导热油和冷冻盐水能耗计算水的能耗量怎样计算

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2362|回复: 2
冷冻机(冰机)的换热如何计算
(669664号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
冷冻机包括冷冻水,循环水,制冷剂三者的换热关系如何计算呢?如果知道循环水量及进出口温度,冷冻水量及进出口温度!
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
&成长值: 11741VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 3259 成长值签到天数: 1617 天连续签到: 7 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日22时55分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日22时55分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日22时55分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日22时54分获得了这枚徽章。 []
制冷机的制冷量是指单位时间内从低温物质(冷冻水)带走的热量Q2(kw),这可以根据冷冻水的流量及进、出口温度,确定所需制冷机的制冷量大小。
循环水的热量(kw)与冷冻水的热量Q2(kw)相同,亦可根据循环水的流量及进、出口温度来确定。
以沸点低的物质(氨、氟里昂等)作为工质,叫“制冷剂”,在蒸气压缩机1中消耗外功w,将制冷剂压缩到一定的压力,相应的饱和温度将高于环境温度。在经过冷凝器2时,向冷却水放出热Q1后,本身被冷凝成液体,再经过节流阀3节流降压,将有部分液体气化,并且随着压力降低,对应的饱和温度也降低。它的温度可低于被冷介质(冷冻水等)的温度,因此可以在蒸发器4中从被冷介质吸收热量Q2,制冷剂又蒸发成低压蒸气,重新返回到压缩机循环工作。
以上均为理论计算,在现实计算过程中要乘上系数(效率)。
(187067号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 875 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时40分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时56分获得了这枚徽章。 []
工艺需要的进水温度就决定了冷冻水的出水温度,一般温差取5度。有了制冷量,再知道了物料的比热和密度就可以得出所需的流量了
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 3817|回复: 14
关于冷冻水机组的能耗比
(236403号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
本人现在在做一个制冷系统,需要一个300kw制冷量的冷冻水机组,咨询了几家做冷冻水机组的厂家,他们300kw制冷量的螺杆式冷冻水机组的总耗电基本都是75kw左右。但是我几个同事都说他们有虚报功耗的嫌疑。请问螺杆式冷冻水机组的厂家能有这么高的效率么?另外,求推荐几个做的好的冷冻水机组厂家!
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 399 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
意大利有一家安吉拉托尼的
(236403号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
我刚才查了下楼上你说的品牌,貌似挺大牌的!
(546007号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 261 天连续签到: 4 天[LV.5]海川常住居民II&
制冷机的效率和工况有很大关系,比如冷凝温度,蒸发温度,部分或满负荷状态等运行工况。如果是部分负荷,出水温度比较高的话能效比高也不奇怪
我单位也有一台瀚艺的冷水机组,用的还可以。售后也可以吧。&
(442756号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 381 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
18:51 编辑
fangbin468 发表于
制冷机的效率和工况有很大关系,比如冷凝温度,蒸发温度,部分或满负荷状态等运行工况。如果是部分负荷,出 ...
能耗就是75kw,你们做出300kw制冷量出来?
一直不太明白这个制冷量的kw和功率的那个kw 是什么不同
但是我们在设计压缩机或是真空泵需要带走的热量时,其热负荷的计算其实全是功率转化热。我就不明白的是你功率是1kw能够产生高于这1kw的能量出来?
1969,年国际计量委员会建议废除卡作为热量单位.
在年到年间考虑到以往人们使用卡的习惯继续保留卡的名称,人为地规定了卡等于多少焦耳,但不再与水的比热有关系故称作热化学卡干卡或规定卡.
1热化学卡=4.184焦耳
(546007号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 261 天连续签到: 4 天[LV.5]海川常住居民II&
本帖最后由 fangbin468 于
22:18 编辑
symc 发表于
能耗就是75kw,你们做出300kw制冷量出来?
一直不太明白这个制冷量的kw和功率的那个kw 是什么不同
能耗是压缩机电机的额定功率多少KW,制冷量的KW是热量能量的单位,不是一个概念。初接触者很容易混淆这2个概念。
制冷量是指制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间,区域或物料内去除的热量总和。
(442756号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 381 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
08:17 编辑
fangbin468 发表于
能耗是压缩机电机的额定功率多少KW,制冷量的KW是热量能量的单位,不是一个概念。初接触者很容易混淆这2个 ...
