下面通电途径中对人体伤害危险最大的电流途径是A.从左手到右手B.从左脚到右脚C.从左手到左脚

(佳品云蓝)
(佳品云蓝)
(云南融大教育01)
(云南融大教育01)
(云南融大教育01)
第三方登录:您现在的位置: >>
>> 浏览文章
配电线路试题库(题库&出题必备)
作者:未知 &&&&文章来源:未知&&&&更新时间:日 &&&&
4.1.1选择题La5A1001& 只要有(B)存在,其周围必然有磁场。(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。La5A1002& 电流IA=(B)mA=106μA。(A)102;(B)103;(C)104;(D)105。La5A1003 在欧姆定律中,电流的大小与(B)成正比。(A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。La5A2004 电路中任意两点间的电位差叫(A)。(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。La5A2005 电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是(D)。(A)P;(B)R;(C)A;(D)W。La5A2006 我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是(C)HZ。(A)60;(B)55;(C)50;(D)45。La5A3007 导线切割磁力线运动时,导线中会产生(A)。(A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。La5A4008 判断载流导线周围磁场的方向用(C)定则。(A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。Lb5A1009& 在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫(B)杆。(A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。Lb5A1010& 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用(B)m。(A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D) 0.6。Lb5A1011& 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用(C)m。(A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D) 0.75。Lb5A1012& 钢芯铝绞线的代号表示为(B)。(A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。Lb5A1015& 直角挂扳是一种(D)金具。(A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连续。Lb5A1016& 楔形线夹属于(C)金具。(A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。Lb5A1017& 根据电压等级的高低,10KV配电网属于(C)电网。(A)超高压;(B)高压;(C)中压;(D)低压。Lb5A1019& 杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是(B)。(A)铁塔;(B)水泥杆;(C)钢管塔;(D)木杆。Lb5A1020& 配电装置中,代表A相相位色为(B)(A)红色;(B)黄色;(C)淡蓝色;(D)绿色。Lb5A2025& 配电线路拔梢电杆的埋设深度,无设计特殊要求时为长的(D)。(A)& +700;(B)& +700;(C)& +700;(D)&& +700。Lb5A2027& 安全帽在使用前应将帽内弹性带系牢,与帽顶应保持(B)距离的缓冲层,以达到抗冲击保护作用。(A)1.5~5cm;(B)2.5~5cm;(C)3.5~5cm;(D)5~7cm。Lb5A2030& 一电流互感器,其变比K=100,二次侧电流表讯数为4.5A,则被测电路的一电流为(C)。(A)4.5A;(B)45A;(C)450A;(D)0.45A。Lb5A2032& 配电变压器台架安装要求(D)的接地形式。(A)变压器中性点单独接地;(B)中性点和外壳一齐接地;(C)中性点和避雷器一齐接地;(D)中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中。Lb5A3034& 使用的12in活动扳手,其实际长度为(C)mm。(A)150;(B)200;(C)300;(D)350。Lb5A3035& 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。(A)4;(B)6;(C)8;(D)10。Lb5A3036& 高压设备上工作需全部停电或部分停电者需执行(A)方式,才能进行工作。(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;(C)口头命令;(D)电话命令。Lb5A4037& 高压设备上工作至少应有(B)一起工作。(A)1人;(B)2人;(C)3人;(D)4人。Lc5Al039& 对人体伤害最轻的电流途径是(D)(A)从右手到左脚;(B)从左手到右脚;(C)从左手到右手;(D)从左脚到右脚。Ld5A2041起重用的链条葫芦一般起吊高度为(B)m。(A)3.5~5;(B)2.5~3;(C)3~4.5;(D)2.5~5。Lc5A2042& 制作钢丝绳套,其穿插回数规程规定不得少(C)。(A)6回;(B)5回;(C)4回;(D)3回。Ld5A1046& 导线型号是由代表导线材料、结构的汉语拼音字母和标称截面积(mm2)三部分表示的,如T字母处于第一位置时则表示(B)。(A)钢线;(B)铜线;(C)铝线;(D)铝合金线。Ld5A1047& 巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路(C)且没有月光的时间里进行。(A)政党运行时;(B)故障时;(C)负荷最大时;(D)负荷最小时。Ld5A1048& 导线端部接到接线柱上,如单股导结截面在(D)以上,应使用不同的规格的接线端子。(A)4mm2;(B)6mm2;(C)8mm2;(D)10mm2。Ld5A1049& 单股导线连接:当单股导线截面在(B)以下时,可用绞接法连接。(A)8 mm2;(B)6 mm2;(C)4mm2;(D)2mm2。Jd5A2051& 测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,若不允许断开线路时,可使用(A),应注意不触及其他带电部分,防止相间短路。(A)钳形表;(B)电流表;(C)电压表;(D)万用表。Jd5A2052& 登杆用的踩板,必须进行承力试验,其要求静荷重(D),持续时间:5mino(A)150kg;(B)175kg;(C)200kg;(D)225kg。Jd5A2053& 登杆用的脚扣,必须经静荷重100kS试验持续时间:5min,周期试验每(B)进行一次。(A)3个月;(B)6个月;(C)12个月;(D)18个月。Jd5A3054& 事故紧急处理(B),但应履行许可手续,做好安全措施。(A)要填写工作票;(B)不须填写工作票;(C)征得领导同意;(D)无须领导同意。Jd5A4055& 在(D)及以上的大风、暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高空作业。(A)8级;(B)7级;(C)6级;(D)5级。Je5A1056& 操作柱上油断路器时,应注意(C)防止伤人。(A)断路器是否处在合闸位置;(B)断路器是否处在分闸位置;(C)断路器爆炸;(D)高空坠物。Je5A1057& (C),严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。(A)雨天时;(B)夜晚时;(C)雷电时;(D)雪天时。Je5A1058& 钳压法的适用范围为(D)铝绞线的连接续。(A)LJ-16~70mm2;(B)LJ-16~95mm2;(C)LJ-16~120mm2;(D)LJ-16~185mm2;Je5A1059& 板桩式地锚,打入地中的方向,可分为垂直锚和斜向锚两种,其受力方向最好与锚桩(D),而且拉力的作用点最好靠近地面,这样受力较好。(A)互成45°;(B)互成60°;(C)平行;(D)垂直。Je5A1060& 架空配电线路的导线在针式绝缘子上固定时,常采用绑线缠绑,采用铝绑线的直径在(B)范围内。(A)1.5~2.5mm;(B)2.5~3.0mm;(C)3.0~3.5mm;(D)2.0~2.5mm。Je5A1063& 绝缘导线连接后,必须用绝缘带进行绝缘恢复,方法是从完整的绝缘层开始,从左边到右斜叠方向进行,每圈压叠(D)带宽。(A)1/5;(B)1/4;(C)1/3;(D)1/2。Je5A1065& 新建电力线路电杆的编号(B)。(A)分支杆允许有重号;(B)不允许有跳号;(C)有少数脱号也可以;(D)耐张杆允许有重号。Je5AKVA配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于。(B)(A)4Ω;(B)10Ω;(C)20Ω;(D)30Ω。Je5A2071& 万用表测量交流电压时,所测的电压是正弦交流电压的(B)。(A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。Je5A2072& 配电变压器的绝缘油在变压器内的作用是(B)。(A)绝缘、灭弧;(B)绝缘、冷却;(C)绝缘;(D)灭弧。Je5A2073& 线路检修挂接地线时,应先接(A)。(A)接地端;(B)A相;(C)U相;(D)C相。Je5A2075& 裂纹和硬伤面积超过(A)以上的绝缘子用在线路上,在阴雨天气的运行中,易发生击穿和闪络故障。(A)100mm2;(B)80mm2;(C)60 mm2;(D)40mm2。Je5A2076& 低压金属氧化物避雷器用500V兆欧表测量电阻值,(C)以上即为正常。(A)4MΩ;(B)3MΩ;(C)2MΩ;(D)1MΩ。Je5A2077& 三极隔离开关安装时,应调整其三相同期性;相不同期性应小子(B)。(A)2mm;(B)3mm;(C)4mm;(D)5mm。Je5A2078& 隔离开关能进行切断励磁电流不超过(B)的空载变压器的操作。(A)1A;(B)2A;(C)4A;(D)5A。Je5A2079& 跌落式熔断器控制的变压器,在停电时应(A)。(A)通知用户将负载切除;(B)先拉开隔离开关;(C)先断开跌落式迷熔断器;(D)先拉开低压总开关。Je5A2080& 单杆式变压器台架多用来安装容量在(C)变压器。(A)30KVA及以下的三相;(B)30KVA及以下的单相;(C)30KVA及以下的单相或三相;(D)30KVA及以上的单相或三相。Je5A2081& 线路施工时,耐张绝缘子串的销子一律(D)穿。(A)向右(面向受电侧);(B)向左(面向受电侧);(C)向上;(D)向下。Je5A3084& 带电线路导线对地的垂直距离。(C)或在地面抛挂绝缘绳的方法测量。(A)皮尺;(B)钢卷尺;(C)测量仪;(D)目测。