大金空调故障检修代码大金,维修,检修,维修代码,代码维修,故障检修,空调维修,大金空调,大金故障,维修大金
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
大金空调故障检修代码
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口大金空调故障代码_乐收 >
> 详细信息大金空调故障代码 发布于: 19:42:46E9低电压保护
E1排气管温度过高
E2压缩机过电流
E3电源相序错误
E4系统压力过高
E5系统压力过低
E6防冻结保护
大金中央空调室内机故障代码
A 1 PC板不良
A 3 排水水位控制系统故障
过载A 6 风扇马达锁住.
A 9 电子膨胀阀驱动部件故障
C4 液管用热敏电阻(R2T故障
C5 气管用热敏电阻(R3T故障
C9 吸气管用热敏电阻(R1T故障
CJ 摇控器中的温控传感触器故障
大金空调室外机故障代码
E1 室外机PC板不良
E3 高压开关动作
E4 低压传感器动作
E9 电子膨胀阀驱动部件故障
F6 冷媒充填过量
H9 室外机空气用热敏电阻(R1T故障
J3 排气管热敏电阻(R3133T故障
J5 吸气管热敏电阻(R2T故障
J6 热交换器热敏电阻(R4T故障
大金空调系统故障代码
U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U1 反相
U2 电源电压缺乏或瞬间停电
U3 未执行检查运转
U4 信号故障
U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8 主摇控器和副摇控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
配线/配管不兼容UF 制冷剂系统未设定.
制冷剂系统地址未确定UH 系统故障.
大金空调故障代码
风扇电机有问题A 6风扇系统故障。
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器自身有故障
H9室外温度传感器自身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
该机实现自动诊断故障功能的操作方法是当按动空调器选择运行方式时,以上代码适用于FTY223CFTY353CFTY453CFTY603C等机型。则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金KER--120LW/BP空调故障代码
显示代码故障内容
E0通信失败
E1室外传感器开路.短路
E2压缩机过载
E5室外机管温过高
E6排气温度过高
E7过久压保护
E8室内机传感器开路.短路
新品大金2005故障代码V系列空调故障代码
E1排气管温度过高
E2压缩机过电流
E3电源相序错误
E4系统压力过高
E5系统压力过低
E6防冻结保护
大金KER-LW/BdS故障代码
显示内容故障原因
E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2压缩机过电流
E3电源电压异常
RT5传感器异常
E4制冷系统压力过高保护。
E5室外环温过低保护
E6过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7RTIRT2RT3温度传感器开路
E8RTIRT2RT3温度传感器短路
大金KER-LW/BdS空调故障代码
显示内容 故障原因
E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2压缩机过电流
E3电源电压异常
RT5传感器异常E4制冷系统压力过高保护。
E5室外环温过低保护
E6过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7RTIRT2RT3温度传感器开路
E8RTIRT2RT3温度传感器短路
大金KER-65GW/BPW变频(外)空调故障代码
LED1LED2LED3LED4故障原因
灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
亮灭灭 灭 电源过欠压保护
亮灭灭 亮 过电流保护
亮灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
大金RE-28W/A S10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
过欠压灯亮 表示三相电源正常电源。
过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V异常电源。
缺相灯亮 表示空调正常除霜运行除霜。
缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP除霜。
过载灯亮 表示空调正在三分钟延时延时。
过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B延时。
B压控与热维护输入控制线(弱电地)C压缩机输出控制线(弱电地)D室外管温转感器输入连接线(弱电地)E室外内机输出控制线(弱电地)E室外内机输出控制线(弱电地)G室外管温转感器输入连接线(直流信号)H室外互感器输入控制线(直流信号)室内外信号线接线端子的含义如下:A电源火线。
大金KER-65QW/A S嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
闪 闪 闪水泵开关异常
亮 闪 亮 通迅异常
亮 闪 灭 过热保护
闪 亮 亮 过冷保护
闪亮 闪 压缩机过流保护
闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
E0系统高压维护
E1二次防冻结保护
大金FVT-12571B系列柜式空调故障代码
LED-A LED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
绿色)绿色)红色)红色)红色)
检查室外机室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常。
