消防喷头产品永久性标识识

第12课时 第二章 消防给水_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
第12课时 第二章 消防给水
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩16页未读,继续阅读
你可能喜欢2015年一级消防师《综合能力》复习资料:自动喷水灭火系统
&&2015年一级消防师《综合能力》复习资料:自动喷水灭火系统.网上课程学习请电话咨询:010-,团课专线400-622-5005!
  2015年一级消防师《综合能力》复习资料:自动喷水灭火系统 
  自动喷水灭火系统是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的自救灭火设施之一,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。自动喷水灭火系统具有自动探测火灾、自动灭(控)火的双重效能,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统及其组件的技术参数选定、设置标准及施工安装质量、维护保养水平,直接关系到自动喷水灭火系统扑救、控制建筑初期火灾的成功率,是自动喷水灭火系统效能发挥的关键。
  系统构成
  自动喷水灭火系统由洒水喷头、水流报警装置(水流指示器、压力开关)、报警阀组等组件,以及管道、供水设施组成;为便于正常使用、检修维护,通常还在系统中设置泄水阀(泄水口)、排气阀(排气口)和排污口;为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压;通常在系统相应管段上安装设置减压孔板或者节流管,以控制管道动压。
  自动喷水灭火系统按照其洒水喷头的形式,分为闭式系统和开式系统,其系统及其组件技术参数、设置要求详见《消防安全技术实务》第三篇第三章的相关内容。
  一、闭式自动喷水灭火系统构成
  闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置,通常分为湿式系统、干式系统和预作用系统。
  二、开式自动喷水灭火系统
  开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通常分为雨淋系统和水幕系统,。雨淋报警阀启动装置通常采用电动系统、液动或者气动系统等;电动系统由火灾探测器、电磁阀和联动控制系统组成,液动或者气动系统由充水或者充气的传动管、闭式喷头、压力开关等组成。
  系统组件(设备)安装前检查
  一、喷头现场检查
  (一)检查内容及要求
  1.喷头装配性能检查
  检查要求:旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。
  2.喷头外观标志检查
  检查要求:
  1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。
  2)边墙型喷头上有水流方向标识;隐蔽式喷头的盖板上有&不可涂覆&等文字
  标识。
  3)喷头规格型号的标记由类型特征代号(型号)、性能代号(表3-4-1)、公称口径和公称动作温度等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。
  4)所有标识均为永久性标识,标识正确、清晰。
  5)玻璃球、易熔元件的色标与温标(表3-4-2和表3-4-3)对应、正确。
  消防工程师考点喷头规格表
  3.喷头外观质量检查检查要求:
  1)喷头外观无加工缺陷,无机械损伤,无明显磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、脱落、损坏或者变形等情况。
  2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝现象。
  4.闭式喷头密封性能试验
  检查要求:
  1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。
  2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验。
  3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
  5.质量偏差检查
  检查要求:
  1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
  2)使用天平测量每只喷头的质量。
  3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
  (二)检查方法
  1.检查内容的&1.&项采用螺钉旋具旋拧喷头顶丝,用手转动溅水盘,目测观察。
  2.检查内容的&2.&项、&3.&项采用目测观察。
  3.检查内容的&4.&项采用专用试验装置(主要由试压泵、压力表、秒表等测试装备组成)进行测试和目测观察。
  4.检查内容的&5.&项采用精度不低于0.1 g的天平测量。
  二、报警阀组现场检查
  为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。
  (一)报警阀组检查内容及要求
  1.报警阀组外观检查
  检查要求:
  1)报警阀的商标、规格型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。
  2)报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。
  3)报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。
  2.报警阀结构检查
  检查要求:
  1)阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm。
  2)阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。
  3)干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀。
  4)阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。
  3.报警阀组操作性能检验检查要求:
  1)报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。
  2)水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象。
  3)水力警铃传动轴密封性能良好,无渗漏水现象。
  4.报警阀渗漏试验
  测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
  (二)检查方法
  1)检查内容的&1.&项一&3.&项采用目测观察全数检查。检查内容的&2.&项、&3.&项。按照要求进行手动操作检查。
  2)检查内容的&4.&项按照下列检查步骤组织实施:
  ①将报警阀组进行组装,安装补偿器及其连接管路,其余组件不作安装,阀瓣组件关闭。
  ②采用堵头堵住各个阀门开口部位(供水管除外),供水侧管段上安装测试用压力表。
  ③供水侧管段与试压泵、试验用水源连接,经检查各试验组件装配到位。
  ④充水排除阀体内腔、管段内的空气后,对阀体缓慢加压至试验压力并稳压(停止供水).