Je5A3085& 拉线采用钢绞线和镀锌铁线制作时,规程规定其截面要求为:钢绞线25mm2以上;镀锌铁线(D)以上。(A)9×3.2mm;(B)7×2.6mm;(C)5×3.2mm;(D)3×4.0mm。Je5A3086& 配电线路立杆时用的叉杆,是由细长圆杆组成,其稍径不小于80mm,根径应不小于(C)。(A)800mm;(B)100mm;(C)120mm;(D)140mm;Je5A3088& 在直线杆上安装分支横担,作业人员应先确定分支横担位置,其安装位置是距直线横担准线下方(A)处划印。(A)450mm;(B)600mm;(C)750mm;(D)900mm;Je5A4089& 转角双并横担安装前,先量取从杆顶往下(D)处划印,安装拉线抱箍后再装设双并横担。(A)150mm;(B)200mm;(C)250mm;(D)300mm;Jf5A1092& 在10KV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于(D)。(A)1.5m;(B)1.1m;(C)0.9m;(D)0.7m。Jf5A1094& 钢丝绳由19、37、61根钢丝捻成股线,再由(D)股线及中间加浸油的麻绳芯合成的。(A)3股;(B)4股;(C)5股;(D)6股。Jf5A2095& 手拉葫芦在使用中,当重物离开地面约(B)左右时,停留一段时间,确认各部件受力正常后,再继续起吊。(A)0.1m;(B)0.2m;(C)0.3m;(D)0.4m。Jf5A2096& 隔离开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,经主要用于(B)。(A)通断额定电流;(B)停电时有明显的断开点;(C)切断短路电流;(D)切断过载电流。Jf5A2097& 不按工作票要求布置安全措施,工作负责人应负(A)。(A)主要责任;(B)次要责任;(C)直接责任;(D)连带责任。Jf5A 3098& 未经医生许可,严禁用(B)来进行触电急救。(A)心肺复苏法;(B)打强心针;(C)仰卧压胸法;(D)举臂压胸法。Jf5A4100& 用滚杆拖运笨重物体时,添放滚杆的人员应站在(C),并不得戴手套。(A)滚动物体的前方;(B)滚动物体的后方;(C)滚动物体的侧方;(D)方便添放滚杆的方向。La4A1101& 一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为(D)。(A)32Ω;(B)16Ω;(C)4Ω;(D)2Ω。La4A2104& 在感性负载交流电路中,常用(D)方法可提高电路功流因数。(A)负载串联电阻;(B)负载并联电阻;(C)负载串联电容器;(D)负载并联电容器。La4A2105& 纯电感交流电路中,电流与电压的相关的相位关系是(D)。(A)电流与电压同相;(B)电流与电压反杆;(C)电流超前电压90°;(D)电流滞后电压90°。La4A3106& 在R、L、C串联电路中,当XL=XC时,比较电阻上UR和电路总电压U的大小为(B)。(A)UR&U;(B)UR=U;(C)UR&U;(D)UR=0,U≠0。Lb4A1109& 1KV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于(B)MΩ。(A)0.2;(B)0.5;(C)1.0;(D)1.5。Lb4A1112& 基坑施工前的定位符合以下规定:10KV及以下架空电力线路顺线路方向的位移不应超过设计档距的(B)。(A)4%;(B)3%;(C)2%;(D)1%。Lb4A1113& 基坑施工前的定位应符合以下规定:10KV及以下架空电力线路直线杆横线路方向的位移不应超过(D)mm。(A)20;(B)30;(C)40;(D)50。Lb4A2116& 10KV及以下架空电力线路基坑每回填土达(D)时,应夯实一次。(A)200mm;(B)300mm;(C)400mm;(D)500mm;Lb4A2119& 拉线盘的埋深和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,拉线棒外露地面部分的长度为(D)。(A)200~300mm;(B)300~400mm;(C)400~500mm;(D)500~700mm。Lb4A2120& 拉线安装后对地平面夹角与设计值允许误码差:当为10KV及以下架空电力线路时不应大于(A)。(A)3°;(B)5°;(C)7°;(D)9°。Lb4A2123& 瓷横担绝缘子安装,当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于(A)mm。(A)10;(B)20;(C)25;(D)30。Lb4A2126& 单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7%以上,但不超过(A)时,以补修管进行补修处理。(A)17%;(B)15%;(C)13%;(D)11%。Lb4A2127& 导线与接续管进行钳压时,压接后的接续管弯曲度不应大于管长的(D),有明显弯曲时应校直。(A)8%;(B)6%;(C)4%;(D)2%。Lb4A3128& 10KV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的(B)。(A)±7%;(B)±5%;(C)±3%;(D)±1%。Lb4A3129& 10KV及以下架空电力线路紧线时,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列时的导线弧垂相差不应大于(A)mm。(A)50;(B)40;(C)30;(D)20。Lb4A3130& 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,1~10KV时,不应小于(C)mm。(A)400;(B)300;(C)200;(D)100;Lb4AKV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于(C)mm。(A)500;(B)400;(C)300;(D)200。Lb4AKV架空电力线路的引流线当采用并沟线夹连接时,线夹数量不应小于(B)。(A)1个;(B)2个;(C)3个;(D)4个。Lb4A3134& 杆上隔离开关安装要求刀刃合闸后接角紧密,分闸后应有不小于(D)mm的空气隙。(A)140;(B)160;(C)180;(D)200。Lb4A4135& 10KV及以下电力接户线安装时,档距内(D)。(A)允许1个接头;(B)允许2个接头;(C)不超过3个接头;(D)不应有接头。Lb4A4136& 10KV及以下电力接户线固定端当采用绑扎固定时,其绑扎长度应满足:当导线为25~50mm2时,应绑扎长度(C)。(A)≥50mm;(B)≥80mm;(C)≥120mm;(D)≥200mm。Lb4A4137& 接地体当采用搭接焊连接时,要求扁钢的搭接长度应为其宽度的(B)倍,四面施焊。(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。Lc4A2141& 使用钢丝绳的滑车,滑轮槽底的直径D应大于钢丝绳的直径d的(A)倍,(人力驱动)。(A)6~7;(B)7~8;(C)8~9;(D)10~11;Lc4A3144& 触电急救中,在现场抢救时不要为了方便而随意移动触电者,如确需移动触电者,其抢救时间不得中断(A)。(A)30s;(B)40s;(C)50s;(D)60s。Jd4A1147& LGJ-95导线使用压接管接续时,钳压坑数为(C)个。(A)10;(B)14;(C)20;(D)24。Jd4A2148& 带电作业绝缘工具的电气试验周期是(B)。(A)2年;(B)18个月;(C)6个月;(D)3个月。Jd4A2149& 配电线路的通道宽度应为线路宽度外加(D)。(A)5m;(B)8m;(C)9m;(D)10m。Jd4A2150& 在《全国供电规则》中明确规定,功率因数低于(C)时,供电局可不予以供电。(A)0.9;(B)0.85;(C)0.7;(D)0.75。Jd4A2151& 钳形电流表使用完后,应将量程开关档位放在(A)。(A)最高档;(B)最低档;(C)中间档;(D)任意档。Jd4AKV的验电器试验周期(B)个月1次。(A)3;(B)6;(C)12;(D)18。Jd4AKV的验电器作交流耐压试验时,施加的试验电压为(D)KV,试验时间为5min。(A)11;(B)22;(C)33;(D)44。Je4A1157& 与电容器连接的导线长期允许电流应不小于电容器额定电流的(B)倍。(A)1.1;(B)1.3;(C)1.5;(D)1.7。Je4A1159& 直线杆10VK间各导线横担间的最小垂直距离为(B)。(A)0.6m;(B)0.8m;(C)1.0m;(D)1.2m。Je4A1160& 铝绞线、钢芯线在正常运行时,表面最高温升不应超过(B)。(A)30℃;(B)40℃;(C)50℃;(D)60℃。Je4AKV的配电变压器,应尽量采用(C)来进行防雷保护。(A)避雷线;(B)避雷针;(C)避雷器;(D)火花间隙。Je4A2163& 配电变压器中性点接地属(C)。(A)保护接地;(B)防雷接地;(C)工作接地;(D)过电压保护接地。Je4A2166& 带电作业人体感知交流电流的最小值是(B)。(A)0.5mA;(B)1mA;(C)1.5mA;(D)2mA。Je4A2168& 高压接户线的铜线截面应不小于(B)。(A)10mm2;(B)16mm2;(C)25mm2;(D)35mm2。Je4A3179& 吸收比,是兆欧表在额定转速下,60s的绝缘电阻读数和(D)的绝缘电阻读数火比。(A)60s;(B)45s;(C)30s;(D)15s。Je4A3180& 测量变压器直流电阻,对于中小型变压器高压绕组可用(C)测量。(A)万用表;(B)兆欧表;(C)单臂电桥;(D)双臂电桥。Je4A3183& 对于开关柜等较重的配电屏,一般可采用焊接方式固定。焊缝不宜过长,开关柜一般为(C)。(A)10~20mm;(B)20~30mm;(C)20~40mm;(D)30~40mm。Je4A3184& 二次回路接线工作完成后,要进行交流耐压试验,试验电压为(C),持续lmin。(A)220V;(B)500V;(C)1000V;(D)2500V。Je4A3185& 10KV电缆终端头制作前,要对电缆用2500V兆欧表测量其绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于(D)。(A)50MΩ;(B)100MΩ;(C)150MΩ;(D)200MΩ。Je4A3186& 规程规定:低压临时线路,当使用裸线时,对地距离不得(A)。(A)低于5m;(B)高于5m;(C)高于6m;(D)低于6m。Je4A4190& 在有风时,逐相操作跌落式熔断器,应按(D)顺序进行。(A)先下风相、后上风相;(B)先中间相、后两边相;(C)先上风相、后下风相;(D)先中间相、断下风相、后上风相。Je4A4191& 线路零序保护动作,故障形式为(B)。(A)短路;(B)接地;(C)过负载;(D)过电压。Jf4A3199& 广义质量除产品质量外,还包括(C)。(A)设计质量;(B)宣传质量;(C)工作质量;(D)售后服务质量。La3A2201& 我国工频交流电的周期是(D)。(A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。La3A3203& 交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。(A)减少涡流;(B)减少磁带损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。