五星助理工程师, 积分 491, 距离下一级还需 9 积分
一地下车库,做火灾自动报警系统,为布线方便我想把消防控制室设在地下一层,但建筑规范有说消防控制室必须有直接对外出口,
那如果地上没有房间怎么办,好像只能放在地下了吧。这时的对外出口怎么解决呢?
请指教,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1240帖子
五星工程师, 积分 1240, 距离下一级还需 1260 积分
和消防大队沟通一下,消防控制室设在紧靠车库出口处应该没问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
可以设在地下一层,《高规》说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
可以,要满足规范要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分227帖子
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
高规》上说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
满足次条件时可以!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
要考虑疏散距离的要求,可考虑邻近楼梯旁设置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分209帖子
四星助理工程师, 积分 209, 距离下一级还需 41 积分
高规》上说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分491帖子
五星助理工程师, 积分 491, 距离下一级还需 9 积分
谢谢各位,各位大都引用《高规》,
可我这个工程不是高层建筑,同时对于其他的多层建筑,是否要严格按《高规》中的条款执行呢,
本人感觉要求可以放宽一些吧,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我也遇到一个同样的问题!请指教一下!楼主是怎么解决的?