  ⑤采用秒表计时5min,目测观察有无渗漏、变形。
  三、其他组件的现场检查
  其他组件主要包括压力开关、水流指示器、末端试水装置等,重点对其外观、功能等进场现场检查。
  (一)检查内容及要求
  1.外观检查
  检查要求:
  1)压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。
  2)有水流方向的永久性标识;末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。
  3)各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷,表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流指示器桨片完好无损。
  2.功能检查
  (1)水流指示器。检查要求:
  1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值上报警,且到达37.5L/min一定报警。
  2)具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节。
  (2)压力开关。测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。
  (3)末端试水装置。检查要求:
  1)测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
  2)末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。
  (二)检查方法
  1)检查内容的&1.&项采用目测观察。
  2)检查内容的&2.&项在专用试验装置上测试,目测观察;主要测试设备为试压泵、压力表、流量计、万用表、秒表、24V直流电源/220V交流电源等。
& & & & 2015一级消防师备考复习【】
注册消防工程师网络课程
我猜这些文章对您也有帮助
注册消防工程师考试导航
保留登录信息消防综合能力问答题(四)-筑龙博客
1999年7月参加工作,先后从事制冷空调、机电维修、机电工程、安装施工、给排水设计、电气工程、暖通工...
房地产&住宅地产&房地产企业管理
消防综合能力问答题(四)
第四章自动喷水灭火系统P128-P1531.自动喷水灭火系统及其组件施工前现场检查内容及要求有哪些?P130-P133一、喷头现场检查1.&喷头装配性能检查旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装2.&喷头外观标志检查1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。2)边墙型喷头上有水流方向标识;隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。3)喷头规格型号的标记由类型特征代号(型号)、性能代号(表3-4-1)、公称口径和公称动作温度等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。4)所有标识均为永久性标识,标识正确、清晰。3.&喷头外观质量检查1)喷头外观无加工缺陷,无机械损伤,无明显磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、脱落、损坏或者变形等情况。2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝现象。4.闭式喷头密封性能试验1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5&只作为试验喷头。当1&只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10&只的到场喷头进行重复试验。3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。5.&质量偏差检查1)随机抽取3&个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。2)使用天平测量每只喷头的质量。3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。二、报警阀组现场检查1.&报警阀组外观检查1)报警阀的商标、规格型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。2)报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。3)报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。2.&报警阀结构检查1)阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm。2)阀体的阀瓣组件的供水侧,,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。3)干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀。4)阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。3.&报警阀组操作性能检验1)报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。2)水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象。3)水力警铃传动轴密封性能良好,无渗漏水现象。4.&报警阀渗漏试验测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2&倍的静水压力,保压时间不小于5min&后,阀瓣处无渗漏。三、其他组件的现场检查1.