La3A4204& 用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。(A)左手定则;(B)右手定则;(C)右手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。La3A5205& 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。(A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。Lb3A2209& 垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B)。(A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。Lb3A3213& 假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。(A)120℃;(B)110℃;(C)105℃;(D)100℃;Lb3A3214& 聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A)。(A)1~10KV;(B)10~35KV;(C)35~110KV;(D)110KV以上。Lb3A3215& 对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C)。(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃;Lb3A4217& 10KV配电线路允许的电压损失值为(A)。(A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。Lb3A4219& 电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(B)。(A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D)由双方协商解决。Lb3A4221& 改善功率因数的实质问题是补偿(B)功率。(A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。Jd3A3230& 配电线路的10KV高压线路中,直线杆应选用(B)。(A)悬式绝缘子;(B)针对绝缘子;(C)蝶式绝缘子;(D)合成绝缘子。Je3A2235& 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下应为(C)。(A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。Je3A2236& 拉紧绝缘子的装设位置,应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度应在(D)。(A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上;(D)2.5m以上;Je3A3240& 导线接头最容易发生故障的是(B)连接形式。(A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。Je3A3241& 小接地短路电流系统的接地电阻应(C)。(A)≤0.5Ω;(B)≤4Ω;(C)≤10Ω;(D)≤30Ω。Je3A3243& 造成人身伤亡达3人以上的事故为(B)。(A)特别重大事故;(B)重大事故;(C)人身伤亡事故;(D)一般事故。Je3A3244& 杆上营救的最佳位置是救护人高出被救者约(D)。(A)50mm;(B)500mm;(C)20mm;(D)200mm。Je3A3245& 电力事故造成直接经济损失(C)及以上者,属特别重大事故。(A)10万元;(B)100万元;(C)1000万元;(D)1亿元。Je3A3246& 中央直辖市全市减供负载50%及以上;省会城市全市停电时属(D)。(A)一类障碍;(B)一般事故;(C)重大事故;(D)特别重大事故。Je3A4247& 配电变压器高压侧装设防雷装置和铁落式熔断器,当容量在(D)以上者,应增设负荷开关。(A)30KVA;(B)50KVA;(C)100KVA;(D)315KVA。Je3A4249& 绝缘子发生闪络的原因是(D)。(A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。Je3A4252& 配电变压器吸了潮后的硅胶呈(C)。(A)蓝色;(B)白色;(C)淡红色;(D)红色。Je3A5255& 如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明(A)。(A)变压器正常;(B)绕组有缺陷;(C)铁芯有缺陷;(D)负载电流过大。Jf3A3257& 配电变压器着火时,应采用(C)灭火。(A)水;(B)干砂;(C)干粉灭火器;(D)泡沫灭火器。Lb2A3264& 假如电气设备的绕组绝缘等级是F级,那么它的耐热最高点是:(C)。(A)135℃;(B)145℃;(C)155℃;(D)165℃。Lb2A3265& 线路导线的电阻与温度的关系是:(A)。(A)温度升高,电阻增大;(B)温度升高,电阻变小;(C)温度降低,电阻不变;(D)温度降低,电阻增大。Lb2A4267& 下列对高压设备的试验中,属于破坏性试验的是(B)。(A)绝缘电阻和泄漏电流测试;(B)直流耐压和交流耐压试验;(C)介质损失角正切值测试;(D)变比试验。Lb2A5268& 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C)倍。(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。Je2A3273& 标号为250号的混凝土,其抗压强度为(C)。(A)150kg/cm2;(B)200kg/cm2;(C)250kg/cm2;(D)300kg/cm2。Je2A4275& 选择配电线路路径和导线截面时,应考虑用电负载的发展,一般考虑年限为(B)。(A)3年;(B)5年;(C)7年;(D)10年。Je2A4276& 变压器室必须是耐火的,当变压器油量在(B)及以上的,应设置单独变压器室。(A)40kg;(B)60kg;(C)80kg;(D)100kg。LalA5282& 变压器中的绝缘油,作为使用条件,下列项目中(C)是错误的。(A)绝缘强度高;(B)化学稳定好;(C)粘度大;(D)闪点高。LalA3284& 导线避雷线在放线过程中,出现灯笼状的直径超过导线直径的(A)而又无法修复时,应锯断重接。(A)1.5倍;(B)1.6倍;(C)1.8倍;(D)2.0倍。JdlA4290& 10KV配电线路,为提高线路的耐雷水平,加强绝缘,如采用铁横担时,宜采用(C)型绝缘子。(A)P-6;(B)P-10;(C)P-15;(D)P-35。JdlA5291& 10KV及以下网络中解、合环路的均衡电流应小于7A,隔离开头断开两侧的电位差:对竖隔离开头不大于(A),对横隔离开头不大于100V。(A)200V;(B)180V;(C)160V;(D)120V。JelA4294& 变压器内部发出“咕嘟”声,可以判断为(C)。(A)过负载;(B)缺相运行;(C)绕组层间或匝间短路;(D)穿芯螺杆松动。JelA5298& 变压器油中溶解气体的总烃量应小于150×10-6,乙炔量应小于(A),氢气量应小于150×10-6。(A)5×10-6;(B)10×10-6;(C)20×10-6;(D)30×10-6。JflA5300& 事故发生后,事故调查组组成之前,(D)要及时收集有关资料,并妥善保管。(A)保卫部门;(B)事故发生单位;(C)主管部门;(D)安监部门。
4.1.2判断题La5B1002& 在电路中,任意两点之间电压的大小与参考点的选择无关。(×)La5B2004& 任何物体在电场中都会受到电场力的作用。(×)La5B2005& 通常,金属导体的电阻与温度无关。(×)La5B2006& 1kWh=36×10-5J。(√)3007& 地球本身是一个磁体。(√)4008& 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)Lb5B1009& 绝缘子的主要作用是支持和固定导线。(×)1010& 针式绝缘子常用于电压较低和导线张力不大的配电线路上。(√)1011& 由于铝导线比铜导线导电性能好,故使用广泛。(×)1013& 并沟线夹也适用在导线的受力部分接续。(×)1015& 导线的材料一般是铜、铝、钢和铝合金等。(√)1017& 导线接头不良,往往是事故的根源。(√)1019& 悬式绝缘子的绝缘电阻应在500MΩ以上。(√)1020& 针式绝缘子的绝缘电阻应在300 MΩ以上。(×)2021& 对于直线杆15°以下的转角杆小截面导线,可装设单横担。(√)2022& 对于45°以上的转角杆应装设双横担。(×)2023& 钢筋混凝土电杆身弯曲不得超过杆长的2%。(×)2024& 在使用瓷横担时,其弯曲度不应大于2%。(√)2025& 变压器是一种变换电压的静止电器。(√)2026& 导线两悬挂点的连线与导线最低点间的垂直距离称为弧垂。(√)2027& 避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。(√)2028& 低压三相电源和负载一般都按星形连接。(√)2029& 三相四线制中的中性线也应装设熔断器。(×)2031& 隔离开关主要是用来隔离电路形成可见的空气间隔。(√)2032& 隔离开关可直接进行电压互感器或避雷器的开、合操作。(√)3034& 同一档距内,同一根导线上的接头不允许超过一个。(√)3035& 不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。(√)3036& 有两条线路供电的负荷,称之为一级负荷。(×)4037& 高压负荷开关与高压隔离开关的主要不同点,是高压负荷开关有灭弧装置。(√)Lc5B1038& 动滑轮只能改变力的方向,而不省力。(×)2041 力的大小、方向、作用点合称为力的三要素。(√)2042& 变压器着火时,可采用泡沫灭火剂灭火。(×)3044& 当铝排需锯割时,应采用细锯条。(×)Jd5B1047& 杆上作业时,应将工具放在方便工作的位置上。(×)1049& 用扳手紧松螺母时,手离扳手头部越远,越省力。(√)2052& 兆欧表在使用时,只要保证每分钟120r,就能保证测量结果的准确性。(×)2053& 电流表应并联在电路中使用。(×)Je5B1057& 低压验电笔检测电压的范围为220~380V。(×)1059& 活动扳手不可反用,即动扳唇不可作重力点使用;也不可加长手柄的长度来施加较大的扳拧力矩。(√)1061& 配电线路的导线在针式绝缘子上固定时用的绑线,可采用任何材质的导线。(×)1064& 装设拉线时,普通拉线与电杆的夹角一般为45°,受地形限制时不应于于30°。(√)1066& 配电线路直线杆安装单横担时,应将横担装在电源侧。(×)1068& 由于配电线路电压较低,故裸导线在绝缘子上固定时,无须缠绕铝包带。(×)1069& 绝缘导线连接好后,均应用绝缘带包扎。(√)2071& 配电变压器低压侧中性点接地叫接保护接地。(×)2073& 避雷器接地也叫做过电压保护接地。(√)2076& 三相四线制线路中性线,其截面允许比相线小50%。