消防短路隔离器规范上面隔离器可以带动多少个信号点

照明线火线跟消防信号线同时接地且距里很近,会烧消防设备吗_百度知道
照明线火线跟消防信号线同时接地且距里很近,会烧消防设备吗
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
个一般情况下在报警系统正常使用的时候是不会的,一般多是直接就近的设备烧毁或者是回路板烧毁,也是有可能直接烧毁设备的,除非是系统调试的时候或者是系统设备存在故障的情况下,因为系统回路设置隔离器
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:北京
头衔:项目经理
浏览数:155
消防新规范中的各种点数指什么? 和断路隔离器连接的D线是指什么线?
一图中所说的每一总线回路连接的设备部超过200点,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器所开展的各类模块不超过1600点,每一联动总线回路连接设备总数不超过100点。
这里的200点、1600点、100点份在图二中指什么?
图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:浙江
等级:11 级
头衔:总经理
一图中所说的每一总线回路连接的设备部超过200点,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器所开展的各类模块不超过1600点,每一联动总线回路连接设备总数不超过100点。 这里的200点、1600点、100点份在图二中指什么?
1,200点是指单个回路的连接点位不超过200个(包括所有的探头和模块以及带地址的手报、声光等)
2,1600点是指控制器的总点数,即不能超过8个回路
3,100点是指单个回路上的联动点数不能超过100个(比如联动模块等联动点位的)
&图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?
是的,是24V电源线
地区:北京
等级:13 级
头衔:集团总裁
三)定额应用注意事项:
1.自动报警系统调试点位:
(1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。
(2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。
(3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。
2.消火栓灭火系统调试:一个消火栓启泵按钮算一个点。
3.自动喷水灭火系统调试:一个水流指示器算一个点。
4.消防水炮控制装置调试:一台水炮算一个点。
5.消防水泵联动调试(控制箱对消防泵的强电调试):一台控制箱算一个点。
6.切断非消防电源调试(消防模块对带消防模块照明、动力配电箱柜的切非调试):每一台带切非模块的配电箱为一个点。
图二中和断路隔离器连接的D线是电源总线吗?
答:不是电源总线,是24V电源线。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...消防隔离器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防隔离器
上传于||文档简介
&&学​点​建​筑​消​防​知​识
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢新火灾自动报警规范图集的总线短路隔离器为什么接信号线和电源线_百度知道
新火灾自动报警规范图集的总线短路隔离器为什么接信号线和电源线
不是隔离器要接信号线和电源线,而是所有总线穿越防火分区都要设置隔离器。另外,信号总线上隔离器之间点位数不能超过32个,因此要在信号和电源总线上设置隔离器以满足规范的要求。
其他类似问题
为您推荐:
目前的隔离器都是隔离信号线的,对电源故障(短路)并无隔离作用,而那图集是画的带有电源隔离的隔离器。图纸设计按照产品性能来设计。看截图中的第二条。
火灾自动报警的相关知识