&外观检查1)压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。2)有水流方向的永久性标识;末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。3)各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷,表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流指示器桨片完好无损。2.&功能检查(1)水流指示器。检查要求:1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min&时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/mir&任一数值上报警,且到达37.5L/min&一定报警。2)具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s&范围内,且不可调节。(2)压力开关。测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。(3)末端试水装置。检查要求:1)测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1&倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。2)末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。2.自动喷水灭火系统及其组件安装及技术检测要求有哪些?P133-P140○3.自动喷水灭火系统调试及功能性检测要求有哪些?P141◇水源B3231.消防水源的检查消防水泵B3233.消防水泵的性能要求、安装调试及检测验收要求1.报警阀组P141报警阀组调试按照湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组各自特点进行调试,报警阀组调试前,首先检查报警阀组组件,确保其组件齐全、装配正确,在确认安装符合消防设计要求和消防技术标准规定后,进行调试。(1)湿式报警阀组。湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s&时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s&内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s&内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。(2)干式报警阀组。干式报警阀组调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等符合消防设计要求。(3)雨淋报警阀组。雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15&s&内启动;公称直径大于200mm&的雨淋报警阀,在60s&之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为O.05MPa,水力警铃发出报警铃声。预作用装置的调试按照湿式报警阀组和雨淋报警阀组的调试要求进行综合调试。湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组采用压力表、流量计、秒表、声强计测量,并进行观察检查。2.联动调试及检测P1411)湿式系统1)调试及检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。2)检测方法。打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。2)干式系统1)调试检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者模拟一只喷头的排气量排气,报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应的组件信号反馈。2)检测方法。采用目测观察进行检查。3)预作用系统淋雨系统水幕系统1)调试检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,采用专用测试仪表或者其他方式,模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号,报警控制器输出声光报警信号,启动自动喷水灭火系统。采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动一只喷头,雨淋报警阀打开,压力开关动作,消防水泵启动,并有相应组件信号反馈。2)检测方法。采用目测观察进行检查。4.自动喷水灭火系统竣工验收方法及其合格判定标准有哪些?P142-P143管网验收检查验收内容1)查验管道材质、管径、接头、连接方式及其防腐、防冻措施。2)测量管网排水坡度,检查辅助排水设施设置情况。3)检查系统末端试水装置、试水阀、排气阀等设置位置、组件及其设置情况。4)检查系统中不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等组件设置位置、安装情况。5)测试干式灭火系统管网容积,系统充水时间不大于11min;测试预作用系统管网容积,系统充水时间不大于2min。6)检查配水支管、配水管、配水干管的支架、吊架、防晃支架设置情况。验收方法1)对照设计文件、出厂合格证明文件等,对验收内容的“1)”“3)”“4)”项进行核对,并现场目测观察其设置位置、设置情况。2)采用水平尺、卷尺等,对验收内容的“2)”“6)”项进行测量,目测观察其排水设施的排水效果,以及管道支架、吊架、防晃支架设置情况。3)通水试验对验收内容的“5)”项进行验收,采用秒表测量管道充水时间。