(√)2077& 凡装变压器台架的电杆坑,坑底必须填有防电杆下沉的底盘。(√)2078& 横担必须装的水平,其倾斜度不得大于5%。(×)2082& 配电线路使用悬式绝缘子时,耐张绝缘子串上的销子应由上向下穿。(√)2083& 配电线路导线连接方法很多,直径为3.2mm以上的单股铜线可采用捻接法。(×)3084& 在配电线路放线时,采用放线滑轮可达到省力又不会磨伤导线的目的。(√)3086& 低压带电工作需要断开导线时,应先断开地线,后断火线,搭接导线时,顺序应相反。(×)3087& 在运行中的配电变压室内工作,应填用第一种工作票。(×)4089& 在搬动配电变压器时,应将绳索绑扎在箱体上。(√)4090& 配电装置平常不带电的金属部分,不须与接地装置作可靠的电气连接。(×)KV配电线路彩钢芯铝绞线时,最小截面在非居民区不得小于25mm2。(×)Jf5B1093& 导电接触面需用锉刀打磨时,应采用细锉刀打磨时,应采用细锉进行。(×)1094& 起锯是锯割工作的开始,一般采用远起锯,锯割则比较顺利。(√)2096& 钢丝绳在绞磨上使用时,磨芯的最小直径不得小于钢丝绳直径的9~10倍。(√)3099& 液压千斤顶必须垂直使用,并在重物、地面与千斤顶接触处垫以木块。(√)La4B1101& 电位是相对的。离开参考点谈电位没有意义。(√)1102& 电流的热效应是电气运行的一大危害。(√)3107& 给电容器充电就是把直流电能储存到电容器内。(√)4108& 两条平等导线中流过相反方向的电流时,异线相互吸引。(√)4109& 变压器和电动机是依靠电磁来传递和转换能量。(√)1110& 变压器的效率等于其输出视在功率与输入视在功率的比值。(×)Lb4B2118& 用户装设无功补偿设备是为了节约电能。(×)2119& 导线之间保持一定的距离,是为了防止相间短路和导线间发生气体放电现象。(√)2120& 事故停电是影响供电可靠性的主要原因,而设备故障是事故停电的主要原因。(√)2123& 三相角形连接线电压等于相电压。(√)2126& 同一横担上,不允许架设不同的金属的导线。(√)3128& 铝的导电性虽比铜差,但铝比铜多,价格便宜,密度为铜的30%,故在一般情况多用铝作导体。(√)3130& 对架空线路的定期检查,重点是绝缘子和导线连接线。(√)3131& 变压器的损耗包括铜损、铁损两类。(√)Lc4B2142& 在易燃场所带电作业,只要注意安全,防止触电,一般不会有危险。(×)4145& 二氧化碳化灭火器可以用来扑灭未切断电源的电气火灾。(√)Jd4B 1146& 钢筋混凝土杆在使用中不应有纵向裂纹。(√)2149& 角钢横担与电杆的安装部位,必须装有一块弧形垫铁,而弧度必须与安装处电杆的外圆弧度配合。(√)3154& 在小导线进行直接捻接时,只需将绝缘层除去,即可进行连接。(×)4155& 各种线夹除随机械荷载外,还是导电体。(√)Je4B 1156& 在立杆工作中,可采用白棕绳作为临时拉线。(×)1159& 紧线时,弧垂大,则导线受力大。(×)1160& 配电线路与35KV线路同杆并架时,两线路导线之间的垂直距离不应小于2m。(√)1161& 10KV电力系统,通常采用中性点不接地方式。(√)1162& 配电变压器双杆式台架安装时,要求两杆之间距离为2.5~3.5 m。(×)2163& 单杆式变压器台架适用于安装50KVA容量以下的配电变压器。(×)2166& 在市内进行配电线路导线连接时,不允许采用爆压。(√)2171& 在施工现场使用电焊机时,除应对电焊机进行检查外,还必须进行保护接地。(√)2173& 钢丝绳套在制作时,各股应穿插4次以上。使用前必须经过100%的负荷试验。(×)2174& 麻绳、棕绳作用捆绑绳和潮湿状态下使用时,其允许拉力应减半计算。(√)2177& 线路验电时,只要一相无电压,则可认为线路确无电压。(×)3179& 放紧线时,应按导地线的规格及每相导线的根数和荷重来选用放线滑车。(√)3180& 配电线路导线连接管必须采用与导线相同的材料制成。(√)3183& 截面为240mm2的钢芯铝绞线的连接应使用两个钳压管,管与管之间的距离不小于15 mm。(√)3187& 登杆用的脚扣,每半年进行一次试验,试验荷重为10kg,持续时间为5min。(√)4189& 容量在630KVA以上的变压器,只要在运输中无异常情况,安装前不必进行吊芯检查。(×)4191& 配电变压器,对于高压绝缘,应选用1000V的兆欧表进行绝缘电阻的测量。(×)Lb3B3212& 合理地选择变压器的位置和配电线路的方法降低线路损耗的措施。(×)3215& 将各种电气设备,按一、二次接线的要求,组装在一起,称为成套配电装置。(√)4220& 为了提高功率因数,减少无功功率在电网中通过,无功补偿设备应在用户就地装设。(√)5223& 带电作业应设专人监护,监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。(×)Lc3B2225& 短时间内危及人生命安全的最小电流为50mA。(√)Jd3B2228& 工作许可人不得签发工作票,也不许担任工作负责人。(×)Jd3B3229& 有关规程带安全带在高空作业使用时,其破断力不得小于15000N。(√)Jd3BKV的配电线路,当采用钢芯铝绞线在居民区架设时其截面积要求不小于25mm2。(√)Jd3B5223& 配电线路上对横担厚度的要求是不应小于4mm。(×)Je3B2235& 带电作业时,人身与带电体的安全距离:10KV及以下者不小于0.7m。(×)Je3B2236& 电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常监督及分段验收。(√)Je3B3241& 变压器的负荷最高时,也是损耗最小是才处于经济运行方式时。(√)Je3B3244& 电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档案及维护记录,并进行登记编号。(√)Je3B3245& 立杆牵引绳在电杆刚起吊时受力最大。(√)Je3B4253& 配电线路因导线断线而进行某一相换新线时,其弧度值应与其他两相一致。(√)Je3B5255& 配电变压器铁芯进行干燥处理时,器身温度不得超过100℃。(×)Jf3B3257& 采用绞刀进行锥行孔的绞切时,应先顺时针转一圈,然后逆时针退半圈,以利切屑的退出。(×)Jf3B3258& 质量波动的原因,是由人、机器、方法、环境和材料五方面的因素变化造成的。(√)Lb2B3265& 避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电压,均不能消除内部过电压。(×)Jd2B3270& 绝缘安全用具按规定做定期试验,10JV及以下的绝缘拉杆的试验周期一般为一年。(√)Jd2B4271& 用电村量程UN=150V,电流量程IN=5A,标尺满刻度为150格的电功率去测负载功率时,指针偏转的格数为100格时,所以被测功率的读数为5000W。(×)Je2B4275& 真空断路器的真空的净化处理是在高温下用烘烤的方法进行的。(√)Je2B4277& 导线拉断故障常常发生在每年最冷或覆冰的季节。(×)Lb1B2283& 断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)Lb1B4286& 小电流接地系统发生单相故障时,保护装置动作,断路器跳闸。(×)Lb1B5287& 电容器加装放电装置,是为了在电容器停电后,尽快地放尽电容器的残余电荷。(√)Je1B4294& 线路无功补偿是将电容器分散安装在10KV配电线路上。(√)Je1B5297& 为防止导线因振动而受损,通常在线夹处或导线固定处加上一段同样规格的铝导线作辅线,可减轻固定点附近导线在振动时受到弯曲应力。(√)Jf1B4299& 为了保证电业生产贯彻执行“安全第一”的方针,以有在新时期的生产特点,现场规程宜每3~5年进行一次全面修订、审定并印发。(√)
4.1.3 简答题La5C1002 什么叫电路?电路一般由哪些元件组成?答:1)电路就是电流经和路径;(2分)2)电路的构成元件有电源、导体、控制器和负载装置。(4分)La5C 2004 什么是相电流?什么是线电流?它们之间有怎样的数学关系?答:1)在星形接线的绕组中,相电流Iph和线电流Ili是同一流,它们之间是相等的,即Ili=Iph;(3分)2)在三角形接线的绕组中,相电流是指电流流经负载的电流,而线电流是指流经线路的电流,它们之间的关系是:线电流是相电流的& 倍,即Ili=&& Iph。(3分)La5C 2005 制造电气设备的铁芯为什么要采用铁磁物质?答:1)可提高导磁性能;(3分)2)可减少磁滞损耗。(3分)Lb5C1008 万用表能进行哪些电气测量?答:1)万用表可用来测量交、直流电流和直流电阻;(3分)2)有的万用表还可用来测量电容、电感和音频电平输出等。(3分)Lb5C 1010 怎样正确选择兆欧表?答:1)兆欧表的额定电压,应根据被测设备的绝等级进行选择;(2分)2)额定电压在500V以下的电气设备,应选用500V或1000V的兆欧表;(2分)3)额定电压在500V以上的电气设备,应选用1000V~`2500V的兆欧表。(2分)Lb5C 1011 输配电线路上使用的金具按其作用有哪些分类?答:1)线夹金具;(1分)2)连接金具;(1分)3)接续金具;(1分)4)保护金具;(1分)5)拉线金具。(1分)Lb5C 1012 在不对称三相四线制供电电路中,中线的作用是什么?答:1)消除中性点位移;(3分)2)使不对称负载上获得的电压基本对称。(3分)Lb5C 1014 变压器并联运行的基本条件有哪些?1)变压器一、二次额定电压应分别相等;(1.5分)2)阻抗电压相同;(1.5分)3)连接组别相同;(1.5分)4)容量比不能大于3:1(1.5分)Lb5C 1015 低压配电线路由哪些元件组成?答:组成低压配电线路的主要元件有:①电杆;(1分)②横担;(1分)③导线;(1分)④绝缘子;(1分)⑤金具;(1分)⑥拉线。(1分)Lb5C 1016 配电线路重复接地的目的是什么?答:1)当电气设备发生接地时,可降低零线的对地电压;(3分)2)当零线断线时,可继续保持接地状态,减轻触电的危害。(3分)Lb5C2020按地线路中的位置和作用,电杆可分哪几种?答:①直线杆;(1分)②耐张杆;(1分)③转角杆;(1分)④终端杆;(1分)⑤分支杆(0.5分)⑥跨越杆。(0.5分)Lb5C2023配电线路常用的裸导线结构有哪些?举例说明。答:架空配电线路使用的裸导线,按结构分有以下几种:1)单股线,如铜线、铝线等;(2分)2)单金属多股绞线,如铝绞线、铜绞线、钢绞线等;(2分)3)复金属多股绞线:如钢芯铝绞线、扩径钢芯铝绞线等。(2分)Lb5C2024配电线路上的绝缘子有什么作用?对其有什么要求?答:1)是用来支持和悬持导线,并使之与杆塔形成绝缘;(1分)2)要求:①具有足够的绝缘强度;(1分)②具有足够的机械强度;(2分)③对化学杂质的侵蚀,有足够的抗御能力;(1分)④能适应周围大气的变化。(1分)Lb5C2025什么是导线的弧垂?其大小有什么影响?答;1)导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离称为弧垂;(2分)2)弧垂过大容易造成相同短路及其对地安全距离不够;(2分)3)弧垂过小,导线承受的拉力过大而可能被拉断,或致使横担扭曲变形。(2分)Lb5C3026隔离开头的作用有哪些?答:1)隔离开关主要在无载的情况下关合和开断电路;(2分)2)可以与断路器相配合改变运行的接线方式;(1分)3)可以进行一定范围内的空载线路的操作;(1分)4)可以进行空载变压器的投入及退出的操作;(1分)5)可以形成可见的空气间隔。