空调压缩机过热保护是什么原因?请教! ○维修案例: 我们单位都是‘美的’空调(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),其中1台空调压缩机总是过热保护,经量一下运行电流过大...
压缩机过热保护是我们问题 1台2p的杂牌机 制冷时工作30分钟后压缩机温度很高(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 然后停机 制冷时效果不是很好,不是f的问题...
造成制冷压缩机过热的原因有一下几点当压缩机油温过高以致失去润滑作用时,就会产生过热故障。受热温度非常高时,机油会发生化学分解。排气温度引起的过热主要原因。 1;吸入压力过低 2;冷凝压力过高 3;压缩比过高 导致吸气压力过低的原因通常包括...
     螺杆压缩机排气温度过高,但是排气压力不高,那么是哪些原因能造成压缩机过热这个故障呢   1.实际排气温度并不过高   温度计显示不准确   温度传感器故障   控制器故障   温度开关故障   2.实际排气温度过高   润滑油...
曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处,温度超过规定的称之为过热。过热所带来的后果:一个是加快磨擦副间的磨损,二是过热量的热能不断积聚直致烧毁磨擦面而造成机器重大的事故。造成轴承过热的原因主要有:轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小...
上去,抽真空加雪种到3个表压,压缩机发烧保护,是甚么原因?此空调拆下来放了1年多没使用。 ∑维修经验: ①: 查看是不是毛细管脏堵 ②: 氟不够 ,继续加, ③: 电流检测过吗? ④: 我也遇到过这种,不过是空气能。氟少了后,造成排气温高...
离心式制冷压缩机过热原因及危害 正常的空调压缩机的电机发热、压缩热以及摩擦热在设计压缩机时均做过认真的考虑,并有相应的冷却措施。但是在实际使用中,会产生发热现象。 一、空调压缩机常见的过热原因由于超范围使用、电源不正常、电机过热、制冷液...
○维修案例: 1台长虹60柜机加液3.5KG时电流为正常值10.5A,加液5.5KG时电流达到12.8A.工作时间不长.压缩机过热保护内外风机正常.散热没问题(外风机不转的原因:1.是室外机风机绕线组烧坏了 2. 室外风机启动器坏 3....
【天天轴承网】夏天是压缩机产生故障的高峰时期,INA压缩机轴承的过热现象非常的常见原因有很多种,出了压缩机本身原因外,压缩机轴承过热的原因还有以下几种:   1、INA进口轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压...
总是过热保护,压机是几匹与之匹配电容是多少 ①: 制冷量3695w功率1220 lg 电容 30μf/450v ②: 先谢谢你,你的答案是怎样得出的,30uf我试过启动很困难, ③: 用40uf的电容很容易启动,但压机会过热保护。 ④: 这是...
空调压缩机过热保护动作的原因: 一、实际排气温度并不过高 温度计显示不准确 温度传感器故障 控制器故障 温度开关故障 二、实际排气温度过高 润滑油使用时间过长 汪滤芯堵塞 油分芯堵塞 温控阀故障 润滑油油位太低 环境温度过高 风扇电机反转...
请各位大师给点意见(空调压缩机过热保护) ○维修案例: (压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 1台惠康2P的空调,初次上门维修,压缩机开路,改换同型号压缩机,加氟...
乐声空调压缩机过热 ○维修案例: 1台1.5匹的乐声空调,开机15分钟左右压缩机过热保护停机。查电流5.8A(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),表压4.3千克,电容...
压缩机轴承过热原因和排除newmaker轴承在工作中超过正常温度时的原因可能有: 1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后; 2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲...
求助:美的5PK2SDY的压缩机频繁过热保护,是什么原因? ○维修案例: 5P美的柜机(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),连接管长10米,落差2米,以前屡次缺氟...
志高空调总是过热保护 志高空调运转半小时后压缩机过热保护停机 其它正常运转(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 半小时左右压缩机冷却后有继续运行制冷正常 1?清洗外机...
松下两p空调压缩机过热保护了 有什么办法可以解决(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 不想换压机 这空调开机正常制冷,过十来分钟就保护了 ①: 如果是压缩机存在匝间...
关于压缩机过热保护的问题 大家进来看1下 ○维修案例: 1台海尔BC117FC单开门小冰箱 制冷板被他人维修过换的那种小板弄得1点不好看 1个收废品的拿来的 通电制冷正常但是我没试停机后能不能自己启动 100块买的 在淘宝买了1张原装制冷...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.空调压机老热保护怎么回事?开机20分钟就停,等半小时又开一会又停。_百度知道
空调压机老热保护怎么回事?开机20分钟就停,等半小时又开一会又停。
我有更好的答案
查电压电容压机冷媒
电容没事,屋里太热了,开一会就停
电压呢,压降呢,电流呢,都查了吗,那和热没关系,只要外机能跑出去热
压机起了就正常,挺凉,一会就完
查电压,压降,电流
再看内机滤网,外机散热器脏不脏
热传感器坏了!