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
室内机故障灭----电源线以。
室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机维护器损坏
提示故障范围,该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮。正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
热泵型 HEA TPUMPTYPEKFR---75FFHYB71FMVL
FHYB71FQVL空调故障代码
KFR---125FFHYB125FMVL
FHYB125FQVL
单冷型COOLINGONIYTYPEKF---75FFHB71FMVL
FHB71FQVL空调故障代码
KF---125FFHYB125FQVL
异常号码表
不显示,1.当表示异常号码处呈黑底白字时。虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
有的异常号码可能显示,2.根据室内机或室外机的型号。也可能不显示。
A 1室内机电路板不良
A 3排水水位异常
电流过大或堵转A 6室内机风扇电机过载。
A 7风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
A F***异常
A H空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
A J能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保管IC中未设定任何顺序。
C4热交换器温度感应器异常。
C9吸入空气温度感应器异常。
但系统的热敏电阻仍然能够运转。CJ遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常。
E0平安装置动作(室外机)
E1室外机电路板不良(室外机)
E3高压局部异常(室外机)
E4低压局部异常(室外机)
E5压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9电子膨胀阀异常(室外机)
F3排气管温度异常(室外机)
H3高压开关异常(室外机)
H4低压开关异常(室外机)
H7室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9室外热敏电阻异常(室外机)注意3
J3排气管热敏电阻异常(室外机)注意3
J5进气管热敏电阻异常(室外机)
J6热交换器热敏电阻异常(室外机)注意3
L4散热片过热(室外机)变频器不能冷却
L5瞬时电流过大(室外机)压缩机电机可能接地不良或短路
L8电气局部过热(室外机)可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9为防止故障停机(室外机)压缩机可能堵转
LC室外机控制局部与变频器之间传导异常(室外机)
P1缺相(室外机)
P3印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4散热片温度感应器异常(室外机)
PJ能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保管IC中未设定任何顺序。
U0进气管温度异常
U1反相 互换L1L2或L3中的两个
U2电源电压异常(室外机)包括K1M中的异常
或室内机和室外机中的电路板不良。U4UF传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误。
必需立即断开电源,如果显示UF则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此。纠正接线。室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
大金ER-180260/S风管机故障代码
大金5070变频空调故障代码
E0通讯故障
E1室外传感器开短路
E2压缩机维护器保护
E3过电流
E4功率模块维护
E5室外管温过高
E6压缩机排气温度过高
E7电压过高
E8室内传感器开短路
E9室内管温过高
大金KER--70LW/Bd空调故障代码
注意:不知道是哪个厂家的电控板
E1:通讯失败;
E2:压缩机过电流:
E3:电源电压异常;
E4:系统压力过高:
E5:室外环温过低:
E6:室内换热器结冻.
大金ER-180260/S风管机空调故障代码
显示代码故障原因
E0系统高压维护
E1二次防冻结保护
E2室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4室外管温度传感器开路或短路
E5通迅故障
E6电源相序保护
E7过电流保护
E8卸荷保护
本站关键字:杭州大金空调,杭州大金中央空调链接地址:杭州大金空调专卖店,杭州大金中央空调总代理(杭州大度楼宇设备大度楼宇)企业文化企业文化价值理念:  企业愿景:做世界一流的楼宇设备企业  “做世界一流的楼宇设备企业”,是杭州大金空调人不懈追求的企业发...联系信息QQ:相关查询大金中央空调面板显示A3是什么故障-爱福窝装修论坛
大金中央空调面板显示A3是什么故障
大金中央空调质量如何?面板显示A3,是代表什么意思?
其它类似问题
大金中央空调面板显示A3是什么故障大金空调3匹吸顶机u8故障代码什么意思_百度知道
大金空调3匹吸顶机u8故障代码什么意思
估计原因:主遥控与辅遥控之间传送故障;遥控器P板故障;副遥控器相互连接遥控器之间的通信故障
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
遥控器P板故障常见的解决方法如http.daikin021
您可能关注的推广
大金空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 大金3匹柜机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信