老师您好 剪力墙的垂直钢筋一般都是绑扎搭接吧?有电渣压力焊吗?暗柱里的垂直钢筋我怎么才能知道是怎么连
老师您好 剪力墙的垂直钢筋一般都是绑扎搭接吧?有电渣压力焊吗?2 暗柱里的垂直钢筋我怎么才能知道是怎么连接方式呢?还有框架柱的钢筋我怎么才能知道是绑扎搭接还是电渣压力焊呢?3 一个柱里边可不可能既有绑扎搭接又有电渣压力焊呢?
地区:山东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
钢筋接头,要看设计说明。设计说明里都会有的。
一般的垂直钢筋大多数采用电渣压力焊,水平钢筋大多数采用直螺纹连接或闪光对焊,小于14的钢筋,一般采用搭接。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:11 级
头衔:总经理
这要根据施工图设计上的注明来决定是否焊接,施工图上没有注明的就要看施工现场,墙柱钢筋大于22的都要焊接,电渣压力焊比搭接成本低,施工单位为了节约成本都普遍采用焊接,直径小的钢筋都采用绑扎搭接。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!剪力墙竖向12钢筋采用电渣压力焊是否可以? 采用电渣压力焊的端柱和暗柱是否在50公分内需要加密箍筋?_百度知道
剪力墙竖向12钢筋采用电渣压力焊是否可以? 采用电渣压力焊的端柱和暗柱是否在50公分内需要加密箍筋?
应该不行,JGJ18-2003 百度文库里有,电渣压力焊 适用14-32的三级钢。绑扎搭接也没必要加箍筋密啊。(剪力墙里的柱12的钢筋太小了吧)柱箍筋加密是柱底部要加强,或设计要求全高加密的。钢筋的 连接接头 应该避开箍筋加密区,柱底的那一节,全高加密应该也是。翻翻03G101吧。
其他类似问题
为您推荐:
但是实际当中现在都在焊接,但是柱子就不一样了,所以总的来说柱筋焊接还是省钱的,剪力墙焊接是费钱,这就是钻了这个空子,按照规定柱筋的搭接部位是要加密的,如果采用焊接就不存在搭接部位加密的说法,12的柱筋箍筋加密区的间距就应该是6公分,箍筋加密间距是柱筋5d按照规定12的是不允许焊接的
当然可以,不过剪力墙一般都采用绑扎搭接,12的钢筋采用压力焊不是更费钱?有抗震要求的柱子要设加密区,加密范围:柱上下两端≥500、≥h(柱高)/6、≥柱长边尺寸(圆柱直径)取最大值;基础层的柱下面取、≥h(柱高)/3,柱上端取≥500、≥h(柱高)/6、≥柱长边尺寸(圆柱直径)最大值。
可以采用电渣压力焊,图集上允许的,但焊接位置要符合要求。加密区按要求做就可以了,焊接不算搭接,不必加密。
中华人民共和国行业标准钢筋焊接及验收规程Specification for welding and acceptanceof reinforcing steel barsJGJ18-2012可以
绑扎搭接箍筋加密参照11G101-1第54页,压力焊就不需要加密。
电渣压力焊的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电闸压力焊应用什么类型的钢筋_百度知道
电闸压力焊应用什么类型的钢筋
电闸压力焊应用什么类型的钢筋
提问者采纳
&&nbsp电渣压力焊连接的接头抗拉不抗弯;&&nbsp://a。规范的条文是;&&/zhidao/pic/item/5298220acecac9d7ca7bcb0a46d43f、板等构件中作水平钢筋用,当直径14mm及以上的钢筋使用电渣压力焊连接时,它的成本比用绑扎搭接更省;&HRR400&&HRB335&nbsp.&&nbsp.HPB235&nbsp://a;&14-32&&&&&&14-32&/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=41c1e705b80e7bec238f0be71f1efacecac9d7ca7bcb0a46d43f:&nbsp.baidu。”&nbsp://a,规范明确的使用范围是;不得在竖向焊接后横置于梁;&&&nbsp。<img class="ikqb_img" src="&nbsp.&&nbsp、墙;&&nbsp.&nbsp.&nbsp。有的地方明令不允许在梁和楼板钢筋上使用电渣压力焊连接.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=4e11e914baae856b005c9eb/5298220acecac9d7ca7bcb0a46d43f
其他类似问题
为您推荐:
电闸的相关知识
其他1条回答
电渣压力焊连接的接头抗拉不抗弯所以只适合用于柱子接头的连接不适用于梁等受弯部件以二级钢筋三级钢筋为主加我共同详细探讨
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁直径大于16的框架梁的钢筋是用焊接还是用电渣焊,剪力墙的竖向钢筋连接是焊接还是搭接_百度知道
直径大于16的框架梁的钢筋是用焊接还是用电渣焊,剪力墙的竖向钢筋连接是焊接还是搭接
  1、圆12的钢筋可以,大于12的就得用丝扣链接了。大于16的框架梁的钢筋是宜采用闪光对焊,  2、剪力墙的竖向钢筋连接可采用焊接或绑扎搭接。以上焊接或搭接在同一截面内应错开设置。  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
直径大于16的框架梁的钢筋是宜采用闪光对焊,剪力墙的竖向钢筋连接可畅叮扳顾殖该帮双爆晶采用焊接或绑扎搭接。以上焊接或搭接在同一截面内应错开设置,其规定详见03G101标准图集。
来自团队:
其他4条回答
直径大于16的框架梁的钢筋一般用焊接(直通筋才如此做),剪力畅叮扳顾殖该帮双爆晶墙的竖向钢筋连接是绑扎搭接(因为剪力墙的竖向钢筋一般不会用太大的钢筋)
直径大于16的一般来讲焊接比较经济划算,螺纹连接也行,小于16的多采用绑扎搭接!
大于16的钢筋用在框架梁上应该采用单面焊接~电渣焊是用在KZ上的~剪力墙钢筋可以搭接也可以焊接,只要满足图纸和03G101要求就可以了~伙计没事看看03G101上面啥都有
框架梁的钢筋只能用机械连接或闪光对焊,不能用电渣压力焊,电渣压力焊只能用于竖向连接,闪光对焊只能用于水平连接,但是直螺纹连接只要大于14以上的都可以,无论横向竖向,现在用的比较多。剪力墙分为两部分,边缘构件和墙体部分,边缘构件(即暗柱、转角柱等一般钢筋较粗,用电渣压力焊或直螺纹连接,相比来说电渣压力焊比较便宜,但是直螺纹连接效果好)。墙体钢筋一般为12以下的,一般采用绑扎搭接比较经济。
电渣焊的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁钢筋直螺纹套筒连接及电渣压力焊技术交底记录_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋直螺纹套筒连接及电渣压力焊技术交底记录
上传于||文档简介
&&钢&#8203;筋&#8203;直&#8203;螺&#8203;纹&#8203;套&#8203;筒&#8203;及&#8203;电&#8203;渣&#8203;压&#8203;力&#8203;焊&#8203;施&#8203;工&#8203;时&#8203;主&#8203;要&#8203;内&#8203;容
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 桂平大藤峡 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信