量压机也供电,外风机也转,就压机不起
排气扇一会停开
过后再制冷
空调没换气功能
那不是亏大了
看一下是不是冷液没有了
电压太低拉不动
其他类似问题
为您推荐:
压机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力中央空调排气低度保护_百度知道
格力中央空调排气低度保护
压力开关动作,并将故障显示出来,并将异常信号传给CPU,CPU处理后会停止制冷系统的工作空调的高。高压保护检测的是排气压力一般高于3,作用是防止系统中没有制冷剂运行而损坏压缩机,在压力超出允许范围时.05MPA开关动作。低压保护检测的是系统中的回气压力一般低于0,主要作用是检测系统压力是否正常,作用是防止系统中制冷剂过多和冷凝器散热不良,而损坏压缩机或爆裂管道、低压保护是检测系统内制冷剂压力的一种压力开关.5MPA开关动作
劳保用品,防护装备一站式供应
主营:安全帽、口罩、防护服、防尘防毒面具、呼吸器、检测仪、劳保鞋
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调移机:空调器压缩机过载保护器是如何工作的 ...
空调移机:螺旋压缩机的工作原理与常见故障活塞式压缩机活塞式压缩机的工作原理活塞式压缩机属於最早的压缩机设计之一, 但它仍然是最通用和 非常高效的一种压缩机。活塞式压缩机通过连杆和曲轴使活塞在气缸内向前运动。如果 只用活塞的一侧进行压缩,则称为单动式。 如果活塞的上、下两侧都用,则称为双动式。活塞式压缩机的用途非常广泛,几乎没有任何限制。 它可以压缩空气,也可以压缩气体,几乎不需要作任何改动。活塞式压缩机是唯一一种能够将空气和气体压缩至高压,以适合 诸如呼吸空气等用途的设计。活塞式压缩机的配置可包括从 适用於低压/小容量用途的单缸配置,到能压缩至非常高压力的多级配置。 在多级压缩机中,空气被分级压缩,逐级增大压力。 空调移机压缩能力:康普艾活塞式压缩机系列的功率范围为
kW 至 420 kW (1hp 至 563hp),所产生的工作压力为 bar 至 414 bar (21 至 6004psi)。其典型用途是:气体压缩(CNG、氮气、惰性气体、填埋气体)高压空气(水中呼吸器钢瓶的呼吸用空气、地震勘察、气动回路等)PET 吹瓶、发动机起动、工业 空调移机旋转螺杆式旋转螺杆式压缩机的 工作原理螺杆式压缩机属於容积式压缩机,其活塞采用螺杆的形式; 这是现今使用的最主要压缩机类型。 螺杆压缩元件的主要部件是凸形转子和凹形转子,这两个转子相互靠近移动,使它们之间及腔内的体积逐渐减小。 螺杆式的压力比取决於螺杆的长度和 外形以及排气口的形状。螺杆元件没有装备任何阀门,不存在产生不平衡的机械力。 因此可以在高的轴速下工作,而且可以兼顾大流量和小的外部尺寸 空调移机压缩能力:康普艾旋转螺杆式压缩机系列的功率范围为 4 kW 至 250 kW (5 至 535 hp), 所产生的工作压力为 5 bar 至13 bar (72 至 188 psi)。其典型用途是:食品、饮料、酿造军事、航天、汽车工业、电子、制造、石化医疗、 医院、制药仪表空气 空调移机旋转滑片式旋转滑片式压缩机的 工作原理滑片式压缩机采用传统的、已经得到验证的技术, 以非常低的速度(1450rpm)直接进行驱动,具有无与伦比的的可靠性。转子是唯一连续运行的部件, 上面有若干个沿长度方向切割的槽, 其中插有可在油膜上滑动的滑片。转子在气缸的定子中旋转。在旋转期间, 离心力将滑片从槽中甩出,形成一个个单独的压缩室。旋转使压缩室的体积不断减小,空气压力不断增大。通过注入加压油来控制压缩产生的热量。高压空气从排气口排出,其中残留的油通过最终的油分离器予以清除。压缩能力:康普艾滑片式压缩机的功率范围为
kW 至 75 kW ( 至100hp),所产生的工作压力为 7 至 8 和 10 bar (101 至 145psi)。其典型用途是:OEM、印刷、气动实验室、牙科、 仪表机床、包装、机器人故障现象:1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。2、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。4、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。5、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。维修方法:压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种:(1)敲击法:开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。(2)电容起动法:可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。(3)高压启动法:可以用调压器将电源电压调高后启动。(4)卸压法:将系统的制冷剂全部放空后启动。如果上述方法都不能奏效,就只有更换了。压缩机的震动和噪音问题处理时,应检查并分开相互碰击的部件;检查并紧固压缩机地脚螺栓,要注意压缩机的地脚螺栓是不能完全拧到底的,设计要求必须保持1mm左右的间隙,维修过程中就有将压缩机地脚螺栓拧死而引起压缩机剧烈震动的事例;要检查减震块是否脱落、粘帖是否牢*,也可以试着增加减震块,具体位置用尝试法磁选设备,帖在那里效果好就帖那里。