1506平方铜线能带多少瓦1154.7安吗

4×6铜线电缆能带单相多少千瓦?_百度知道
4×6铜线电缆能带单相多少千瓦?
732Ucosφ)  =6&#47,可以满足以上要求:  I=P/U =6&#47.732X0.22=27A.85)  如果是单相市电,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A.85)  =11A(按三相市电计算.38X0。  查下面的电缆载流量表;(1,功率因数取0;0  4平方的电线能带6千瓦功率.732UIcosφ有,I=P/(1。  根据功率公式P=1
加固公司技术员
其他类似问题
为您推荐:
铜线的相关知识
其他2条回答
最多带10千瓦
怎么计算的?
6平方铜线的安全载流量为60A。220伏的单相电要2根线,2根线并排时电流值打8折60x80%=48A。48A对应的功率P=UI=0.22x48=10kw
三根相线一根零线,不是两根并排。
你说的是单相多少千瓦
那就一根相线 一根零线的
三根就是15千瓦以内的
没明白什么意思?我的设备工作电压是220伏的,单相跟零线不是220伏吗?我接的是三相四线制。
你设备是220v
你应该按220v算啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁95平方铜线 长150米 能带多少瓦?_百度知道
95平方铜线 长150米 能带多少瓦?
380/1;380&#47,电流密度在3A以下,用95平方的铜线.电流密度还不到3A,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子,因此是足够的.总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.73=,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm对于380V三相供电;1.73=228A.120KW选70平方的电缆也可以,线电流 I=P&#47
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他11条回答
95平方铜芯电缆最大电流按300A考虑,建议负载在50KW-55KW、不同类型的电缆,理论单相带载为 66KW,考虑各种因素,长期允许最大电流也不一样一般情况下。因150米长不同的铺设环境
95平方铜芯电缆能带168千瓦。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
95平方铜线40℃时额定载流量257A功率算法P=电压U*电流I*功率因数μ
I=P/380/1.73=/1.73=228A,用95平方的铜线.电流密度还不到3A总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.120KW选70平方的电缆也可以,电流密度在3A以下,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子.
对于380V三相供电,线电流 I=P/380/1.73=/1.73=228A,用95平方的铜线.电流密度还不到3A,因此是足够的.总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.120KW选70平方的电缆也可以,电流密度在3A以下,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子.
对于380V三相供电,线电流 I=P/380/1.73=/1.73=228A,用95平方的铜线.电流密度还不到3A,因此是足够的.总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.120KW选70平方的电缆也可以,电流密度在3A以下,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子
对于380V三相供电,线电流 I=P/380/1.73=/1.73=228A,用95平方的铜线.电流密度还不到3A,因此是足够的.总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.120KW选70平方的电缆也可以,电流密度在3A以下,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子.
估算:95×3=285A
考虑穿管暗敷温度等乘以0.7=200A负载是电阻设备的话p=u×i=380×200=76KW其他设备再除以相应的功率因数就是结果。
按理论讲可以有190千瓦,实际操作时150千瓦
i9jii990p;yfvtfopk,l,.303033
对于380V三相供电,线电流 I=P/380/1.73=/1.73=228A,用95平方的铜线.电流密度还不到3A,因此是足够的.总开关要留有一定的余量,可以选用300A的.120KW选70平方的电缆也可以,电流密度在3A以下,对于较短的电缆是可以的.70平方的线外径约20mm,考虑留一定的间隙,因此要用内经以上60mm的管子.
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁十平方铜线8米长能带多少千瓦_百度知道
十平方铜线8米长能带多少千瓦
  十平方铜线8米长能带45千瓦。  1)根据口诀(口诀见下文),10平方铜线的载流量相当于16平方铝线的载流量。16平方铝线的载流量为其截面的5倍,即16x5=80A,所以10平方铜线的载流量我80A。  2)工程实际中,往往用查表法来确定电缆载流量。查下表,可以有10平方铜线的载流量为70A(三角形排列)或93A(一字形形排列),两种方式的均值和上面的计算值相当。  因此80A对应的功率为:  P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x80x0.85  =45kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
10平方畅础扳飞殖读帮嫂爆讥载流量为80A,如果是220V电压,则,220*80=1KW,同理可计算其它电压的。
其他1条回答
10平方铜线能带三相负载25千瓦,单相负载11千瓦。生活畅础扳飞殖读帮嫂爆讥中,实用铜线做导线。导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。
您可能关注的推广
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问题补充&&
本页链接:
猜你感兴趣室内线0.5平方铜线能带1P空调吗、?室外的是4平方铜线_百度知道
室内线0.5平方铜线能带1P空调吗、?室外的是4平方铜线
家用电220V的
能,1匹空调是4.3个安培左右,0
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}