t空调不能启动,是需要加弗立昂吗?昨天今天明天演讲稿还运行正常,今天就启动不起来了!

||||||||||
||||||||||
查看: 2324|回复: 7
大金10匹双压缩机一个变频一个定频
定频的不启动怎么加弗利昂
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题& && && && && && && && && &
阅读权限10
在线时间 小时
各位大神帮帮忙吧
阅读权限30
在线时间 小时
江湖 发表于
各位大神帮帮忙吧
多开几台室内机,把室内温度设低点.用20分钟后定频机就会起动
阅读权限10
在线时间 小时
姜道彬 发表于
多开几台室内机,把室内温度设低点.用20分钟后定频机就会起动
谢谢& & 我来试试
阅读权限30
在线时间 小时
江湖 发表于
谢谢& & 我来试试
& && && &&&本人长期从事变频多联机中央空调安装维修,供应变频多联机中央空调
的配件&&........大金& &郎进&&美的&&格力等等
阅读权限60
在线时间 小时
姜道彬 发表于
本人长期从事变频多联机中央空调安装维修,供应变频多联机中央空调
的配件&&........大金& &郎 ...
郎进是什么东东?。。。。
阅读权限30
在线时间 小时
试运行就可以全起动
阅读权限30
在线时间 小时
K系列真空没抽好,定频机不起,变频压缩机116HZ3分钟定频机启动
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 11685|回复: 26
空调可以自制抽真空吗?没有真空泵能否进行加弗操作。
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 chinammcc 于
10:43 编辑
& &马上进入空调维修季节了,在平时工作中没有真空泵时,空调漏弗又一点没有了,能不能利用空调压缩机自身进行抽真空后加弗操做,请朋友帮助解答。
& &此帖希望版主推广引起讨论,引起广大朋友共鸣,强化专业理论与实践相结合,激发朋友学习兴趣。
阅读权限50
在线时间 小时
可以的,但是我不会,也是来学习的
阅读权限30
在线时间 小时
首先打开空调,让压缩机工作(在制冷状态,不连接室内机铜管)这时打开高压阀门的截止阀阀芯,关闭低压截止阀阀芯;让压缩机工作,等待5-10分钟左右,之后从加f口冲入少量的F,等到高压口无明显的气体喷出时,关闭高压阀芯,然后再在低压截止阀上闷上一只“闷头”!最后打开低压截止阀阀芯就可以冲入适量的F再将阀芯关闭!
至此空调自排空气和加F就完成!这时你就可以像按新空调一样应急方法可以用,注意时间不要太长。
在线时间 小时
可以,将过滤器接毛细管处焊掉再启动压缩机,再启动时焊接好就达到抽空的效果啦!要等空气自排啦才可以焊接上哟!效果还可以,对R600湿度大的制冷剂效果差一点。
阅读权限30
在线时间 小时
板凳说的好,
阅读权限15
在线时间 小时
本帖最后由 chinammcc 于
11:06 编辑
林章远 发表于
首先打开空调,让压缩机工作(在制冷状态,不连接室内机铜管)这时打开高压阀门的截止阀阀芯,关闭低压截止 ...
请问 空调在制冷的状态下,粗管是出气口,细管是进气口。抽空的那部分空气不是很少的一部分吗。
阅读权限25
在线时间 小时
细管出气,粗管吸气别搞反了。
阅读权限40
在线时间 小时
小汤在线 发表于
可以,将过滤器接毛细管处焊掉再启动压缩机,再启动时焊接好就达到抽空的效果啦!要等空气自排啦才可以焊接 ...
师傅&&看好了楼主问的这是空调 不是冰箱
阅读权限20
在线时间 小时
林章远 发表于
首先打开空调,让压缩机工作(在制冷状态,不连接室内机铜管)这时打开高压阀门的截止阀阀芯,关闭低压截止 ...
我也是用的此方法
阅读权限60
在线时间 小时
可以自抽空!但一般都是真空泵抽!