什么设备运行40秒左右然后停3秒左右?是不是空调压缩机不停?谢谢

空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因。_百度知道
空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因。
提问者采纳
现象像是制冷剂不足。
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调压缩机工作一会就停是什么原因?_百度知道
空调压缩机工作一会就停是什么原因?
这种情况基本上是压缩机保护的现象 停几个小时,是压缩机热保护器恢复的时间,通常情况下,只需要十几到几十分钟,不过压缩机经过长期使用后,这些数值会发生变化,一两个小时也正常。 保护的原因主要是三个方面 一个是机器缺氟,造成压缩机排气温度热保护,即使顶针处有白色泡沫,也只说明系统里面有氟,而氟的多少及是否缺氟还是不能判定 另一个是压缩机排气压力过高,造成运转电流增加,进而引发电流热保护,原因较多,比如室外换热器通风不良,换热器脏堵室外风扇电机不良等等,都有可能产生这个情况。 再有一个,就是压缩机的热保护器不良,不过这种情况就麻烦了,基本需要更换压缩机,要是这样,还不如去换台新机器。 可以请维修工帮助确认下原因。
其他类似问题
为您推荐:
其实是被必要的,当罐子里德空气压力小于4个压的时候。所以如果你想要它不停的工作,它又会继续工作。空压机工作一段时间停止是正常的,因为空压机工作的时候把空气压缩起来,工业用的一般情况下等于8个压(也就是里面的空气压力=8*外界空气压力)的时候就会自动停止,保存在那个罐子里,基本所有空压机都有这种功能我来告诉你们,想要它一直工作的方法就是开着它的排气口,即使断了电源它也会工作一段时间直到里面的空气压力变小
其他3条回答
这些问题都可能导致压缩机工作一会就停止.还有就是压缩机本身出问题了,可能会好;还有就是看看外机的风机,风是否大,不大话换相同的风机电容,这样可能会看看内机的过虑网干净否~?看看外机的散热器干净否~?不干净的话清洗干净,有可能是压力过高保护
有可能是空调的温控器损坏,所以温度控制出现差错。温度失控。
压缩机过温保护了!
您可能关注的推广
空调压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海信变频空调KFR-26GW/27BP制热时压缩机和外风只运转10秒左右就停机是什么原因, 海信变频空调KFR-26GW/27BP
海信变频空调KFR-26GW/27BP制热时压缩机和外风只运转10秒左右就停机是什么原因 海信变频空调KFR-26GW/27BP制热时压缩机和外风只运转10秒左右就停机是什么原因 匿名 海信变频空调KFR-26GW/27BP制热时压缩机和外风只运转10秒左右就停机是什么原因
如果没有代码的话,先查一下感温头的阻值,再查压缩机的电流。
尊敬的海信用户,您好! 通过内机遥控器“传感器切换”检测故障,具体型号不同代码有差异。需要帮助拨打40-06-11-11旦梗测妓爻幻诧潍超璃-11海信科龙空调全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务。
你确定是压缩机和外风机只运行10秒么?如果一直是这样,可能是机器处于故障状态了,可能是过流也可能是过压。不过必须排除你看到的是除霜过程这种可能性。如果能制热,那么就不要关注外机的运行状态了,如果不制热了,得赶紧保修,不要使用了。
基本属于传感器问题,新科空调32GW/BP室外风机转30秒左右停止压缩机没有启动
导读:适用品牌:新科空调适用机型:32GW/BP故障现象:空调三分钟后红灯亮。室外机启动后,三分钟后室外风机转30秒左右停止,但压缩机
适用品牌:新科空调
适用机型:32GW/BP
故障现象:空调三分钟后红灯亮。室外机启动后,三分钟后室外风机转30秒左右停止,但压缩机并没有启动
故障检修:CPU&& &&&&家电家居
本维修中心提供大连地区的空调维修、冰箱维修、洗衣机维修、...诚信报修:010-1
兰州家电维修服务站专业提供兰州热水器维修、电视机维修等服...诚信报修:010-1
长春空调维修、长春洗衣机维修、长春冰箱维修...诚信报修:010-1
空调压缩机启动40秒后自动停机的故障
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
&&& 故障现象:送修空调是一台古桥kfr-35gw分体式空调器,室外机的控制电路出问题,导致空调压缩机启动40秒后自动停机。
&&& 分析:用户反映,该空调器在压缩机启动后的40秒钟左右自动停止工作,停机2分钟左右空调器又重新启动,40秒后又停机.上述故障重复出现。即空调器能启动.但不能正常运行。
&&& 首先监测空调器的电压和压缩机的运转电流,在压缩机启动、运行过程中,电源电压(220v)和压缩机电流(14a)均正常。由此判断空调器故障不属于欠压、过流、缺氟等原因。压缩机在启动、停止的过程中,室内机始终运行正常.故障发生在室外机的控制电路中。
&&& 查看室外机的压缩机启动、运行电路图,其中的ax为运行绕组,by为启动绕组,c1、c2、c3为启动和运行分相电容.s为电磁开关。在压缩机启动时,开关s闭合.c1、c2、c3并联。压缩机启动后,当转速基本达到正常时,开关s断开,将c2、c3两电容脱离电路.压缩机进入正常运行状态。根据这一原理,应对电磁开关、电磁开关的控制电路和分相电容进行检查。在压缩机启动后转速基本达到正常时,电磁开关不能及时断开.造成此故障。
&&& 维修措施:更换新的电磁开关控制电路板。如果没有该控制板,可采取应急措施,将电磁开关线圈的供电插头拔掉或将电磁开关和电容c2、c3一齐去掉,空调器均能恢复正常工作。
&&& 经验与体会:在开关s始终闭合的情况下,为什么压缩机能启动而不能正常运行呢?由压缩机的故障状态可知,启动时开关s闭合.启动电容的容量较大,压缩机的转矩较小。压缩机刚启动时,制冷剂压差形成的阻转矩较小.压缩机所需的启动转矩较小。
&&& 随着压缩机的旋转,制冷剂压差形成的阻转矩逐渐增加,在压缩机启动即将结束时,压缩机的转速基本达到正常,制冷剂压差形成的阻转矩基本达到最大。此时压缩机转差率较小,压缩机转矩相应减小。
&&& 当压缩机的转矩小于制冷剂压差形成的阻转矩时,压缩机停转.随之制冷剂压差将减小。当制冷剂压差形成的阻转矩小于压缩机的启动转矩时,压缩机又重新启动。由此可知,去掉c2、c3后.分相电容容量的改变导致了电流瞬时值的改变,从而使压缩机合成磁通和压缩机的转矩增加。所以进行上述应急维修后,对空调器[1]&&