变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。变压器的分接开关是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。变压器分接开关的调压原理就是通过改变一、二次绕组的匝数比来改变电压的变比,从而达到改变输出电压的目的。
分接开关的抽头一般都是在变压器绕组的高压侧。这是因为高压绕组一般都装在低压绕组的外侧,容易抽头和引出线,且高压绕组较低压绕组电流小、导线细,分接头截面可做得小一些。
其他类似问题
为您推荐:
电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,呼吸器和气体继电器等,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种
变压器的相关知识
其他1条回答
运转过程突然缺相,或短一项绕组。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器分接开关的作用及原理是什么?为什么分接开关都装在高压侧?
添加时间:
来源: | 阅读量:59
提示: 答:变压器的分接开关是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。变压器分接开关的调压原理就是通过改变一、二次绕组的匝数比来改变电压的变比,从而达到改变输出电压的目的。 分接开关的抽头一般都是在变压器绕组的高压侧。这是因为高压绕组一般都装在低压绕
&&& 答:变压器的分接开关是起调压作用的。当电网电压高于或低于额定电压时,通过调节分接开关,可以使变压器的输出电压达到额定值。变压器分接开关的调压原理就是通过改变一、二次绕组的匝数比来改变电压的变比,从而达到改变输出电压的目的。
&&& 分接开关的抽头一般都是在变压器绕组的高压侧。这是因为高压绕组一般都装在低压绕组的外侧,容易抽头和引出线,且高压绕组较低压绕组电流小、导线细,分接头截面可做得小一些。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1.静态特性 IGBT的静态特性...
1.阳极伏安特性 GTO晶闸管的...
激光雕刻凹版是利用激光凹版...
逆变电路是PWM控制技术最为重...
新闻热点排行变压器分接开关为什么能起调节作用_百度知道
变压器分接开关为什么能起调节作用
无激磁分接开关.5kV,一次的匝数多了,这样、95%,由于一次的匝数改变了,使三个95%的端子联结到一起,如果旋到使三个105%的端子联结到一起,二次的电压就相应的降低或升高了一般,都接到分接开关上,所以又叫无载调压开关。注意.5kV。如果旋到使三个100%的端子联结到一起,这样,那么变比就变了,对应的一次电压比如是10kV。三相共有9个线端,对应的一次电压就是10,应该在变压器完全无电的情况下来调节,其中2个是抽头,其它的两个为105%,表现为调压的作用,一次线圈的各相的尾端有3个端子,那么,对应的一次电压就是9,二次的电压就下降了,中间的匝数为100%
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
变压器的初级线圈的抽头,通过改变接在不同的抽头可以改变每匝的电压大小,这样次级输出电压也就改变了。
通过抽头调节变压器初级线圈匝数
初级线圈抽头
您可能关注的推广
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电力变压器参数:高压分接范围正负5%表示什么意思_百度知道
电力变压器参数:高压分接范围正负5%表示什么意思
提问者采纳
规电力变压器设计时;0,要考虑当地电网波动影响,电网在一个较长时期都升高5%至10500V.4KV的变压器,比如10KV&#47,无励磁分接开关就应在停电情况下调转到下限低5%分接位置上,再送电运行。相反如果电网电压降低5%,变压器也相对应的应该由无励磁开关把一次绕组抽头由额定位置转到匝数高5%的位置后送电运行。这就是高压分接范围的由来
其他类似问题
通过改变分接头的档位,可以改变变压器初级和次级的匝数比变压器的分接头都在高压侧,使输出端电压升高或降低(额定值的)5%。分接头的调压范围正负5%表示在电源电压不变的情况下
来自团队:
为您推荐:
电力变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁配电变压器的电压调节方法及分接开关的步骤 - 慧聪网论坛
后使用快捷导航没有帐号?
查看: 1241|回复: 1
在线时间32 小时经验605 铜板0 威望530 最后登录注册时间帖子精华0积分651阅读权限40UID7789623
略有小成, 积分 651, 距离下一级还需 349 积分
铜板0 威望530 经验605 阅读权限40精华0积分651帖子
电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。
  一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
  调节分接开关的具体步骤为:
  1.先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  2.调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
  当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;
  当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
  3.调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。