压缩机故障的判断及处理:1.如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子电阻值是相等的。2.如何判断压缩机电动机绕组短路?用万用表选用R×1档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。3.如何判断压缩机电动机碰壳通地?压缩机电动机碰壳通地就是绕组线内部接线绝缘层损坏与压缩机外壳相碰,形成短路。产生这种故障,可使保险丝熔断,压缩机电动机不会运转。检查碰壳通地的方法,也可采用万用表的电阻档。先调零,然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。4.如何判断压缩机电动机绕组断路?将万用表调至R×1档,然后调零,将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。若绕组值为无穷大(∞),即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。5.压缩机不启动。⑴检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。⑵检查室内感温器和管温器,在制冷状态下,是否开路或接触不良,在制热状态下,是否短路。⑶用万用表检查压缩机继电器是否吸合。⑷接线错误。⑸压缩机开路或短路。⑹压缩机电容坏。⑺交流接触器坏。⑻检查2003相应的脚是否有OV输出,若有OV,则为继电器问题,若无OV输出,而是输出,则检查主芯片相应的脚是否有5V输出,若有,则为2003问题,若无,则为主芯片问题。6.压缩机过热,造成启动不久即停机(保护器动作),请检查是否为:⑴ 制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。⑵毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。⑶ 四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。⑷压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机。⑸保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通,若不导通更换新的保护器。当更换压缩机时,需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同时更换)。⑹高压压力过高,压力继电器动作,请分析原因,针对情况予以排除。⑺ 冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器。⑻系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注。⑼ 压缩机运转电流过大,请查明原因予以排除。⑽室外机组环境温度过高,请远离热源,避免日晒。⑾压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转,但若无效则应更换压缩机。⑿汽液阀未完全打开。7.压缩机效率低的判断。效率下降的原因是由于运动件的磨损,使配合间隙过大,或吸、排气阀破裂,或缸垫石棉板击穿所造成。一般表现为排气压力下降,吸气压力升高,压缩机缸盖和吸、排气腔温度过高。如果在吸、排气管口接低压表和高压表,当排气压力在以上时,吸气压力仍停留在0Pa或只能达到真空度以上时,即可判断压缩机效率低。8.压缩机失去工作能力的判断。是指压缩机能正常运转,但已失去吸、排气的功能。先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断,如有大量R22喷出,可以判断不是由于泄漏R22不制冷。这时,可将压缩机吸、排气管用焊枪熔脱,取下压缩机,单独启动压缩机,待压缩机运转后,用手感试压缩机的吸、排气压力。应先试吸气口有无吸气,然后,试排气口有无排气,用手堵住排气口,如感到压力不是很大,甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力。因为在正常工作时,压缩机排气口用手指是堵不住的。9.压缩机电动机为何电流过大?⑴压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。⑵压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。10.三相压缩机电动机启动困难的原因何在?A.电源电压过低。B.压缩机电动机绕组短路。11.如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障?其原因往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地造成的。拆下接地线后,可用试电笔测机壳是否带电。如机壳带电,再将电源插头拔下,用手摸压缩机机壳,在机壳局部应有发烫感觉。