120KW光伏并网配电柜交流输出电缆线及配电柜具体规格及变压器用多大

2个100千瓦的塔吊,还有其实设施共计50千瓦。离变压器80米,建2级配电柜要多大的电缆和空开。_百度知道
2个100千瓦的塔吊,还有其实设施共计50千瓦。离变压器80米,建2级配电柜要多大的电缆和空开。
提问者采纳
用185电缆,总开关630A,100KW开关为225A,其它开关按各自负载配
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
用185 的铜芯电缆,800A的空开。
126平方的5芯电缆!空开1OOA的!
怎么不对?
怎么不对?
100千瓦也不只100安空开呀!明白
是绝对不够。
一个用|oo的怎么不够?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁500KW的逆变器输出0.4KV升压10KV进行并网,请问到变压器这段线缆选多大,选多大变压器 ?谢谢_百度知道
500KW的逆变器输出0.4KV升压10KV进行并网,请问到变压器这段线缆选多大,选多大变压器 ?谢谢
我有更好的答案
知你搞的是分布式电站还是地面电站。变压器下面带几个逆变器:1即可,其他特殊情况不赘述,根究电流选电缆没什么好讲的。电缆嘛;一般光伏电站的升压变压器和逆变器功率1
是分布式,变压器带两台逆变器,不知道怎么选电缆,逆变器说明书上没有说明怎么选!!谢谢
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁630的变压器低压端的电缆用多大?变压器离低压配电柜能有80米?_百度知道
630的变压器低压端的电缆用多大?变压器离低压配电柜能有80米?
提问者采纳
可以选用240mm²铜电缆2条并用或300mm²铝电缆2条并用
提问者评价
谢谢,感谢回答者的无私帮助
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
630的变压器低压侧电流I2 = 630KVA/(0.4KV*1.732)=909A. 使用两根YJV珐储粹肥诔堵达瑟惮鸡3*185+95铜芯电缆。
您可能关注的推广
低压配电柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电力电缆配线:变压器距配电柜100米,配电柜实际用电量385KW,应该选用多大的电缆?_百度知道
电力电缆配线:变压器距配电柜100米,配电柜实际用电量385KW,应该选用多大的电缆?
我有更好的答案
铜线240的两根
铝线400的两根
双路240铜缆或铝缆。
385KW*1.5/1.72=335.8(单相电流)再按电流选电缆。185电缆就行。
三楼别害人,你那个1.732不能除。385kw将近600的电流,要185以上铜线双拼。100米距离最好240双拼。