格力变频格力空调e6是什么故障障:开机几分出现E6闪灯,主机不能启动,制冷制热都不行,挂机其它功能正常。

家电百科 产品:
> 格力空调显示E6是什么故障
格力空调显示E6是什么故障 常见问题
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
格力:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
格力空调维修数据
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2
个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:
将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有
低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP
线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E
压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
-----------最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心----------
---------觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好------
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10  情况二:三灯中任意一灯或多灯常亮    外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主没有工作,因此解决的办法是直接更换外机主板。    情况三:只有红灯闪烁    在内机出现E6故障代码而外机只有红灯闪的时候,一般是的问题,直接更换外机主板。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&||||||||||
||||||||||
查看: 29085|回复: 23
请教格力变频E6故障
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
众所周知E6为通讯故障,问题在如何区分故障在内机还是内机,请高人指点,谢谢!无此实际经验的请勿乱喷
阅读权限15
在线时间 小时
有可能是变频模块坏了&&是不是凉之静 或者变频金刚啊换外机板 起提是连接线没坏
阅读权限30
在线时间 小时
就是外机板坏了,只能更换整个外机电器盒
在线时间 小时
我修了几十台,统一都是外机主板故障,内机坏的几率小的很
阅读权限30
在线时间 小时
先把内外机连接线拆了,看还显不显示故障?不显示了就是出在外机,显示的话,内机就肯定是有故障。
阅读权限25
在线时间 小时
直接先换上外机板试试,很好修
阅读权限15
在线时间 小时
非常简单& &只需要万用表查外机第一根和第三根县供电是否正常& &供电正常就是外机电器盒不见故障&&供电不正常或无供电就是内机板& &如果空调加过管子和线& &那就先把加的线换了在按照上边方法查就行了& &有时候加过线供电正常但是机器不能正常工作&&所以要先换线在检查&&换线遵守一原则& &一:必须是新线& &二:只能截不能接& &修一个好一个&&绝无返修者& &我做格力售后时候就是这样判断的&&没一个返修的
阅读权限15
在线时间 小时
格力凉之静出现E6&&95%的问题都出现在外机电器盒部件
阅读权限35
在线时间 小时
安心的微笑 发表于
非常简单& &只需要万用表查外机第一根和第三根县供电是否正常& &供电正常就是外机电器盒不见故障&&供电不正 ...
不瞒兄弟,我就是刚开始做格力售后,前天碰到个新机开机就e6,第一三根线供电正常,但是第二线没有跳变,,吃不准到底是内机通讯故障,还是外机通讯故障,好在经销商带了一个外机过去,换上后正常,然后第二天长了个心眼,装一台新机的时候单独仅仅内机通电,内机直接报e6,也就是说网上那种断开测内机通讯电压的方法在格力这吃不住,判断通讯故障到底在内还是在外有点难拿捏。我会留意兄弟这个方法,万分感谢!如方便请留QQ请教
阅读权限35
在线时间 小时
<font color="#5710196 发表于
先把内外机连接线拆了,看还显不显示故障?不显示了就是出在外机,显示的话,内机就肯定是有故障。
这个纯粹是扯淡,拆开线,好机器也直接报e6
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司  情况二:三灯中任意一灯或多灯常亮    外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主没有工作,因此解决的办法是直接更换外机主板。    情况三:只有红灯闪烁    在内机出现E6故障代码而外机只有红灯闪的时候,一般是的问题,直接更换外机主板。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&  原因分析:  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
  格力空调故障代码E6的解决办法:  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。  2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。  4.板坏,更换室内机电路主板。
  格力空调显示E6的检修流程:  正常&&5V正常吗&&正常查通信光耦&&外机接线端&&检修室内外信号线&&N以通信线有跳变电压吗&&没有查内机&&有查外机&&也查一下&&更换电路主板。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
匿名 发表于 www.greeweixiu.格力com,,,
(0) 匿名 发表于 家电维修网 /5691.html ycq
家电维修网 /5691.html ycq
(1)www.greeweixiu.格力com,,,
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&}

我要回帖

更多关于 格力空调故障代码e6 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信