请重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。12.如何排除三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”声?三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”,是由于三相严重不平衡产生的,肯定有一相电源缺相。请用万用表电压档进行检查,恢复三相即可。13.如何排除三相压缩机电动机反转?是由接线错误引起,任意两条线互换即可。14. 压缩机更换顺序及注意点⑴.空调器用的制冷剂(R22)是不燃性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话,就会分解、产生有毒性气体(如果制冷系统内的压力过高,则焊接作业十分危险,这时绝对不能焊接作业)。因此,焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。⑵.判定润滑油状态制冷系统的状况 正常 不正常油的状况 色 淡黄色 褐色:冷冻油已劣化,高温引起 黑色:产生磨耗或冷冻油严重碳化 黄绿色:有水分进入产生酸性物质味 没有 烧烤味带刺激性⑶.排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放,太快了会把压缩机里的润滑油放掉。如果压缩机已烧坏,会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体,请操作人员注意。⑷.排放出制冷剂后,拆下压缩机上的电器插头及零件。⑸. 拆下高、低压连接管的焊接部位(为防止隔音材料被烧毁,可使用保护层)。⑹.拆下旧压缩机。⑺. 倒出压缩机冷冻油确认油色,如油色异常,则应清洗系统。⑻. 装上新压缩机。⑼.用弯管器将高低压连接管弯曲整形,并装上原有的橡胶底脚。⑽. 钎焊作业,将管子连接处钎焊。⑾.连接压缩机电线。为避免终端端子接线错误,必须参照电路图接线。⑿. 系统抽真空。需足够的抽吸时间,以保证系统真空度。⒀.充氟、检漏。按铭牌上的标准充氟量充氟。15.如何更换涡旋式压缩机?更换涡旋式压缩机时,排放制冷剂时高压侧和低压侧需同时进行,禁止只从高压侧进行,,涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧。焊接作业时,为了不使铜管内壁生成氧化膜,必须通入氮气,氮气通往的时间要足够,检验方法为氮气的另一出口放置一点燃的香头或烟头,如香头熄灭,则说明系统内的空气都排空,这时才可以进行焊接操作。由于涡旋式压缩机的使用要求较高,禁止在更换压缩机或其他零件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁压缩机,必须使用真空泵来抽真空。系统在维修内机收气时,不许将系统内的压力降到真空状态,只可将系统内的压力操持在表压以上,否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空,操作不当会损坏压缩机。16.采用涡旋式压缩机的空调器移机时需要注意哪些事项?涡旋式压缩机在移机回收制冷剂时容易损坏,原因在于回收制冷剂时间太长,压缩机长时间在真空状态下运行,压缩比大,压缩机温度急升,造成烧毁。因此,回收制冷剂时间不超过3分钟;或观察低压表的变化,当低压表指在~时,再抽20~30秒即可;或在回收过程中异常声音后不超过20秒即关机。移机重装后,试机运行时,需检查低压,以查明是否需要加氟,低压视气候、温度不同控制在~之间。17.空调器压缩机过载保护器有哪几种类型?空调器压缩机过载保护器主要有2种类型:⑴外部过载保护器。外部过载保护器是通过弹簧卡子将它紧贴在压缩机的外壳上的。它串接在全电流通过的共用线上(如是三相压缩机应接在三线中的两线上)。当压缩机超负荷运行或空调器运行时的环境温度超过43℃或压缩机停机后不到3min再次启动时,过载保护器就切断电流,使压缩机停止运行。外部过载保护器的内部由双金属圆盘(双金属片)、接点、接线端子和发热丝等组成。在耐热树脂基座内装有发热丝和双金属圆盘(有的过载保护器内只装双金属圆盘,没装发热器)。当过流或过热时,双金属圆盘发热而产生变形,使接点断开,切断电流,起到保护压缩机电动机的作用。当双金属圆盘逐渐冷却降温,恢复原状后,接点闭合,接通电流,使压缩机恢复工作。⑵埋置式过载保护器。埋置式过载保护器的结构,它的感温元件直接感受电动机绕组的温升。当绕组温升高于某一值后,它就将电路切断,使压缩机停止工作。当绕组温度降到正常值后,保护器又接通电源,使压缩机恢复工作。18.空调器压缩机用保护器件有哪几种形式?空调器压缩机是制冷系统中最关键的部件,当电源电压异常或使用环境恶劣,常会造成压缩机超负荷运行,如果没有保护器件对其保护,压缩机电动机将被烧毁,目前常用的保护器件有以下几种形式:⑴过载保护器。主要用于压缩机电动机的过电流和过热保护。过载保护器的外壳与压缩机壳体表面紧贴。用于单相压缩机电动机时,保护器应串接在全电流通过的共用线上;用于三相压缩机电动机时,保护器应串接在三相线中的两条线路上。⑵内部保护器。主要用于单相压缩机电动机上,串接在压缩机内部电动机的绕组共同线上,对压缩机电动机进行过电流保护。⑶热继电器。