明装的箱子处的防爆防腐接线箱箱广联达会计算吗

地区:滨州
头衔:项目副经理
悬赏分:20
浏览数:1202
关于防雷接地、配电箱端子接线、系统调试
山东地区定额疑问
1、 利用地下室基础主筋做接地网,是否套用户内接地母线200mm2埋地内敷设,扣除主材?一般情况下是利用基础梁内上下两根主筋做接地,如果是利用四根主筋,是否可以翻倍?如果是套用跨接线子目,现场又没有签证,如何计算跨接线数量?现场施工时,与“利用梁内主筋做均压环接地”的工序类似,是否可以借用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目?
2、 接地网调试定额以系统为单位,是否区分面积大小?
3、 在地下室地板混凝土内敷设-40*4镀锌扁铁做接地,是否套用户内接地母线200mm2埋地内敷设?
4、 如果楼层均压环采用-40*4镀锌扁铁连接,是否可以套用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目另外补充主材呢?还是套用户内接地母线埋地敷设?
5、 配电箱安装半周长0.5内,在辅材中有“裸铜线6mm2”和“铜接线端子DT-6mm2”。是否包含端子接线子目?如果包含,那么单独的“端子接线子目”用在什么地方?如果不包含,如何区分有端子接线、无端子接线、焊接端子接线、压铜端子接线?
6、 关于系统调试,如双电源配电箱,是否可以套用备用电源自投装置调试?系统调试单位为“系统”,如果一个箱内有三个回来,是按几个系统,还是说一个箱子一个系统还是整个用电系统做为一个系统?
7、 “交流供电系统调试 1KV”是指整个供电系统还是以每个配电箱为一个系统?
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
1、 利用地下室基础主筋做接地网,套用户内接地母线200mm2埋地内敷设,扣除主材。一般情况下是利用基础梁内上下两根主筋做接地,如果是利用四根主筋,是否可以翻倍,套用跨接线子目,现场又没有签证,按钢筋根数计算跨接线数量。现场施工时,与“利用梁内主筋做均压环接地”的工序类似,可以借用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目。
2、接地网调试定额以系统为单位,不是区分面积大小。
3、在地下室地板混凝土内敷设-40*4镀锌扁铁做接地,是套用户内接地母线200mm2埋地内敷设。
4、如果楼层均压环采用-40*4镀锌扁铁连接,可以套用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目另外补充主材。
5、配电箱安装半周长0.5内,在辅材中有“裸铜线6mm2”和“铜接线端子DT-6mm2”。是包含端子接线子目。单独的“端子接线子目”用在单独的接线处。
6、关于系统调试,如双电源配电箱,可以套用备用电源自投装置调试。系统调试单位为“系统”,如果一个箱内有三个回来,是按1个系统。一个总箱为一个系统。
7、“交流供电系统调试 1KV”是指一个总配电箱系统。
1、套用户内接地母线与套用跨接线或时均压环定额时综合单价差距太大,在定额中没找到明确的解释,如果在工程投标、结算时产生争议,协商解决。 5、如果配电箱内接线端子含量为2.03,而现场实际为一个配电箱内有一个总开外加三个回路开关,也就是四组接线端子,不可以调整接线端子的含量或时单独套接线端子子目。 6、系统总箱是指直一个
建筑的总配电箱。
提问者对最佳答案的评价:4星
 对最佳答案的纠正
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:巴州
头衔:工   长
浏览数:54
火灾自动报警系统中的端子箱和接线箱有什么区别
火灾自动报警系统中的端子箱和接线箱有什么区别
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
端子箱:作为线路过渡连接、线路跳接、跨接用的箱体,里面安装有接线端子;
接线箱是采用端子板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流需要设不同的端子板,原理就是铜片,分为电压端子,电流端子,压接面积要和所用导线截面对应起来的。
提问者对最佳答案的评价:5星
图片正在上传...地区:海淀区
头衔:泥土工
悬赏分:30
浏览数:34
广联达安装算量软件,回路与配电箱不是连接好的,如何识别回路?
只是标注了此回路是由哪个配电箱引出的,没有相连
问题补充:
我问了广联达服务人员,他说一般情况下,拉伸这条线到配电箱就可以了
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
这种情况是设计人员为了保证CAD图纸界面清晰,而简化的一种画法,可以根据回路说明手画即可。
提示:手画的时候构件为当前构件,因此必须注意设置当前构件的属性与回路完全一致,否则出错后检查很麻烦。
最好的可以采用拉伸、拖伸,因为拉伸、拖伸的都是目标构件;也可以设备连管,设备立管注意事项同手画。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:安徽
等级:7 级
头衔:项目经理
一般设计人员为了避免图纸太乱,有时候会这样处理,只标注某个回路引自某个配电箱,一般遇到这样的图纸,我都是手工连接到指定配电箱。
地区:河北
等级:2 级
头衔:泥土工
应该每个照明平面图上,都有回路编号,N1、N2、N3等等或L1、L2、L3等等,图形算量应该一个一个回路去识别就可以?
操作执行中...
无满意答案
广联达安装算量软件中风机和静压箱之间的软接头怎样识别?导流叶片怎样识别?
请问各位如图中的软接头怎样识别?什么位置需要计算导流叶片?
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
回复:静压箱与风机之间的帆布距离很小的话,一般全部采用帆布连接,直接绘制风管然后修改属性材质为帆布即可;
风管的导流叶片当然需要计算;一般地区都有专门的子目,建议楼主自己查阅后确认即可。
提问者对最佳答案的评价:3星
图片正在上传...地区:攀枝花
头衔:泥土工
悬赏分:10
浏览数:369
电缆T接箱内电缆接头套什么定额?
竖井内的电缆T接箱,箱内只有5个接线压块,安装时须将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50电缆剥除护套层和绝缘层,将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支线电缆YJV-0.6/1KV-5*16连接在压块上,干线电缆不开断连接
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
应套电缆终端头而不是中间头子目,这是定额没考虑到的特殊情况,但中间头是对电缆接电缆的情况,比终端头费事,你说的不断开的电缆套终端头已是高攀了。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖南
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该还是套电缆中间头的子目。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
竖井内的电缆T接箱,箱内只有5个接线压块,安装时须将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50电缆剥除护套层和绝缘层,将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支线电缆YJV-0.6/1KV-5*16连接在压块上,干线电缆不开断连接
1.套取电缆头定额子目即可..
希望对你有帮助..
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
这个问题有争议,因为各个地区定额不同。电缆T接箱我一般套干包式电缆中间头子目(规格按柱电缆),修改主材(电缆T接箱)。然后里面一个主电缆头和分支电缆头都不计取。
操作执行中...
无满意答案
