。丹佛斯变频器是丹麦丹佛斯集团生产的变频器产品,用于控制和调节电机速度,主要用于三相异步交流电机、灵活性、创新性,而丹佛斯也成为全球变频器的领先供应商,迄今,产品已经涵盖所有低压市场,已有40余年的历史,这使得丹佛斯变频器成为全球变频器市场的佼佼者.模拟量电流4-20mA或0-20mA都是可以的。丹佛斯变频器全称为“丹佛斯交流变频调速器”。丹佛斯变频器始终坚持以客户为导向的研发更保证了产品的稳定性
电位器的3根线分别接到50、53、55端子上,为什么调节电位器频率没有反应,难道要进行参数设置吗?怎样设置?
你经销变频器的,也不会吗?
电位器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁把一个三线制的4.7k的电位器接到西门 子 S7-200PLC CPU 224 XP 本体模拟量上_百度知道
把一个三线制的4.7k的电位器接到西门 子 S7-200PLC CPU 224 XP 本体模拟量上
把一个三线制的4.7k的电位器接到西门 子 S7-200PLC CPU 224 XP 本体模拟量上,本体模拟量接线端子是M
B+ 请问怎样接线?
V为电压输出端.baidu,和-10v至0v)这个图片是已经表示得很清楚了.com/zhidao/pic/item/35a85edf8db1cb13a4eda2d4dab75。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子S7-200 224xp的plc本体上外接了一个电位器,通过调节电位器可以改变plc模拟量的_百度知道
西门子S7-200 224xp的plc本体上外接了一个电位器,通过调节电位器可以改变plc模拟量的
通过调节电位器可以改变plc模拟量的输出,plc程序该怎样编写,请问如果输出电流是4~20mA西门子S7-200 224xp的plc本体上外接了一个电位器
可以使用PID功能来实现模拟量输入对模拟量输出的控制。
电气工程师
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
在PLC中直接读AIWx就行,AI是模拟量,W表示字长两字节,x表示通道号
我是想通过调节电位器控制plc模拟量的输出,再控制变频器的频率。西门子224xp模块它默认输出的电流信号是0~20mA,现在我要它输出电流信号是4~20mA,程序怎样编?
movw aiw0 aqw0就行
你这个程序输出的是电流0~20mA而不是4~20mA。
4mA对应PLC内部6400,20mA对应PLC内部32000。