(1分)Lb5C3027输配电线路上使用的绝缘子有哪几种?答:①悬式绝缘子;(1.5分)②蝶式绝缘子;(1分)③针式绝缘子;(1分)④棒式绝缘子(瓷横担);(1分)⑤合成绝缘子。(1.5分)Lc5C1033经常发生的触电形式有几种?答:经常发生的触电形工有:①单相触电;(1分)②两相触电;(1.5分)③跨步电压触电;(1.5分)④接触电压触电;(1分)⑤雷击触电。(1分)Lc5C2034当发现人身触电后,首先采取什么措施?答:1)首先尽快使触电者脱离电源,以免触电时间过长而难以抢救;(2分)2)电源开关或刀闸距触电者较近,则尽快切断开关或刀闸;(1.5分)3)电源开关较远时,可用绝缘钳子或带有干燥木柄的斧子、铁瓷等切断电源;(1.5分)4)也可用木杆、竹杆等将导线挑开脱离触电者。(1分)Lc5C4036卸扣由哪些部件组成,有几种型式?、答:1)卸扣由弯环和横销两部分组成;(2分)2)按弯环形状可分为直环和马蹄环;(2分)3)按横销与弯环连接方式可分为螺旋式和销孔式。(2分)Jd5C1037人力绞磨由哪几部分组成,工作中如何正确使用?答:1)人力绞磨主要由磨架、磨芯、磨扛三部分组成;(3分)2)使用时:绞磨架必须固定,牵引绳应水平进入磨芯上,缠绕5圈以上,尾绳由二人随时收紧,为防止倒转,轮轴上应装有棘轮。(3分)Jd5C2041施工人员和安全员在安全施工中有何权力?答:1)施工人员有权制止他人违章作业;(2分)2)施工人员有权申述理由拒绝违章作业;(2分)3)遇有紧急不安全情况时,安全员有权指令先停止工作,并立即报领导批准。(2分)Jd5C3043高空作业应注意什么?答:1)高空作业应设安全监护人;(1.5分)2)高空作业人员的安全带必须拴在主材或牢固的结构上,不得拴在附件上;(1.5分)3)杆上移动时,不得失去安全带的保护;(1.5分)4)随时检查安全带是否拴牢。(1.5分)Jd5C4044电工在进行事故巡视时,应注意什么?答:1)电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态;(3分)2)即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电的可能。(3分)Je5C1047 10KV配电线路上对绝缘上安装有什么要求?答:绝缘子安装要求是:1)针式绝缘子安装在横担上后,应垂直牢固,并有可靠的防松装置;(3分)2)使用悬式绝缘子作耐张绝缘子串时,绝缘子上的W形销子一律向下穿。(3分)Je5C1050底盘如何安放?答:1)待基坑操平找正后,用钢丝套或铁丝套对角挂住底盘;(1.5分)2)用机械小吊车或固定式人字架,将底盘放入坑内、窝面向上;(1.5分)3)底盘放入后,应垫平、垫牢,四周用土或石块挤牢夯实;(1.5分)4)其安装误差应符合有关规定。(1.5分)Je5C1055巡线人员发现导线断线应怎么办?答:1)巡线人员如发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内;(3分)2)迅速报告领导,等候处理。(3分)Je5C2057倒闸操作中发生疑问时,怎么办?答:倒闸操作中如发生疑问:①不准擅自改变操作票;(2分)②必须向值班调度员或工区值班员报告;(2分)③弄清楚后,再进行操作。(2分)Je5C2058为什么一定要用兆欧表去测绝缘电阻?答:1)通常电气设备都是在高压下进行工作的,如用低压电源的表计去测量绝缘电阻,所测的数据不能反映在高电压下所具有的真实的绝缘电阻;(3分)2)兆欧表本身具有高压电源,所以用兆欧表测量绝缘电阻,结果比较正确。(3分)Je5C2060设备验电时,哪些情况不能作为设备已停电的依据?答:不能作为设备已停电的依据有以下几点:①设备的分合闸指示牌的指示;(1分)②母线电压表指示为零位;(1分)③电源指示灯已熄灭;(1分)④电动机不转动;(1分)⑤电磁线圈无电磁声响;(1分)⑥变压器无声响。(1分)Je5C2061在带电电杆上,在带电线路下方,只允许进行哪些工作?答:在带电电杆上,在带电线路下方,只允许进行下列工作:①处理水泥杆裂纹;(1.5分)②加固拉线;(1分)③除掉鸟窝;(1分)④紧固螺丝;(1分)⑤查看导线金具的绝缘子是否良好。(1.5分)Je5C2064所谓的验电“三步骤”指的是什么?答:验电的三步骤指的是:1)验电前将验电器在有电的设备上验明其完好;(2分)2)再在被验电的电气设备进出线两端逐次验电;(2分)3)最后再将验电器在有电的设备上检查一遍。(2分)Je5C3069绝缘子、瓷横担的外观检查有哪些规定?答:1)瓷件与铁件的组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好;(2分)2)瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷;(2分)3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。(2分)Je5C3071杆上安装横担时,应注意哪些安全事项?答:1)杆上作业时,安全带不应拴得太长,最好在电杆上缠2圈;(1.5分)2)当吊起的横担放在安全带上时,应将吊物绳整理顺当;(1.5分)3)不用的工具不能随手放在横担及杆顶上,应放入工具袋或工具夹内;(1.5分)4)地面工作人员工作完后应离开杆下,以免高空掉物伤人。(1.5分)Jf5C1074心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?答:心肺复苏法支持生命听三项基本措施是:①畅通气道;(2分)②口对口(口对鼻)人工呼吸;(2分)③胸外心脏挤压。(2分)Jf5C1075怎样使触电者脱离低压电源?答:1)利用开关刀闸切断电源;(1.5分)2)利用带绝缘的工具割断电源线;(1.5分)3)利用绝缘的物体挑开电源线;(1.5分)4)利用绝缘手段拉开触电者;(1.5分)Jf5C1076卸扣在使用时,应注意哪些事项?答:1)作用在卸扣结构上受力的方向应符合要求,否则允许起吊重量将大为降低;(2分)2)要根据允许起吊重量合理选择卸扣型号;(2分)3)拆卸时,不允许从高空往上抛摔。(2分)Jf5C3079麻绳、白棕绳在选用时,如何根据其现状来确定它的允许拉力?答:1)干燥的、新的麻绳和白棕绳,当不知其允许拉力时,可按每平方毫米9.8N进行选用;(3分)2)在潮湿状态下使用的麻绳和白棕绳,其允许拉力应根据前面的计算方法减半使用。(3分)La4C2082什么是基尔霍夫的节点电流定律和回路电压定律?答:1)基尔霍夫的节点电流定律。对复杂电路的任一点来说:流入和流出该点和各支路电汉代数和为零,即∑Ii=0;(3分)2)基尔霍夫的回路电压定律。对复杂的电路的任一闭合回路来说:各电阻上电压降代数和,等于各电源电动势的代数和。(3分)Lb4C2088电力系统中中性点接地有几种方式?配电系统属哪种接地方式?答:1)中性点大电流接地方式;(2分)2)中性点小电流接地方式;(2分)3)配电系统属于小电流接地方式。(2分)Lb4C3093在设计配电线路的路径和杆位时,有哪些要求?答:设计时应满足有关部门的规定:①与城镇总体规划及配电网改造相结合;(1.5分)②少占或不占农田;(1分)③减少跨越和转角;(1分)④避开易燃、易爆、有腐蚀气体的生产厂房及仓库;(1分)⑤便于运行维护和施工等。(1.5分)Jd4C1099配电线路单横担安装有什么要求?答:1)横担一般要求在地面组装,与电直整体组立;(1.5分)2)如电杆立好后安装,则应从上往下安装横担;(1分)3)直线杆横担装在负荷测;转角、分支、终端杆装在受力方向侧(即装于拉线侧);(1.5分)4)多层横担装在同一侧,分支横担装在受力侧(即装于拉线侧);(1分)5)横担安装应平直,倾斜不超过20mm。(1分)Jd4C3101根据现场勘察,写出断杆事故抢修工作的主要步骤?答:1)装备材料;(0.5分)2)拉合有关断路器、隔离开头切断事故线路电源;(1分)3)将材料运至现场;(0.5分)4)挂接地线;(1分)5)对人员进行分工,进行立杆、撤杆和接线等工作;(1分)6)检查施工质量;(1分)7)抢修完毕、拆除接地线,报告上级,要求恢复送电。(1分)Je4C1103电杆上安装电气设备有哪些要求?答:1)安装应牢固可靠;(1.5分)2)电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施;(1.5分)3)瓷件表面光洁、无裂缝、破损现象;(1.5分)4)充油、充气等设备,无渗漏现象。(1.5分)Je4C1104杆上避雷器安装时有什么规定?答案:1)瓷套与抱箍之间应加垫层;(1分)2)排列整齐、高低一致、相间距离1~10KV时,不小于350 mm;1KV以下时,不小于150 mm;(1.5分)3)引线短而直,连接紧密;(1分)4)与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力;(1.5分)5)引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。(1分)Je4C1105杆上变压器及变压器台架安装有什么要求?答:1)变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1%;(1分)2)一、二次引线排列整齐、绑扎牢固;(1分)3)油枕、油位正常,外壳干净;(1分)4)接地可靠、接地电阻值符合规定;(1分)5)套管、压线、螺栓等部件齐全;(1分)6)呼吸孔道通畅。(1分)Je4C2108悬式绝缘子安装时有什么要求?答:1)安装应牢固、连接可靠、防止积水;(1.5分)2)安装时应清除表面的污垢;(1.5分)3)与电杆、导线金具连接处,无卡压现象;(1.5分)4)县垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入;(1.5分)5)耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿,当有困难时,可由内向外或由左向右穿入。(1分)Je4C2110导线受伤,采用补修管补修时有什么要求?答:1)损伤处铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态;(2分)2)补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围位于管内各20mm处;(2分)3)当采用液压施工时,应符合国家现行标准的规定。(2分)Je4C2111 10KV及以下的配电线路安装时,对弧垂有什么要求?答:1)弧垂的误差不应超过设计值的±5%;(2分)2)同档内各相导线弧垂宜一致;(2分)3)水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm。(2分)Je4C3112绝缘线在安装前,其质量应符合什么要求?答:1)绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀;(1.5分)2)绝缘层厚度应符合规定;(1分)3)绝缘线的绝缘层挤包紧密;(1分)4)绝缘层易剥离;(1分)5)绝缘线端部应有密封措施。(1.5分)Je4C3113电杆上安装瓷横担绝缘子有哪些工艺要求?