合格判定标准1)经对照检查,管道材质、管径、接头,管道连接方式以及采取的防腐、防冻等措施,符合消防技术标准和消防设计文件要求;报警阀后的管道上未安装其他用途的支管、水龙头。2)经测量,管道横向安装坡度为0.002~0.005,且坡向排水管;相应的排水措施设置符合规定要求。3)系统中末端试水装置、试水阀、排气阀设置位置、组件等符合消防设计文件要求。4)经对照消防设计文件,系统中的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等设置位置、组件、安装方式、安装要求等符合要求。5)经测量,干式灭火系统的管道充水时间不大于1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于2min。6)经测量,管道支架、吊架、防晃支架,固定方式、设置间距、设置要求等符合消防技术标准规定。喷头验收检查验收内容1)查验喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、’响应时间指数(RTI)等性能参数。2)测量喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离。3)查验特殊使用环境中喷头的保护措施。4)查验喷头备用量。验收方法1)验收内容的“1)”“2)”项,对照消防设计文件,采用卷尺等测量。2)验收内容的“3)”项,采用目测观察,对现场防护措施进行核查。3)验收内容的“4)”项,对照设计文件、购货清单,对现场备用喷头分类点验。合格判定标准1)经核对,喷头设置场所、规格、型号以及公称动作温度、响应时间指数(RTI)等性能参数符合消防设计文件要求。2)按照距离偏差±15ram&进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。3)有腐蚀性气体的环境、有冰冻危险场所安装的喷头,采取了防腐蚀、防冻等防护措施;有碰撞危险场所的喷头加设有防护罩。4)经点验,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于l0个。报警阀组验收检查验收内容1)验收前,检查报警阀组及其附件的组成、安装情况,以及报警阀组所处状态。2)启动报警阀组检测装置,测试其流量、压力。3)测试报警阀组及其对系统的自动启动功能。验收方法1)对照消防设计文件或者生产厂家提供的安装图样,检查报警阀组及其各附件安装位置、结构状态,手动检查供水干管侧和配水干管侧控制阀门、检测装置各个控制阀门的状态。2)开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。系统控制调整到“自动”状态,将报警阀组调节到伺应状态,开启报警阀组试水阀或者电磁阀,目测检查压力表变化情况、延迟器及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,采用卷尺确定水力警铃铃声声强测试点,采用声级计测试其铃声声强。合格判定标准1)报警阀组及其各附件安装位置正确,各组件、附件结构安装准确;供水干管侧和配水干管侧控制阀门处于完全开启状态,锁定在常开位置;报警阀组试水阀、检测装置放水阀关闭,检测装置其他控制阀门开启,报警阀组处于伺应状态;报警阀组及其附件设置的压力表读数符合设计要求。2)经测量,供水干管侧和配水干管侧的流量、压力符合消防技术标准和消防设计文件要求。3)启动报警阀组试水阀或者电磁阀后,供水于管侧、配水干管侧压力表值平衡后,报警阀组以及检测装置的压力开关、延迟器、水力警铃等附件动作准确、可靠;与空气压缩机或者火灾自动报警系统的联动控制准确,符合消防设计文件要求。4)经测试,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa;距水力警铃3m&远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB。5)消防水泵自动启动,压力开关、电磁阀、排气阀人口电动阀、消防水泵等动作,且相应信号反馈到消防联动控制设备。5.自动喷水灭火系统巡查P144-P145、日常检查P145-P147、年度检查P147-P149&的内容及要求有哪些?◇○自动喷水灭火系统巡查的内容及要求(建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查)P144-P145巡查内容◇1)喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。2)报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等。3)充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置等外观、运行状况。4)系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,压力监测情况等。5)系统用电设备的电源及其供电情况。水源以及消防水泵、供(给)水管网及其附件等巡查内容详见本书第三篇第二章第四节。巡查方法及要求喷头1)观察喷头与保护区域环境是否匹配,判定保护区域使用功能、危险性级别是否发生变化。2)检查喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏,有无喷头漏水或者被拆除等情况。3)检查保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修,或者新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物;若有上述情况,采用目测、尺量等方法,检查喷头保护面积、与障碍物间距等是否发生变化。报警阀组1)检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰,阀体上水流指示永久性标识是否易于观察,与水流方向是否一致。2)检查报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象。