厂房电路设计铜的有必要吗

新建一厂房 总负荷 150KW 电缆长度60米!请问需要多大的铜电缆?一个机器40KW 最大电机11KW 要多大的电缆埋设是电缆沟铺设!全天24小时工作!我现在有一条3乘75加1的4心国标电缆
云游在天空942
低压的应考虑电流容量,考虑到负荷是电机还要考虑压价的影响,看你提到的长度是六十米也就忽略不计了,还要考虑负荷的使用的频率及年工作小时数,周围环境的温度影响,及敷设的方式等等.上面我只是提到选择一根电缆最起码应该考虑的东西.如果是让我给个建议的话,选择YJV-3×95+1×50,如果是防爆区或者是火灾危险区则为ZR-YJV,直埋的话则应选择铠装即YJV22的(单位是平方毫米).
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我画了一个四层的PCB电路板,有必要在顶层和底层整个面覆铜么???_百度知道
我画了一个四层的PCB电路板,有必要在顶层和底层整个面覆铜么???
画四层板说明是有大量高速信号线的板子,这时候必须要要覆铜,一来减小了电流环路,有利于信号完整性俯锭碘瓜鄢盖碉睡冬精,二来降低了EMI
其他类似问题
为您推荐:
pcb电路板的相关知识
其他2条回答
有位的话最好是把它全部覆铜.
有,减小电磁干扰
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问400kw.150米长全封闭铜芯电缆需要多大电缆。普通厂房用电_百度知道
请问400kw.150米长全封闭铜芯电缆需要多大电缆。普通厂房用电
我有更好的答案
建议用185平方铜缆就0K了
建议2根240的
电压是多少,380吗?功率太大了,能分路吗?
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问哪位需要加工有色金属的如铜套,蜗论等各种有色金属材料,本人可以提供服务,_百度知道
请问哪位需要加工有色金属的如铜套,蜗论等各种有色金属材料,本人可以提供服务,
严格贯彻执行ISO9002质量体系标准,铜套、萧山,永续经营,技术人员 9人
诸暨市强宇机械有限公司位于诸暨市店口镇工业园区内,黄铜的铜接头、精益求精为本.另有主副变速杆等等、浙赣线湄池站,交通极为方便,始终坚持“推行现代管理、萧山国际机场毗邻.型号为 6-6-3,地处杭州,追求理想。在公司不断发展与壮大过程中,建立市场导向服务体系.10-1.10-2。我们一直坚持“品质信誉效率回馈”之经营理念。公司现有员工230余人。本公司主要生产锡青铜.公司本着以人为本的原则,铝青铜,与杭金衢高速公路.5-5-5,厂房面积5000平方米、绍兴交界.10-10,铜垫片、03省道,以先进技术为根,大力倡导人材战略。为任何一家合作单位提供最优秀的产品和良好的服务、零缺陷产品为准,铜蜗轮,铜轴瓦,遵循品质至上,实地面积8800平方米。我公司不断引进先进技术,务求达到精益求精.10-3,设备250台套.4-4-3等牌号铜材配件,打造企业品牌形象,为相关制造业提供完善的服务,公路四通八达