答:1)当直立安装时,顶端顺线路安装倾斜不应大于10mm;(1.5分)2)当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~10°,顶端顺线路歪斜不应大于20mm;(1.5分)3)当安装于转角杆时,顶端竖直安装的瓷横担支架装在转角的内角侧(瓷横担应装在支架的外角侧);(1.5分)4)全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。(1.5分)Je4C4116对于携带式接地线有哪些规定?答:1)应使用多股软裸铜线、截面应符合短路电流的要求,但不应小于25mm2;(2分)2)必须使用专用的线夹,严禁用缠绕的方法将设备接地或短路,并在使用前详细检查,严禁使用不合格的接地线;(2分)3)每组接地线应编号,使用完后存放在相应编号的存放位置上。(2分)Lb3C2123变压器运行电压有什么要求?过高有什么危害?答:1)运行变压器中的电压不得超过分接头电压的5%;(1分)2)电压过高会造成铁芯饱和、励磁电流增大;(1分)3)电压过高铁损增加;(1分)4)电压过高会使铁芯发热,使绝缘老化;(1分)5)电压过高会影响变压器的正常运行和使用寿命。(1分)Je3C3134配电线路常风的故障有哪些?答:1)有外力破坏的事故,如风筝、机动车辆碰撞电杆等;(1.5分)2)有自然危害事故,如大风、大雨、山洪、雷击、鸟害、冰冻等;(1.5分)3)有人为事故,如误操作、误调度等。(2分)Lb2C3142什么是绝缘材料的击穿电压、击穿强度?答:1)绝缘材料被击穿的瞬间所加的最高电压称为材料的击穿电压;(3分)2)绝缘材料所具有的抵抗电压击穿的能力,称击穿强度。(2分)Lb2C4143系统中发生短路会产生什么后果?答:1)短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会缩短电气设备的使用寿命,甚至使电气设备遭到严重破坏;(2分)2)使系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失;(1.5分)3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦解。(1.5分)Jd2C4146在线路竣工验收时,应提交的资料和文件有哪些?答:1)竣工图;(0.5分)2)变更设计的证明文件(包括施工内容);(0.5分)3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录);(1分)4)交叉距越高度记录及有关文件;(1分)5)调整试验记录;(0.5分)6)接地电阻实测值记录;(1分)7)有关的批准文件。(0.5分)Jd2C4148电网的调度机构分哪几级?答:1)国家调度机构;(1分)2)跨省、自治区、直辖市调度机构;(1分)3)省、自治区、直辖市调度机构;(1分)4)省市级调度机构;(1分)5)县级调度机构。(1分)Je1C3156常见的电力电缆的缺陷故障部位和原因有哪些?答:常见的缺陷故障和原因主要有:1)由沥青绝缘胶浇注的终端头,常因沥青绝缘胶开裂,形成孔隙而进水受潮;(1分)2)环氧树脂和塑料干封电缆终端头易受电场、热和化学的长期作用而逐渐劣化;(1.5分)3)充油电缆进水受潮;(1分)4)电缆本体的机械损伤、铅名腐蚀、过热老化等。(1.5分)
4.1.4计算题La5D1001& 如图D-1,在电路中有4个电阻并联,已知:R1=R2=10Ω,R3=R4=20Ω。求该电路的总电阻为多少?解:该并联电阻的总电阻为解法一
答:总电阻R′为3.33ΩLb5D1003& 一台10KW电动机,每天工作8h,求一个月(30天)要用多少千瓦?小时(KW?h)的电?解:由公式W=Pt可知(2分)每天的用电& W1=Pt=10×8=80(KW?h)(1.5分)电动机一个月(30天)用电& W=30W1=240( KW?h)答:一个月(30天)要用2400 KW?h的电。(0.5分)Lb5D2006& 单相变压器的一次电压U1=3000V,其变比K=15,二次电流I2=60A时,试分别求一次电流及二次电压为多少?解:①二次电压U2,由U1/U2=K(1.5分)得U2= U1/K=(V)(2分)②一次电流I1,由I1/I2=1/K(1.5分)可得&&& I1= I2/K=60/15=4(A)(2分)答:二次电压为200V,一次电流为4A。(1分)Lb5D4008& 有一三相对称负载,每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω,如果负载连成星形,接到线电压380V的三相电源上,求负载的相电流、线电流及有功功率。
Jd5D1010有一只最大量程I1是100μA的表头,内阻R0为1000Ω,如果把它改装成最大量程为10 mA的毫安表,应并联一个多大的电阻?解:流过并联电阻R的电流为
Je5D2016& 线路施工紧线时,计算牵引力为2500kg,牵引绳对地夹角25°,对横担产生的下压力是多少?(提示:sin25°=0.4226)解:对横担产生的下压力为2500sin25°(2分)=6(1分)=1056.5(kg)(0.5分)=10.35(kN)(1分)答:对横担产生的下压力是0.35KN。(0.5分)Je5D3018& 一台三相变压器的线电压是6600V,电流是20A,功率因数是0.866,求它的视在功率S,有功功率P和无功功率Q。
答:视在功充满为228.6KVA,有功功率为198KW、无功功率为114.26kvar。(0.5分)Jf5D2020& 某施工现场,需用撬杠把重物移动,已知撬杠支点到重物距离L1=0.2m,撬杠支点到施力距离,L2=1.8m,问人对撬杠施加多大的力时,才能把200kg的重物撬起来?解:根据力矩平衡原理& GL1=FL2200 L1≤FL2(2分)
F≥&&&&&&&&&&&&& (2分)
=&&&&&&&&&&&&&&&&& (1分)=217.8(N)(0.5分)答:人对撬杠施加一个大于217.8N的力时,才能把200kg的重物撬起来。(0.5分)Le4D3023如图D-4,电流表指示为5A,电压表指示为110V,功率表指示为400W,电源频率为50HZ。试计算线圈的参数R和L。
解:①R =&&& =&&&& &=16(Ω)(1分)&②Z =&&&& =&&&&&&&& =22(Ω)(1分)
XL=&&&&&&& =&&&&&&&&&&&& =15.1(Ω)(1.5分)
L =&&&&&&&& =&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =0.0481(H)(1.5分)
答:线圈电阻为16Ω,电感为0.0481 H。(1分)Le4D1025有一台型号为S-560/10的三相变压器,Y,yn~12接线,额定电压为V,供照明用电,若在二次接入额定电压220V,额定功率100W的白炽灯,求三相总共可容许接多少盏灯而变压器不过载。解:设白炽灯总盏为,由于二次是yn接法,故二次的相电流=线电流,要使变压器不过载,只要使负载电流不超过IN2即可。
①IN2=&&&&&& =&&&&&&&&&&& =808.3(A)(2分)
②每盏灯的电流:额定功率PN=100W,UN=220V,IdN=&&& =&&&&& =0.4545(A)此时应该用实际相进行电压计算,不能用额定电流计算。故实际电压Ud=&&&& =230.94(V),所以实际电流为
Id=&&&&& =&&&&&&&& =0.433(A)(2分)③三相总共可允许的灯泡盏数为n=&&&&&&&& =&&&&&&&&&&& =5600(盏)(1.5分)
答:可接5600盏灯而变压器不过载。(0.5分)Ld4D2036有一块5A、220V直接接入式单相电能表,其本身无变比和倍率,当将已经100/5A电流互感器接入被测负载,其实用倍率为多少?此时,若该单相电能表的读数(即本次读数和上次读数之差值)为40kW?h户的实际用电量应为多少?解:①根据已知条件,电量表的实际用倍率为实用倍率=(实用电压互感器变比×实用电流互感器变比×表本身倍率)/(表本身电压互感器变比×表本身电流互感器变比)=(1×100/5×1)/(1×1)=20(倍)(3.5分)②该用户的实际用电量为W=20×40=800(kW?h)(1.5分)答:其实用倍率为20倍,该用户的实际用电量应为800kW?h。(1分)Le4D1038有一条双回路线路,导线为LGJ-150型,线路长150km,最大电流为263A,其中一回路停电检修8h,试比较双回路运行和单回路运行的电能损耗。(提示:r0=0.21Ω/km)解:双回路的电阻为R=&& (0.21×150)=15.75(Ω)(0.5分)8h内的电能损耗为△Wt2=3I2Rt(0.5分)=3××10-3×8(0.5分)=26146(kW?h)(0.5分)单回路的电阻为R=0.21×150=31.5(Ω)8h内的电能损耗为△Wt1=3I2Rt(0.5分)=3××10-3×8(0.5分)=52292(kW?h)(0.5分)Le4D2041已知一钢芯铝绞经理钢芯有7股,每股直径2.0mm,铝饼有28股,每股直径为2.3mm,试判断其导线型号。解:(1)钢芯的实际截面SG=7π(2.0/2)2(1分)=7×3.14×1(0.5分)=21.98(mm2)(0.5分)(2)铝芯的实际截面SL=28π(2.3/2)2(1分)=28×3.14×1.152(0.5分)=116.27(mm2)(0.5分)因为铝芯截面略小于120 mm2,所以其标称截面为120 mm2;(0.5分)选型号为LGJ-120/25的导线。(1分)答:导线型号为LGJ-120/25。(0.5分)L e4D2044&& 如图D-6已知拉线与电杆与夹角为45°,拉线挂点高12m,拉线盘埋深2m,试计算出拉线长度(不计拉棒露出长度和拉线回头长度)及拉线坑中心至电杆的距离。解:因tg45°=1所以拉线坑中心距离电杆的距离L=tg45°×(12+2)=14(m)(2分)拉线长度cos45°=&& (1.5分)
l =&=&=16.97(m)(0.5分)
答:拉线坑中心至电杆的距离为14 m,拉长度为16.97 m。(1分)L e4D3046& 有一台50kVA的变压器,当负载为50kVA,功率因数为1.0,其铜损为637.8W,铁损为408.2W,试计算该台变压器此时的效率。&&& 解:η=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ×100
=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ×100%
&&&&&&&&& =97.95%(5分)&&&& 答:当满载及功率因数为1.0时的效率为97.95%(1分)Lb3D3054& 某台单相变压器,额定容量15kVA,额定电压为V,如并联接入额定电压为220V,功率为30W的若干电阻炉,使二次电流为额定输出电流的一半,求需并联多少个电阻炉?解:二次额定电流&&& In2=&&&&&& =&&&&&&&&&&&&& =68.18(A)(1.5分)
&&&& 每个电阻炉的电流Il为&&&&&&&&& Il=&&&&&& =&&&&&&& ≈ 0.136(A)(1.5分)
设电阻炉个数为n
&& n=&&&&&&&& =&&&&&&&&&&&&& ≈250(个)(1.5分)
答:需并联250个阻炉。(0.5分)Lb3D4057一台Y,yO~Y,y11的三相变压器,容量180kVA,额定电压10/0.4kV,频率为50Hz,第匝绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积为159.99cm2,求:(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数是多少?(3)铁芯中的磁通密度是多少?