我个人一直认为不止是我混淆了,我相信很多人也混淆了,说白了,你们所谓的制冷量就是热负荷*4.184,我一直还不明白的是热负荷就是=冷负荷,怎么计算来计算去反而弄了个人为规定出来。
没看到网上到处都说冬天制热说空调效率最高了,是运行功率的几倍——这不是扯淡么。
个人认为这完全是概念转换造成的。
比如说,楼主所说的75kw,你就是说破天去,其做功所能产生的能量也不会大于269875kJ或64500kcal
(676586号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1123 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时07分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日17时17分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时01分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时29分获得了这枚徽章。 []
电机功率和热量换算的功率不是一个单位。1KW=860大卡。
(442756号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 381 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
动力中心 发表于
电机功率和热量换算的功率不是一个单位。1KW=860大卡。
没错啊,但是可以换算出来啊
(676586号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1123 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时07分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日17时17分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时01分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时29分获得了这枚徽章。 []
你是搞设计还是搞管理。一般冷水机组在运行时温度高电流高。在选型时按照工况来定型。-20至20度范围。
(764537号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 477 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
大概那个功率差不多,但是没算给冷水机组配套的冷凝器水泵和冷却水塔的功率,根据你说的冷水机组大小,应该加上俩台水泵30kw冷却塔4kw总的装机容量在110kw左右。冷水机组国内做的都差不多,就和你买组装电脑一样,关键就看压缩机的好坏,建议你买合资的,最好是进口的,台湾的复盛就不错,进口的意大利和德国的好。
(442756号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 381 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 symc 于
11:18 编辑
动力中心 发表于
你是搞设计还是搞管理。一般冷水机组在运行时温度高电流高。在选型时按照工况来定型。-20至20度范围。
两方面都做呢,我不明白和这句话和制冷量或是热负荷有什么关系!
我估计如11楼的所说是比较真实的,就是把这个制冷量还包含了冷却塔的,那就差不多了!
(187067号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 875 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日14时40分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时56分获得了这枚徽章。 []
symc 发表于
两方面都做呢,我不明白和这句话和制冷量或是热负荷有什么关系!
我估计如11楼的所说是比较真实的, ...
这两个功率概念是不同的,75KW与300KW分别指的是输入功率和制冷量,
输入功率就是说这个螺杆压缩机所耗的电能,而300KW是指这台耗了75KW电能的压缩机产生的制冷量。
简单的来说就是螺杆压缩机用了1个KW电大约产生了4个KW的冷量。这个能效比是很高的了,但是通常
如果要说输入功率的话就要看蒸发温度了,因为蒸发温度是与输入功率成反比的,如果蒸发温度一定,
输入功率与制冷量是成正比。所以如果用在暖通空调上(蒸发温度在2度,出水温度为7度,回水温度为12 )
那么用75KW输入功率产生300KW制冷量是成立的(这里所说的是水冷,如果是风冷的话,产生同样的冷量,所需功率需加大15%)
(442756号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 381 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
luodanwsk 发表于
这两个功率概念是不同的,75KW与300KW分别指的是输入功率和制冷量,
输入功率就是说这个螺杆压缩机所耗的 ...
在这点上完全就是一个概念性的问题,你觉得消耗1kw的点能产生1kw或者是更多的制冷量?算上冷却塔才有可能,我这里是单独指的压缩机。
(401885号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 138 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
6楼的理解混淆了概念。实际上的意思是:单位时间要取出300的热量,需要消耗75的能量。就这么简单,都是单位时间的功,但指的是不一样的含义。举个例子:把300吨的煤从A地拉到B地,需要消耗75吨的煤的能量。但不能说300吨的煤就是75吨的煤。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 328|回复: 0
冷冻水流量计能用电磁流量计吗
(940813号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 53 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
电磁流量计可以用来测量冷冻水吗?
