怎么用万能表测电流笔测电流 电压方法一样吗

火线、零线测电笔都亮,使用正常,怎么回事?_百度知道
火线、零线测电笔都亮,使用正常,怎么回事?
一根亮的作零线,三根测电笔亮,一根不亮,怎么回事,其余三根每两根之间380v电压,测量时,使用用电器正常,但有时跳闸,两插孔测电笔都亮我单位的四根电线
提问者采纳
各相对地电压分别为0v(接地的那一相)、380v}。但是用试电笔测量时,会出现插座两孔试电笔都亮的现象。这时你用试电笔测量不出它有电:排除那一相的接地故障。处理方法。这样的系统,但这一相的对地电压值为零、380v,当只有一相(火线)接地时并不影响线路的使用,反而测得出零线有电{因为此时零线电压已经升至220v你单位使用的是零线不接地系统
你说的似乎最有道理,但我问了一个电工,他说是三相负载差距过大,导致零亮火不亮,对吗?单项电接地我以前学的应该短路,没见过这种情况,如果误把这根火线当零线,我想一定会导致用电器损坏吧?
零线不接地系统,是有瓦斯(一氧化碳、甲烷等气体)的矿山用得多,因为这样的系统当只有一相(火线)接地时并不影响线路的使用,也不会产生电火花。三相负载差距再大也不会导致零“亮”火不“亮”,只可能全“亮”。单相电完全接地不短路就是零线不接地系统。它要求所用电器的绝缘等级要高些,因为接地会使电器的承受电压升高,但还不至于将其损坏。当然如果误把这根火线当零线,将220v的电器接到380v什么,不管是哪一个系统都会导致用电器损坏。?
提问者评价
相关专业回答
  这是因为为家中的插座提供的电源是单相交流电,而电网是三相交流电,三相交流电在三相负载对称时零线电位才等于零。虽然家庭用电线路安装时,通常都做到使接到三相电源的单相负载尽量平衡。但实际上,每个家庭的用电并不一定同时,用电量也是随着时间时时刻刻在变化的。因此,零线的电位实际上很难做到完全为零,因此用测电笔测量时,零线和火线都发光...
其他类似问题
为您推荐:
其他9条回答
这个是三相电亮的那三根都是火线不亮那根是零线接入一火一零时线间电压是220V如果接入两根火线线间电压就是380V大部分额定电压220V的电器在接入380V后会立即烧毁部分电热类电器能超压工作当然了如果区域变压器功率太小负荷太大会导致电流不够这也可以保全部分电器另外三相电接出要尽量配平每根火线所带负荷要相近否则变压器线损功耗会变大
没懂你说的意思,应该用不亮的根做零线,,如果你是用亮的根做零线的话,两插两个孔肯定都亮了,因为是两根火线。但你用电器又正常,所以没搞懂。我估计是就插座接了两根火线,其它还是正常的。假如你是要使用220V的电源,那么三相四线的电源就应该是一根火线(可任选三根的一根)加零线组成一回路,用电笔测三根亮的其中一根和不亮的一根。如果说是跳闸后测两孔都有电,那是你的断路器是1P+N的断路器。N极在断路器跳闸时,不会关断,如果在接线时把火线和零线接反的话,这时线路中都会有电。
查空开电流是否太小,单相两插孔测电笔都亮,但电器能正常用,说明零线的接地不良 漏电开关,其它 相短路也可因过压跳
三相四线负载能正常运行,电笔测试为三根线亮一根线不亮,证明线路正常,而单相扦座两根线带电,应是接线有谬误,将相线误认作零线接入所致。
你说的情况是不可能的,你可能打错字了,三相四线制中,你如果将电笔测不亮的做零线,你说的情况才可能出现,如果是用一根电笔能测亮的做零线的话,那其余三根每两根之间的电压就不能都是380V,所以考虑笔误存在,你应该说的是将一根不亮的作零线,其余三根每两根之间电压为380V,只有这样三相用电器才会正常,否则三相电机会因缺相而烧坏,电加热也会因缺相而功率变低。你说有时会跳闸,那要问下,是三相闸跳还是单相的闸跳?如果是三相的闸跳,那么可能是线路超载,也可能是用电器有瞬时短路,再或是三相用电器有漏电流,具体要看你线路的铺设和使用情况。如果是单相闸会跳,那么先看是不是漏电保护器带动的,再看你的单相用电器是否正常。现说下两插孔电笔都能测亮的事,正常情况下相线能测亮,零线不能测亮...
单相接地,接地电压升高与零线形成220V我站在地上当然电笔会亮,不亮的那一相就短路相,这种情况相当危险,能产生这种情况这因为地线没有做好接地,产生不了足够短路电流,使空气开关跳闸,还有没有装三相漏电保护器,使地线整体电压升高,不相,你用万能表量一下地线和另外好两相的电压380V,地线和不亮那的相只有几伏,还有千万别摸零线会有触电危险赶紧找到短路点, 三相平衡的时候,零线没有电流, 三相严重不平衡的时候零线有很大电流但没有电压,如果有电压说明零线接地不合格,相线肯定电笔会亮,不亮肯定有问题,
你用的电笔是数显还是普通亮的一种如过是后一种你接线要接不亮的做零线。亮的做火线开关要接亮的。跳闸你检查接线的时候有没有铜丝线碰到另一根线上哦再好用万用表测量一下哦那里有短路
你们单位肯定有个东西短路
你可以根据切断一部分电器使用来找到短路的根本原因 还有就是 短路的原因很多 比如超过额定电压
电器坏了等等
应该有单相电器取的相线不一样而零线却开路了
您可能关注的推广
测电笔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我有试电笔测零线电笔不亮,用万用表测零线跟火线怎么是220V电压
waggas2215