解:(1)变比K=&& =&&&&&&& =25(0.5分)
(2)一次匝数N1=&&&&&& =&&&&&&&&&&&&&
二次匝数N2=&&&&&& =&&&&&&&& =45(匝)(1分)
(3)磁通фm-=&&&&&&& =&&&&&&&&&&&&
=0.023(Wb)(1分)铁芯中的磁通密度Bm=&&&& =≈1.444(T)(1分)答:变比是25,一次、二次绕组的匝数是1126和45匝,铁芯中的磁通密度为1.444T。(0.5分)Je3D3066 SN10-10II型断路器的额定开断电流IK=16KA,问该断路器的遮断容量S是多少?解:断路器的额定电压Ue=10kV(1分)S=&& UeIk=&& ×10×16=277.13(MVA)(3分)答:SN10-10II型断路器的遮断容量为277.13MVA。(1分)Lb2D2073某10KV专线线路和长15Km,最大负载为3000KVA,最大负载利用小时数Tmax=4400,导线单位长度的电阻为R0=0.16,求每年消耗在导线上的电能?解:∵S=&& UI(1分)∴I=S/(&&& U)=3000/(& ×10)&&&&& =173.2(A)(1分)R=R0L=0.16×15=2.49(Ω)(1分)∴△W=3I2Rtmax=3×173.22×2.4×4400=950344(KW?h)& (1.5分)答:一年消耗在导线上的电能为950344 KW?h(度)。(0.5分)Lb2D4076某变电所至10KV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为RO=0.15Ω/km,单位长度电抗XO为0.34Ω/km,变电站母线电压为10.5KV,要求开关站母线电压不低于10KV,试求cosφ=0.95时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(LGJ-240导线在400C室外温度时载流量为494A)解:(1)△ц=10.5-10=0.5(KV)(0.5分)(2)设最大容量为S则P=cosφS=0.95S,Q=Ssinφ=0.31)(S)(0.5分)(3)R=ROL=0.15×3=0.45(Ω)X=XOL=0.34×3=1.02(Ω)(0.5分)
(4)∵△U=&&&&&&&&&&&& >0.5(0.5分)
∴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >0.5(0.5分)∴S<6.72(MVA)(0.5分)(5)校验载流量∵=S=&& UIcosφ(0.5分)∴I=S/&&& UIcosφ=6.729×103/&&& ×10×0.95=408(A)(1分)答:LGJ-240导线在400C室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。(0.5分)Lc2D3079一个负载为星形连接的对称三相电路,电源为380V,每相负载Zr=(8+j6)Ω,求:(1)正常情况下负载的相电压及电流;(2)假设C相负载短路时,其余两相的相电压及电流;(3)假设C相负载断线时,其余两相的相电压及电流。
解:(1)正常情况下UA=UB=UC=&&&& =220(A)(0.5分)
IA=IB=IC=&&&&&&&& =22(A)(0.5分)
(2)C相负载短路时UA=UB=220&&& =380(V)(1分)
(3)C相负载断线时UA=UB=&&&&&& =190.5(V)(1分)
IB=IC=&&&&&&&&&&&&&&&& =19(A)(1分)
答:(1)正常情况下相电压为UA=UB=UC=220V,相电流为IA=IB=IC=22A;(2)C相负载短路时,UA=UB=380V,IB=IC=38A;(3)C相负载断线时,UA=UB=190.5V,IB=IC=19A。Je2D2082已知一单相容量S1=100kVA;电压V;短路电抗Xd1=0.029Ω,另一台变压器容量X2=320KVA;电压V;短路电抗Xd2=0.0083Ω。试求当这两台变压器并联运行时的空载平衡电流和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比(不计绕组电阻)。解:两台变压器电压偏差为△U=230-227=3V,不计绕组电阻时的平衡电流为Ip=&&&&&&&&&&&&&&&&&& =80.43 (A) (1分)
(1)100KVA的变压器二次侧电流为
Ie2 =&&& = &=434.8 (A) (1分)
平均电流ip占额定电流ie2的百分比为&&& =&&&&&&&& ×100=18.5%(0.5分)&&&&&&&&&&&&&&& (2)320KVA的变压器二次侧电流为
I′e2=&=&&&&&&&&&&&&&&&& =1410(A)(1分)
平衡电流ip占额定电流I′e2的百分比为&&&&&& =&&&&&&& ×100=5.7%(0.5分)答:平衡电流ip为80.43A,100KVA变压器占额定电流ie2的18.5%,320KVA变压器占额定电流百分比为5.7%。(1分)LcID4094一回额定电压为10KV的配电线路,干线用相等截面的铝绞线架设,线路几何均距为Im,容许电压损失5%,线路每段长度和负载、功率因数cosф值如图D-22所示,平均电抗X0=0.38Ω/Km,干线材料计算电导线率为32m/(Ω?mm2)。试按容许电压损失选择导线截面。已知LJ型架空线路导线的电阻及电抗(Ω/Km)
导线型号&几何均距(m)&电& 阻(LJ型)&载流量(A)&0.8&1.0&1.25&1.50&&屋外&屋内&电&&& 感&&&LJ-50&0.341&0.355&0.365&0.380&0.64&215&170LJ-70&0.331&0.345&0.359&0.370&0.46&265&215LJ-95&0.319&0.334&0.347&0.358&0.34&325&260解:1.功率分布的计算各段线路功率分别为设S′a=1000KVAS′b=400KVAФa=COS-10.8=36.87°Фb=COS-10.9=25.84°Sa=S′aCOSфa-jS′Sinфa=-j=800-j600(KVA)Sb=S′bCOSфa-jS′Sinфb=400×0.9-j400×0.436=360-j1744(KVA)Sab=Sb=360-j174.4(KVA)SAa=Sa+Sab=800-j600+360-j174.4=(KVA)2.线路允许电压损失△Up=5%Un=&&&&&&&&&&&&& =500(V)3.电抗中允许电压损失选取平均电抗X0=0.38ΩKm则电抗中允许电压损失为△Ux=&=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =157(V)4.电阻中允许的电压损失△Up=△Up-△Ux=500-157=343(V)=0.343KV5.导线截面导线计算截面为Scom=&&&&&&&&&&&& =&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =62(mm2)选取LJ-70型铝绞线,根据查表可知R0=0.46Ω/Km,X0=0.345Ω/Km,长期容许电流Ip25℃=265A。6.校验最大电压损失
△Umax=&& (R0ΣPL+X0ΣQL)&&&& =&&&& [0.46×(×6)+0.345×(774.4×4+174.4×6)]=456(V)<△UP△Umax%=&&&&&&&& ×100=4.56<5机械强度:Sn>35mm2,故障足机械强度条件。发热条件:最大线路电流出现在Aa段,即IAa=&&&&&&&&&&& =&&& +++&&&&&&&&&&&&&&& =80.5(A)<Ip25℃=265(A)故满足发热条件。答:选取LJ-70型铝绞线。
4.1.5绘图题La5E1001已知图E-1(a)主、左两视图,画出俯图。
答:如图E-1(b)所示。Lb5E1004请画出耐张普通拉线示意图。
答:如图E-4所示。Lb5E3007识别图E-7中的金具。
答:根据图E-7:(a)球头挂环;(b)碗头挂板;(c)直角挂板;(d)U型挂环。Lb5E4008根据解析式e=Emsin(wt-30°)画出它的波形图。答:如图E-8所示。
Jd5E2011试问图E-11中(a)、(b)为何杆型。
答:根据图E-11所示,(a)高压配电线路直线耐张杆杆型;(b)高压配电线路分支杆杆型。Je5E2015画出用ZC-8型接地电阻测量仪,测量杆塔接地电阻的接线布置图。答:如图E-15所示。
Jf5E2020在使用贮压式干粉灭火器时,如图E-20中哪种使用方法正确。答:根据图E-20(a)所示,依据在使用贮压式干粉灭火器时,不能倒置使用。故(a)图的使用方法正确。(b)图的使用方法正确。
Lb4E3027误别图E-27的金具。
答:依据图E-27中(a)图为螺栓型耐张线夹及安装形式;(b)图为压缩型耐张线夹。Lb3E3045试画出交流电通过电阻与电感串联电路时,电压和电流的关系相量图。答:如图E-45所示。
Lb3E4046在图E-46中由哪些主要材料组成。
答:由图E-46可知这是高压配电线路端杆,它主要由悬式绝缘子、针式绝缘子、避雷器、耐张线夹、碗头挂板、横担、抱箍、顶头铁、并沟线夹等组成。Lb3E4048画出10KV终端V型拉线示意图。
答:如图E-48所示。Jd3E3050依据图E-50说明它们是什么安装图,标号指向是何物。
答:依据图E-50所示可知,各图均为绝缘子串与横担的连接安装图。(a)为球窝形悬垂绝缘子串的安装连接;(b)槽形悬殊垂绝缘子串的安装连接;(C)为球窝形耐张绝缘子串的安装连接;(d)为球槽形耐张绝缘子串的安装连接。1-横担角钢;2-横担挂线板;3-球头;4-U型螺丝;5-U形挂板;6-直角环;7-U形环;8-(四腿)直角挂板;9-三腿平行挂板。Jf3E3059试画出钢筋混凝土电杆在运输及堆放时的等径杆两支点位置图。
答:如图E-59所示。La2F2062画出输电线路II型等值电路图。答:如图E-62所示。
Le2E3064试画出电阻、电感、电容串联电路与其相量图。答:如图E-64所示。
Je2E2066根据图E-66所示,指出图为何物,说出标号名称。答:根据图E-66所示可知,此物为导线压接钳的手动油泵部分,1-挂钩;2-油标尺;3-操纵杆;4-放油螺杆;5-泵体;6-高压力软管。
Jf1E4080根据视图E-80说明图为何物,说出标号名称。答:根据图E-80所示可知。上终年为CY-25导线压线机,1-后座;2-后压钢模;3-前压钢模;4-倒环;5-活塞杆;6-放油螺杆;7-机身;8-操纵杆;9-底板。