要回答这个问题,我们先来了解一下什么是冷冻水,冷送水就是空调的制冷量通过管道和冷冻水泵送入空调房间,由室内的风机盘管(或组合式空调箱)把冷量交换给空间的水。这种介质一般是具有一定的导电率的,所以它满足电磁流量计选型的第一个因素,如果冷冻水为盐水,那么是具有一定的耐腐蚀性的,而电磁流量计的耐腐蚀性能是非常好的,综上所述,电磁流量计测量冷冻水是完全可以的。
确定了可以用电磁流量计测量冷冻水,那么我们就该问了,在选择冷冻水流量计时要注意哪些问题呢?
除了确定仪表口径,流量,连接方式,供电方式,显示方式等,我们要注意流量计衬里的选择。如果冷冻水是淡水,则选用橡胶衬里,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯衬里。如果既测淡水冷冻水又测盐水,则必须选聚四氟乙烯衬里。
还要考虑,所选择的衬里是否能承受负压。被冷冻水流量正常测量时,测量管本身不承受负压,只有在将管道中的存水排放时,由于管道最高点的放空阀忘记打开,才会使管道上部出现负压。
此外,要注意电磁流量计测量管励磁线圈防潮问题。电磁流量传感器中的励磁线圈密封在壳体内的方法常用的有两种,一种是用上下两半外壳,用螺丝将密封条压紧后,达到密封;另一种是用壳体焊接密封法,将线圈与外界隔绝。其中后者更可靠,可完全杜绝线圈空腔的呼吸现象,防止外界潮气侵入。但在生产过程中,线圈周围空腔内总是充满空气,而其中的水汽含量随装配时的大气温度和相对湿度的变化而变化。如果水汽含量较高,则流量计投入使用后由于导管和空腔中的温度降低,很可能会出现结露现象,导致线圈受潮,绝缘被破坏。因而,在冷冻水温度较低时(有的制造厂是以0℃&&为界),用氮气将空腔中的空气置换掉,而在温度更低时(如-10℃或更低),用甲基硅油(有的厂家用变压器油)充灌。不同的制造厂做法不尽相同,但总的一条是封入的干燥介质不会逃逸,而且在长期使用中,线圈绝缘不会降低。
和顺达VNLD型冷冻水流量计耐腐蚀,耐高压,耐负压,有多种衬里材质可选择,多种连接方式和工地昂、方式选择,防护等级从IP65至IP68,线圈绝缘度高,不易受潮,是一款理想的水流量计。
声明:本信息或资料内容由本主题作者发布,内容的真实性有效性由访客自行判断与验证
海川化工论坛不对本信息所产生的任何后果负责,如不同意本条款请离开本版区。
因本内容所产生的一切责任由访问者自行判定并自行承担因此所产生的一切后果。
如发现有争议内容请联系
.未经本站允许禁止转载本站内容。
______________________________________________________________________
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by风冷热泵空调机组全年能耗计算分析
您现在的位置:&>>&&>>&
风冷热泵空调机组全年能耗计算分析
.cn&& 0:00:00
江晓雷& 肖艳紫& 张 昌(武汉纺织大学& 环境工程学院, 湖北& 武汉& 430073)&&& 摘& 要:针对风冷热泵空调机组全年能耗计算专题,通过以某一工程为例,归纳了风冷热泵空调机组逐时能耗的工程计算方法。它为评价空调系统全年能耗、电费及二氧化碳排量提供了有效的手段和准确的数据。&&& 关键词:风冷热泵; 空调能耗; 计算方法&&& 中图分类号:TU831&&&&&&&&&& 文献标识码:A&&&&&&&& &&& The Air Cooled Heat Pump Chiller Annual Cooling Energy Consumption Calculation Analysis&&& Jiang XiaoLei&& Xiao Yanzi&& Zhang Chang && (School of Environmental Engineering,Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073,China) &&& Abstract:& For the feature of annual energy consumption calculation about the air cooled heat pump unit, take a project as an example, the engineering calculation method of air cooled heat pump unit hourly energy consumption has been summarized . It provides effective means and accurate datas about air conditioning system of evaluate the annual energy consumption, electricity and carbon dioxide emissions in future.