主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保护。其两组线圈串接在三相线路中的两相上。当过载电流流过时并达到一定的时间后,其保护开关断开。⑷反相防止器。主要用于三相旋转式压缩机电动机,保护三相供电电源的相序,以防止压缩机旋转方向反相。此外,还具有缺相保护功能。19.空调器压缩机过载保护器是如何工作的?一般过载保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能。当压缩机启动时,由于机械故障使转子“轧煞”,电流迅速上升,当电流超过启动电流额定值时,保护器接点跳开,切断电流,避免了电动机启动绕组的烧毁。在压缩机正常运行时,由于外界原因造成温升过高或电流允许值时,保护器接点也会跳开,切断电源,避免了电动机运行绕组的烧毁。20.过载保护器常见的故障有哪些?原因是什么?如何进行检查和修理?过载保护器常见的故障有:电热丝烧断、接点烧损、双金属片内应力发生变化后接点断开不能复位、内埋式过载保护器绝缘损坏和触点失灵等。造成过载的原因有:⑴电源电压过低、三相电压的对称性差。⑵压缩机电动机延长时间低速运行。⑶压缩机电动机长期低电压带负荷运行。⑷压缩机电动机冷却介质通路受阻。⑸使用环境温度过高。检查过载保护器可用万用表进行。在正常情况下,应有几十欧的电阻值,若电阻值为无穷大,说明该过载保护器断路。过载保护器发生故障后,除接触不良、接点粘连可以修复外,其他故障一般不作修理,只作调换更新处理。内埋式过载保护器发生故障后,一般难以修理,也不易调换,只有连同压缩机一起进行更换。在三相压缩机电动机中,使用的三相过载保护器大多为双金属片式。双金属片元件与压缩机的接触器线圈及低压(24V)线路相串联。电加热丝与压缩机的触器及电动机接头相串联(在电源电路中)。当金属片感受到过热或过流时,双金属片均可将缩机电动机电路开切断。21.什么是压缩机的液击?空调器在正常的工作情况下,压缩机吸回的是制冷剂蒸气而不是液体,但由于制冷剂量充注过多或膨胀阀调节流量过大,使制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发,致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,造成压缩机的液击。它会导致阀片、阀板、活塞被击坏破损,严重时连杆也可能变形。发生液击时,压缩机会发出异常的声音,同时,也会发生振动。如果制冷系统中制冷剂过多或冷冻油充入量过多,都会发生液击。空调器的蒸发器通风不良,冷量带不走会使蒸发器结霜或结冰,从而导致低压压力过低,也会造成压缩机外壳结霜而导致液击。
相关信息:
空调移机:进入产生酸性物质
空调移机:空调器压缩机过载保护器是如何工作的
空调移机:螺旋压缩机的工作原理与常见故障
空调移机:活塞式压缩机的工作原理
空调移机:过载保护器常见的故障有哪些
空调移机:空调器压缩机过载保护器是如何工作的 ...由用户自行发布,空调移机:空调器压缩机过载保护器是如何工作的 ...内容不代表本站立场,请自行分辨真伪。空调压缩机只工作十几分钟就停了_百度知道
空调压缩机只工作十几分钟就停了
原因可能有:1、设定温度与房间温度接近,到设定温度停机了。2、电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。3、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能正常制热的,很容易造成保护.4、室内风机故障造成不吹风,保护停机。室外风机故障,造成结霜严重,进行除霜,室内进入防冷风功能。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
比如室外换热器通风不良。 保护的原因主要是三个方面 一个是机器缺氟,造成压缩机排气温度热保护,不过这种情况就麻烦了,不过压缩机经过长期使用后,就是压缩机的热保护器不良,基本需要更换压缩机,也只说明系统里面有氟,只需要十几到几十分钟,造成运转电流增加,都有可能产生这个情况,要是这样,即使顶针处有白色泡沫,原因较多,进而引发电流热保护,而氟的多少及是否缺氟还是不能判定 另一个是压缩机排气压力过高,还不如去换台新机器。 你可以请维修工帮助确认下原因,一两个小时也正常,是压缩机热保护器恢复的时间这种情况基本上是压缩机保护的现象 停几个小时,换热器脏堵室外风扇电机不良等等,这些数值会发生变化,通常情况下。 再有一个
其他4条回答
是没有漏完的制冷剂维持十几分钟的工作,从顶针处好像跑出来许多白色的泡沫状的油”这是将制冷剂漏掉了空调自己搬容易出故障的。没有专门的工具是无法加的,因为制冷剂只有专业人员才能加。“放空气时。要请维修人员来维修(添加制冷剂)。制冷剂漏掉后就不会制冷了
应该是冰堵也就是装好以后系统里的空气没有排干净造成的。请专业维修人员来维修。
坏了啊,要找人来修咯
1.当空调温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或是低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机启动(或以高频运转)。2.当温度重新降到低于遥控器设定温度时,压缩机重新启动(或以高频运转)。