4.1.6论述题Le5F1002论述电力系统、配电网络的组成及其配电网络在电力系统中的作用。答:电能是人民生产、生活等方面的主要能源。为了提高供电的可靠性和经济性,改善电能的质量,发电、供电和用电通常由发电厂、输配电线路、变电设备、配电设备和用户等组成有联系地总体。(3分)发电厂的电能除小部分供厂用电和附近用户外,大部分要经过升压变电站将电压升高,由高压输电线路送至距离较远的用户中心,然后经降压变电站降压,由配电网络分配给用户。(3分)由此可见,配电网络是电力系统的一个重要组成部分,它是由配电线路和配电变电站组成,其作用是将电能分配到工、矿企业、城市和农村的用电电器具中去。电大为10KV的高压大功率用户可从高压配电网络直接取得电能;380/220V的用户,需再经变压器将10KV再次降压后由低压配电网络供电。(4分)Je5F2007叙述变压器和变压器台架的巡视、检查的内容。答:1)套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹。(1分)2)油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味。(1分)3)呼吸器是否正常,有无堵现象。(0.5分)4)各个电气连接点有无锈蚀\过热和烧损现象。(0.5分)5)分接开关批示位置是否正确,换接是否良好。(0.5分)6)外壳有无脱漆、锈蚀、焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好。(0.5分)7)各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象。(0.5分)8)各部螺栓是否完整,有无松动。(0.5分)9)铭牌及其他标志是否完好。(0.5分)10)一、二次熔断器是否齐备,熔线大小是否合适。(1分)11)一、二次熔断器否松驰,绝缘是否良好,相同或对构件的距离是否符合规定,工作人员上下电杆有无触电危险。(1分)12)变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉;铁构件有无腐蚀;砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能;地面安装的变压器,围栏是否完好。(1分)13)变压器台架上的其他设备(如:表箱、开关等)是否完好。(0.5分)14)台架周围有无杂草丛生,杂物堆积,有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤类植物接近带电体。(1分)La4F2011阐述什么是三相交流电源,它和单相交流电源比较有何优点?答:三相交流电源,是由三低频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成折电源。(4分)三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换为机械能方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造单相发电机、变压器省材料,而且构造简单、性能优良。又如,用同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%;在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线,可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电具有上述优点,所以获得了广泛应用。(6分)La4F3013叙述电力变压器的基本结构有哪些主要部分;油枕有佬作用,小型电力变压器为什么不装设油枕。答:电力变压器主要由:铁芯和绕组;绝缘引线;调压装置;油箱及冷却装置、出线套管、变压器油等组成。(4分)变压器油枕的主要作用是:避免油箱中的油与空气接触,以防油氧化变质,渗入水分,降低绝缘性能。因为大型变压器密封困难,变压器油热胀冷缩时,必有水分进入油箱,安装油枕后。当油热膨胀时,一部分油便到油枕里,面当油冷却是二部分油又从油枕回到油箱中,这样就可以避免绝缘油大面积与空气接触,减少氧化和水分渗入。小变压器因为油量少,膨胀程度小,且容易密封,只要将箱盖盖紧就可以避免外界空气的进入,故不需要油枕。Lc4F2014阐述基坑回填应符合什么标准。(6分)答:1)土块应打碎。(2分)2)35KV架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次;10KV及以下架空电力线路基础每回填500mm应夯实一次。(2分)3)松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。(2分)4)回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。(2分)5)当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道回填土)应夯实,并留有防沉层。(2分)Jd4F2015论述什么是变压器的极性,用万用表如何进行判断。答:变压器绕组的极性是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一段的瞬时电位为正时,二次绕组也必然同时有一个电位为正的对应端。(4分)这两个对应端我们就叫做同级性点或者称为同名端。并通常用“※”和“+”作标记。用万用表能很方便地判断变压器的级性。判别的方法如图F-3所示。当开关闭合的瞬时,如果是指针式万用表表针正摆(数字万用表为正值),说明“1”“3”为同极性端;反之,“2”“4”为同极性端。(6分)
Je4F3018阐述跌落式熔断器的安装应符合什么规定。答:1)跌落式熔断器的各部分零件完整。(1分)2)转轴光滑灵活,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀。3)瓷件良好,熔断管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。(2分)4)熔断器安装牢固,排列整齐,熔断管轴线与地面的垂线夹应为15°~30°。熔断器水平相间距离不应小于500mm。(2分)5)操作灵活可靠,接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。(2分)6)上、下引线要压紧,与线路导线的连接紧密可靠。(2分)Jf4F2019阐述采用汽车吊起立电杆的方法。答:用汽车吊起立电杆的方法:首先应将吊车停在合适的地方,放好支腿,若遇土质松软的地方,支脚下垫一块面积较大的厚木板。(2分)起吊电杆的钢丝绳套,一般可拴在电杆重心以上的部位,对于拔翻江倒海杆的重心在距大头端电杆全长的2/5处并加上0.5mm。等径杆的重心在电杆的1/2处。(2分)如果是组装横担后整体起立,电杆头部较重时,应将钢丝绳套适当上移。(2分)拴好钢丝套后,吊车进行立杆。立杆时,在立杆范围以内应禁止行人走动,非工作人员应撤离施工现场以外。(2分)电杆在吊至杆坑中之后,应进行校正、填土、夯实,其后方可方可拆除钢丝绳套。(2分)  Jf4F3020叙述现场抢救的四个原则的含义。答:现场抢救必须做到迅速、就地、准确、坚持的四个原则。迅速就是要争分夺秒、千方百计地使触电者尽快脱离电源,并将受害者放到安全地方。这是现场抢救的关键。(2.5分)就地就是争取时间,在现场(安全地方)就地抢救触电者。(2.5分)准确就是抢救的方法和实施的动作姿势要合适得当。(2.5分)坚持就是抢救必须坚持到底,直至医务人员判定触电者已经死亡,已再无法抢救时,才能停止抢救。(2.5分)Jf3F4030& 阐述触电伤员脱离电源后应如何进行处理。答:1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要使其站立后走动。(4分)2)触电伤员如神不清醒者,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5S时间,呼叫或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。严禁摇动伤员头部呼叫伤员。(4分)3)需要抢救伤员,应立即就地坚持正确抢救,并设法联系医务人员接替救治。(2分)Lb2F4033简述哪些电气设备的金属部分应采用保护接地或接零。答:应采用保护接地或接零的电气设备有:1)电动机、变压器、各种断路器、照明器具、移动或携带式用电器具的底座和外壳;(2分)2)电气设备的传动装置;(1分)3)电流互感器和电压互感器的二次;(1分)4)装有避雷线的电力线路杆塔;(1分)5)装在配电线路杆塔上的柱上油断路器、电力电容器等设备的金属外壳;(1分)6)35KV以下小接地电流设有架空避雷线的配电线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;(1分)7)交、直流电力电缆的接线盒、终端盒、外壳及金属外皮、穿线的钢管等;(1)8)配电盘、盒和控制盘的框架;(1分)9)配电装置的金属构架、盒和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦、金属门。(1分)Jf2F4039 试述一般运行部门应具备哪些主要技术资料。答:运行部门应具备主要技术资料:1)配电网络运行方式图板或图纸;2)配电线路平面图;3)线路杆位图(表);4)低压台区图(包括电流、电压测量记录);5)高压配电线路负荷记录;6)缺陷记录;7)配电线路、设备变动(更正)通知单;8)维护(产权)分界点协议书;9)巡视手册;10)防护通知书;11)交叉跨越记录;12)事故故障记录;13)变压器卡片;14)断路器、负荷开关卡片;15)配电变电站巡视记录;16)配电变电站运行方式接线图;17)配电变电站检修记录;18)配电变电站竣工资料和技术资料;19)接地装置布置图和试验记录;20)绝缘工具试验记录;21)工作日志。(少一小点扣0.5分)Lb1F5047 阐述线路功率因数过低由何原因所造成,以及提高功率因数有何作用。答:造成功率因数过低的主要原因是:在电力系统中电动机及其他带线圈的用电设备过多(这些负载属纯感性负载),这类设备除从电源取得一部分电流作有功外,还将消耗部分用来建立线圈的磁场的无功电流。这样就额外地加大了电源的负担。显然,线路中的感性负载过多,无功电流所占的比例就越大,功率因数就越低,电源的额外负担就愈大。(6分)提高功率因数有以下几个方面的作用:1)提高用电电压质量,改善设备允许条件,有利于安全生产;2)节约电能,降低生产成本,提高经济效率;3)减少线路的功率损失,提高电网输送功率;4)减少发电机的无功负载,提高发电机的有功出力,使发电机容量得以充分发挥和利用。(4分)Je1F3053 阐述组织导线、避雷线的展放工作。答:导线、避雷线的展放,应做好以下工作:(1)组织人员进行通道清理工作。清理范围应根据施工设计要求和有关规程进行。(1分)(2)组织搭好跨越架,跨越架与被跨越物之间的距离应符合规定要求。(1分)(3)放线前组装绝缘子串。(0.5分)(4)挂好绝缘子串及放线滑车。(0.5分)(5)布线根据每盘线的长度或重要程度及施工现场要求,合理分配在各耐张段,以求接头最少,少剩余线。同时考虑紧线后,导线、避雷线的接续压接管,应避开不允许有接头的档距和位置。(1分)(6)紧线放线工作。放线有人力放线、机械放线和张力放线等方法。放线工作对下述工作岗位,要安排专人负责,并于施工前明确交待任务。1)每只线轴看护人;(1分)2)每根导线、避雷线拖线时带队负责人;(1分)3)每基杆塔的登杆人;(1分)4)各重要交叉跨越处或跨越架处的监护人;(1分)5)沿线通信联络负责人;(1分)6)沿线检查障碍物负责人;(1分)JeIF4054 阐述组织线路竣工验收工作。答:(1)组织线路竣工验收分组:(5分)1) 巡视组:沿线路紧线巡视检查,其质量标准在规定值内。2) 测量组:测量交叉跨越距离、杆塔、转角塔和导、地线弧垂是否符合设计要求。3) 技术组:提供线路所需资料(竣工后由施工单位移交的技术资料),汇总缺陷单,通知施工单位处理。2)检查内容有以下几个方面:(5分)1)杆塔基础的检查;2)杆塔及拉线的检查;3)接地的检查,检查埋设情况及实测接地电阻值;4)架线检查;5)线路的路径、杆塔的形式、绝缘子形式、导线与架空地线的规格,以及线间距离等是否符合设计要求;6)障碍物的拆除、迁移;7)搭接线的连接;8)导线的换相情况;9)是否有遗留未完的项目;10)各项记录的完整性。Je1F5057 试述带电作业优点和等电位作业的原理如何。答:带电作业优点在于以下几个方面:1) 证不间断供电是带电作业最大优点;(1分)2) 及时安排检修计划,线路有缺陷可及时处理;(1分)3) 节省检修时间;(1分)4) 回线路带电作业时,可以减小线损。(1分)等电位的原理,就是带电作业人员的身上带有与带电导体相等的电位(使电位差等于零)。首先让作业人穿上全套均压服,借助于绝缘软梯、硬梯或绝缘台等工具与大地绝缘,这是作业人员从零电位过渡到高电位之间的桥梁。因为当作业人员与大地绝缘起来后,就可以直接接触带电导体,这时人体就带有与带电导体相等的电位。但当身体在接触带电导体的瞬间,有一个较大的突变的充电电流向人体充电,而且充电电流主要在均压服中流动,于是流经人体的电流,就降低到人不能感觉的数值。所以,在电业安全工作规程中规定等电位工作人员必须穿合格的均压服。(6分)
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号}

我要回帖

更多关于 人体承受的最大电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信