&&& Keyboards:& Air Cooled Heat P Air Conditioning Energy C Calculation Method&&& 引言&&& 风冷热泵空调机组具有安装简便、布置灵活、占用建筑空间小,使用方便等优点。在诸如办公室、小会议室、接待室等多种使用功能房间在同一建筑物的场合,能充分体现风冷热泵空调系统既能灵活布置,又能经济运行的特点。但是对于广大用户来说,在决定采用该空调设备时,还必须知道空调机组能耗情况,以便进行技术经济分析。本文介绍了采用风冷热泵空调机组全年空调能耗计算方法,为业主选择最优的空调方案提供一种技术经济分析手段。&&& 1& 室外计算干球温度的确定 &&& 首先室外干球温度直接影响建筑物空调负荷大小、能量消耗以及用电量等;其次,对于风冷热泵机组, 室外空气温度对冷凝换热影响很大,机组的性能也会随室外空气温度的变化而变化[1]。如果在空调负荷计算中,室外干球计算温度采用月平均温度,将会与实际运行情况存在一定差值,而本文将计算空调负荷所采用的计算温度精确到每天的逐时室外干球温度,这将对空调负荷计算提供更接近工程实际的计算前提。&&& 根据相关文献,我国的历年日平均温度值负荷正态分布规律[2]。根据室外计算干球温度统计学原理,用DeST的随机气象模型Medpha[3]可以得到武汉地区一年中8760个逐时室外计算干球温度。数值计算得出的武汉地区逐时室外干球温度见图1。&& 全年最热的一天为7月30日,最高值39.6℃出现在17时,这天的逐时室外计算干球温度见图2。&&& 全年最冷一天为1月24日,最低值-3.9℃出现在8时,这天的逐时室外计算干球温度见图3。&&& 2& 建筑物的空调负荷计算&&& 某金融公司入驻光谷金融港一期工程中A3栋办公楼的14~15层,建筑面积为3952O,层高4.3m。A3栋办公楼主要用于办公,每层均有办公室,会议室,接待室等。当逐时室外计算干球温度确定后,就可以计算逐时空调负荷值,从而可以计算采用风冷热泵机组后,每年在风冷热泵空调机组运行上投入的能耗及相关的技术经济数据。例如,运行费用、二氧化碳排放量等等。&&& 2.1 室内的参数确定&&& 根据该金融公司需要, 14~15层各房间的使用功能为办公室、会议室、会客室及展示厅等,办公时间为8:00~17:00。由《采暖通风与空气调节设计规范》(GB )室内设计参数为:夏季温度:26℃,相对湿度:55%;冬季温度:20℃,相对湿度:50%。&&& 2.2 全年空调负荷&&& 本文充分考虑了建筑物的负荷影响因素,比如建筑物本身的物理因素(建筑物朝向、建筑物形状、层高、维护结构等)、内扰因素(人员散热、照明及设备散热)、外扰因素(室内设计参数、新风量),对建筑物进行动态负荷模拟,其模拟出的动态逐时负荷数值见图4。由于处理数据众多,在此只列出模拟出负荷值的动态分布图,其最大冷负荷为436.24kW,最大热负荷为440.56kW。&&& 3 风冷热泵机组应用模型建立&&& 3.1 设备名义工况参数&&& 根据模拟出的最大冷负荷和最大热负荷,该工程风冷热泵空调机组初步采用顿汉布什公司ACDXHP-140R-134a的风冷热泵机组。其选用机型的名义工况技术参数为:制冷量474kW,输入功率141.5kW,制热量505kW,输入功率139.9kW,夏季制冷冷冻水出水温度7℃,冬季制热机组进出水温度40/45℃。&&& 3.2 多参数非线性函数表达式&&& 相关研究表明[4],用多元非线性函数来描述风冷热泵机组的的工作性能(即制冷量和耗功率与外在参数之间的函数关系)具有较高的精度。本文用于描述风冷热泵机组制冷量、耗功率与室外干球温度、冷冻水出口温度2个参数之间关系的多元非线性函数表达式如下。&&&&&&& 式(1)~(4)中, 为实际工况时的COP与名义工况时的COP的比值; 为相对名义工况室外空气进口温度的偏差率; 为相对名义工况冷冻水出口温度的偏差率;Tci为室外空气入口温度,℃;Teo为冷冻水出口温度,℃。