根据低压配电系统的接线形式,变压器低压侧中性点是直接接地的,从低压侧引出三根火线(即A、B、C三相),再从中性点引出一根绝缘导线就是零线.任意两火线之间的电压为380V,而任意一根火线与零线之间即为220V电压,我们的家用电气一般都是220V电压.你测得零线与火线的电压当然就是220V .零线是接地的,对地电压为零(系统对称时),用试电笔测试它,肯定不亮,这是对的,但测火线就亮了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码万用表区分火线零线的方法
第一种方法:如果你手上没有试电笔只有万用表,在电压正常的情况下,可以用万用表区分出火线和零线。用万用表的一支表笔接火线或零线,另一支表笔接地或墙壁、金属水管等,如果有电压的话(一般大于20V),就是火线;无电压的话就是零线。
第二种方法:1M100PF
220VAC压为例,将万用表挡位调整到400VAC
10M20K/V220V20K 220V=44001M
200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10或
V/COM里(平时测量家电220V电压的插孔)。
·将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图),当然越多越好。注意了,此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击。
·然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。测电笔和万用表的使用1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
测电笔和万用表的使用1
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢华仪万用表MS8260A微安电流测试全保护电路带试电笔功能 MS8260A
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
华仪万用表MS8260A微安电流测试全保护电路带试电笔功能 MS8260A
产品价格:
产品型号:MS8260A
品&牌:深圳华谊
公司名称:上海浦胜五金交电有限公司
所&在&地:上海黄浦
发布时间:
浏览次数:798
华仪万用表MS8260A微安电流测试全保护电路带试电笔功能 这台数字多用表是根据国际电工安全标准IEC-61010对电子测量仪器和手持式数字多用表的安全要求而设计生产的。
产品详细信息
华仪万用表MS8260A微安电流测试全保护电路带试电笔功能
这台数字多用表是根据国际电工安全标准IEC-61010对电子测量仪器和手持式数字多用表的安全要求而设计生产的。
符合IEC61010的600V CAT&Ⅳ、1000V CAT. Ⅲ和污染程度2要求。使用本仪表前,请仔细阅读使用说明书并请注意有关安全工作准则。
&使用环境条件:
600V CAT Ⅳ及1000V CAT. Ⅲ,污染等级:2
海拔高度 & 2000 m。
工作环境温湿度:0~40&OC(&80% RH,&10℃时不考虑)。
储存环境温湿度:-10~60&OC(&70% RH,&取掉电池)。
&温度系数:0.1&准确度/&OC(&18&OC或&28&OC)。
&测量端和大地之间允许的最大电压:1000V直流或750V交流有效值
保险管保护: mA档:保险管 FF 400mA/250V ;A档保险管 F 20A/250V
&采样速率:约3次/秒。
显示器:3 1/2 位液晶显示器显示。按照测量功能档位自动显示单位符号。
&超量程指示:液晶显示器将显示&1&。
&电池低压指示:当电池电压低于正常工作电压时,&&将显示在液晶显示器上。
&输入极性指示:自动显示&-&号。
&电源:直流9V
&电池类型:NEDA 、或006P。
&外形尺寸:188 mm(L)&92 mm(W)&50mm(H).
&重量:约380g(含电池)。
&输入阻抗:10MW
最大输入电压:1000Vdc 或 750Vac 有效值,对于200mV量程为250Vdc或ac 有效值。
非接触电压探测二极管测试 通断测试全档位过载保护电池低电压指示全符号显示 自动关机数据保持背光
直流电压&200mV/2V/20V/200V/1000V&&0.5%
交流电压&200mV&&0.8%
2V/20V/200V/750V &0.8% rdg
直流电流&20&A/200&A/2mA/20mA/200mA&&1%
20A &2% P&
交流电流&20&A/200&A/2mA/20mA/200mA&&1%
电阻200&O/2k&O/20k&O/200k&O/2M&O/20M&O&0.8%
200M&O &5%
二极管测试
其它推荐产品
最新热门产品
您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
*联系电话:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围}

我要回帖

更多关于 万能表测电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信