3)检查报警阀组是否处于伺应状态(P145&图3-4—22&所示为外补偿式湿式报警阀组伺应状态示例),观察其组件有无漏水等情况。4)检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况。5)检查干式报警阀组、预作用装置的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况,相关设备及其通用阀门是否处于工作状态;控制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等情况,其信息显示是否准确。6)检查预作用装置、雨淋报警阀组的火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况,控制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等情况,其显示信息否准确。末端试水装置和试水阀巡查1)检查系统(区域)末端试水装置、楼层试水阀的设置位置是否便于操作和观察,有无排水设施。2)检查末端试水装置设置是否正确。3)检查末端试水装置压力表,能否准确监测系统、保护区域最不利点静压值。系统供电巡查1)检查自动喷水灭火系统的消防水泵、稳压泵等用电设备配电控制柜,观察其电压、电流监测是否正常,水泵启动控制和主、备泵切换控制是否设置在“自动”位置。2)检查系统监控设备供电是否正常,系统中的电磁阀、模块等用电元器(件)是否通电自动喷水灭火系统日常检查的内容及要求P145-P147月检查1)检查内容“1)”“4)”项采用手动启动或者模拟启动试验进行检查,发现异常问题的,检查消防水泵、电磁阀使用性能以及系统控制设备的控制模式、控制模块状态等。属于控制方式不符合规定要求的,调整控制方式;属于设备、部件损坏、失常的,及时更换;属于供电、燃料供给不正常的,对电源、热源及其管路进行报修;泵体、管道存在局部锈蚀的,进行除锈处理;水泵、电动机的旋转轴承等部位,及时清理污渍、除锈、更换润滑油。(检查内容1:电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试;检查内容4:消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。)2)喷头外观及备用数量检查。发现有影响正常使用的情况(如溅水盘损坏、溅水盘上存在影响使用的异物等)的,及时更换喷头,清除喷头上的异物;更换或者安装喷头使用专用扳手。对于备用喷头数不足的,及时按照单位程序采购补充。3)系统各个控制阀门铅封损坏,或者锁链未固定在规定状态的,及时更换铅封,调整锁链至规定的固定状态;发现阀门有漏水、锈蚀等情形的,更换阀门密封垫,修理或者更换阀门,对锈蚀部位进行除锈处理。4)检查消防水池、消防水箱以及消防气压给水设备,发现水位不足、气体压力不足的,查明原因,及时补足消防用水和消防气压给水设备水量、气压。①属于操作管理制度不落实的,报单位消防安全管理人按照制度给予处理。②属于系统存在严重漏水的,找准渗漏点,按照程序报修。③属于水位监控装置不能正常工作的,及时修理或者更换;钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,其两端的角阀在不进行水位观察时恢复至关闭状态。④属于消防用水挪作他用的,检查并消除消防用水不挪为他用的技术措施存在的问题。⑤消防气压给水设备压力表读数低于设定压力值的,首先检查压力表的完好性和控制阀开启情况,属于压力表控制阀为开启或者开启不完全的,完全开启压力表控制阀;属于压力表损坏的,及时更换压力表。确定压力表正常后,对消防气压给水设备补压,并检查有无气体泄漏点。5)利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进场动作、报警检查试验时,首先检查消防联动控制设备和末端试水装置、楼层试水阀的完好性,符合试验条件的,开启末端试水装置或者试水阀,发现水流指示器在规定时间内不报警的,首先检查水流指示器的控制线路,存在断路、接线不实等情况的,重新接线至正常。之后,检查水流指示器,发现有异物、杂质等卡阻桨片的,及时清除异物、杂质;发现调整螺母与触头未到位的,重新调试到位。6)查看消防水泵接合器的接口及其附件,发现闷盖、接口等部件有缺失的,及时采购安装;发现有渗漏的,检查相应部件的密封垫完好性,查找管道、管件因锈蚀、损伤等出现的渗漏。属于密封垫密封不严的,调整密封垫位置或者更换密封垫;属于管件锈蚀、损伤的,更换管件,进行防锈、除锈处理。季度检查1)分别利用系统末端试水装置、楼层试水阀和报警阀组旁的放水试验阀等测试装置进行放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况:①检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式,确认设备(装置)完好,控制方式为“自动”状态后,分别进行功能性试验。②经测试进场,发现报警阀组存在问题的,按照后述各类报警阀组“常见故障分析”,查找并及时消除故障。2)检查室外阀门井情况,发现阀门井积水、有垃圾或者有杂物的,及时排除积水,清除垃圾、杂物;发现管网中的控制阀门未完全开启或者关闭的,完全开启到位;发现阀门有漏水情况的,按照前述室内阀门的要求查漏、修复、更换、除锈。年度检查◇1)组织实施水源供水能力测试和水泵接合器通水加压试验,具体试验按照本书第三篇第二章第三节的检查步骤和要求组织实施。2)检查消防储水设备结构、材料,对于缺损、锈蚀等情况及时进行修补缺损和重新油漆。3)检查系统过滤器的使用性能,对滤网进行拆洗,并重新安装到位。4)系统联动试验按照验收、检测要求组织实施,可结合年度检测一并组织实施。
兰胜利的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);}

我要回帖

更多关于 建筑永久性标识牌 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信