下标r表示该参数名义工况的值, (i=1,2,3,…,10为拟合常数)。&&& 3.3& 工程应用模型的建立&&& 要对公式(1)中的参数进行拟合,我们不仅需要知道风冷热泵机组名义工况,还需要知道变工况的工作性能参数。对于变工况工作性能参数是厂家在性能测试平台上经过风冷热泵机组在一定工作范围内实际运行得出的实验值,厂家在出厂设备中会提供[5]。在二者已知的条件下,对公式(1)中的参数进行最小二乘法拟合,求得ACDXHP-140R-R134a系列机组模型在夏季制冷工况,冬季制热工况下拟合常数如表1。&&& 4 空调系统全年能耗计算&&& 根据上表列出的非线性函数式的常数,以及在DeST软件上计算出的室外气象参数逐时值,依据所选设备的厂家提供的设备性能参数表,我们可以编程计算出空调系统的cop值。下一步,由建筑物空调逐时负荷,编入数据库,利用上一步得到的cop值可得到空调机组的逐时功率。&&& 对于业主而言,空调机组的经济性是业主选择空调系统的重要指标之一。通过上述计算得到该风冷热泵空调机组一年内的逐时功率条件后,我们乘以时间即可得到该风冷热泵空调机组一年内逐时能耗。再乘以当地的电费,即可得到该风冷热泵空调机组一年所耗电费。业主可以通过上述计算方法,为其选择空调设备提供依据。&&& 二氧化碳的排放将直接影响大气环境,国家“十二五”规划提倡低碳、绿色、节能、环保等理念,而二氧化碳排放量将是衡量空调系统是否能够达到该理念要求的重要依据之一。当前国内外二氧化碳排放计算方法及要求各不相同,本文采用的二氧化碳计算方法是依据“碳足迹”计算公式,针对风冷热泵空调机组耗电量来计算二氧化碳排放量。&&& 以上述工程为例,通过数值模拟所得到逐时能耗见图5。计算得出该金融公司所采用风冷热泵空调机组一年总能耗为28400.14kW/h。根据目前武汉地区每度电0.573元,得到该公司一年内所耗电费16273.28元。根据“碳足迹”计算公式中用电的二氧化碳排放量(kg)=耗电度数×0.785,得到该栋建筑一年内二氧化碳的排放量为22294.11kg。&&& 5 小结&&& 本文通过一个工程实例,给出了风冷热泵空调机组的能耗计算方法,其主要计算步骤有:&&& ①室外计算干球温度的确定。可采用DeST软件得到准确的室外计算干球温度,为后面的空调负荷计算和机组能耗计算提供依据;&&& ②建筑室内参数的确定。不同功能房间其室内参数不同,参照《采暖通风与空气调节设计规范》(GB )确定室内参数;&&& ③空调负荷的计算。运用软件模拟计算得到建筑物空调的逐时负荷值;&&& ④设备初选型。根据建筑物最大空调负荷值,可以初步选择几台不同型号的空调机组;&&& ⑤空调机组能耗计算。对初步所选空调机组分别建模,得到各台空调机组逐时能耗值;&&& ⑥建筑空调二氧化碳排量及电费计算。根据相关计算公式及方法,计算各台空调机& 组相关经济指标;&&& ⑦方案比较。依据上述计算得到的数据,对所选不同型号的空调机组进行比较,选出最优的空调方案。&&& 本文提供的能耗计算的方法将为业主从众多空调方案中选择最优的方案提供一种技术经济分析手段,并可以此为基础继续深入研究,比如提出绿色建筑评价的指标,开发出更适合该地区的绿色建筑节能新技术,等等。参考文献:[1] 金星,张小松.风冷热泵机组部分负荷变工况下优化风量的初步研究[J].流体机械,):63-67[2] Tianzhen H,Yi Jiang.A new multi-zone model for the simulation of building thermal performance[J].Building&&&& and Environment,1997,vol.32(2);123-128.[3] 清华大学建筑科学系DeST开发小组.DeST-h技术资料[DB/OL].[].&&&&&&&&&&&&&& .[4] 张昌,王福林,吉田治典.建筑设备系统最优化运行技术[J].暖通空调,):73-78.[5] 李威,张昌.基于外在参数的冷水机组数学模型[J].制冷与空调,):620-623.&&
【】【】【
】【】【】乙烯产品综合能耗限额与计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
乙烯产品综合能耗限额与计算方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 导热油热量表的计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信